Tervehdys,
Olen uusi foorumilla, joskin olen parin kuukauden aikana jonkin verran selaillut näitä naruja ja paljon olen saanutkin hyödyllistä tietoa teiltä, kiitos siitä. Nyt alkaa kuitenkin epätoivo iskeä, sillä sähköä kuluu ihan tolkuttomasti.
Vähän taustatietoa kärkeen:
Tupa on -15 valmistunut 90m2 Uudellamaalla ja vesikiertoinen lattialämmitys. Muutimme vuokralle lokakuussa. Tykätään suht. viileästä joten ollaan pidetty 20,5 – 21 C sisälämpö, makkarissa n. asteen vähemmän. Meitä on kaksi aikuista (joista puolet lotraa vettä), sekä puolivuotias vauva joten sitä p*seen pesua toki riittää, muttei nyt älyttömiä määriä kuitenkaan. Sauna ei lämpiä edes joka viikko. Lämpökäyrä 2+0 käytössä (voisi olla jyrkempikin, mutta tällä nyt menty toistaiseksi*).
Itse ongelmaan:
Alusta saakka on sähkönkulutus ollut mielestäni epänormaalin korkea ja nyt joulukuussa tuli pohjat (lue huiput) kun meni 2000kWh rikki (Marraskuu oli 1800 ja lokakuukin 1600kWh!). Eli siihen nähden mielestäni tolkuttoman korkea kulutus. Edellisessä omistusasunnossa n. 300km nykysijaintia pohjoisempana oli suora sähkölämmitys ja 10 vuoden aikana meni vain kerran yli tuon 2000kWh kun oli pitkä -20 C pakkasjakso. Tällä menolla meillä vuosikulutus tulisi olemaa lähellä 20 000 kWh!
Erinäisistä syistä johtuen ei vaan ole ollut missään vaiheessa aikaa paneutua kunnolla vaan pikkuhiljaa olen aina jotain kokeillut kun on ehtinyt ja seuraillut onko mitään vaikutusta (virhe). Tuloilmaruuvin säädin lokakuussa, se kun oli tehdasasetuksilla eli kokonaan auki. Sitten olen koittanut tuon pumpun kanssa pelata, muttei siihen ole tullut mitään tolkkua. Firmiksen päivitin joulukuussa versioon 8816R2 (oli 5121R3).
Nyt vuoden alussa otin nuo logituspohjat käyttöön ja tikkua kiinni koneeseen. Nyt dataa tarkastellessa häiritsee kaksi asiaa ylitse muiden:
1. Poistoilma ja jäteilma on saman lämpöistä! Ei kait sen näin pitäisi olla? Mistä tämä voi johtua?
2. Tuo käyttövesi alasosa sahaa jatkuvasti yölläkin. Noin 30-40 minuutin välein lämmitetään vettä ja aina menee vastukset päälle joten en enää ihmettele kulutuslukemia. Eli yöaikaan vaikka lämmintä vettä ei käytetä niin sykli on 30-40 min vedenlämmitystä ja saman verran menee aikaa kun se taas jäähtyy sen 5-6 astetta. Mitä nyt toisesta narusta katsoin muiden käppyröitä niin huomattavasti hitaampaa on siellä tuo veden jäähtyminen. Meillä nibe on kuitenkin (liiankin) lämpimässä varastossa.
Tuossa 3.1 yöllä sattui sopivasti näemmä tuo legionellakorotuskin. Siinäkin huomaa että korotuksen jälkeen alle tunnissa vesi on jäähtynyt 60C > 47C.
Oonko ihan kuutamolla tässä, että syypäät tähän suureen sähkönkulutukseen löytyy ylläolevista? Jos ja kun on näkemyksiä ja/tai eriäviä mielipiteitä mitä tässä voisi tehdä niin mielelläni otan vastaan.
* Tuo menovesi varmaan pitäisi olla lämpimämpää, että lattiatkin lämpenisi kunnolla. Koska tein tuon ruuvin säädön 2+0 käyrälle niin olen antanut olla kun en jaksanut alkaa sitä ruuvijumppaa alusta. Tosin se taitaa olla jokatapauksessa edessä keväällä ja taas syksyllä. No kuitenkin tuo lämpökäyrä vaikuttaa tuloilman lämmitykseenkin, sen opin tuolta jostain narusta sekä kantapään kautta. Jos nyt saisi tuon sähkönkulutuksen ensin aisoihin niin sitten lattioihin lisälämpöä ja ruuvijumppaa.
