Hei kaikille!
Asuttu uudessa talossa nyt 5 kk ja tosiaan pientä huolta aiheuttaa satunnaisesti kuumavesi.
3.4.2015 tapahtui seuraavaa. Poika oli suihkussa (reilussa) noin 10 min niin kuumavesi loppui, tällöin Nibe näytti 22 astetta. Okei, ei siinä mitään, mutta ei puhettakaan että lähtisi lämmittämään vettä. Kompressori kävi, mutta prioriteetissä oli lämmitys. Lisäys ei ollut käynnissä eikä estetty. Ongelman aiheutti se, että parintunnin päästä oli tulossa vieraita ja suihkujonossa oli vielä 2 ihmistä.
Koetin käynnistää laitteen uudestaan, ei vaikutusta. Ainoa konsti, mikä tuntui tehoavan oli automaattitilasta käsinohjaukselle ja sitten käsin kompressorin esto ja lisäyksen kytkeminen. Lähti 6,5 kW:lla lämmittämään.
Päätin, että tällaista ei enää tapahdu ja muutin asetuksista ”Normaali” –tilan vedenlämpötilan korkeimpaan mahdolliseen eli 55/58 asteeseen.
11.4.2015 Oli seuraava kerta. Emäntä oli ollut suihkussa noin 10:30. Itse olin ulkona pihatöissä ja tulin sisälle noin 15:00 ja menossa suihkuun. Kävellessäni Niben ohi, totesin sen epätavallisen äänettömäksi. Mittari ilmoitti kuumanveden lämpötilaksi 42 astetta. Kummastelin sitä, koska tilattu on 55/58 astetta. Käyttöprioriteettina oli ”Pois”, Kompressori ”Pois” ja lisäys ”Pois”, vaikka tarvetta vedenlämmitykselle tosiaan oli. Kävin pikaisesti suihkussa, jonka jälkeen tilanne oli sama. Ajattelin viimeistään lämpötilan laskemisen aiheuttavan reaktion, mutta ei, edelleen äänetön ja kaikki "Pois". Käynnistin laitteen uudelleen, ei vaikutusta. Ainoa asia joka teki tilanteeseen muutoksen oli että asetin ”Tilapäinen luksus 3h” –tilan. Veden lämmitys alkoi.
Päätin, että tällaista ei enää tapahdu ja muutin astetuksista ”Luksus” –tilan vedenlämpötilan korkeimpaan mahdolliseen, eli 62/65 asteeseen ja ”Luksus” käyttöön.
Kuumavesi on nyt kuumaa, mutta näköjään se lämmitetään ainoastaan lisäyksellä, eli suoralla sähköllä. Kompressori on käynnissä silloin tällöin 20 Hertzillä ihan kuin vain kertoisi olevansa olemassa, mutta sammuu ihan parissa minuutissa.
Aamulla kun heräsin, totesin kuumanveden 66 asteiseksi ja pumpun ilmoittavan vikaa:
”Korkea lauhduttimen menolämpötila (162)
Tämä hälytys palautuu automaattisesti seuraavan kompressorikäynnistyksen yhteydessä”
Onkohan mahdollisesti jossain valikossa mahdollisuutta muuttaa laitteen ”hereilläoloa” eli että laskisi myös kuumanveden asteminuutteja ja reagoisi vähän nopeammin.
Huolestuttavinta koko hommassa on se, että molemmilla kerroilla VAIN omalla reagoinnilla lämpimän veden saa heräämään, ei muuten.
Voisiko olla jokin anturi viallinen?
Ilmattu on useaan otteeseen (mutta ilmaus taitaa liittyä ainoastaan patteriverkostoon koska painemittari laskee aina kun yksi neljästä ilmausruuvista on auki). ei juuri ilmaa.
180 litran ”Normaali” –asetuksella pitäisi kuulemma riittää nelihenkiselle perheelle ongelmitta, koska vettä lämmitetään sitä mukaa kun tarvitaan. (?)
Molemmissa kerroissa oli yhteistä se, että vieraita oli tulossa, ja talon lämpökäyrää oli jo aamulla laskettu tarkoituksella 8+0 -> 4+0:aan tilapäisesti. Muuten talosta tulee kuin sauna.
