Nibe F750 ja lattialämmitys

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Kujo
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Kujo

Tulokas
Tässäpä melko tuore F750+sam 41 lämmittelijä ihmettelee vehkeen kiertovesipumppua.
Märkätilojen lattiat ei luultavasti paljoa lämpene, jos kiertovesipumppu yleensä näyttää 0% ja virtaus samoin nollaa?
Onkos tälle mitään tehtävissä? Lämmitys on päällä ja pienin menolämpötila on 25.
 
Onkos tälle mitään tehtävissä? Lämmitys on päällä ja pienin menolämpötila on 25.
Käyttöphjeen lukeminen kannattaa aina. Sieltä löytyy mm
- lämmityksen pysäytysraja
- pumpun kiertonopeus tai säätötapa
- lämmityskäyrä (mm. minimilämpötila)
- asteminuutit
 
Kiitos vastauksesta! Luettu on, luetun ymmärtämisessä lienee vika.
Ilmeisesti kiertovesipumppu on käynnissä vain silloin kun kompressori pyörii, saisiko tämän pyörimään jatkuvasti?

Lämmityksen pysäytysraja on 40
Pienin menolämpötila on 25

asteminuuttiasetukset

nykyinen arvo -213
käynnistä kompressori -350
käynnistyserolisälämpö 700
lisälämm. portaiden ero 150
 
Kiitos vastauksesta! Luettu on, luetun ymmärtämisessä lienee vika.
Ilmeisesti kiertovesipumppu on käynnissä vain silloin kun kompressori pyörii, saisiko tämän pyörimään jatkuvasti?

Lämmityksen pysäytysraja on 40
Pienin menolämpötila on 25

asteminuuttiasetukset

nykyinen arvo -213
käynnistä kompressori -350
käynnistyserolisälämpö 700
lisälämm. portaiden ero 150

F750ssä on kaksi kiertovesipumppua. Toinen joka näkyy alaluukun kautta on jatkuvatoiminen. Sen kierroksia ei F750 näe kun se antaa vain sähkön sille.

Katso että siinä pumpussa on valot.

Niin ja 25C ei vielä erityisen lämpimältä jalkaan tunnu. Lisäksi voit laskea kompuran käynnistysrajaa.. laita vaikka -150.
 
F750ssä on kaksi kiertovesipumppua. Toinen joka näkyy alaluukun kautta on jatkuvatoiminen. Sen kierroksia ei F750 näe kun se antaa vain sähkön sille.

Katso että siinä pumpussa on valot.

Niin ja 25C ei vielä erityisen lämpimältä jalkaan tunnu. Lisäksi voit laskea kompuran käynnistysrajaa.. laita vaikka -150.
Kyllä pumpussa näkyi vihreät valot, eli vesi kiertää joka tapauksessa toisella pumpulla, hyvä.
Nostin minimi menolämpötilaa ja vaihdoin käynnistysrajan -150. Kiitos neuvoista!

Miten tuohon tuloilman lämpötilaan pääsisi vaikuttamaan, on turhan lämmintä? Pyynti on 16, mutta heittelee välillä 19-24?
 
Miten tuohon tuloilman lämpötilaan pääsisi vaikuttamaan, on turhan lämmintä? Pyynti on 16, mutta heittelee välillä 19-24?

Lämpötilaa ohjataan moottoriventiilillä mutta melkein laittaisin kesääksi kiinni. Voi olla että miljoonan koodirivin sekaan on eksynyt IV lämmityksen esto.
 
Viimeksi muokattu:
Miten tuohon tuloilman lämpötilaan pääsisi vaikuttamaan, on turhan lämmintä? Pyynti on 16, mutta heittelee välillä 19-24?

Tuo johtuu siitä että SAM yksikössä on minimivirtaus ja lämpimällä se riittää lämmittämään ilmaa muutaman asteen. Ja tuo heittely tulee siitä että käykö kompura vai ei.
 
Saako tuon minimi vesikierron sitten pois kesäksi, en ainakaan löytänyt vai täytyisikö asennuttaa sulku Samin tuloveteen? Miten muilla kesät on?
 
Saako tuon minimi vesikierron sitten pois kesäksi, en ainakaan löytänyt vai täytyisikö asennuttaa sulku Samin tuloveteen? Miten muilla kesät on?
Minulla on sulut asennettu SAM menoon ja tuloonkin. Jos niitä ei ole niin ei ihan helppoa sitten rajoittaa virtausta.

Mutta eipä tuo hurjasti taloa lämmitä vaikkei mitään tekisi.
 
Vielä noista ilmanvaihdoista.
Luulenpa että laitteeseen on laitettu arvot vaan tuohon normaali asetukseen. Ilmamäärät siis mitattu asennuksen yhteydessä.

Tulo Poisto
normaali 70% 55%
nopeus 1 0% 0%
nopeus 2 25% 30%
nopeus 3 70% 80%
nopeus 4 90% 100%


Voinko siis vaihtaa samassa suhteessa tehostetun ilmanvaihdon vaikka kolmoseen Tulo 90% ja poisto 75%?
 
Nuo ilmamäärät kannattaa säätää ihan kunnolla, pelkkiä nopeuden suhteita katsomalla ei todennäköisesti mene kohdalleen. Kanaviston, venttiilien vastukset ym. vaikuttaa joka kohteessa yksilöllisesti.
 
Takaisin
Ylös Bottom