Nibe F750 vika sulatuselementissä EB16

Jmati80

Jäsen
Osaisko kukaan kertoa mistä ko. vika voisi johtua? Vika sulatuselementissä EB16. Ohjelmisto versio päivitetty uusimpaan ja suodattimet juuri vaihdettu, ei vaikutusta asiaan. Viime talvena vika esiintyi pari kertaa ja nyt päivittäin. Virheilmoitus tuli ekan kerran, kun pakkanen meni yli -10 astetta.
Nibe F750 + SAM40 kombo asennettu Joulukuussa 2021 eli 2 vuotta vanha järjestelmä uudisrakennuksessa. Niben tukeen otettu juuri yhteyttä.
 

Liitteet

  • EB16.jpg
    EB16.jpg
    66,9 KB · Katsottu: 267
  • Info.jpg
    Info.jpg
    46,1 KB · Katsottu: 208

Jmati80

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Sain Nibeltä oheisen liitetiedoston mukaiset ohjeet ja näiden mukaisesti säädin poistoilmaa pienemmäksi ja vika ei ole ainakaan toistaiseksi uusiutunut. Mittauspöytäkirjan mukaan talon poistoilma oli säädetty 241m3/h ja nyt jouduin pienentämään poistoilmaa ohjeen mukaisesti 197m3/h, jolloin korjauskertoimeksi jäi 0.80. Millainen vaikutus järjestelmälle mahtaa olla, kun joudutaan poistoilmaa pienentämään noin paljon? Kaikki tuntuu kuitenkin toimivan niin kuin ennenkin ja lämpöä riittää hyvin...kompressori näyttää toimivan edelleen myös 120hz alueella.
 

Liitteet

  • Vika_sulatuselementissä_326_ohje.pdf
    112,6 KB · Katsottu: 222
  • 241m3.jpg
    241m3.jpg
    84,5 KB · Katsottu: 151
  • 197m3.jpg
    197m3.jpg
    82,8 KB · Katsottu: 143

Mikki

Hyperaktiivi
Tuo anturin säätö ei vaikuta poistoilman määrään. Se on vain anturin kalibrointia.

Puhaltimen nopeus vaikuttaa poistoilman määrään.
 

Jmati80

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Ok. Kiitos tiedosta. 2 vuotta nyt ollut järjestelmä (Nibe f750+SAM40) toiminnassa ja olen ollut kyllä tyytyväinen. Asuinpinta-ala 145m2 ja hyvin jaksaa tuottaa lämpöä. Vastukset olen blokannut -15c asti. Puskurivaraajan varmaan asennan ensi kesänä, koska menolämpötila meinaa tippua näin pakkasilla jonkin verran, kun käyttövettä tehdään.
 