Nibe F750 + Sam41

Beezeri

Jäsen
Olen testaillut laitetta nyt jonkin verran erilaisilla asetuksilla, mutta eniten ihmetyttää aika kova sähkönkulutus. Vaikka lisäys on otettu pois käytöstä kokonaan, niin pelkkä kompura kuluttaa reilut 25KWh vuorokaudessa näillä nollakeleillä. Heti kun lisäys sallitaan kulutus pompsahtaa tuplaan.
Onko laitteessa jotain perusasetuksia mitkä pitää säätää ensimmäisenä kohdilleen jotta päästään järkevään sähkönkulutukseen? Varmaan käyttöliittymä on aikalailla sama kuin edeltävissä Niben malleissa eli F400 sarjan käyttäjien vinkit kelpaa myös...

Talossa ei asuta vielä eli poistoilman lämpötila on vielä alhainen(johtuuko vain ja ainoastaan tästä?). Neliöitä 160m2 ja passiiviluokkaan mennään eristyksen osalta. Lämmitys Legaletin ilmakiertoinen järjestelmä johon myös kiertoilmatakka liitetty.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: Nibe F750 + Sam41

Käyttöliittymä ja mahdollisuudet on niin erilaisia kuin 410P:ssä, ettei ole antaa ohjeita. Siinä mennään lähinnä spray and pray menolla, mutta ehkä F470 käyttäjät osaavat jotain sanoa. Siispä, enemmänkin mietin tuota kulutusta mistä mainitsit.

25kWh -> ~1kWh/tunti keskimäärin. Kun kyseessä on rakennusaikainen rakennus (oletan), niin luulisi että kuivumiseen ja muuhun menee tällaisena aikana vielä enemmän sähköä jo ilman muutakin kuormaa (joka puuttuu täysin). Koska mitään vastusta ei ole tarvittu, niin jonnekin se järjestelmä on tunkenut sen 3-4kWh lämpöä kokoajan. Ihmettelisin siis syytä jostain muualta kuin itse laitteesta näin alkuun (paitsi jos siinä on ilmamäärät ihan poskellaan ja lämmintä lähinnä puhalletaan harakoille hirveällä tahdilla silloin kun se lepäilee - mutta LVI mittauksista / säädöksistähän tuo käy selväksi). Laitehan antaa aika hyvät statistiikat kyllä, eli jos se lämpö on mennyt lämmitykseen niin eihän se laite sitä tosiasiaa voi poistaa.

Noita laitteen tietoja tarkemminhan voisit ensin kaivaa - miten paljon sitä lämpöä katoaa lattialämmityksessä ja käyttövedessä (jota ei ilmeisesti kuluteta?).
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe F750 + Sam41

Onko se koko ajan päällä kompura? Ei kai se nolla keleillä tarvitse olla. Tähän vaikuttaa siirtoajan pituus f470. Vaikka ei se pärjää edes nollakeleillä ilman vastusta jos ei oo lisälämpöä käytössä ja kaikki kierrot on auki. Itellä f470 ja ilp kierrot koko lattiassa ja kaikki sähkö ollu noin 40kwh nollan keleillä. Jos on käyttövedessä kierto se syö aikapaljon sähköä.
 

Beezeri

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Nibe F750 + Sam41

Talo on perustettu kantavalle laatalle ja paksuutta on parhaimmillaan 23cm, niin sieltä sitä kosteutta löytyy aivan mahdoton määrä siis mikä pitää kuivua. Laskennallinen kuivumisaika on ainakin vuosi ja nythän talo on ollut pystyssä vasta puolet siitä ajasta. Sinänsä hyvä pointti tuo juttu...

Kompura on päällä käytännössä koko ajan ja sitäpä olen ihmetellyt itsekin. Juurikin näillä keleillä pelkällä kompuralla ei menoveden lämpötilassa päästä koskaan siihen laskennalliseen arvoon ja tarvitsisi vastuksia yhtenään. Tosin lattiassa olevat Legalett puhaltimet ja niiden ohjaukset(termostaatit) on ohitettu ja puhaltimet hyrrää jatkuvasti 100% teholla, kun normaali tehdasasetus on lähempänä 70-80%. Tämä pudottaa lattia-kierron lämpötilaa ilmeisesti varsin selkeästi.

EDIT- Käyttövesi on tiputettu säästö tilaan(lämmöt noin 43 asetta), kun vielä ei varsinaisesti ole ollut tarvetta vedelle.
 
N

NibeSam

Vieras
Vs: Nibe F750 + Sam41

Ko. PILP ollut keväästä -15 ja ensimmäinen vuosi meni vielä vähän käyrää säätäessä, mutta silti 2016 kulutus oli n. 8000kWh pienempi kuin ennen jolloin oli suorasähköpatterit, huolimatta siitä että tuli koneellinen ilmanvaihto ja myös ILP, ja kylmä etukuisti muutettiin lämpimäksi tilaksi jossa lattiassa sähkölämmitys. Kulutus nyt siis n. 9500 kWh, neliöitä n. 110m2. Kaksi päädyn vanhaa MH:tta lämpiää tosin vieläkin sähköpattereilla, mutta nekin vaihdettiin öljypattereiksi.

EDIT. Tuli mieleen että meillä tehtiinkin perusteellinen peruskorjaus eikä rakenteiden kuivaus/lämmittäminen vienyt ylimääräistä energiaa josta joku jo mainitsi. Eristys ei kyllä ole passiiviluokkaa, puurunko 5x25, vanhat villat pidettiin, höyrysulkumuovi uusittiin ja lastulevyt vaihtui kipsilevyihin (tuntuisi että tälläkin osuutensa), ikkunat uusittiin myös joka varmasti vaikuttaa olennaisesti sähkönkulutukseen, ja lopuksi vielä tuli n. 40cm lisää puhallusvillaa ylös.
 
Back
Ylös Bottom