Nibe F750 ja päivitys 9682R5

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Markus_V
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Markus_V

Tulokas
Päivitin tänään uusimpaan ohjelmistopäivitykseen. Heti päivityksen jälkeen tuli näyttöön vikailmoitus tuloilma-anturin kalibroimisesta ja ilmanvaihto ei lähtenyt päälle. Vika korjaantui kun syötin uudet arvot huoltovalikossa (meillä poistoilma 48l/s eli noin 173 m3/h). Seuraavana ei sitten lähtenyt kompressori käyntiin sillä asteminuutit 0 ja kompressorin käynnistysarvo -60, ulkolämptila -9.5. Myöskään nibeuplink ei toimi eikä palvelimelta pyydetty avain kelpaa rekisteröintiin. Nyt vaikuttaa siltä että kyseinen päivitys pyyhki osan asetuksista ja arvoista tehdasasetuksille.
Myöskään paluu vanhaan ohjelmistoversioon ei toimi joten ei kannata tällä hetkellä kyseistä päivitystä tehdään
 
Viimeksi muokattu:
Minulla ei asetukset muuttuneet, ilmavirta-anturin kalibrointia minun vanhassa laitteessa ei tosin ole koskaan ollutkaan. Kompressori lähtee kyllä päälle kun asteminuutit laskee, laitteen uudelleenkäynnistys nollaa asteminuutit aina, ei liity mitenkään päivitykseen.

Nibe Uplink ei toimi koska kyseinen päivitys jonka teit muuttaa laitteen käyttämään MyUplinkiä, luki siellä päivityksen tiedoissa. Sinun pitää tehdä tili MyUplinkiin ja rekisteröidä laite sinne.
 
Minulla ei asetukset muuttuneet, ilmavirta-anturin kalibrointia minun vanhassa laitteessa ei tosin ole koskaan ollutkaan. Kompressori lähtee kyllä päälle kun asteminuutit laskee, laitteen uudelleenkäynnistys nollaa asteminuutit aina, ei liity mitenkään päivitykseen.

Nibe Uplink ei toimi koska kyseinen päivitys jonka teit muuttaa laitteen käyttämään MyUplinkiä, luki siellä päivityksen tiedoissa. Sinun pitää tehdä tili MyUplinkiin ja rekisteröidä laite
Latasin kyllä uuden sovelluksen mutta rekisteröinti ei onnistunut vasta kuin pari tuntia myöhemmin - voi olla että hain turhaan noita rekisteröinti avaimia liikaa niin meni jumiin hetkeksi.

F750 ja Sam40 ollut käytössä 2018 asti ja noita päivityksiä olen aina pitänyt ajan tasalla. Nyt tosin oli ensimmäinen kerta kun nuo ilmanvaihdon arvot oli nollaantuneet.
 
Samaan päivitykseen liittyen, miten teillä käyttäytyy kompressori heti sulatuksen jälkeen? Ennen päivitystä nosti kierrokset nopeasti takaisin ns. täysille, eli vaikka minun tapauksessa noin 80hz. Nyt aloittaa aina 40hz ja siitä nostaa 1hz kerrallaan noin minuutin välein.

Huoltotiedoista näkyy, että kompressorin sallittu taajuus on heti sulatuksen jälkeen 40hz ja siitä tosiaan sitten nostelee 1hz välein.

Ihan tuoreinta päivitystä minulla ei ennen tätä myUplink päivitystä ollut asennettuna, mutta niissä parissa viimeisessä ei päivityslokien mukaan mitään uutta toimintoa oikein ollut.

LISÄYS: Näyttää naapurimaan foorumilla joku myös huomannut samanlaisen käytöksen: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=82608.0 Kummallista kun ei päivityksen muutoslokiin ole kirjoitettu asiasta mitään, jos on tarkoituksella tehty.

LISÄYS 2: Edellisen sulatuksen jälkeen meni noin puoli tuntia ennen kuin kompressorin kierrokset nousi takaisin sinne noin 80hz. Nyt on toki kylmää ja kuivaa mutta vaikuttaisi myös jotenkin sulatusväli pidentyneen, en tiedä onko tällä hitaalla kiihdytyksellä osuutta asiaan. Esimerkiksi viime yönä veti noin 7 tunnin pätkän täysillä ilman sulatusta jos on uplinkin graafeja uskominen.
 
Viimeksi muokattu:
Samaan päivitykseen liittyen, miten teillä käyttäytyy kompressori heti sulatuksen jälkeen? Ennen päivitystä nosti kierrokset nopeasti takaisin ns. täysille, eli vaikka minun tapauksessa noin 80hz. Nyt aloittaa aina 40hz ja siitä nostaa 1hz kerrallaan noin minuutin välein.

Huoltotiedoista näkyy, että kompressorin sallittu taajuus on heti sulatuksen jälkeen 40hz ja siitä tosiaan sitten nostelee 1hz välein.

Ihan tuoreinta päivitystä minulla ei ennen tätä myUplink päivitystä ollut asennettuna, mutta niissä parissa viimeisessä ei päivityslokien mukaan mitään uutta toimintoa oikein ollut.

