Nibe F750 talvisäädöt

muuanmies

Jäsen
Olen hieman hukassa Niben ohjeiden kanssa. Ohjeissa sanotaan että lattilämmityksen kanssa kannattaisi avata termostaatit täysin ja hoitaa lämpötilan säätö lämpökäyrällä. Lämmittevää on n. ~ 100m2. Löytyy kolme termostaattia; kaksi alakerrassa ja yksi ylhäällä + kaksi piiriä vapaalla kierrolla.

Kannattaako tuo termostaattien täysin avaaminen nyt kun alkaa olla kylmät kelit? Minkälaista lämpökäyrää on käytössä, nyt itsellä 3/-3.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Ensimmäinen päätös on, että halutaanko hakea mahdollisimman energiatehokkaat säädöt vai sitten mukavuuspainotteiset. Nuo ovat osittain toisiaan poissulkevia asetuksia.

Esimerkiksi jos haluat että kylpyhuoneen lattiat ovat mukavan lämpimät, niin sitten asetat minimilämmön kiertoon esimerkiksi 26-27C tasolle. Sen jälkeen tuo ohje "termostaatit täysin auki" ei ole enää toimiva, koska kämpässä olisi kuuma leudoilla keleillä.

Jos siedät viileähköä lattiaa kylppärissä, niin sitten tosiaan noin voi hakea sopivan käyrän. Eli kaikki termarit "auki" (pyynti maksimiin) ja sitten katsot että talossa on tasainen lämpö. Jos liian kylmä, sitten pykälä lisää lämpöä tai toisinpäin.

Nämä lattialämmitysohjeet sinänsä eivät ole F750 spesiaaleja. Se mikä on F750:lle erityistä on:

- Vastuskäytön rajaus esimerkiksi -5C asteeseen
- Asteminuuttiasetuksiin vastusten käytön aloitusraja -700/-800. Lisäportaat 100-150 pistettä
- Tarkistat Nibe Uplinkistä, että millainen tuloilman lämpötila on.

Tuohon viimeiseen.... Pienessä talossa SAM41 kanssa _minimivirtaus_ voi olla sen verran suuri, että tuloilma pyynnistä huolimatta on turhan korkea. Tuloilman hyvä pyynti on 16-18C ja sitten tarkistat että se on myös sitä luokkaa. Jos ei ole, niin sitten pitäisi kuristaa vähän menoa SAM:lle (jos on sulut, niitä pienemmälle kääntämällä vaikka).
 
Viimeksi muokattu:

muuanmies

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Missäköhän vika kun lisälämpö ei käynnisty:

- keskilämpötila -5.6
- lisälämpö estetty -5
- lisälämmölle asetettu -700
- portaat - 100
- asteminuutit nyt -799

Pitääkö tuon keskilämpötilan mennä -6.0 jotta vastuksien esto poistuu?
 

Mikki

Hyperaktiivi
@Mikki tuon varmasti tietää ja kertoo kun F750 käyttö on hänellä hallussa. Ja kertoo onko tämä oikea ratkaisu yleensäkään.
Minä pääosin vain osaa laittaa päälle estot. :). Tållä hetkellä on -15C tuossa asetuksena.

Mutta valikosta Lämpöpumppu, lisäasetukset, autom.tilan aserukset. Sieltä voi kiristää arvoa... Ehkä myös löysentää.

Tuo -5C lienee keskimäärin ihan hyvä arvo etenkin jos ei halua tukilömmittää ILP/takka.
 

muuanmies

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Mitenkäs tuo NIBE laskee noita asteminuutteja? Osaako kukaan sanoa.

Ihmetyttää kun asunnon lämpötila nousee / alkaa olla sopiva, niin silti asteminuuttien negatiivinen arvo vain kasvaa?
 

Mikki

Hyperaktiivi
Mitenkäs tuo NIBE laskee noita asteminuutteja? Osaako kukaan sanoa.

Ihmetyttää kun asunnon lämpötila nousee / alkaa olla sopiva, niin silti asteminuuttien negatiivinen arvo vain kasvaa?
Tuossa on sellainen ongelma että SAM yksikön paluu on kylmä näin pakkasilla ja kun se sekoittuu muuhun paluuseen on paluulämpö koneelle viileämpää kuin pelkästä lattiasta tulisi.

