Nibe F470 ja henkilökohtaisempaa apua tarvitaan säätöihin

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hb81
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

hb81

Jäsen
Päätin kirjoittaa omaa aloitusta vaikka paljon onkin neuvoa muissa aloituksissa. Sitä dataa on vain niin paljon etten aloittelijana osaa suodattaa kaikkea niin hyvin.

Eli muutin kesällä valmistuneeseen 103m² okt jossa vesikiertoinen lattialämmitys ja Nibe F470 hoitamassa kaikkea. Lisäksi olohuoneessa on Panasonic CS-CZ25WKE ilp.

Nyt ensimmäinen lämmityskausi lähenee ja olisi kiva päästä sinuiksi laitteen kanssa, kun lokakuun lopulla loppuu vanha 4.99c/kwh sähkösopparikin.

Nibe on uplink yhteydessä netissä, mutta Smart Price Adaption puuttuu listalta.
Miksihän näin on? Uusin ohjelmisto pn sisällä.
Tällä hetkellä olen ajautumassa pörssisähkön piiriin ja tämä voisi olla mahdollinen apu. Kaikilla ei lulemani mukaan ole ollut niin merkityksellinen, mutta hyvä olla vaihtoehtoja.

No itse lämmitykseen ja ilmanvaihtoon.
Tuloilma ruuvi oli säädetty melkein 5 kierrosta auki ja se huitelikin jossain 23-25c välillä. Aloin ruuvata kiinni päin ja vasta kun varttikierros alkoi olla kiinni saatiin laskemaan. Nyt melkein kiinni ja 18-19c välillä. Ulkona 10c.

Lämmityksen arvoja yrittänyt ihmetellä mutta en oikein ymmärrä kun montaa paikkaa voi säätää mutta ei vain aukene mulle mitä kannattaa ja miten säätää.

Voin napata kuvia valikoista ja liittää tänne tai kertoa arvoja ja sen pohjalta lähdetään setvimään eteenpäin.
 
No taisi jäädä aloitus vähän ympäripyöreäksi niin tarkennetaan omia pohdintoja.

Onko haittaa, että tuloilman säädin on melkein kiinni, vaikka tuloilma onkin ihan sopivalla alueella?
Oletettavasti joutuu säätämään aukipäin hieman kun kylmenee kelit enemmän..
Sitten sisäilmasto.. Mihin vaikuttaa kohta 1.1 lämpötila? Mulla se on 19c.
Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä myös 19c.
Pienin menolämpötila 26c.
Lämpöpumpun käyttötila auto.

Automaatti tilan asetukset:
Lämmityksen pysäytys 20c
Lisäyksen pysäytys 5c
Suodatusaika 24h

Onko mitä säätöjä mitä kannattaisi seurata ja kokeilla? Huoneilma voisi olla asteen vähemmänkin, mutta liekö mahdollista löytää kompromissia "mukava jaloille, viileä ilma".

Nää on näitä kun ei suoraan ymmärrä ennen kuin oivaltaa jonkun selityksestä ja sitten onkin jo selkeämpi.
KHH, WC ja PH on termarit täysin auki ja ohjaan pienin menolämpötila säädöllä sopivaksi. Testailua edelleen kaiken kanssa.
Muita tiloja ohjaa huonekohtaiset termarit. Tällä hetkellä noin 22.5c huoneilma ja säätimet 21c.
Sinänsä kummastuttaa miksi niin lämmin, kun ulkona 10c ja tuloilma 18 pintaan. Eilen tosin tuloilmakin oli käynyt 21 päällä.
Miksihän tuloilmaa ei ole historiaan ympätty? Tietäisi paremmin miten se elää.
 
Kohta 1.1 viittaa siihen että sulla on nimen oma huonetermostaatti käytössä. Ota se pois päältä. Samaan valikkoon tulee tilalle +/- asteikko. Se niben oma huonetermostaatti sotkee ihan kaiken lattialämmitystalossa.

