Nibe F470 Vuoto, apuja??

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Nibetys
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Nibetys

Jäsen
VUosi sitten kyselin seuraavaa. No tuo ongelma oli pitkään poissa, tai ei ainakaan näkyville asti tullut vettä. Tänään taas aamusaunan jälkeen alkoi ja jatkunut nyt iltaan asti. Ei tee hyvää pidemmänpäälle tuo ja koneen takaa/alta se vuotaa. Mutta ideoita mikä? Takuu toki voimassa, mutta osaisi vähän edetä asian kanssa.
Mikä on niben pohjassa tuo oikealla alhaalla oleva mötikkä, mihin tuo musta sähköjohto liittyy? Ja ongelmana siis, saunoessa tuo tiputtaa pohjasta pikku tippaa vettä,ei tule vuotamalla, mutta tippaa kuitenkin. Milloinkaan muulloin tätä ongelmaa ei esiinny. Ideoita mistä johtuisi? Jotain kondenssivettä?
 

Liitetiedostot

  • 47867-a86ca01b408840bab721e9d757975e65.jpg
    47867-a86ca01b408840bab721e9d757975e65.jpg
    9,5 KB · Lukukerrat: 301
  • 47867-a86ca01b408840bab721e9d757975e65.jpg
    47867-a86ca01b408840bab721e9d757975e65.jpg
    9,5 KB · Lukukerrat: 293
Tuon metallimötikän sisällä on kompressori. Vaikea sanoa mitä kautta vesi tuon alalaitaan pääsee, mutta arvaisin poistoilman kondenssivedestä olevan kyse. Veden pitäisi kulkea ylhäältä poistoilmakotelosta letkua tai putkea pitkin alas kondenssivesikipon vesilukkoon, josta se on johdettu viemäriin. Ensin vois tarkastaa onko tuo letku mennyt tukkoon: kondenssivesikippo limoittuu ja lima voi nousta letkuunkin ja tukkia sen. Etukansi irti ja alhaalta tutkimaan.
 
Tuon metallimötikän sisällä on kompressori. Vaikea sanoa mitä kautta vesi tuon alalaitaan pääsee, mutta arvaisin poistoilman kondenssivedestä olevan kyse. Veden pitäisi kulkea ylhäältä poistoilmakotelosta letkua tai putkea pitkin alas kondenssivesikipon vesilukkoon, josta se on johdettu viemäriin. Ensin vois tarkastaa onko tuo letku mennyt tukkoon: kondenssivesikippo limoittuu ja lima voi nousta letkuunkin ja tukkia sen. Etukansi irti ja alhaalta tutkimaan.

Tänks, huuhtelen tuon kipon ja siitä eteenpäin kaivoon asti kerran vuoteen ja se vetää hyvin kyllä. Tänään oli taas lammikko alla ja tutkin lisää. Kun laittaa tehostuksen ilmamvaihdosta päälle, niin rupee tippaan tuolta alhaalta kunnolla. Noh kiipesin koneen päälle ja siellä näkyi vettä, eli arvauksesi vois osua aika oikeeseen? Kuvia takaa.
 

Liitetiedostot

  • 20241224_173829.jpg
    20241224_173829.jpg
    86,3 KB · Lukukerrat: 270
Taitaa tuo letkun alapää olla pinnan alla minun laitteessa. Saisitko jollain vaijerilla tai rautalangalla rassattua letkua alhaalta ylöspäin? Ei siis viemäriin johtavaa letkua vaan koneen yläosasta kaukaloon tulevaa.
 
