Nibe F470, lattiakierron paineen nosto ja sopiva lämpötila lisäyksen pysäytykselle

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hhtl
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

hhtl

Tulokas
Minulla on vajaa vuoden vanha rivitalo asunto jossa Niben F470. Kun asuntoon muutin talvella oli pakkaskautena lattiakierron painemittari (se joka sen pienen huoltoluukon takana) arvossa 0,9 bar. Keväällä se alkoi olemaan noin 0,7 paikkeilla ja nyt se on vajonut 0,45 - 0,55 haarukkaan.

Painetta tulisi ilmeisesti nostaa, mutta kun katsoin ohjekirjaa s. 27 niin siellä sanotaan "F470, ruostumaton". Onko siis malleja erillaisia, eli tehdäänkö paineen nosto eri malleihin eri tavalla? Ja jos on eri malleja, niin mistä näen mikä malli meillä on?

Olen myös hieman arka noita vipuja kääntämään, joten voisiko joku laittaa tähän keskusteluun VALOKUVAN johon merkkaisi mitkä kaksi venttiiliä pilpin huoltoluukun kautta tulee avata ja sulkea, jotta paine saisi nousemaan noin 1bar paikkeille. Meneekö paineen nousussa muutama sekuntti, vaiko useita minuutteja? Ja ennen kuin painetta alkaa nostamaan, niin pitääkö tehdä jotain muuta, esim avata kaikien huoneiden termostaati täysille, että vesi kiertää lattiassa.

Lisäksi olen miettinyt, mihin lukemaan kannattaisi tuo "lisäyksen pysätys" valikossa 4.9.2 laittaa. LAitteessa se oli +15 (24h keskilämmöllä) mutta voiko sen tiputtaa kuinka alas huoletta, ja onko siinä selkeää sähkön säästöä luvassa? Ja jos tiputtaa alemmaksi kuin tuo +15, niin onko riskinä että kompura hajoaa ennen aikaisesti?
 
Jos asunto on yhdessä kerroksessa niin tuo noin 0,5 bar riittää hienosti. Kun lattiakierto lämmityskaudella lämpenee, niin vesi laajenee ja paine hieman nousee. Jos painetta haluat ohjeen mukaan nostaa, niin venttiileitä hitaasti raottamalla paine ei pääse karkaamaan.

Kyllä lisäyksen pysäytystä voi laskea vaikkapa +5:een ja seurata sitten jaksaako kattila lämmetä ilman vastuksia. Kompressorille tulee käyntiä enemmän, mutta sähköä menee hieman vähemmän.
 
Viimeksi muokattu:
Nyt kun meidän rivarin rakentaja kävi kohteessa, saimme häneltä opastuksen miten nostaa tuo lattiakierron paineet 0,5 bar noin 1 bar paineeseen. Ongelma meillä oli se taaempi paineventtiili, sillä se tuntui niin jäykältä ettei sitä uskaltanut itse kääntää auki. Nyt paineet n. 1bar eli sen mitä pitääkin kait olla.

Mutta nuo paineet kun nousevat ihan sekunnissa tuolta 0,5 -> 1,0bar, niin miten ne sitten saa tarvittaessa alas, jos paineet karkaa vaikka 2 bar kun painetta nostaa?

Naapuri meinasi että ne saisi alas, kun siitä painemittarin alla olevasta ilmausventtiilistä kääntää torksi ruuvarilla auki ja laskee sitä kautta ilmaa ja vettä ulos pilpistä? Onko asia näin, vai mistä ylipaineet saa sitten tarvitaessa tavallinen käyttäjä ulos järjestelmästä?

Pitääkö tuosta ilmausventtiiilistä päästää aina vettä / ilmaa ulos kun järjestelmään lisää painetta? Nyt teimme sen naapurin kanssa ennen kuin rakentajamme nosti tuota painetta. Sieltä tuli ihan vähän ilmaa ulos ja sitten vain vettä. Ja paineen noston jälkeen päästin sieltä vielä ihan vähän vettä ulos, mutta ilmaa ei tuntunut enään ulos tulevan.
 
Paineen saa laskettua juuri siitä ilmausventtiilistä tai varoventtiilistä. Varoventtiili taitaa päästää vettä ulos 2,5 barin jälkeen itsestäänkin. Sitä vesihanaa voi avata ihan vähän vaan niin ei se paine hetkessä nouse liikaa.

Ei tarvitse ilmata veden lisäyksen jälkeen.
 
Kannattaa käyttää sitä hanaa varovaisesti niin ei paine hetkessä nouse. Pikkusen vain raottaa hanaa ja samalla seuraa mittaria. 1bar kohdalla hana kiinni.
 