RN1 voi olla melkein kiinni. Melkein kiinni tarkoittaa siis vaikkapa 1/4 kierrosta auki. Kesällä se voi olla kokonaan kiinni, mutta muuna aikana ei koskaan. Aina vähintään se 1/4. Muuten tuloilmakenno voi jäätyä ja lopputuloksena vesivahinko ja rikkinäinen nibe. Tuloilma ei pysy 24/7/365 samana, vaan siihen pitää etsiä sopiva säätö jolloin se toimii karkeasti sinnepäin. Asteen-kahden eroista ei kannata välittää.

Katso vielä tulo- ja poistoilman määrät. Ne pitäisi olla linjassa iv-suunnitelman kanssa. Vaihda uudet suotimet riittävän usein. Vaikkapa 2kk välein tai pölyisään aikaan 1kk välein. Likainen suodin ahdistaa ilmavirtaa ja laskee samalla kompressorin tuottoa.
 
Kohta 1.1 viittaa siihen että sulla on nimen oma huonetermostaatti käytössä. Ota se pois päältä. Samaan valikkoon tulee tilalle +/- asteikko. Se niben oma huonetermostaatti sotkee ihan kaiken lattialämmitystalossa.

RN1 voi olla melkein kiinni. Melkein kiinni tarkoittaa siis vaikkapa 1/4 kierrosta auki. Kesällä se voi olla kokonaan kiinni, mutta muuna aikana ei koskaan. Aina vähintään se 1/4. Muuten tuloilmakenno voi jäätyä ja lopputuloksena vesivahinko ja rikkinäinen nibe. Tuloilma ei pysy 24/7/365 samana, vaan siihen pitää etsiä sopiva säätö jolloin se toimii karkeasti sinnepäin. Asteen-kahden eroista ei kannata välittää.

Katso vielä tulo- ja poistoilman määrät. Ne pitäisi olla linjassa iv-suunnitelman kanssa. Vaihda uudet suotimet riittävän usein. Vaikkapa 2kk välein tai pölyisään aikaan 1kk välein. Likainen suodin ahdistaa ilmavirtaa ja laskee samalla kompressorin tuottoa.
Niben oma huoneanturi on kytkemättä.
Laitoin nyt tuon 1.9.4 eli huoneanturiasetuksista pois päältä.
Mitä tuo +/- arvot nyt tekee? Siihen tuli -1 nyt.

Tuo oma RN1 ruuvi on noin 1/8 vaan auki. Jos avaan vartin niin nousee 22-23 paikkeille. Joskin vaikuttaako tuo huoneanturi säätö nyt myös siihen?

Suodattimet tarkistan kuukauden välein ja vaihdan tai imuroin tarpeen mukaan. Mutta vaihto kuitenkin vähintään 2kk välein.

Mistä nään ilmamäärät?
Prosentit on poisto 48% ja tulo 52%.
 
Se -1 on käyrän korjaus. Voit melkein unohtaa tuon valikon. Sisäilmasto -> lisäasetukset -> lämpökäyrä on paikka mistä säädetään lämmitys. Laita siihen vaikka 2+2 alkuun.

Luultavasti menoveden lämpötila on korkea jos tuloilma lämpenee noin paljon. Ks. Mitä kirjoitin yllä ja säädä käyrä kuntoon.

Suotimet vaan vaihtoon. Ei se neliöinä ostettu suodatinkangas ole niin kallista että sitä kannattaisi imuroida.

Ilmanvaihdosta pitäisi löytyä pöytäkirja missä on vaaditut ilmamäärät mitattu ja kerrottu. Nuo määrät on sillä hehtaarilla, joskin yleensä poistoa on enemmän kuin tuloa. Mutta tuo riippuu putkistoista ja venttiilien asennoista, yms. Jos talo ei ole ylipaineinen, niin ok. Jahka lämpötilat menee pakkaselle, niin seuraa ettei jäteilma sahaa jatkuvasti -10C asti.
 
Se -1 on käyrän korjaus. Voit melkein unohtaa tuon valikon. Sisäilmasto -> lisäasetukset -> lämpökäyrä on paikka mistä säädetään lämmitys. Laita siihen vaikka 2+2 alkuun.

