Hellou Nibe F470 -yhteisö,
On ollut ilo huomata, kuinka paljon hyödyllistä tietoa on jaettu täällä foorumilla. Olen saanut vastauksia moniin kysymyksiini pelkästään selailemalla keskusteluja.
Ajattelin aluksi laittaa tämän kysymyksen aloittelijoiden lankaan, mutta koska sepustuksesta tuli niin perkuleen pitkä, päätin tehdä oman langan. Pahoittelut, jos aiheutan häiriötä.
Asuntokauppojen myötä olen siis siirtynyt tämän laitoksen "ihmettelijäksi". Teen työkseni rakennusautomaatiota, joten tälläinen laite ei ole minulle täysin uusi. Tarkoituksenani onkin myöhemmin asentaa torppaan laadukas Fidelixin automaatio, liittää siihen PILP, jakotukkien huoneanturit sekä säätää niitä, reaaliaikaista hyötysuhdelaskentaa yms.
Ennen sitä, osaisiko joku kertoa, miten F470 saa sähkönkulutustietoja ulos? Haluaisin varmistaa, että laite toimii optimaalisesti entisen omistajan jäljiltä. Onko "premium historian" tilauksen kautta tiedot saatavilla MyUplinkista? USB-tikulla saa vain rajoitetun "log"-tiedoston, jossa samat tiedot löytyvät myös MyUplinkistä. En ole vielä jaksanut lähteä säätämään Modbusilla.
Toinen kysymys on se, että epäilen entisen omistajan säätäneen puhaltimien nopeuksia. Vuodelta 2017, talon rakennusvuodelta, löytyy mittauspöytäkirja, jossa on suunnitellut ilmavirrat (~55 l/s) ja toteutuneet ilmavirrat (~53 l/s), sekä alipaine 2,5 Pa. Puhallinnopeudesta on vain epämääräinen merkintä "65y" tulo- ja poistopuhaltimille, mutta eipä tuohon sano juuta eikä jaata, mietin tarkoittaako prosentteja, mutta käivisi mielestäni turhan kovalla (toivon parviälyn hiffaavan). Mittaukset tehnyt firma on jo konkassa ja tekijäkin näytti olevan tuolloin opiskelija ammattikorkeassa, niin se siitä.
Talon speksit:
1-kerroksinen omakotitalo, tupakeittiö, 3 makuuhuonetta, ph, s, wc, 92 m², korotettu katto.
Puhallinnopeudet:
Normaali: Tulo 44%, poisto 44%
Kolmas kysymys: mikä on teille normaali tulolämpötila BT22-lämpötilan säätöön?
Ulkolämpötila: -5 astetta
Poistoilma: 21 astetta
Jäteilma: 0–1 astetta
Tuloilma: 14 astetta (oli aluksi 11 astetta, mutta säätämällä RN1:n täysin auki lämpötila nousi, se oli aiemmin noin puolivälissä).
Menoveden alin lämpötila on 24 astetta, ja säätökäyrä on asetettu 2+2. Huonetermarit on asetettu 21 asteeseeen (pesuhuoneessa enemmän).
Kiitos etukäteen!
On ollut ilo huomata, kuinka paljon hyödyllistä tietoa on jaettu täällä foorumilla. Olen saanut vastauksia moniin kysymyksiini pelkästään selailemalla keskusteluja.
Ajattelin aluksi laittaa tämän kysymyksen aloittelijoiden lankaan, mutta koska sepustuksesta tuli niin perkuleen pitkä, päätin tehdä oman langan. Pahoittelut, jos aiheutan häiriötä.
Asuntokauppojen myötä olen siis siirtynyt tämän laitoksen "ihmettelijäksi". Teen työkseni rakennusautomaatiota, joten tälläinen laite ei ole minulle täysin uusi. Tarkoituksenani onkin myöhemmin asentaa torppaan laadukas Fidelixin automaatio, liittää siihen PILP, jakotukkien huoneanturit sekä säätää niitä, reaaliaikaista hyötysuhdelaskentaa yms.
Ennen sitä, osaisiko joku kertoa, miten F470 saa sähkönkulutustietoja ulos? Haluaisin varmistaa, että laite toimii optimaalisesti entisen omistajan jäljiltä. Onko "premium historian" tilauksen kautta tiedot saatavilla MyUplinkista? USB-tikulla saa vain rajoitetun "log"-tiedoston, jossa samat tiedot löytyvät myös MyUplinkistä. En ole vielä jaksanut lähteä säätämään Modbusilla.
Toinen kysymys on se, että epäilen entisen omistajan säätäneen puhaltimien nopeuksia. Vuodelta 2017, talon rakennusvuodelta, löytyy mittauspöytäkirja, jossa on suunnitellut ilmavirrat (~55 l/s) ja toteutuneet ilmavirrat (~53 l/s), sekä alipaine 2,5 Pa. Puhallinnopeudesta on vain epämääräinen merkintä "65y" tulo- ja poistopuhaltimille, mutta eipä tuohon sano juuta eikä jaata, mietin tarkoittaako prosentteja, mutta käivisi mielestäni turhan kovalla (toivon parviälyn hiffaavan). Mittaukset tehnyt firma on jo konkassa ja tekijäkin näytti olevan tuolloin opiskelija ammattikorkeassa, niin se siitä.
Talon speksit:
1-kerroksinen omakotitalo, tupakeittiö, 3 makuuhuonetta, ph, s, wc, 92 m², korotettu katto.
Puhallinnopeudet:
Normaali: Tulo 44%, poisto 44%
- Tulo 25%, poisto 25%
- Tulo 44%, poisto 44%
- Tulo 62%, poisto 62%
- Tulo 100%, poisto 90%
Kolmas kysymys: mikä on teille normaali tulolämpötila BT22-lämpötilan säätöön?
Ulkolämpötila: -5 astetta
Poistoilma: 21 astetta
Jäteilma: 0–1 astetta
Tuloilma: 14 astetta (oli aluksi 11 astetta, mutta säätämällä RN1:n täysin auki lämpötila nousi, se oli aiemmin noin puolivälissä).
Menoveden alin lämpötila on 24 astetta, ja säätökäyrä on asetettu 2+2. Huonetermarit on asetettu 21 asteeseeen (pesuhuoneessa enemmän).
Kiitos etukäteen!