Nibe F470 R ilmanvaihdon tehon säätö

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja puuppis
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

puuppis

Jäsen
Pilp on mulle uusi tuttavuus, aiemmin tullut pelattua nibe maalämpö + enervent ivkone + ilp kombon kanssa. Mutta niben valikot toki tutut. Uplinkinkin sain toimimaan.

enerventin iv koneessa pystyi säätämään ilmanvaihdon tehoa yhdellä toiminnolla sekä tuloa että poistoa kerralla, siis yhdestä paikkaa sääti prosentteja ylös tai alas ja oletan että se nosti / laski samassa suhteessa sekä tuloa että poistoa.

nyt meillä uusi talo ja näköjään perussäätö on poisto 79% ja tulo 75%. En löytänyt valikoista mistään toimintoa jossa koko ilmanvaihdon tehoa säädetään kerralla, eli pitääkö se teho tosiaan säätää kahdesta paikasta, eli erikseen poisto ja tulo?

Tuo 79/75 on hivenen äänekäs yöaikaan joten tein ajastuksen huoltovalikosta jossa laitoin poiston 70% ja tulon 66% ajalle 21-7 (laskin että kumpikin putosi noin 11% noin).

vai miten muut ovat säätäneet näitä?
 
Koneesta ei kokemusta, mutta olisiko näistä apua.
 

Liitetiedostot

  • Screenshot_20211002-100330~2.jpg
    Screenshot_20211002-100330~2.jpg
    49,3 KB · Lukukerrat: 225
  • Screenshot_20211002-100359__01.jpg
    Screenshot_20211002-100359__01.jpg
    65,2 KB · Lukukerrat: 320
Sieltähän ne huoltovalikosta kohdasta käyttöasetukset asetellaan nopeudet kummallekin puhaltimelle. ”Takaisin”painiketts painamalla 10 s tulee pääsy noihin asetuksiin.
 
Juu tuon valikon löysinkin, kuten viestissäni mainitsin.
Lähinnä kyselin että eikö ole mahista säätää kerralla molempia.
 
Sen jälkeen kun olet puhallinnopeudet eri käyttötilanteisiin asettanut huoltovalikossa, voit joko ajastella näitä nopeusvaihtoehtoja (muistaakseni 5 kpl) tai käsin käännellä normivalikosta. Silloin kummankin puhaltimen nopeus muuttuu yhdellä valinnalla ja palautuu automaattisesti asetellun ajan jälkeen normaaliksi.
 
Joo säätöjä ja ajastuksia tehty.

Minkälaisia lämpökäyriä ja käyrän muutos asetuksia vesikiertoisessa lattialämmityksessä suositaan. Luin että lämpökäyrä vaikuttaa myös tuloilman lämpötilaan. Tässä oli vakiona 5 ja -1.

Tavoite siis lämmittää lattialämmityksellä ja saada tuloilma 18-20 asteen paikkeille. Nyt se pyörii 22-23 asteessa.
Rn1 ventttiiliin ei taida vielä uskaltaa koskea ennen kuin ulkolämpötila laskee.
 
Muutin lämpökäyrän 5/-1:stä eilen 2/2:een. Ei minkäänlaista muutosta tuloilman lämpötilaan.

Eli varmaan se on aloitettava rn1 venttiilin säätö. Tuloilma nyt 22.3 ja makuuhuoneet 1 asteen kuumemmat kuin muut tilat yön jäljiltä.
 