Luultavasti menoveden lämpötila on korkea jos tuloilma lämpenee noin paljon. Ks. Mitä kirjoitin yllä ja säädä käyrä kuntoon.

Suotimet vaan vaihtoon. Ei se neliöinä ostettu suodatinkangas ole niin kallista että sitä kannattaisi imuroida.

Ilmanvaihdosta pitäisi löytyä pöytäkirja missä on vaaditut ilmamäärät mitattu ja kerrottu. Nuo määrät on sillä hehtaarilla, joskin yleensä poistoa on enemmän kuin tuloa. Mutta tuo riippuu putkistoista ja venttiilien asennoista, yms. Jos talo ei ole ylipaineinen, niin ok. Jahka lämpötilat menee pakkaselle, niin seuraa ettei jäteilma sahaa jatkuvasti -10C asti.
Säädin käyrän nyt tuohon 2+2 ja laskin hieman menoveden minimi lämpöä. Samalla käänsin tuloilman venttiiliä vajaa vartti asentoon, mutta saas nähdä. Ehkä pitäisi malttaa ja koskea yhteen asiaan kerralla ja odottaa hieman säätöjen tasaantumisia. Voi olla että joudun nostaa takas menoveden lämmön että kylppärin lattia tuntuisi edes jotenkin mukavalle.

Yritän nyt malttaa liian isoja liikkeitä kerralla ja kerron miten etenee.
Suodattimet vaihdoin kanssa äsken, kun vajaa kuukausi edellisestä.
 
Jos nibe uplink on käytössä niin kannattaa laittaa tähän screenshottia käppyröistä, helpottaa neuvonnassa. Tuloilma näkyy kyllä historiakäppyröissä.

Tuloilmaruuvia ei tosiaan vielä näillä keleillä voi paljoa aukasta jos ei halua kovin kuumaa tuloilmaa, joka toki myös lämmittää taloa. Itsellä se on niin vähän auki kun sitä voi aukasta, mutta pitää muistaa avata enemmän kun tulee taas alle +5 öitä. Ja talvella tietysti taas lisäsäätöä.

Automaattitilan lämmityksen pysäytyksen vaihtaisin korkeammaksi, mulla se on 40.

Jos huoneilma on turhan kuumaa, niin tuloilmaruuvin säätö on yksi asia ja toinen että ehkä voit termarit säätää sitten vielä alemmaksi. Jos niissä tiloissa lämpötila on sopiva missä termarit on täysin auki tai niitä ei ole, lämpökäyrä on sopiva. Itsellä on yleensä käytössä 3-0, tarpeen mukaan vaihtelen 3-1, tai 3+1.
 
Jos nibe uplink on käytössä niin kannattaa laittaa tähän screenshottia käppyröistä, helpottaa neuvonnassa. Tuloilma näkyy kyllä historiakäppyröissä.

Tuloilmaruuvia ei tosiaan vielä näillä keleillä voi paljoa aukasta jos ei halua kovin kuumaa tuloilmaa, joka toki myös lämmittää taloa. Itsellä se on niin vähän auki kun sitä voi aukasta, mutta pitää muistaa avata enemmän kun tulee taas alle +5 öitä. Ja talvella tietysti taas lisäsäätöä.

Automaattitilan lämmityksen pysäytyksen vaihtaisin korkeammaksi, mulla se on 40.

Jos huoneilma on turhan kuumaa, niin tuloilmaruuvin säätö on yksi asia ja toinen että ehkä voit termarit säätää sitten vielä alemmaksi. Jos niissä tiloissa lämpötila on sopiva missä termarit on täysin auki tai niitä ei ole, lämpökäyrä on sopiva. Itsellä on yleensä käytössä 3-0, tarpeen mukaan vaihtelen 3-1, tai 3+1.
Mulla ei näy historiassa tuloilmaa.

Automaattitilan lämmityksen pysäytys arvot on keskiulkolämpötila arvoja.

Voisko joku kertoa rautalangasta mitä noi tarkoittaa käytännössä.
Eli jos on lämmityksen pysöytys 20 tai 40 niin mitä tekee.
Sama lisäykselle.

