Nibe F750 kesäasetukset / kosteiden tilojen lämmitys

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JeePee
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

JeePee

Jäsen
Neuvoa taas kaivataan. Millä logiikalla kannattaa kesällä systeemiä säätää, jos haluaa lämmittää vain kosteita tiloja? Yhden videon löysin (
). Muttamutta - kannattaako laittaa samalla muiden tilojen termostaatit kokonaan kiinni?
 
Juu... Minimilämpö vaikka 27C ja kääntää kuivien tilojen termarit kiinni. Toimii ihan hyvin.

Jos sinulla on sulut SAMille niin ne kannattaa sulkea tai kuristaa pienelle ettei tuloilma lämpene
 
Tähän liittyen kysymys, lähdin kokeilemaan toimisko tää ja miten paljon nostaa sähkökulutusta. Kyssäri NIben toimintalogiikasta.
  • Olen noudattanut videon ohjetta astuksista.
  • Nyt kun katson toimintaa uplinkillä huomaan että kun kompura on nostanut kierron lämpötilaa niin että asteminuuttivelka on syöty ja kompura täten sammuu niin samalla sammuu virtauskin. Eli lämpöä ei siirretä lattiaan kuin kompuran käydessä
  • Asteminuuttivelan kertyessä neste ei kierrä ja eroa tavoitteen ja kierron lasketaan paikallaan pysyvästä nesteestä...

  • Kuuluuko tää olla näin, voiko asialle mitään tehdä? Saako nesteen kiertämään vaikka kompura sammuksissa? MIstähän muuten tuo virtauksen seilaus johtuu kompuran pyöriessä? Tuleeko se dT ohjauksesta?
    1660121491526.png
 
F750ssä virtaa aina vesi. Siellä on kaksi pumppua ja toinen niistä ei näy missäån kun F750 antaa sille vain virran.
 
F750ssä virtaa aina vesi. Siellä on kaksi pumppua ja toinen niistä ei näy missäån kun F750 antaa sille vain virran.
Mut tuo "virtaus"arvo pitäisi olla ihan oikea aito virtausmittari vedelle ja se näyttää nollaa. Tiesin tämän 2 pumppujärjestelmän - uplinkissä näkee sen toisen pumpun nopeuden eli sitä mitä hallitaan portaattomasti. tässä yksi tuloste missä näkyy et kyseinen pumppu on käytännössä 0 mut virtausta silti on - kunnes vähän ajanpäästä kompuran sammuessa virtaus putoaa nollaan. MInusta tää edelleen näyttää siltä että jostain syystä sammuu virtaus tässä kesällä
1660129119362.png
 
F750 on vaihtoventiilikone. Jos ventiili on köyttöveden puolella ja kompura kiinni, niin sitten se virtausmittari ei näe toisen pumpun virtausta.

Se anturi on kieltämättä vähän hassussa paikassa, mutta sen päätarkoitus taitaa olla vain hetkellisen tilanteen tarkistus eikä mikään seuranta.
 
F750 on vaihtoventiilikone. Jos ventiili on köyttöveden puolella ja kompura kiinni, niin sitten se virtausmittari ei näe toisen pumpun virtausta.

Se anturi on kieltämättä vähän hassussa paikassa, mutta sen päätarkoitus taitaa olla vain hetkellisen tilanteen tarkistus eikä mikään seuranta.
kiitos tiedosta! Jos neste kiertäisi niin mistä johtuu että kompuran ollessa kiinni ja virtausmittarin näyttäessä nollaa on paluu ja menovedet likipitäen saman lämpöiset? Jos kiertää neste niin tarkottaisi että ei luovuta yhtään energiaa lattiaan joka tuntuu mahdottomalta.
1660131770201.png
 
kiitos tiedosta! Jos neste kiertäisi niin mistä johtuu että kompuran ollessa kiinni ja virtausmittarin näyttäessä nollaa on paluu ja menovedet likipitäen saman lämpöiset? Jos kiertää neste niin tarkottaisi että ei luovuta yhtään energiaa lattiaan joka tuntuu mahdottomalta.Näytä liitetiedosto 79633

Jos sitä vettä ei pumpussa lämmitetä niin silloinhan meno ja paluu on samanlämpöiset, ei silloin ole mitään luovutettavaa lämpöä.

Etsi se gp6 kiertovesipumppu käsiisi ( alhaalla luukun takana) ja katso palaako siinä valot ja tuntuuko se olevan käynnissä kun kompura ei ole käynnissä ja mielestäsi vesi ei kierrä, siitähän se selviää helposti, jos kiertopumppu on päällä niin kyllä siellä vesi kiertää.
 
Jos sitä vettä ei pumpussa lämmitetä niin silloinhan meno ja paluu on samanlämpöiset, ei silloin ole mitään luovutettavaa lämpöä.

Etsi se gp6 kiertovesipumppu käsiisi ( alhaalla luukun takana) ja katso palaako siinä valot ja tuntuuko se olevan käynnissä kun kompura ei ole käynnissä ja mielestäsi vesi ei kierrä, siitähän se selviää helposti, jos kiertopumppu on päällä niin kyllä siellä vesi kiertää.
Joo pitää noin tehdä. Ja nyt kun miettii niim tosiaan pakkohan niiden on olla sama kunnuutta energiaa ei tuoda!
 
Jos sitä vettä ei pumpussa lämmitetä niin silloinhan meno ja paluu on samanlämpöiset, ei silloin ole mitään luovutettavaa lämpöä.

Etsi se gp6 kiertovesipumppu käsiisi ( alhaalla luukun takana) ja katso palaako siinä valot ja tuntuuko se olevan käynnissä kun kompura ei ole käynnissä ja mielestäsi vesi ei kierrä, siitähän se selviää helposti, jos kiertopumppu on päällä niin kyllä siellä vesi kiertää.
Jes, pyörii tärinästä ja valoista päätellen. Ihmeellinen tuo virtausmittarin sijainti kun voi käydä näin
 