Nibe F470 kyssäreitä (toivottavasti hyviä)

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja lexaaxd
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

lexaaxd

Tulokas
Hellou Nibe F470 -yhteisö,

On ollut ilo huomata, kuinka paljon hyödyllistä tietoa on jaettu täällä foorumilla. Olen saanut vastauksia moniin kysymyksiini pelkästään selailemalla keskusteluja.

Ajattelin aluksi laittaa tämän kysymyksen aloittelijoiden lankaan, mutta koska sepustuksesta tuli niin perkuleen pitkä, päätin tehdä oman langan. Pahoittelut, jos aiheutan häiriötä.

Asuntokauppojen myötä olen siis siirtynyt tämän laitoksen "ihmettelijäksi". Teen työkseni rakennusautomaatiota, joten tälläinen laite ei ole minulle täysin uusi. Tarkoituksenani onkin myöhemmin asentaa torppaan laadukas Fidelixin automaatio, liittää siihen PILP, jakotukkien huoneanturit sekä säätää niitä, reaaliaikaista hyötysuhdelaskentaa yms.

Ennen sitä, osaisiko joku kertoa, miten F470 saa sähkönkulutustietoja ulos? Haluaisin varmistaa, että laite toimii optimaalisesti entisen omistajan jäljiltä. Onko "premium historian" tilauksen kautta tiedot saatavilla MyUplinkista? USB-tikulla saa vain rajoitetun "log"-tiedoston, jossa samat tiedot löytyvät myös MyUplinkistä. En ole vielä jaksanut lähteä säätämään Modbusilla.

Toinen kysymys on se, että epäilen entisen omistajan säätäneen puhaltimien nopeuksia. Vuodelta 2017, talon rakennusvuodelta, löytyy mittauspöytäkirja, jossa on suunnitellut ilmavirrat (~55 l/s) ja toteutuneet ilmavirrat (~53 l/s), sekä alipaine 2,5 Pa. Puhallinnopeudesta on vain epämääräinen merkintä "65y" tulo- ja poistopuhaltimille, mutta eipä tuohon sano juuta eikä jaata, mietin tarkoittaako prosentteja, mutta käivisi mielestäni turhan kovalla (toivon parviälyn hiffaavan). Mittaukset tehnyt firma on jo konkassa ja tekijäkin näytti olevan tuolloin opiskelija ammattikorkeassa, niin se siitä.

Talon speksit:
1-kerroksinen omakotitalo, tupakeittiö, 3 makuuhuonetta, ph, s, wc, 92 m², korotettu katto.

Puhallinnopeudet:

Normaali: Tulo 44%, poisto 44%

  1. Tulo 25%, poisto 25%
  1. Tulo 44%, poisto 44%
  1. Tulo 62%, poisto 62%
  1. Tulo 100%, poisto 90%
Näitä puhallinnopeuksia mietin. Ne saattavat ihan hyvin olla samat prosentit riippuen miten kanavat menee, mutta se on harvinaista. Mitä itse olen säätänyt mittamiesten kanssa, yleensä tuloilma on hieman hitaammalla kuin poistoilma. Tein myös tulitikkutestin, ja talo vaikuttaa olevan alipaineinen, ehkä jopa liiankin. Pitää varmaan kysäistä mittausammattilaiselta pyörimään tänne joku päivä mykkänä mittarin kanssa, jos saisin tarkempaa tietoa.

Kolmas kysymys: mikä on teille normaali tulolämpötila BT22-lämpötilan säätöön?

Ulkolämpötila: -5 astetta
Poistoilma: 21 astetta
Jäteilma: 0–1 astetta
Tuloilma: 14 astetta (oli aluksi 11 astetta, mutta säätämällä RN1:n täysin auki lämpötila nousi, se oli aiemmin noin puolivälissä).

Menoveden alin lämpötila on 24 astetta, ja säätökäyrä on asetettu 2+2. Huonetermarit on asetettu 21 asteeseeen (pesuhuoneessa enemmän).

Kiitos etukäteen!
 
Hellou Nibe F470 -yhteisö,

On ollut ilo huomata, kuinka paljon hyödyllistä tietoa on jaettu täällä foorumilla. Olen saanut vastauksia moniin kysymyksiini pelkästään selailemalla keskusteluja.

Ajattelin aluksi laittaa tämän kysymyksen aloittelijoiden lankaan, mutta koska sepustuksesta tuli niin perkuleen pitkä, päätin tehdä oman langan. Pahoittelut, jos aiheutan häiriötä.

Asuntokauppojen myötä olen siis siirtynyt tämän laitoksen "ihmettelijäksi". Teen työkseni rakennusautomaatiota, joten tälläinen laite ei ole minulle täysin uusi. Tarkoituksenani onkin myöhemmin asentaa torppaan laadukas Fidelixin automaatio, liittää siihen PILP, jakotukkien huoneanturit sekä säätää niitä, reaaliaikaista hyötysuhdelaskentaa yms.

