Nibe F470 ja lämpimän käyttöveden riittävyys

T

tmup

Vieras
Terve.

Uusi talo on muuttovalmiina jossa lämmitystä hoitaa Niben f470 ja kiertoilmatakka.

Talo on pysynyt tasaisen lämpimänä mutta ensimmäisellä saunomiskerralla lämmin vesi loppui kesken.

Tiedostan sen, että kahden sadesuihkun vedenkulutus on melko suuri. 3 henkinen perheemme on myös tottunut läträämään vedellä ehkä liikaakin edellisessä kaukolämpötalossamme.

Kysyisin silti kokeneemmilta vinkkejä, joilla lämmin vesi riittäisi paremmin. Kuinka paljon aiemmin luksus pitäisi laittaa päälle? Kaikki vinkit otetaan kiitollisena vastaan.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 ja lämpimän käyttöveden riittävyys

Terve terve.

Onnea uuteen kotiin! :)

Mitkä siellä Nibessä on käyttövesiasetukset? Muistaakseni ne ovat tehtaan jäljiltä lievästi sanottuna omituiset.

Ensinnäkin, siellä on 3 käyttötilaa, Säästö, Normaali ja Luksus. Huoltovalikossa pääsee säätämään jokaiselle käynnistys- ja sammutuslämpötilat. Normaali-tilan sammutuslämpötilan voi nostaa tuonne ~55°C tienoille.
Mitkä ovat sähkövastusten, eli Sisäisen sähkönlisäyksen asetukset? Jos on sähkökiuas, niin Nibe saattaa pudottaa vastuksia pois käytöstä, jos "vaiheisiin" tulee liikaa kuormaa, kun kiaskin ottaa tehoa. Näillä keleillä pelkkä kompura ei pysty lämmittämään käyttövettä, kun tehot menevät talon lämmitykseen.
 
T

tmup

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Nibe F470 ja lämpimän käyttöveden riittävyys

Kiitoksia.

Normaalitila meillä oli käytössä ja luksus tuli laitettua päälle ehkä 0,5h ennen saunomista.

Sähkövastuksille oli se vakio, muistaakseni 5,6kw. 9kw:n sähkökiuas kyllä löytyy talosta.

Eli pitäisikö tuota käyttöveden sammutuslämpötilaa yrittää pitää mahdollisimman ylhäällä vai alhaalla? Kävi mielessä että pitäisi lämpötilaa yrittää nostaa, jotta lämmintä vettä riittäisi pidempään..
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 ja lämpimän käyttöveden riittävyys

tmup sanoi:
Eli pitäisikö tuota käyttöveden sammutuslämpötilaa yrittää pitää mahdollisimman ylhäällä vai alhaalla? Kävi mielessä että pitäisi lämpötilaa yrittää nostaa, jotta lämmintä vettä riittäisi pidempään..
Ylhäällä. Siitä saa lantrattua enemmän suihkulämpöistä vettä. F470 käyttövesivaraajan tilavuus on 170 l, eli ei kovin suuri. Siitä luksuksesta ei juurikaan ole iloa, jos kiukaan päällä oleminen pudottaa Niben vastukset pois käytöstä.
 
T

tmup

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Nibe F470 ja lämpimän käyttöveden riittävyys

Ok, kiitos vinkeistä. Pitää yrittää muokata vaikka tuon luksusmoodin lämpötilaa korkeammaksi ja lämmitellä sitä etukäteen jos vaikka pärjättäisiin pidemmälle.

Jotenkin tuli sellainen fiilis tuon ensimmäisen saunomisen jälkeen että uskaltaako sitä koskaan pitää saunailtaa jos kolmen hengen saunavuorolla lämmin vesi ei riitä..
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe F470 ja lämpimän käyttöveden riittävyys

Juuri noin, eli etukäteen luksustilassa varaajan lämmöt ylös. Ei tuo 170 l siltikään kovin suurelle porukalle riitä. Pitää vaan ilmoittaa porukalle, että EI LUTRATA! ;)
 
Back
Ylös Bottom