Taitaa joo joutua veivaa RN1 ruuvia kelien mukaan. Eli kunhan kylmenee niin avaa hieman lisää.
 
Eli jos on lämmityksen pysöytys 20 tai 40 niin mitä tekee.
Sama lisäykselle.
Lämmityksen pysäytys sammuttaa laitteen kiertovesipumpun. Eli lämmitysveden kierto pysähtyy ja lämmitys ei ole päällä. Samalla loppuu myös tuloilman lämmitys oli rn1 missä asennossa tahansa. Rn1:llä säädetään tuloilmapatterille menevän lämmitysveden virtausta. Virtaus tulee kiertovesipumpulla.

Lisäyksen pysäytys tarkoittaa lukemaa minkä yläpuolella sähköiset lisäysvastukset eivät kytkeydy edes tarvittaessa päälle. Alapuolella ne taas tulevat mukaan jos sille on tarve.

Molemmat lasketaan keskilämpötilan mukaan. Tarkkuus on 0,1C.
 
Lämmityksen pysäytys sammuttaa laitteen kiertovesipumpun. Eli lämmitysveden kierto pysähtyy ja lämmitys ei ole päällä. Samalla loppuu myös tuloilman lämmitys oli rn1 missä asennossa tahansa. Rn1:llä säädetään tuloilmapatterille menevän lämmitysveden virtausta. Virtaus tulee kiertovesipumpulla.

Lisäyksen pysäytys tarkoittaa lukemaa minkä yläpuolella sähköiset lisäysvastukset eivät kytkeydy edes tarvittaessa päälle. Alapuolella ne taas tulevat mukaan jos sille on tarve.

Molemmat lasketaan keskilämpötilan mukaan. Tarkkuus on 0,1C.
Lisäyksenä tähän että yleensä kaikki haluaa että pesuhuoneen lattia lämpiää oli sää mikä hyvänsä, niin lämmityksen pysäytys kannattaa olla korkealla mikäli näin haluaa. Itselläni myös aurinko paistaa lämpötila-anturiin jolloin se näyttää paljon todellista lämpymämpää lämpötilaa ja näin ollen arvo kannattaa olla maksimissa.
 
Tuleeko maksullisuudessa jotain lisää?

Kyllä tulee ja paljon juuri historiatietoon. Eihän sitä tyhjästä makseta. Minulla on F750 ja siinä on näin paljon erilaisia parametreja, mitä historiatiedosta voi selailla. Ei taida paljon olla vähempää myöskään F470:llä, mutta ehkä parempi että joku jolla on laittaa vaikka kuvankaappauksen.

1663691603901.png
 
Maa - Slovenia

Miksei virta arvoissa näy kulutusta?

Varokekoko 16a? Oletan että pääsulakkeet on 25a.

Omaan silmään muut arvot näyttää ihan asialliselta.
Onko tuo Maa - Slovenia mikä? Valmistusmaa vai asetettu maa?
Sitä olen pohtinut että olisiko syyllinen ettei Smart Price Adatpion ole valittavissa.
Virran kulutuksen puute tiedoissa on kanssa mietityttänyt.
Ehkä kuten Tulihäntä vastasi... mutta mistäs nuo kytkettäisiin?
Päänallit on 25A. Mitä ajat takaa?
 
Suomi pitäisi valita.

Ei kait niitä virrantunnistimia tarvita, jos sulakkeet riittää. Ja vaatii ilmeisesti kaapeloinnin keskukseen tai sulaketauluun.

Riittäiskö vastuksille 4.6kW (4.7kW)?
 
Onko tuo Maa - Slovenia mikä? Valmistusmaa vai asetettu maa?
Sitä olen pohtinut että olisiko syyllinen ettei Smart Price Adatpion ole valittavissa.
Virran kulutuksen puute tiedoissa on kanssa mietityttänyt.
Ehkä kuten Tulihäntä vastasi... mutta mistäs nuo kytkettäisiin?
Päänallit on 25A. Mitä ajat takaa?

