Meni viesti vahingossa tuonne yleiseen pilp-keskusteluun. Laitan tänne uudestaan, jos vaikka löytyisi enemmän tietoa täältä.

Terve,

Mistäköhän mahtaa kiikastaa, kun Nipsu ei suostu lämmittämään lattiaa kunnolla.

Pumppu pumppaa ja poistoilma pyörii -13 asteen paikkeilla. Lattiakiertoon lähtee maksimissaan noin 28 asteista vettä, joka ei meinaa riittää kunnon pakkasilla (aamulla -29C). Eli vaikuttaisi siltä, että lisäys ei nyt jostain syystä toimi. Paluulämpö lattiakierrosta noin 20-21,5 astetta. Tuon korkeammalle ei nouse.

-Suurin menojohdon lämpötila asetettu 38 asteeseen.
-Lisäys sallittu ja satunnaisesti 0,5-1 kW käyttääkin. Lähinnä silloin kun siirtyy käyttöveden lämmittämisestä lattiakierron lämmittämiseen. Käyttöveden lämmitykseen myös näyttäisi käyttävän, nytkin menee 1,5kW. Kompura samaan aikaan 72Hz ja poistoilma -11,8.
-Mielestäni poistoilman historia/lämpökäyrä on muuttunut sahalaitaiseksi, kun aiemmin on ollut tasaisempaa. Menolämpö lattiaan ihan jäätävää sahausta.
-Oma lämpökäyrä käytössä ja nyt nostettu jo niin korkealle, että pyytää yli tuon maksimi 37 asteen. Ei vaan tunnu mikään auttavan, että menisi yli tuon noin 27 asteen. Tuntuu että ei mitään vaikutusta. Vaatisi lisäyksen sähkövastuksella, jotta menolämpötila nousisi korkeammalle, mutta kun ei vaan sitä suostu tekemään.
-Lämpötila-anturi asennettu, sisäilmasto kohdasta lämpötila säädetty jo epätoivoiseen 26 asteeseen.
-Niben 4 ilmausruuviakin jo tarkastettu, ei ilmaa järjestelmässä ja vettäkin lisätty, jotta paine noin 1,5bar. Menoveden ja paluuveden ero niin suuri, että kyllä kai siellä vesi ihan normaalisti kiertää.
-Viimeisin ohjelmistoversiokin jo asennettu ongelmaa ratkottaessa.
-Menoveden ja paluun ero ei tunnu menevän missään vaiheessa yli 7 asteen. Se kun saavutetaan, menee lisäys pois päältä ja pumppukin taitaa alkaa himmailemaan. Vaikuttaako huoltovalikossa säätö 5.13 "maks poikkeama menolämp." tuohon? Siellä maks ero kompr 12 ja vastaavasti lisäläm 10.

Auttakee, mitä pitäisi tarkastaa, koittaa säätää tai ihan mitä vaan? Onko uplinkin huoltotiedoista jotain hyötyä, nekin liitteenä.. Varpaitakin paleltaa...

-Ville

​

 

Liitetiedostot

  • 20210115_183006.jpg
    20210115_183006.jpg
    34,1 KB · Lukukerrat: 303
  • Screenshot_20210115-181444_NIBE Uplink.jpg
    Screenshot_20210115-181444_NIBE Uplink.jpg
    53,4 KB · Lukukerrat: 212
  • Screenshot_20210115-181503_NIBE Uplink.jpg
    Screenshot_20210115-181503_NIBE Uplink.jpg
    68,5 KB · Lukukerrat: 190
  • Screenshot_20210115-184357_NIBE Uplink.jpg
    Screenshot_20210115-184357_NIBE Uplink.jpg
    12,6 KB · Lukukerrat: 208
Mitään näistä pilpeistä en tiedä, mutta olisko siellä joku virtarajoitus, joka estää ottamasta enempää vastustehoa peliin?
 
6,5 kW määritetty asetuksissa maksimi tehoksi mitä voi lisäykseen käyttää. Oon nyt tuijottanut niben näyttöä kännykkäsovelluksen sijaan ja siinä vaiheessa kun alkaa lämmittämään lattiaa ottaa lisäys parhaimmillaan 4 kW. Kun tuo 7 asteen lämpötilaero lähenee alkaa tiputtamaan tehoa pikkuhiljaa pois.

Niin ja suodattimet vaihdettu kolmisen viikkoa sitten.
 
