Nibe F750 ja takka(kytkin)

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kampela
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

kampela

Tulokas
Minulla on ehkä ongelma.

Talossani on poistoilmapumppuna Nibe F750 ja kyljessä käsittääkseni SAM40.

F750 asennusohjeessa lukee, että jos talossa on takka, sen pitäisi saada palamisilma ulkoa. Minulla on takka, mutta sille ei tule omaa ilmakanavaa.

Kämppä on melko uusi ja siten aikalailla tiivis. Ja koneellinen ilmanvaihto tietenkin pitää sisätiloja hieman alipaineen puolella

Olen toistaiseksi sytyttäessä avannut ikkunan ja sulkenut sen kun palaa kunnolla. Takka pelaa näin ihan hyvin, mutta talotarkastaja suositteli korvausilmaventtiilin asentamista johonkin sopivaan paikkaan, koska tällä hetkellä palamisilma tulee mistä nyt ikinä pääsee sisään.

Onko F750+SAM40 yhdistelmässä joko valmis takkatoiminto tai pystyisikö sellaisen puuhastelemaan itse, että tulot olisi suuremmat kuin poistot?

Vai rupeanko vaan kiltisti selvittelemään räppänöitä? Ei oikein innostaisi porata valtavia reikiä ihan ehjiin seiniin. Mutta ei myöskään kuulosta kivalta, että kaikki palamisen korvausilma vuotaa jostain villojen läpi tai viemäreiden tuuletuksista.
 
Laita jollekin ilmanvaihdon asetuksella säädöt niin että tulo on esim +10-15 normaalitilan asetukseen verrattuna ja sitten takkaa poltettaessa nappaat tuon asetuksen päälle ilmanvaihtoon. Oletuksena taitaa 4h pysyä ne ilmanvaihdon eri tilat päällä ja sitten palautuu normaalitilan, tuo varmaan on ok takkaa poltettaessa. Sitä aikaa pystyy kyllä säätää valikosta.

Meillä on takkakytkin joka laittaa niben reletulojen kautta nopeusasetukset em. tavalla päälle. Meillä tuo kytkin on omalla ajastimella ja n. 10 min päästä ilmanvaihto palautuu normaalitilaan. Tarkoitettu vaan sytytyksessä avustamaan, varsinainen korvausilma tuodaan takan alle omalla putkella.

Tuurilla teillä on jo liesituulettimen kautta ohjaus nibelle joka vaihtaa tuloa isommalle, sitä voi käyttää. Meillä on tuon takkakytkimen ohjauksen rinnalla liesituulettimen ohjaus myös.
 
Meillä takan korvausilmaventtiilin virkaa toimittaa BIOBE VS 50 -KORVAUSILMAVENTTIILI. Sen saa asennettua oven tai ikkunan "asennus" väliin eli seinän ja karmin väliin. Hyvin yksinkertainen asentaa ja korvausilma tulee hallitusti sisätilaan.

​

 
Joskus mittasin niin IV kautta ei ole mahdolista saada.- ainakaan meillä - tarpeeksi korvausilmaa niin että tulolämpötila ei tippu +5C alle. Itse asiaa miettinyt että jälilämmitys tuloilmalle (+ LTO automatiikan huijaus) tai putki katolle takan yläpuolelle.
 
Takaisin