Kyllä se voi olla että tunnistimet asentamatta. Sulla kyseessa uudiskohde niin ota ihmeessä yhteyttä rakennuttajaan tai koneen asentaneeseen henkilöön. En vaihtaisi varokekokoa tuohon 25a ennenkuin tunnistimet on asennettu.

Omat kokemukset on, että jos haluaa optimoida laitteen kunnolla omaan asuntoon niin se vaatii vähän opiskelua ja säätöjen hakemista.
 
Kyllä se voi olla että tunnistimet asentamatta. Sulla kyseessa uudiskohde niin ota ihmeessä yhteyttä rakennuttajaan tai koneen asentaneeseen henkilöön. En vaihtaisi varokekokoa tuohon 25a ennenkuin tunnistimet on asennettu.

Omat kokemukset on, että jos haluaa optimoida laitteen kunnolla omaan asuntoon niin se vaatii vähän opiskelua ja säätöjen hakemista.
Opiskelua ja säätöjen hakemista tässä juuri harjoitetaan :)
On vain edellisestä kämpästä hieman monipuolisempaa niin pikkasen kuutamolla kaikesta.
Tämä tosiaan uudiskohde, mutta olen vuokralla. Omistaja asuu toki naapurissa ja koneen asentaja hänen tuttuja.
Omistaja on vain nyt jossain reissussa niin selvittelen pääasiassa itse näitä. Eikä omistaja kovinkaan kärryillä ole kuten en minäkään, mutta mulla hieman enemmän ehkä "maalaisjärkeä" päätellä asioita paremmin.

Toisaalla jo kysyin, että jos maa on väärin laitettu, niin onnistuuko lennossa vaihto, vai meneekö uusinta asennukseen?
Eli säädöt talteen ja uusinta asennus?
 
Hmm.. Kävin katsomassa niin en saa kyllä mistään laitettua maata oikein.
Ljubljana valittuna aikavyöhykkeelle eikä sitä saa muutettua. Ilmeisesti tehdasasetuksille ja sitten säädöt takaisin?
 
Opiskelua ja säätöjen hakemista tässä juuri harjoitetaan :)
On vain edellisestä kämpästä hieman monipuolisempaa niin pikkasen kuutamolla kaikesta.
Tämä tosiaan uudiskohde, mutta olen vuokralla. Omistaja asuu toki naapurissa ja koneen asentaja hänen tuttuja.
Omistaja on vain nyt jossain reissussa niin selvittelen pääasiassa itse näitä. Eikä omistaja kovinkaan kärryillä ole kuten en minäkään, mutta mulla hieman enemmän ehkä "maalaisjärkeä" päätellä asioita paremmin.

Toisaalla jo kysyin, että jos maa on väärin laitettu, niin onnistuuko lennossa vaihto, vai meneekö uusinta asennukseen?
Eli säädöt talteen ja uusinta asennus?
Aivan. En osaa sanoa voiko tuota maata vaihtaa lennosta. Veikkaisin että pystyy. Oletko katsonut huoltovalikosta?

Itse ehkä tuossa tilanteessa pyytäisin omistajaa/asentajaa katsomaan laitetta.
 
Aivan. En osaa sanoa voiko tuota maata vaihtaa lennosta. Veikkaisin että pystyy. Oletko katsonut huoltovalikosta?

Itse ehkä tuossa tilanteessa pyytäisin omistajaa/asentajaa katsomaan laitetta.
Omistaja reissussa, mutta kunhan palaa niin kyselen taas.
Huolto valikossa pääsee käymään aloitusoppaan läpi, mutta yhtä lailla ei pääse muuttamaan jo valittua aikavyöhykettä.
Laitoin Niben Suomen päähän kysymystä asiasta myös tässä ootellessa ja ihmetellessä.
Samalla tallensin usb tikulle nykyiset asetukset jos tulee turattua jotain :)
 
Nyt selvisi miksi ei SPA löydy ja mitö tehtävä.
Maa asetus väärin ja sitä ei voi vaihtaa kuin heidän huoltoliike.
Ohessa sähköpostista kuva.
Screenshot_2022-09-22-09-55-59-56_93b7fc0429a0e97afffb8ed9ac823d5b.jpg
 
Nyt soitti laitteen asentaja.
Vain virallisille huolloille on luovutettu tiedosto jolla saa maan vaihdettua. Eivät vain kerro mitä sisältää ja miksi maa asetus on niin "salainen". Tiedosto ilmeisesti sisältää paljon muutakin dataa, mutta erikoista on että maa asetus on pidetty noin tiukassa salassa.