Pitäisi olla ok, 16A nallien takana on.
Ei ole ok, pitää olla pääsulakkeen koko (sulla tuskin on 3 x 16 A pääsulakkeet). Mutta kaikissa tapauksissa virtavahteja ei ole asennettu, ja jos niitä sulla ei ole, niin sitten ko. asetuksella ei ole väliä
 
Ei ole ok, pitää olla pääsulakkeen koko (sulla tuskin on 3 x 16 A pääsulakkeet). Mutta kaikissa tapauksissa virtavahteja ei ole asennettu, ja jos niitä sulla ei ole, niin sitten ko. asetuksella ei ole väliä
Kato perhana, niin näyttääkin olevan ihan koneen sisäisen ohjeenkin mukaan. Oletin ilman muuta, että tuo on laitteen sulakkeiden koko.

Tässä alkaa hiukan näkymään valoa tunnelin päässä. Laitoin kiertovesipumppuun lisää hönkää. "Viuhkan" isoimmalle, niin nyt vaikuttaisi ajavan käyrän mukaisia lämpöjä kiertoon. Voiko siis johtua tuosta? Ihmeellisesti käyttäytyy. Jos vesi ei kierrä tarpeeksi, niin luulisi kiertoon menevän lämpötilan olevan korkeampi, kun vesi ei kuljeta lämpöä pois pilpiltä. Nyt vaikutti käyttäytyvän juuri toisinpäin.
 
Viimeksi muokattu:
Tässä alkaa hiukan näkymään valoa tunnelin päässä. Laitoin kiertovesipumppuun lisää hönkää. "Viuhkan" isoimmalle, niin nyt vaikuttaisi ajavan käyrän mukaisia lämpöjä kiertoon. Voiko siis johtua tuosta? Ihmeellisesti käyttäytyy. Jos vesi ei kierrä tarpeeksi, niin luulisi kiertoon menevän lämpötilan olevan korkeampi, kun vesi ei kuljeta lämpöä pois pilpiltä. Nyt vaikutti käyttäytyvän juuri toisinpäin.
Tuossa aiemmassa kuvassa se pumppu oli kyllä kiinteällä kolmosella, eli täysillä. Ei se tuolla oikeanpuolen viuhkan asennoissa sen kovempaa pitäisi kiertää, ennemminkin päinvastoin kun se esim. 3-4 asennoissa pyrkii vakiopaineeseen ja rajottaa tehoa jos sitä ei tarvita.
 
Tuossa aiemmassa kuvassa se pumppu oli kyllä kiinteällä kolmosella, eli täysillä. Ei se tuolla oikeanpuolen viuhkan asennoissa sen kovempaa pitäisi kiertää, ennemminkin päinvastoin kun se esim. 3-4 asennoissa pyrkii vakiopaineeseen ja rajottaa tehoa jos sitä ei tarvita.
Yritinkin etsiä kiertovesipumpun ohjekirjaa, että mitä nuo valot siinä tarkoittavat. On tää kyllä mystinen tapaus.

Pitkään tuossa ajoi lämpöä lattiaan hyvällä lämpötilalla, nyt lämmittää käyttövettä. Jännityksellä odotan mitä sen jälkeen tapahtuu. Eukkoa jo kielsin käyttämästä lämmintä vettä, että pääsee taas lattiaa lämmittämään mahdollisimman nopeasti... :)

Voikohan vesipumpun omassa ohjauselektroniikassa olla jotain häikkää. Kun jotain älyä siinä ilmeisesti siis on. Toisaalta myös nibe ohjaa tuota, vai onko kännykkäsovelluksen kiertovesipumpun arvot jonkin toisen pumpun?
 
Siinä pumpussa ne III, II ja I on ns. vakiokierrosnopeuksia, sulla siinä aiemmin oli se III eli täysillä. Silloin sen pumpun äly on pois päältä. Niissä oikeanpuolisissa "viuhkoissa" on sitten pumpun omaa älyä mukana, Nibehän suosittaa käyttämään vain niitä I, II ja III -nopeuksia. Kokeile laittaa takaisin kolmoselle, voikai sekin jotenkin jumiin mennä jos moodin vaihto sai sen tokenemaan?

Siellä on myös toinen kiertovesipumppu (se jonka arvot näet esim. sieltä sovelluksesta).

Ja kyllä lisäystä pitäisi tulla ihan reilusti käyttöön jos pitkään jää alle käyrän mukaisesta menolämmöstä, asteminuutit putoaa kunnolla miinukselle.
 