Jarmo
Asuttu uudessa talossa nyt 5 kk ja tosiaan pientä huolta aiheuttaa satunnaisesti kuumavesi.
3.4.2015 tapahtui seuraavaa. Poika oli suihkussa (reilussa) noin 10 min niin kuumavesi loppui, tällöin Nibe näytti 22 astetta. Okei, ei siinä mitään, mutta ei puhettakaan että lähtisi lämmittämään vettä. Kompressori kävi, mutta prioriteetissä oli lämmitys. Lisäys ei ollut käynnissä eikä estetty. Ongelman aiheutti se, että parintunnin päästä oli tulossa vieraita ja suihkujonossa oli vielä 2 ihmistä.
Koetin käynnistää laitteen uudestaan, ei vaikutusta. Ainoa konsti, mikä tuntui tehoavan oli automaattitilasta käsinohjaukselle ja sitten käsin kompressorin esto ja lisäyksen kytkeminen. Lähti 6,5 kW:lla lämmittämään.
Päätin, että tällaista ei enää tapahdu ja muutin asetuksista ”Normaali” –tilan vedenlämpötilan korkeimpaan mahdolliseen eli 55/58 asteeseen.
11.4.2015 Oli seuraava kerta. Emäntä oli ollut suihkussa noin 10:30. Itse olin ulkona pihatöissä ja tulin sisälle noin 15:00 ja menossa suihkuun. Kävellessäni Niben ohi, totesin sen epätavallisen äänettömäksi. Mittari ilmoitti kuumanveden lämpötilaksi 42 astetta. Kummastelin sitä, koska tilattu on 55/58 astetta. Käyttöprioriteettina oli ”Pois”, Kompressori ”Pois” ja lisäys ”Pois”, vaikka tarvetta vedenlämmitykselle tosiaan oli. Kävin pikaisesti suihkussa, jonka jälkeen tilanne oli sama. Ajattelin viimeistään lämpötilan laskemisen aiheuttavan reaktion, mutta ei, edelleen äänetön ja kaikki "Pois". Käynnistin laitteen uudelleen, ei vaikutusta. Ainoa asia joka teki tilanteeseen muutoksen oli että asetin ”Tilapäinen luksus 3h” –tilan. Veden lämmitys alkoi.
Päätin, että tällaista ei enää tapahdu ja muutin astetuksista ”Luksus” –tilan vedenlämpötilan korkeimpaan mahdolliseen, eli 62/65 asteeseen ja ”Luksus” käyttöön.
Kuumavesi on nyt kuumaa, mutta näköjään se lämmitetään ainoastaan lisäyksellä, eli suoralla sähköllä. Kompressori on käynnissä silloin tällöin 20 Hertzillä ihan kuin vain kertoisi olevansa olemassa, mutta sammuu ihan parissa minuutissa.
Aamulla kun heräsin, totesin kuumanveden 66 asteiseksi ja pumpun ilmoittavan vikaa:
”Korkea lauhduttimen menolämpötila (162)
Tämä hälytys palautuu automaattisesti seuraavan kompressorikäynnistyksen yhteydessä”
Onkohan mahdollisesti jossain valikossa mahdollisuutta muuttaa laitteen ”hereilläoloa” eli että laskisi myös kuumanveden asteminuutteja ja reagoisi vähän nopeammin.
Huolestuttavinta koko hommassa on se, että molemmilla kerroilla VAIN omalla reagoinnilla lämpimän veden saa heräämään, ei muuten.
Voisiko olla jokin anturi viallinen?
Ilmattu on useaan otteeseen (mutta ilmaus taitaa liittyä ainoastaan patteriverkostoon koska painemittari laskee aina kun yksi neljästä ilmausruuvista on auki). ei juuri ilmaa.
180 litran ”Normaali” –asetuksella pitäisi kuulemma riittää nelihenkiselle perheelle ongelmitta, koska vettä lämmitetään sitä mukaa kun tarvitaan. (?)
Molemmissa kerroissa oli yhteistä se, että vieraita oli tulossa, ja talon lämpökäyrää oli jo aamulla laskettu tarkoituksella 8+0 -> 4+0:aan tilapäisesti. Muuten talosta tulee kuin sauna.
Jarmo