Täytyy siis kysellä lähintä virallista huoltoa että mitä maksaa.
 
Nyt soitti laitteen asentaja.
Vain virallisille huolloille on luovutettu tiedosto jolla saa maan vaihdettua. Eivät vain kerro mitä sisältää ja miksi maa asetus on niin "salainen". Tiedosto ilmeisesti sisältää paljon muutakin dataa, mutta erikoista on että maa asetus on pidetty noin tiukassa salassa.

Täytyy siis kysellä lähintä virallista huoltoa että mitä maksaa.
Hyvä että selvisi. Eikai tuosta nyt mitää kuluja sulle tai edes omistajalle tule. Asentajahan sen maksaa jos virhe on hänen.
 
Kyllä se voi olla että tunnistimet asentamatta. Sulla kyseessa uudiskohde niin ota ihmeessä yhteyttä rakennuttajaan tai koneen asentaneeseen henkilöön. En vaihtaisi varokekokoa tuohon 25a ennenkuin tunnistimet on asennettu.

Omat kokemukset on, että jos haluaa optimoida laitteen kunnolla omaan asuntoon niin se vaatii vähän opiskelua ja säätöjen hakemista.
Eli jos uplinkistä viratiedon valitsemalla näkyy suoraa viivaa niin ilmeisesti ei ole asennettu tunnistimia? Pitäisikö tunnistimet kuitenkin olla oletuksena asennettu?
 
Kyllä tulee ja paljon juuri historiatietoon. Eihän sitä tyhjästä makseta. Minulla on F750 ja siinä on näin paljon erilaisia parametreja, mitä historiatiedosta voi selailla. Ei taida paljon olla vähempää myöskään F470:llä, mutta ehkä parempi että joku jolla on laittaa vaikka kuvankaappauksen.

Näytä liitetiedosto 80475
Voi myös kytkeä Nibe Uplink APIn kotiautomaatioon ja ajaa arvot kantaan
 

Liitetiedostot

  • Screenshot 2022-09-22 at 16.34.22.png
    Screenshot 2022-09-22 at 16.34.22.png
    118 KB · Lukukerrat: 140
Hyvä että selvisi. Eikai tuosta nyt mitää kuluja sulle tai edes omistajalle tule. Asentajahan sen maksaa jos virhe on hänen.
Tunnin veloitus ja kilsat päälle. Noin satasen keikka ja sanoi että on niin nopea keikka että voi pistää melkein mihin väliin vain. Rahastuksen makua, mutta normi laskutus toi on kuitenkin.

On nyt selvityksessä vielä miten menee homma. Asentaja on vielä yhteydessä huoltoon. Mulle ei tule kuluja kuitenkaan.
 
Onko noilla virtatunnistimilla jotain konkreettista virkaa perus käyttäjälle?

Ilmeisesti nämä kyseessä? Vaihe johdot läpi ja toinen pää koneeseen minne kuuluu?
IMG_20220922_184141.jpg
 
Onko noilla virtatunnistimilla jotain konkreettista virkaa perus käyttäjälle?
On, ehkä on tai sitten ei. Virtaahan nuo mittaavat ja tehoja alennetaan, jos on vaara sulakkeiden paukkumisesta. Meillä sähkäri ei pitänyt niitä tarpeellisena, kun sähkönkulutus on pientä eikä ole sähköllä lämpiävää saunaa. Laittoi ne kuitenkin ryhmäkeskukseen, kun siitä ei suurta vaivaa ollut. Mittauskeskukseen pääsulakkeille noita ei viitsitty viedä, kun sinne on matkaa ja välissä olevat kuluttajat on kytkimien takana.
 