Sitten kun kone vaihtaa käyttövedelle, laskee asteminuutit nopeasti. Ja tässä on mielestäni syy liian herkkään vastuskäyttöön.

Tuo on vähän ongelmallinen kieltämättä. Siksi olen osittain tylysti estänyt vastuksia. Kun asteminuutit menee tarpeeksi alas niin laite nollaa ne asteminuutit. Joku -1700 on rajana. :)
 

muuanmies

Jäsen
Eli kun asteminuutit menee -1700 niin laite nollaa ne? Onkohan tuohon mitään muuta jippoa. Kyllähän se vähän hassulta tuntuu ajaa vastuksilla 24/7, kun asteminuutteja ei saa alas.
 

muuanmies

Jäsen
3-2 lämpökäyrä, mihin suuntaan tuota kannattaisi lähteä muuttamaan / millä tavalla tuota ”väärää” pitäisi tulkita?
 
Meillä käyrä 3 ja -1 astetta. Minimi meno 26c. 1-taso 150m2 Espoo. Kämpässä 21 astetta. Näillä pärjätään ja kulutus alle 10t kwh vuodessa. Takka löytyy ja käytetään jos tulee vilu kun ulkona -10…
 

muuanmies

Jäsen
Meillä käyrä 3 ja -1 astetta. Minimi meno 26c. 1-taso 150m2 Espoo. Kämpässä 21 astetta. Näillä pärjätään ja kulutus alle 10t kwh vuodessa. Takka löytyy ja käytetään jos tulee vilu kun ulkona -10…
Pelaatko termareilla vai talvisin termarit ”auki” ja lämpökäyrällä?
 
-5 astetta on raja lisälämpöön. Muuten on tehtaan asetukset. Ja sisälämpötila 21-22. Suodatusaika olen miettinyt että nyt 24 h, eritoten nyt pitää vastuksia päällä turhan pitkään kun reagoi vielä eiliseen pakkaseen
 

Simeooni

Tulokas
Minä pääosin vain osaa laittaa päälle estot. :). Tållä hetkellä on -15C tuossa asetuksena.

Mutta valikosta Lämpöpumppu, lisäasetukset, autom.tilan aserukset. Sieltä voi kiristää arvoa... Ehkä myös löysentää.

Tuo -5C lienee keskimäärin ihan hyvä arvo etenkin jos ei halua tukilömmittää ILP/takka.
Osaatko sanoa mitä asetuksia tulisi olla nyt kun minulla on käytössä ILP ja kamiina. ILP pyörii kokoajan 2tasolla ja 19 astetta. onko tuo -5 näin ollen liian "lämmin"?

..ja mitkä asetukset olisi hyvä olla kamiinan ollessa punaisenaan, sisälämpötila kun nousee aina 23 asteeseen ja sen lämmön maksimaalinen hyödyntäminen olisi mukava asia.
 
Viimeksi muokattu:

oltsik

Aktiivinen jäsen
Osaatko sanoa mitä asetuksia tulisi olla nyt kun minulla on käytössä ILP ja kamiina. ILP pyörii kokoajan 2tasolla ja 19 astetta. onko tuo -5 näin ollen liian "lämmin"?

..ja mitkä asetukset olisi hyvä olla kamiinan ollessa punaisenaan, sisälämpötila kun nousee aina 23 asteeseen ja sen lämmön maksimaalinen hyödyntäminen olisi mukava asia.

Osaatko sanoa mitä asetuksia tulisi olla nyt kun minulla on käytössä ILP ja kamiina. ILP pyörii kokoajan 2tasolla ja 19 astetta. onko tuo -5 näin ollen liian "lämmin"?

