Nibe F750

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jounis
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Jounis

Aktiivinen jäsen
Terve. Onko Nibe F750 tuntijaa? Onko kuvassa GP1 ja GP6 juuri näin. Oikenpuoleinen pumppu on lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu ja mielestäni GP1. GP6 on latauspumppu vasemmalla.
Sattui vaan silmään kun opiskelen ko. laitetta itsekseni.
 

Liitetiedostot

  • C13D992E-9963-4739-8871-742E07920842.jpeg
    C13D992E-9963-4739-8871-742E07920842.jpeg
    209,9 KB · Lukukerrat: 132
GP6 on se jatkuvatoiminen pumppu mikä näkyy pikkuluukun takaa. Eli kyllä tuo kuvassa oikein on.

Tuon pumpun tehtävähän on pitää lämmityskierto pyörimässä silloinkin kun kone tekee käyttövettä. SAM patteri tarvitsee sen ettei jäädy. F735 mallissahan tämä pumppu on otettu pois ja erillinen pumppu on SAM42 patterin yhteydessä.
 
GP6 on se jatkuvatoiminen pumppu mikä näkyy pikkuluukun takaa. Eli kyllä tuo kuvassa oikein on.

Tuon pumpun tehtävähän on pitää lämmityskierto pyörimässä silloinkin kun kone tekee käyttövettä. SAM patteri tarvitsee sen ettei jäädy. F735 mallissahan tämä pumppu on otettu pois ja erillinen pumppu on SAM42 patterin yhteydessä.
Eli siis näin GP6 kierrättää vettä lämityspiirissä XL1 lähtö.
 

Liitetiedostot

  • 97AC069D-37B4-4920-AC56-04DE0C35F11B.jpeg
    97AC069D-37B4-4920-AC56-04DE0C35F11B.jpeg
    218 KB · Lukukerrat: 112
Kävin muutaman Nibe/Jäspi asennusohjeet läpi. Niissä lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu on GP1 ja latauspumppu GP6. Minulla Jäspin ilmaveseilmpöpumppu, käytännössä Nibe. Kaikki kortit sisällä on niben ja asennus/käyttöohjeet on pienin muutoksin kopioita Niben ohjeista
No ehkä F750:ssä on sitten muutettu logiikkaa.
Siksi minua hämäs kun yhtä vikaa selvittelin etänä.
 
Pakkanen kiristyy ja poistoilma laskee lähelle 20 astetta, huoneissa 21 ja saunarakennuksen lämpötila alemmaksi. Luulen että tuo sauna alentaa lisää poistoilmaa. En muista luinko tästä ketjusta tai jostain muusta mutta joku oli vastaavassa tilanteessa ja oli teipannut saunan poistoihin muovipussit.

Onko muovipussista enemmän haittaa kuin hyötyä. Ei ainakaan ime kylmempää poistoilmaa mutta ei kyllä ilmamäärätkään toteudu, osaako joku fiksumpi sanoa miten nibe reagoi jos ilmamäärä pienenee? Toki ilmanvaihtokaan ei saunassa sitten toimisi, kerääntyykö sinne talvella niin paljoa kosteutta. Rakennusvaiheessa edelleenkin sauna vaikka pitäisi olla jo valmis (on laiskottanut):) Saunassa on lisälämmitin että tarvittaessa saa poiston korkeammaksi mutta tuntuu tyhmältä lämmittää ilmaa vain poiston takia. Tuossa 18 asteessa jo pystyy rakentamaan hyvin.

Asunnon osalta oli tiedossa että -5 pakkasella jo huoneilma laskee, käyrä laskettu aika alas ja ei varmasti jaksa välttämättä lämmittää huoneilmaa. Ja tarkoituksella pidin ilpinkin nyt sammutettuna ja katsoin mihin asti nibe jaksaa ilman vastuksia.
 
Takaisin
Ylös Bottom