Olen uusi foorumilla, joskin olen parin kuukauden aikana jonkin verran selaillut näitä naruja ja paljon olen saanutkin hyödyllistä tietoa teiltä, kiitos siitä. Nyt alkaa kuitenkin epätoivo iskeä, sillä sähköä kuluu ihan tolkuttomasti.
Vähän taustatietoa kärkeen:
Tupa on -15 valmistunut 90m2 Uudellamaalla ja vesikiertoinen lattialämmitys. Muutimme vuokralle lokakuussa. Tykätään suht. viileästä joten ollaan pidetty 20,5 – 21 C sisälämpö, makkarissa n. asteen vähemmän. Meitä on kaksi aikuista (joista puolet lotraa vettä), sekä puolivuotias vauva joten sitä p*seen pesua toki riittää, muttei nyt älyttömiä määriä kuitenkaan. Sauna ei lämpiä edes joka viikko. Lämpökäyrä 2+0 käytössä (voisi olla jyrkempikin, mutta tällä nyt menty toistaiseksi*).
Itse ongelmaan:
Alusta saakka on sähkönkulutus ollut mielestäni epänormaalin korkea ja nyt joulukuussa tuli pohjat (lue huiput) kun meni 2000kWh rikki (Marraskuu oli 1800 ja lokakuukin 1600kWh!). Eli siihen nähden mielestäni tolkuttoman korkea kulutus. Edellisessä omistusasunnossa n. 300km nykysijaintia pohjoisempana oli suora sähkölämmitys ja 10 vuoden aikana meni vain kerran yli tuon 2000kWh kun oli pitkä -20 C pakkasjakso. Tällä menolla meillä vuosikulutus tulisi olemaa lähellä 20 000 kWh!
Erinäisistä syistä johtuen ei vaan ole ollut missään vaiheessa aikaa paneutua kunnolla vaan pikkuhiljaa olen aina jotain kokeillut kun on ehtinyt ja seuraillut onko mitään vaikutusta (virhe). Tuloilmaruuvin säädin lokakuussa, se kun oli tehdasasetuksilla eli kokonaan auki. Sitten olen koittanut tuon pumpun kanssa pelata, muttei siihen ole tullut mitään tolkkua. Firmiksen päivitin joulukuussa versioon 8816R2 (oli 5121R3).
Nyt vuoden alussa otin nuo logituspohjat käyttöön ja tikkua kiinni koneeseen. Nyt dataa tarkastellessa häiritsee kaksi asiaa ylitse muiden:
1. Poistoilma ja jäteilma on saman lämpöistä! Ei kait sen näin pitäisi olla? Mistä tämä voi johtua?
2. Tuo käyttövesi alasosa sahaa jatkuvasti yölläkin. Noin 30-40 minuutin välein lämmitetään vettä ja aina menee vastukset päälle joten en enää ihmettele kulutuslukemia. Eli yöaikaan vaikka lämmintä vettä ei käytetä niin sykli on 30-40 min vedenlämmitystä ja saman verran menee aikaa kun se taas jäähtyy sen 5-6 astetta. Mitä nyt toisesta narusta katsoin muiden käppyröitä niin huomattavasti hitaampaa on siellä tuo veden jäähtyminen. Meillä nibe on kuitenkin (liiankin) lämpimässä varastossa.
Tuossa 3.1 yöllä sattui sopivasti näemmä tuo legionellakorotuskin. Siinäkin huomaa että korotuksen jälkeen alle tunnissa vesi on jäähtynyt 60C > 47C.
Oonko ihan kuutamolla tässä, että syypäät tähän suureen sähkönkulutukseen löytyy ylläolevista? Jos ja kun on näkemyksiä ja/tai eriäviä mielipiteitä mitä tässä voisi tehdä niin mielelläni otan vastaan.
* Tuo menovesi varmaan pitäisi olla lämpimämpää, että lattiatkin lämpenisi kunnolla. Koska tein tuon ruuvin säädön 2+0 käyrälle niin olen antanut olla kun en jaksanut alkaa sitä ruuvijumppaa alusta. Tosin se taitaa olla jokatapauksessa edessä keväällä ja taas syksyllä. No kuitenkin tuo lämpökäyrä vaikuttaa tuloilman lämmitykseenkin, sen opin tuolta jostain narusta sekä kantapään kautta. Jos nyt saisi tuon sähkönkulutuksen ensin aisoihin niin sitten lattioihin lisälämpöä ja ruuvijumppaa.