..ja mitkä asetukset olisi hyvä olla kamiinan ollessa punaisenaan, sisälämpötila kun nousee aina 23 asteeseen ja sen lämmön maksimaalinen hyödyntäminen olisi mukava asia.
Minulla on setuppina lämpökäyrä 3 / -3, minimiveden lämpötila 27, vastukset blokattu -14c saakka ja vastusten käynnistymisen raja-arvo -800 asteminuuttia. Tällä käyrällä menovesipyyntö vakio 27 -14c asti. Ilpillä tukilämmitetään n. -8 c saakka pienellä teholla, nostaen tehoa kohti kovempia pakkasia. Tällä setupilla kämppä on kestäny 19-21 asteisena koko talven pakkaset eikä vastuksia ole käytetty. Parhaimmillaan olku jotain -15c täällä etelääsä.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Minulla on setuppina lämpökäyrä 3 / -3, minimiveden lämpötila 27, vastukset blokattu -14c saakka ja vastusten käynnistymisen raja-arvo -800 asteminuuttia. Tällä käyrällä menovesipyyntö vakio 27 -14c asti. Ilpillä tukilämmitetään n. -8 c saakka pienellä teholla, nostaen tehoa kohti kovempia pakkasia. Tällä setupilla kämppä on kestäny 19-21 asteisena koko talven pakkaset eikä vastuksia ole käytetty. Parhaimmillaan olku jotain -15c täällä etelääsä.

Aika samanlaisilla asetuksilla täällä. Erolla että ILPiä en ole käyttänyt, mutta takkaa polttanut jos on meinannut mennä alle 20C kämpässä. Maapiiri jeesaa sen ILPn verran.

Minulla ei ole käyrää ollenkaan nyt. Menolämpö 28C vakiona kaikille keleille. Tulisi pakkasia niin näkisi toimiiko -20C alle kuinka.

Aika huonosti muuten löytää tietoa että millaisella COPlla R32 ILPt toimii pienillä kierroksilla ja puhalluksella.
 

oltsik

Aktiivinen jäsen
Aika samanlaisilla asetuksilla täällä. Erolla että ILPiä en ole käyttänyt, mutta takkaa polttanut jos on meinannut mennä alle 20C kämpässä. Maapiiri jeesaa sen ILPn verran.

Minulla ei ole käyrää ollenkaan nyt. Menolämpö 28C vakiona kaikille keleille. Tulisi pakkasia niin näkisi toimiiko -20C alle kuinka.

Aika huonosti muuten löytää tietoa että millaisella COPlla R32 ILPt toimii pienillä kierroksilla ja puhalluksella.
Oon miettiny samaa et luopusin kokonaan käyrästä, jos vain tulis pakkasia et vois kokeilla. Tällä setupilla putosi -10c keskilämpötilapäivän kulutus n. 80 kWh ->60 kWh, joten en mieti turhia ilpin coppia, sillä saa mukavan lämpimäksi oleskelutilat...
 

teemuki

Tulokas
Täällä olisi vähän samanlainen yhdistelmä kuin yllä eli Nibe F750, ILP ja kiertoilmatakka.

Olen miettinyt tuota, että miten näitä kannattaisi ajaa yhdessä. Nyt on käytössä 3-2 -lämpökäyrä. Kylpyhuoneessa on vapaa kierto, mutta muita tiloja pätkitään nyt termareilla. Kylppärissä on nyt ehkä vähän turhan viileää omaan makuuni ja käyrän nosto tai menoveden lämpötilan korotus (nyt 25 astetta) on pohdinnassa. Tuo 26 tosin sitten nostaa koko talon lämpötilaa lauhemmilla keleillä.

Varsinkin olohuoneen kierto, jossa myös ILP on, on vähän mietityttänyt. Laitanko olohuoneen termarin pari astetta alemmaksi kuin ILP:n pyyntö vai pitäisikö pyrkiä vapaaseen kiertoon? Miten tuon ILP:n säätäisi vapaalla kierrolla avuksi?

Vastukset on nyt estetty 0:aan asti, mutta en ole tohtinut madaltaa tuota kynnystä, kun pumpun kanssa oli alkutalvesta vähän ongelmia ja sen ilmoittamat ilmamäärät olivat mitä sattuu epätasapainossa olevan IV:n takia. Ennen tuota IV:n säätöä tuntui käyttävän melko rajusti vastuksia ja asteminuutit sukelsivat nopeasti. Nyt vasta tutkinnassa miten tämä toimii oikeasti.
 