Ennen sitä, osaisiko joku kertoa, miten F470 saa sähkönkulutustietoja ulos? Haluaisin varmistaa, että laite toimii optimaalisesti entisen omistajan jäljiltä. Onko "premium historian" tilauksen kautta tiedot saatavilla MyUplinkista? USB-tikulla saa vain rajoitetun "log"-tiedoston, jossa samat tiedot löytyvät myös MyUplinkistä. En ole vielä jaksanut lähteä säätämään Modbusilla.

Toinen kysymys on se, että epäilen entisen omistajan säätäneen puhaltimien nopeuksia. Vuodelta 2017, talon rakennusvuodelta, löytyy mittauspöytäkirja, jossa on suunnitellut ilmavirrat (~55 l/s) ja toteutuneet ilmavirrat (~53 l/s), sekä alipaine 2,5 Pa. Puhallinnopeudesta on vain epämääräinen merkintä "65y" tulo- ja poistopuhaltimille, mutta eipä tuohon sano juuta eikä jaata, mietin tarkoittaako prosentteja, mutta käivisi mielestäni turhan kovalla (toivon parviälyn hiffaavan). Mittaukset tehnyt firma on jo konkassa ja tekijäkin näytti olevan tuolloin opiskelija ammattikorkeassa, niin se siitä.

Talon speksit:
1-kerroksinen omakotitalo, tupakeittiö, 3 makuuhuonetta, ph, s, wc, 92 m², korotettu katto.

Puhallinnopeudet:

Normaali: Tulo 44%, poisto 44%

  1. Tulo 25%, poisto 25%
  2. Tulo 44%, poisto 44%
  3. Tulo 62%, poisto 62%
  4. Tulo 100%, poisto 90%
Näitä puhallinnopeuksia mietin. Ne saattavat ihan hyvin olla samat prosentit riippuen miten kanavat menee, mutta se on harvinaista. Mitä itse olen säätänyt mittamiesten kanssa, yleensä tuloilma on hieman hitaammalla kuin poistoilma. Tein myös tulitikkutestin, ja talo vaikuttaa olevan alipaineinen, ehkä jopa liiankin. Pitää varmaan kysäistä mittausammattilaiselta pyörimään tänne joku päivä mykkänä mittarin kanssa, jos saisin tarkempaa tietoa.

Kolmas kysymys: mikä on teille normaali tulolämpötila BT22-lämpötilan säätöön?

Ulkolämpötila: -5 astetta
Poistoilma: 21 astetta
Jäteilma: 0–1 astetta
Tuloilma: 14 astetta (oli aluksi 11 astetta, mutta säätämällä RN1:n täysin auki lämpötila nousi, se oli aiemmin noin puolivälissä).

Menoveden alin lämpötila on 24 astetta, ja säätökäyrä on asetettu 2+2. Huonetermarit on asetettu 21 asteeseeen (pesuhuoneessa enemmän).

Kiitos etukäteen!
Ei kannata ressata kovin noista tuloilman säädöistä, että onko asukas niitä säätänyt. Forumin yleisellä kokemuksella ne on alkuperäisen asentajan jäljiltä yleensä mitä sattuu ja sitten riippuen asukkaasta ne on joko paremmat, tai huonommat kuin alunperin. Helposti paremmat. Nuo prosentit on kyllä sulla sellaisia että tulee mieleen että ne ois vaan laitettu sinne.

Itse pyrin pitämään tuloilmaa noin +15 jotta saan myös ILPille enemmän lämmitettävää. Nyt -25 pakkasilla mulla on ruuvi auki ehkä puoli kierrosta, nollakelillä 1/10 kierrosta. Eli kuulostaa todella omituiselta että sulla pitää olla RN1 täysin auki, saatikka puolivälissä. Sanosin että ihan ekana sun kannattaa ilmata laite, tarkistaa painemittarista onko paine sopiva (esim 0,7 - 1 jos laite ei tee käyttövettä) ja jos se ruuvi toimii senkin jälkeen noin, niin jossakin on vikaa.
 
Et saa premiumin maksamisella historiaa ulos sillä se on käyttäjäkohtainen. Tietojen luku lähtee siitä kun rekisteröit pumpun itsellesi. Suosittelen vahvasti Home Assistant + MODBUS komboa, jolla näät esim. historian ilman mitään kökköjä maksullisia palveluita.

Jokin sulla on siellä RN1:sen kanssa pielessä, tollasella käyrällä, -5 asteessa, ruuvi täysin auki tulee kevyesti yli 24 asteista ilmaa, oiskohan sulla ollut tehostettu ilmanvaihto päällä?

Tuo tulo/poisto tietysti pöytäkirjan mukaan, mutta itse jouduin säätämään poistoa suuremmaksi jotta kompura saa tarpeeksi ilmaa. Tämä vaati hieman tutkiskelua (kompura sahasi paljon). Sinun tilanteessa menisin tuolla 44/44 ja laitat sen poiston hieman kovemmalle ja tarkkailet kompuran käyttäytymistä.

Liesituuletin kytkee tulon täysille ja poiston miltei kiinni. Saunan aikana tehostan molempia 30%.

Tuloilma aina 17-20 astetta, tosi vaikea säätää käsin kun lämpötilat heittelee.
 