VUosi sitten kyselin seuraavaa. No tuo ongelma oli pitkään poissa, tai ei ainakaan näkyville asti tullut vettä. Tänään taas aamusaunan jälkeen alkoi ja jatkunut nyt iltaan asti. Ei tee hyvää pidemmänpäälle tuo ja koneen takaa/alta se vuotaa. Mutta ideoita mikä? Takuu toki voimassa, mutta osaisi vähän edetä asian kanssa.
Mikä on niben pohjassa tuo oikealla alhaalla oleva mötikkä, mihin tuo musta sähköjohto liittyy? Ja ongelmana siis, saunoessa tuo tiputtaa pohjasta pikku tippaa vettä,ei tule vuotamalla, mutta tippaa kuitenkin. Milloinkaan muulloin tätä ongelmaa ei esiinny. Ideoita mistä johtuisi? Jotain kondenssivettä?
Tuntuu olevan ongelma F470 pumpussa tuo kondensioveden poiston tukkeutuminen.Mainitaan kyllä käyttöohjeessa että säännöllinen putsaus tehtävä.
 

Liitetiedostot

  • 80735D4F-2BB9-4830-B5B2-DBE087135F40.jpeg
    80735D4F-2BB9-4830-B5B2-DBE087135F40.jpeg
    189,1 KB · Lukukerrat: 367
Tuntuu olevan ongelma F470 pumpussa tuo kondensioveden poiston tukkeutuminen.Mainitaan kyllä käyttöohjeessa että säännöllinen putsaus tehtävä.

Ei tuo ole F470 ongelma yksin. Mikä vain putki menee ajankuluessa umpeen jos sitä pitkin valuttaa vettä.

PILP laitteissa tuo tulee nopeammin vain eteen kun poistoilman liat lähtee sulamisveden mukana kennosta siihen putkeen.

Kiusallisen.vaikeaksi vain putken putsaus on tehty. Koskee myös.F735/750 pumppuja.
 
Viimeksi muokattu:
Taitaa tuo letkun alapää olla pinnan alla minun laitteessa. Saisitko jollain vaijerilla tai rautalangalla rassattua letkua alhaalta ylöspäin? Ei siis viemäriin johtavaa letkua vaan koneen yläosasta kaukaloon tulevaa.
Tämä menee kokeiluun huomenna ja kokeillaan taas sen jälkeen kuinka toimii.
 
Ei tuo ole F470 ongelma. Mikä vain putki menee ajankuluessa umpeen jos sitä pitkin valuttaa vettä.

PILP laitteissa tuo tulee nopeammin vain eteen kun poistoilman liat lähtee sulamisveden mukana kennosta siihen putkeen.

Kiusallisen.vaikeaksi vain putken putsaus on tehty. Koskee myös.F735/750 pumppuja.
No sitten kaikki ok jos ei ole ongelma
 
Taitaa tuo letkun alapää olla pinnan alla minun laitteessa. Saisitko jollain vaijerilla tai rautalangalla rassattua letkua alhaalta ylöspäin? Ei siis viemäriin johtavaa letkua vaan koneen yläosasta kaukaloon tulevaa.
Dodii, sekin on rassattu ja ei tukosta. Puhalsi ilmaa ja tippasi vettäkin. Tänään taas suihkun jälkeen iv tehostukselle ja tippaaminen alkoi. 2pvä meni ongelmitta, kun ei suihkuteltu. Yksi putkari meinasi, jos kondenssiletku olisi yläpäästään ihan irti, että niitä on näissä muutaman joutunut korjaamaan. Mutta ei kai se sillon ilmaakaan putkesta puhaltaisi kun otan sen kiposta pois?

Muita arvauksia?
 
Mites jäteilmakanava koneen päällä, kertyykö kosteutta sen pintaan/juureen? Eristeen pitäisi estää kondensoituminen. Voisiko sinne koneen taakse, josta aiemmin kuvan laitoit, asettaa esim talouspaperia ja katsoa kastuuko se iv-tehostuksen aikana?
 