Mä lainaan hieman tätä viestiketjua. Puhdistin ylivuotoastian ja tein molemmille varoventtiileille testin että päästää vettä läpi. En tajunnut katsoa paineita heti aluksi mutta nyt se näytti testien jälkeen 0,5 bar. Paineet on muistaakseni olleet siellä 0,7 - 1 välillä. Yritin lisätä painetta avaamalla täyttöventtiiliä mutta mitään ei tapahdu, venttiili aukeaa mutta paine ei muutu. Olen tämän saman prosessin tehnyt kerran aikaisemmin noin vuosi sitten ja silloin kaikki meni kuten ohjeessa neuvotaan. Tuolloin paineet nousivat hetkessä ylös. Yritin miettiä että avasinko viimeksi myös sen taaemman venttiilin mikä on siellä takaseinässä, mutta mielestäni en siihen silloin koskenut lainkaan. Jostain viesteistä ymmärsin että sitäkin pitäisi avata, ja toisissa taas sanotaan että Nibessä on vain yksi täyttöventtiili. Nyt se taaempi venttiili vaikutti olevan todella tiukassa enkä varmuudella siihen kyllä viimeksi koskenut lainkaan. Olisiko vinkkejä mikähän tuossa nyt on vai enkö vain ole huomannut jotain yksinkertaista asiaa? Laite on reilut viisi vuotta vanha.
 
Täyttöventiilissä on kaksi sulkua peräkkäin, kumpikin täytyy avata.
 

Liitetiedostot

  • 1665868856409.png
    1665868856409.png
    1 MB · Lukukerrat: 194
Mulla on tälläinen näkymä, takana on punaisella nuolella merkitty taaempi venttiili josta mainitsin aiemmin etten mielestäni ole siihen aiemmin koskenut, ja nyt oli todella tiukassa joten en ole varma pitääkö sitä edes rukata. Aiemmin tosiaan paine nousi etummaista venttiiliä avaamalla, ainakin hyvin vahvasti muistelen näin.


IMG_8214.jpgIMG_8216.jpg
 
Epäilen että on aina kaksi sulkua oli minkälainen ventiili tahansa. Jos yksi sulku hajoaa niin toinen estää paineiden nousun.
 
Olit oikeassa, se taaempi venttiili oli vaan todella tiukassa. Jostain syystä en muistanut että olisin tuota taaempaa avannut vuosi sitten. Kiitos, nyt sain paineet nousemaan.
 
Kun meillä rakentaja tuon paineen noston viimeksi hoiti, niin kumpaan suuntaan tuota takaventiilliä pitää kääntä että se on auki asennossa?

Käännetäänkö sitä myötäpäivään, eli tuo musta vipun itseen päin, vaiko vasta päivään jolloin musta vipu osoittaa pilpin takaseinään päin?

Naapuri omaansa juuri nuo paineet nosti, mutta ei osannut sitten kertoa kumpaan suuntaan sitä väänsi. Sanoi vaan että oli todella tiukassa saada auki.
 
Syyskuussa rakentajamme nosti tuon pilpin paineet arvoon 0,95 - 1,0bar arvoon. Tällöin ilma oli vielä lämmin ja jakotukissa olevat 3 sähköistä säätöventtiiliä todennäköisesti kiinni tai miltein kiinni. Nyt kun ilmat ovat jo pakkasella, ja kun jakotukissa nuo 3 sähköistä venttiiliä selkeästi auki (näkyy niissä sellainen sininen yläosa) niin painemittari pilpissä 0,6 - 0,7 haarukassa.

Onko siis normaalia jos syksyn lämpimässä säässä säätää paineet 1,0 bar paikkeille niin talvella kun jakotukissa kaikki venttiilit ovat auki, niin paineet tippuneet alas päin tuon 0,3 - 0,4bar? ELi reilu 3kk sitten paineet nostettu 1.0 bar lukemiin. Pitäiskö ennen paineen nostoa kääntää kaikki laittialämmityksen termostaatti kiekot täysin auki?
 
Syyskuussa rakentajamme nosti tuon pilpin paineet arvoon 0,95 - 1,0bar arvoon. Tällöin ilma oli vielä lämmin ja jakotukissa olevat 3 sähköistä säätöventtiiliä todennäköisesti kiinni tai miltein kiinni. Nyt kun ilmat ovat jo pakkasella, ja kun jakotukissa nuo 3 sähköistä venttiiliä selkeästi auki (näkyy niissä sellainen sininen yläosa) niin painemittari pilpissä 0,6 - 0,7 haarukassa.

Onko siis normaalia jos syksyn lämpimässä säässä säätää paineet 1,0 bar paikkeille niin talvella kun jakotukissa kaikki venttiilit ovat auki, niin paineet tippuneet alas päin tuon 0,3 - 0,4bar? ELi reilu 3kk sitten paineet nostettu 1.0 bar lukemiin. Pitäiskö ennen paineen nostoa kääntää kaikki laittialämmityksen termostaatti kiekot täysin auki?
Paine vaihtelee sen mukaan montako termaria sulla on auki, tekeekö pilp mitä yms. Sen 0,4 voi hyvinkin heitellä. Minusta voisit ilmata uudelleen ja tarvittaessa nostaa lisää painetta.
 
Takaisin
Ylös Bottom