LISÄYS: Näyttää naapurimaan foorumilla joku myös huomannut samanlaisen käytöksen: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=82608.0 Kummallista kun ei päivityksen muutoslokiin ole kirjoitettu asiasta mitään, jos on tarkoituksella tehty.

LISÄYS 2: Edellisen sulatuksen jälkeen meni noin puoli tuntia ennen kuin kompressorin kierrokset nousi takaisin sinne noin 80hz. Nyt on toki kylmää ja kuivaa mutta vaikuttaisi myös jotenkin sulatusväli pidentyneen, en tiedä onko tällä hitaalla kiihdytyksellä osuutta asiaan. Esimerkiksi viime yönä veti noin 7 tunnin pätkän täysillä ilman sulatusta jos on uplinkin graafeja uskominen.
En ole vielä seurannut kompressorin taajuuksia mutta jos grafiikkaa uskoo niin nopeasti nousee taajuudet
 

Liitetiedostot

  • IMG_7359.png
    IMG_7359.png
    45,6 KB · Lukukerrat: 124
  • IMG_7360.png
    IMG_7360.png
    45,2 KB · Lukukerrat: 119
Näyttää normaalimmalta, omassa nousee 40hz jälkeen huomattavasti loivemmin. Pitääpä kysyä Nibeltä.
 

Liitetiedostot

  • IMG_2331.png
    IMG_2331.png
    44,4 KB · Lukukerrat: 122
Samaan päivitykseen liittyen, miten teillä käyttäytyy kompressori heti sulatuksen jälkeen? Ennen päivitystä nosti kierrokset nopeasti takaisin ns. täysille, eli vaikka minun tapauksessa noin 80hz. Nyt aloittaa aina 40hz ja siitä nostaa 1hz kerrallaan noin minuutin välein.

Huoltotiedoista näkyy, että kompressorin sallittu taajuus on heti sulatuksen jälkeen 40hz ja siitä tosiaan sitten nostelee 1hz välein.

Ihan tuoreinta päivitystä minulla ei ennen tätä myUplink päivitystä ollut asennettuna, mutta niissä parissa viimeisessä ei päivityslokien mukaan mitään uutta toimintoa oikein ollut.

LISÄYS: Näyttää naapurimaan foorumilla joku myös huomannut samanlaisen käytöksen: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=82608.0 Kummallista kun ei päivityksen muutoslokiin ole kirjoitettu asiasta mitään, jos on tarkoituksella tehty.

LISÄYS 2: Edellisen sulatuksen jälkeen meni noin puoli tuntia ennen kuin kompressorin kierrokset nousi takaisin sinne noin 80hz. Nyt on toki kylmää ja kuivaa mutta vaikuttaisi myös jotenkin sulatusväli pidentyneen, en tiedä onko tällä hitaalla kiihdytyksellä osuutta asiaan. Esimerkiksi viime yönä veti noin 7 tunnin pätkän täysillä ilman sulatusta jos on uplinkin graafeja uskominen.
30-50min nostaa 40hz-täyteen tehoon ja toinen omituisuus tuli ettei koskaan ole saanu asteminuutteja vajoahan 1450, pakkasta vajaa 30. ei ees 40 pakkasilla käyny asteminuutit nuin syvällä
 
30-50min nostaa 40hz-täyteen tehoon ja toinen omituisuus tuli ettei koskaan ole saanu asteminuutteja vajoahan 1450, pakkasta vajaa 30. ei ees 40 pakkasilla käyny asteminuutit nuin syvällä

Laita sinäkin Nibelle viestiä. Vanhan ohjelmistoversion sai ilmeisesti jotenkin palautettua, täytynee sitten harkita sitä vaihtoehtoa jos Nibestä ei ole apua. Jotenkinkin koko laitteen käyttö tuntuu hitaammalta kuin aikaisemmin, pieni viive aina kun seikkailee valikoissa.
 
Laitoin tästä sulatuksien jälkeisestä käytöksestä Nibelle viestiä ja samalla raportoin GP1-kiertovesipumpun miniminopeuden säädön toimimattomuudesta (ei toiminut ennen tätä viimeisintä päivitystäkään, eli vaikka sääti pumpun miniminopeudeksi vaikka 20% niin usein se silti ajoi sitä alle tuon).

Ei mennyt monta päivää niin sieltä tuli testiin uusi firmis. Siinä ilmeni yksi uusi ongelma ja tänään sain toisen version testiin, jossa kaikki nuo vaikuttaisi olevan korjattu. Varmaan tulee jollain aikataululla yleiseen jakeluun nuo korjaukset. Vaikuttaisi tällä perusteella ainakin siltä, että tuolla otetaan ihan tosissaan nämä bugiraportoinnit, pisteet tästä Nibelle.
 
Viimeksi muokattu:
Nibe F750+Sam41 ja ohjelmistoversio 9682R7 aiheuttanut koneen omatoimista buuttailua ja muita erroreita. Asiaa selvitelty Niben teknisen tuen kanssa ja kuulemma saaneet joitakin vastaavia ilmoituksia myös muilta käyttäjiltä. Väliaikaisena "korjausehdotuksena" palauttaa edell. ohjelmistoversio ja odottaa seuraavaa päivitystä.

Itseltä Nibelle kyllä pisteet hyvästä ja nopeasta reagoinnista tämän asian suhteen.
 
Takaisin