Mites jäteilmakanava koneen päällä, kertyykö kosteutta sen pintaan/juureen? Eristeen pitäisi estää kondensoituminen. Voisiko sinne koneen taakse, josta aiemmin kuvan laitoit, asettaa esim talouspaperia ja katsoa kastuuko se iv-tehostuksen aikana?
Ei ainakaan näkyviltä osin näy jäteilmakanavassa mitään. Eilen puukolla nappasin siitä myös 10cm palan irti ja ei siitä kohtaa ainakaan märkinyt. Voisi avata enemmänkin kyllä. Oon ite eristäny sen ja heitin solukumin tuplana. :D testaan tuota talouspaperihommaa. Oireilisiko tuo hikoileva kanava myös juuri samanlailla tehostuksen tahtiin? Nyt oli toki aamullakin märkää, viimeksi kuivui yön aikana.
 
Kyllä tuo nyt varmaan jostain muualta tulee. Katsopa ettei tule höyrynsulun ja iv-putken saumakohdasta tai muualta läpi.

Revin eristeet auki ja ei tuolta norona tule. Putki toki kylmä kun jäteilma ja yhdessä kohtaa ihan snadia hikoilua, mutta ei selitä mielestäni tuota määrää kyllä. Koneen päällä myös kuivaa
 

Liitetiedostot

  • 1735305260019211892951311834635.jpg
    1735305260019211892951311834635.jpg
    165,1 KB · Lukukerrat: 166
Mulla vastaava vuoto nibessä taisin poiston puhaltimen purkaa pois ja puhalsin siihen kondensiveden reikään puustilla hävisi vuoto. Koneen takana on joku yhdys putki joka menee tukkoon. Tämän tiedon sain nibeltä soitin sinne ja kysyin tätä vuotoa. Toinen vuoto oli edessä venttiilissä lirutti kokoajan vettä tuli vesilaitokselta ilmoitus suuresta vedenkulutuksesta.
 
Mulla vastaava vuoto nibessä taisin poiston puhaltimen purkaa pois ja puhalsin siihen kondensiveden reikään puustilla hävisi vuoto. Koneen takana on joku yhdys putki joka menee tukkoon. Tämän tiedon sain nibeltä soitin sinne ja kysyin tätä vuotoa. Toinen vuoto oli edessä venttiilissä lirutti kokoajan vettä tuli vesilaitokselta ilmoitus suuresta vedenkulutuksesta.

Oliko haastava purkaa? Meiän firman putkari tulee maanantaina tsekkaileen et saadaan nibelle takuisiin ilmotusta. Ei vaan malttais odotella. Kokeiltiin nyt et otettiin kompura hetkeks kokonaan pois pelistä.
 
Etulevy irti ja ylhäältä se suodatin osa irti edessä paljon ruuveja . Vanhassa lähti puhallin vetäsemällä pois. Muistaa sitten tehdä laitteen jännitettömäksi sähköt pois sulake taululta tai jos turvari.
 
KUvailtiin kameralla putkarin kanssa, tuo on siis koneen takaa ylhältä se kondenssisuppilon liitos josta lähtee tuo musta kurttuputki, jota epäilimme. Näyttäisi tuosta, että on osittain irti/huonosti kiinni. Putkari käynyt muutaman tuollaisen kokonaan irronneen korjaamassa, ovat vain pyhällä hengällä kiinni. Otetaan konetta joku päivä kokonaan irti ja tutkitaan lisää ja korjataan.
 

Liitetiedostot

  • 20241230_135719.jpg
    20241230_135719.jpg
    101,8 KB · Lukukerrat: 230
  • 20241230_141103.jpg
    20241230_141103.jpg
    200,2 KB · Lukukerrat: 212
  • 20241230_135719.jpg
    20241230_135719.jpg
    101,8 KB · Lukukerrat: 218
Toivottavasti selviää ja korjaantuu. Työlästä on kyllä jos kone tarvitsee siirtää paikaltaan. Useita putkiliitoksia joutuu avaamaan.
 
Tämä selvisi ja korjattiin. Eli kondenssiletkun yläpää osittain irti ylhäällä siitä kondenssisuppilosta. Täysin paska systeemi, ettei sitä kiinnitystä ole millään varmistettu, ei liimoin, kiristyspannalla tai millään muullakaan. No nyt on.
 
Takaisin