On, ehkä on tai sitten ei. Virtaahan nuo mittaavat ja tehoja alennetaan, jos on vaara sulakkeiden paukkumisesta. Meillä sähkäri ei pitänyt niitä tarpeellisena, kun sähkönkulutus on pientä eikä ole sähköllä lämpiävää saunaa. Laittoi ne kuitenkin ryhmäkeskukseen, kun siitä ei suurta vaivaa ollut. Mittauskeskukseen pääsulakkeille noita ei viitsitty viedä, kun sinne on matkaa ja välissä olevat kuluttajat on kytkimien takana.
Hyvän tyhjentävä vastaus. Kiitos.
 
No tovi meni että maa asetuksen vaihdon sai tehtyä. Unohduksia ja vastauksien odotteluja.
No lennossa sen sai vaihdettua, mutta vain virallisen Nibe huollon tekijän toimesta. Ei osannut sanoa miksi maa vaihdosta tehty noin "salainen" kun sekin meni vain tikku koneeseen maa asetuksen päivitys ja done. Toki laite pisti vastaan tilttailemalla useamman kerran prosessin aikana, mutta samapa tuo.
Ja on yllättävän paljon ollut koneiden ensiasennuksessa yhden maan heitto mitä ovat käyneet vaihtelee.

No nyt on SPA käytössä. Viikko aikaa harjoitella sen kanssa kun vaihtuu pörssille. Heti alkuun ääripää asetukset eli lämmitys 10 ja käyttövesi 4.

Nyt tässä aamulla pisti silmään kun eilen laskin lisyksen pysäytyksen 5c -> 3c kokeilu mielessä kuinka pitkälle kompura lykkii.
Nyt katsoin niin vastukset paukuttaa lämpöä, keskiulkolämpötila näyttää 2.9, mutta miten voi keskilämpötila olla alle 3 kun päivälle hemmetin lämmin ja yöllä vain ihan hetken käynyt alle 3 ja muuten yli kolmea? Hatustako se taikoo lukuja?

Jatko kyssäri, eli jos lisäyksen pysäytys on määritelty ja lämpötilat ulkona pysyy sen yläpuolella, niin käyttääkö se missään vaiheessa vastuksia sillon?
Välillä näyttää että lisäystä tehty vaikka reilusti oltu yläpuolella.
Harmi kun ei vastuksien käytölle ole historia seurantaa, muuta kuin lämpötila anturi seuranta ja sehän elää myös kompuran mukana. Mittaa vain vähän eri paikasta.
 

Liitetiedostot

  • Screenshot_2022-10-21-06-47-11-40_6205dfbb101380269b48fe6c9bcec347.jpg
    Screenshot_2022-10-21-06-47-11-40_6205dfbb101380269b48fe6c9bcec347.jpg
    59,3 KB · Lukukerrat: 109
Nyt tässä aamulla pisti silmään kun eilen laskin lisyksen pysäytyksen 5c -> 3c kokeilu mielessä kuinka pitkälle kompura lykkii.
Nyt katsoin niin vastukset paukuttaa lämpöä, keskiulkolämpötila näyttää 2.9, mutta miten voi keskilämpötila olla alle 3 kun päivälle hemmetin lämmin ja yöllä vain ihan hetken käynyt alle 3 ja muuten yli kolmea? Hatustako se taikoo lukuja?
Pidennä suodatusaika 24 tuntiin, jos on nyt lyhyempi.

1666329295947.png
 
Viimeksi muokattu:
Välillä näyttää että lisäystä tehty vaikka reilusti oltu yläpuolella.
Harmi kun ei vastuksien käytölle ole historia seurantaa, muuta kuin lämpötila anturi seuranta ja sehän elää myös kompuran mukana. Mittaa vain vähän eri paikasta.
Tuosta näkee ainakin muutoksen. Olikos tämä laskettu 8kW:n mukaan eli tässä tapauksessa olisi kuluttanut 601,6kWh? Miksei voi olla suoraan kWh?

1666328868153.png
 
Viimeksi muokattu: