F470 on vastikään alkanut pitämään normaalia kovempaa ääntä. Ääni pienenee kun ilmanvaihtoa laskee pienemmälle. Kone on 2019 käyttöönotettu. Onko kenelläkään kokemuksia missä voisi olla vika?
 
F470 on vastikään alkanut pitämään normaalia kovempaa ääntä. Ääni pienenee kun ilmanvaihtoa laskee pienemmälle. Kone on 2019 käyttöönotettu. Onko kenelläkään kokemuksia missä voisi olla vika?
Kuvauksen perusteella mitä ilmeisemmin tulo tai poistopuolen puhaltimen laakerit rupeaa olemaan tiensä päässä. Laakeri vian kuulee aikas hyvin kun käyttää virrat pois ja vaihtaa tai puhdistaa samalla vaikna suodattimet ja lyö koneen takaisin päälle niin kuivat laakerit ujeltaa aika lujaa siinä kun puhaltimet lähtee takaisin päälle.
Laakerien vaihto ei oo kummonen homma ollenkaan jos vaan hiemankaan pysyy työkalut käsissä jne
 
Viimeksi muokattu:
Moi,minulla kanssa alkoi tuloilman puhallin pitämään ääntä n.2 vko sitten ,eritoten kovalla pakkasella. malli nibe F470
2019 ja puhaltimen malli G3G160-CU09-17. Tänään vaihdoin uudet laakerin ja äänet lähti saman tien. Meni noin 1,5 tuntia ,kun joutui myös siipipyörän puhdistaa ...oli varmaan joskus ollut suodatin huonosti ,kun oli hyttysen raatoja jonkun verran.
Etrasta 2 kpl laakereita SKF 608-2Z/C3GJN hinta oli 15 € kpl. Tarvii torx kärkisiä ruuvareita tai biisejä T10-T25 ja pienet levittävät sokkapihdit 8mm sokalle. Hyvin lähti laakerin irti ,oli muovipesässä ,ei tarvinnut ulosvetäjää.Voin laittaa myös kuvia ,jos tarvetta.
 
Onko kellään vielä menny F750:n puhaltimen laakereita vaihtoon? Kiinnostaisi tietää ennalta speksejä, jos sattuu vielä omalle kohdalle
 