Nibe F470 tuloilmapatteriin termostaatti

Onko kukaan saanut F470 tuloilmapatteriin termostaattia toimimaan siten, että pysyisi tuloilman lämpötila vakiona? Putkarin kanssa juttelin ja ilmeisesti nykyisillä termostaateilla sahaa lämpötila isostikin ylös ja alas. Ajatus oli laittaa kuusiokoloon patteritermostaatti, ettei tarvitsisi käsin käydä säätämässä sitä.

Jos on muita ratkaisuja termostaatin lisäksi niin mieluusti kuulen niistäkin
 
Miksi se sahaisi hurjasti ylös ja alas? Termostaatti sellainen missä on erillinen anturi ja se anturi työnnetään tuloilmaputkeen F470 jälkeen.
 
Jos menovesi on reilunlämpöistä ja kun välikeleillä on vähäinen lämmöntarve tuloilmapatterissa, niin tuota värähtelyä voi esiintyä. Venttiilin vähänkin auetessa puhallusilman lämpö karkaa liian ylös hetken päästä ja siitä seuraa venttiilin kiinnimeno. Sitten sama alusta. Näkyy historiatrendissä hienona sahalaitana.
Jos tekisi sähköisenä säätimenä, niin intergrointiaika pitää olla piiitkä.
 
Minäkin meinasin asennuttaa ko. termostaatin - löytyykö suosituksia toteutustavasta ja asentajasta Turusta/Varsinais-Suomesta? - ne pari firmaa kenen kanssa juttelin oli vastahakoisia asentamaan, eli ilmeisesti heillä ei ainakaan kokemusta
 
Tuli asennutettua pohjaksi Niben oma BSA10, jossa karaa painamalla virtauksen sulku kuusiokolosta kiertämisen sijaan. Tuo bsa vakiotoimilaite on toki vain on/off, mutta kyllä silläkin näitä Suomen 30C - 4C -heilahteluita pärjää. Yli 15C saa olla kiinni ja alle sen auki - laattapuolella kiertää 25C vesi, jolla tuloilma lämpiää tällä hetkellä kuutisen astetta. Pointtina tässä se, että nyt venttiilinä siis kuitenkin painettava tappi, johon helppo värkätä termostaatti tai moottori itse. Oulussa venttiilin asensi pyynnöstä Pohjolan Putkisto Oy.

Edit: venttiilistä lisätty muutama kuva, kun näitä en ole mistään bongannut.
 

Liitetiedostot

  • IMG_0417.webp
    IMG_0417.webp
    74,6 KB · Lukukerrat: 11
  • IMG_0419.webp
    IMG_0419.webp
    101 KB · Lukukerrat: 11
  • IMG_0421.webp
    IMG_0421.webp
    47,5 KB · Lukukerrat: 11
  • IMG_0423.webp
    IMG_0423.webp
    81,8 KB · Lukukerrat: 11
Viimeksi muokattu:
^ Tuollaisesta ON/OFF-termomoottorista saa jatkuvastikin säätävän, kun syöttää ohjaimella vuorottelevaa päälle/pois käppyrää muutaman kymmenen sekunnin tai miksei lyhyemmälläkin jaksolla. Anturi lähtevään putkeen ja ehkä vielä toinen tai kolmaskin soveltuvaan paikkaan lähelle kennoa (tarkoituksena havaita mahdollinen kennon epätasainen lämpeneminen apuohjaussignaalina säädön nopeuttamiseksi), niin tuosta taatusti saisi sopivalla algoritmilla hyvinkin tarkasti ja sen verran nopeastikin säätelevän toteutuksen, mihin termomoottori yleensäkään kykenee.
 
Tuli asennutettua pohjaksi Niben oma BSA10, jossa karaa painamalla virtauksen sulku kuusiokolosta kiertämisen sijaan. Tuo bsa vakiotoimilaite on toki vain on/off, mutta kyllä silläkin näitä Suomen 30C - 4C -heilahteluita pärjää. Yli 15C saa olla kiinni ja alle sen auki - laattapuolella kiertää 25C vesi, jolla tuloilma lämpiää tällä hetkellä kuutisen astetta. Pointtina tässä se, että nyt venttiilinä siis kuitenkin painettava tappi, johon helppo värkätä termostaatti tai moottori itse. Oulussa venttiilin asensi pyynnöstä Pohjolan Putkisto Oy.

Edit: venttiilistä lisätty muutama kuva, kun näitä en ole mistään bongannut.
Paljonko asennus maksoi ja saako tuossa valita itse sen on/off lämpötilan asetuksen? Ilmeisesti tuosta saa pyörittämällä säätää samaa säätöä kuin ilman tuota kuusiokololla?
 
Miksi ihmeessä Niben laite on "on-off", kun ihan tavallinen patteritermostaatti on portaaton ja ulkoisella lämpöanturilla täysin toimiva ratkaisu tuohon F470 säätöongelmaan.
 
Miksi ihmeessä Niben laite on "on-off", kun ihan tavallinen patteritermostaatti on portaaton ja ulkoisella lämpöanturilla täysin toimiva ratkaisu tuohon F470 säätöongelmaan.
Tavallinen patteritermostaatti on hyvin hidas säädössään. Puolessa tunnissa alkaa jo säätää melko kohdalleen, mutta tuollaisessa analogisessä-ei-sähköisessä säätimessä vahvistus on pakosta heikohkoa, joten asetus menee sinne päin. Yhdessä nuo voivat saada joskus värähtelyn pois, mutta toisissa taas värähtelevät auttamatta. Niben vehje ei edes ole tarkoitettu säätöön, vaan esimerkiksi kytkemään tuloilman lämmitys pois silloin, kun toivotaan luonnollista jäähdytystä kesäaikaan tuloilmam välityksellä.
 