Hei,
Tuli muutama päivä kahlattua foorumia läpi ennen uutta viestiketjua ja katseltua koneen asetuksia läpi. Mutta en löytänyt oikein ratkaisua. Kesällä muutettu uuteen taloon ja nyt opettelemassa koneen sielunelämää. Kesä meni mallikkaasti vettä ja kylpyhuoneen lattiaa lämmittäessä.
Mietityttää koneen toiminta nyt, kun useamman päivän ollut ulkoilma nollassa/pakkasella ja keskilämpötilakin välillä käy miinuksen puolella (suodatusaika 16h)
Asunto 119m2, nibe f750+sam40, vesikiertoinen lattialämmitys. Kylpyhuone vapaalla kierrolla ja muissa huoneissa termostaatit. Tosin termostaatit avattu nyt kokonaan. Ilmanvaihto säädetty tulo 62 l/s (41%) ja poisto 66 l/s (51%). Tuloilma säädetty 18 asteeseen.
Talo kylmenee jo nyt (toivottu sisälämpö 21.5astetta) ja asteminuutit tippuu kokoajan , tänä aamuna -800 ja varmasti laskee taas kun alkaa tekemään vettä klo 12 yön jäljiltä.
Käyränä oli 3-2 edellisen omistajan jäljiltä, muutin 3-1. Mutta ei tunnu vaikuttavan. Niben mukaan keskilämpötila -0.5 ja laskettu menovesi 26.7. Kone työntää menevetenä 25.5-26.9, joten asteminuutit laskee tai pysyy samana koko lämmitysjakson ajan..
Eilen mitä konetta seurasin, niin pyöri 70-90hz välillä ja jäteilma -12asteen luokkaa. Kone painaa siis tällä nollakelilläkin täydet päivät noilla hertseillä lukuunottamatta sulatuksia (n. Tunnin välein). Vastukset on näkyi olevan estetty -5asteeseen, mitä
täälläkin foorumilla on yleisesti käytetty.
Eikai tuo voi vielä vaatia vastuksia tälläisillä lämpötiloilla vai voiko jokin asetus olla vielä pielessä? Kone ei netissä ole, niin tarkempaa lokia en saa ulos.
Tuli muutama päivä kahlattua foorumia läpi ennen uutta viestiketjua ja katseltua koneen asetuksia läpi. Mutta en löytänyt oikein ratkaisua. Kesällä muutettu uuteen taloon ja nyt opettelemassa koneen sielunelämää. Kesä meni mallikkaasti vettä ja kylpyhuoneen lattiaa lämmittäessä.
Mietityttää koneen toiminta nyt, kun useamman päivän ollut ulkoilma nollassa/pakkasella ja keskilämpötilakin välillä käy miinuksen puolella (suodatusaika 16h)
Asunto 119m2, nibe f750+sam40, vesikiertoinen lattialämmitys. Kylpyhuone vapaalla kierrolla ja muissa huoneissa termostaatit. Tosin termostaatit avattu nyt kokonaan. Ilmanvaihto säädetty tulo 62 l/s (41%) ja poisto 66 l/s (51%). Tuloilma säädetty 18 asteeseen.
Talo kylmenee jo nyt (toivottu sisälämpö 21.5astetta) ja asteminuutit tippuu kokoajan , tänä aamuna -800 ja varmasti laskee taas kun alkaa tekemään vettä klo 12 yön jäljiltä.
Käyränä oli 3-2 edellisen omistajan jäljiltä, muutin 3-1. Mutta ei tunnu vaikuttavan. Niben mukaan keskilämpötila -0.5 ja laskettu menovesi 26.7. Kone työntää menevetenä 25.5-26.9, joten asteminuutit laskee tai pysyy samana koko lämmitysjakson ajan..
Eilen mitä konetta seurasin, niin pyöri 70-90hz välillä ja jäteilma -12asteen luokkaa. Kone painaa siis tällä nollakelilläkin täydet päivät noilla hertseillä lukuunottamatta sulatuksia (n. Tunnin välein). Vastukset on näkyi olevan estetty -5asteeseen, mitä
täälläkin foorumilla on yleisesti käytetty.
Eikai tuo voi vielä vaatia vastuksia tälläisillä lämpötiloilla vai voiko jokin asetus olla vielä pielessä? Kone ei netissä ole, niin tarkempaa lokia en saa ulos.