teemuki

Tulokas
Minulla on setuppina lämpökäyrä 3 / -3, minimiveden lämpötila 27, vastukset blokattu -14c saakka ja vastusten käynnistymisen raja-arvo -800 asteminuuttia. Tällä käyrällä menovesipyyntö vakio 27 -14c asti. Ilpillä tukilämmitetään n. -8 c saakka pienellä teholla, nostaen tehoa kohti kovempia pakkasia. Tällä setupilla kämppä on kestäny 19-21 asteisena koko talven pakkaset eikä vastuksia ole käytetty. Parhaimmillaan olku jotain -15c täällä etelääsä.
Onko sulla tässä setupissa termarit kokonaan auki vai pätkitkö kiertoa siellä missä ILP vaikuttaa?
 

oltsik

Aktiivinen jäsen
Onko sulla tässä setupissa termarit kokonaan auki vai pätkitkö kiertoa siellä missä ILP vaikuttaa?
Koska menovesi potkälti vakio 27 aina -14c saakka kuivia tiloja rajoitetaan termareilla, muutenhan nollakeleillä tuo olisi aivan liian lämmintä vapaaseen kiertoon. Tällä 27 asteisella vedellä haen lämpöä kylppäriin ja en kyllä muutenkaan usko että tällaisessa invertteriohjatussa älykkäässä pilpissä mikä mm säätäänitse virtausta kiertoon toi termareilla pätkiminen olisi mitenkään huono juttu. Jos kierto esim lyhyt termareiden katkoessa piirit dT pienenee ja laite vastaavasti hiljentää virtausta ja myöskin lopulta kuuma menovesi saa kompurankin hidastamaan lämmön tuottoa. Tällöin en ihan tajuu miksi termareilla pätkimistä niin pitäisi "pelätä"
 

teemuki

Tulokas
Koska menovesi potkälti vakio 27 aina -14c saakka kuivia tiloja rajoitetaan termareilla, muutenhan nollakeleillä tuo olisi aivan liian lämmintä vapaaseen kiertoon. Tällä 27 asteisella vedellä haen lämpöä kylppäriin ja en kyllä muutenkaan usko että tällaisessa invertteriohjatussa älykkäässä pilpissä mikä mm säätäänitse virtausta kiertoon toi termareilla pätkiminen olisi mitenkään huono juttu. Jos kierto esim lyhyt termareiden katkoessa piirit dT pienenee ja laite vastaavasti hiljentää virtausta ja myöskin lopulta kuuma menovesi saa kompurankin hidastamaan lämmön tuottoa. Tällöin en ihan tajuu miksi termareilla pätkimistä niin pitäisi "pelätä"

25 oli turhan viielä kylppäriin ja nyt on kokeilussa 26 kaikki termarit selällään, mutta ilmojen lämmetessä joutuu sitten termareilla pätkimään. Mukavuushan tuossa on myös yksi tekijä miksi nuo termarit haluaisi pitää oleskelutiloissa auki; lämmin lattia on tosi mukava.

Napsautin vielä lämpökäyrän korjausta alaspäin (nyt 3 -3) sillä ajatuksella, että ilpillä ja takalla voisi tehdä lisälämpöä tarvittaessa.
 

oltsik

Aktiivinen jäsen
25 oli turhan viielä kylppäriin ja nyt on kokeilussa 26 kaikki termarit selällään, mutta ilmojen lämmetessä joutuu sitten termareilla pätkimään. Mukavuushan tuossa on myös yksi tekijä miksi nuo termarit haluaisi pitää oleskelutiloissa auki; lämmin lattia on tosi mukava.

Napsautin vielä lämpökäyrän korjausta alaspäin (nyt 3 -3) sillä ajatuksella, että ilpillä ja takalla voisi tehdä lisälämpöä tarvittaessa.
Meillä laattalattiat oleskelutiloissa mut kyllä lattia lämpiää esim nyt olleilla -8c pakkasilla ihan mukavan lämpimäksi vaikka termarilla rajoittelen +21c hen ja ilp hönkii samassa tilassa. Kai se jos haluut tilaan lämpöä niin termari kestää auki vaikka siinä olisikin rajoitus päällä tahdottuun lämpötilaan nollakelissä jäähtyy enemmän mut ei oo oikein vaihtoehtoa kun haluu kylppäriin lämpöä
 
Back