Nibe fighter 410p säädöistä

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja joekopo
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Eli on liian kovalla. ok.
Mistä ihmeestä johtuu, että iv-suunnittelija on laittanut noin kovat puhallukset normiarvoiksi. Onko tämä yleistä??


kannattaa varmaan pyytää joku iv-ammattilainen paikalle?
Taidan laittaa puhalluksen väliajaksi a-asentoon. Ei kai siinä mitään suurta riskiä ole.
jos sattuu olemaan satakunnan suunnalta, niin saa suositella hyviä tyyppejä=)
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Ei oo tainnu suunnittelija ajatella yhtään mitään, ottanut vaan ekan paperista löytämänsä arvon missä on "m3" perässä...

Niben manuskasta löytyy puhallinkäyrät. Niiden perusteella saat itsekin virtaukset suurinpiirtein kohdalleen. Tärkeintä on katsoa että poistoa on enemmän kuin tuloa että pysyy alipaine eikä kosteutta paineta rakenteisiin. Ja tietty pitää ne suodattimet puhtaina...
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Taisi löytyä syy suureen sähkönkulutukseen. Ilmavaihto liian isolla. Mitenköhän paljon teoriassa tämä on haaskannut energiaa?
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

repomies sanoi:
määräyksissä on jotain ihme sontaa lattiatason ilmanvaihdosta ynnä muusta.

Vaikuttaa siltä, että iv puolella on jonkinlainen paniikki menossa, kun ylimitoittavat kaikki kohteensa. Eikös huonoon sisäilmaan ja talojen homevaurioihin keksitty laittaa syylliseksi huono ilmanvaihto ja siitä päästään aasinsillalla iv alan ihmisiin.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

alottelija sanoi:
Taisi löytyä syy suureen sähkönkulutukseen. Ilmavaihto liian isolla. Mitenköhän paljon teoriassa tämä on haaskannut energiaa?

Teoriassa 1.2 W/C/L, eli jokaista lämpötilaeroastetta ja poistolitraa kohti tarvitaan lämmitystä 1.2 W teholla. Eli jos -10 asteen kelissä Nibe pukkaa ulos +2-asteista ilmaa 90 L/s, tarttee kämppää lisälämmittää 1296 W teholla verrattuna tilanteeseen että ilmanvaihtoa ei ole.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

kaupamees sanoi:
Eikös huonoon sisäilmaan ja talojen homevaurioihin keksitty laittaa syylliseksi huono ilmanvaihto ja siitä päästään aasinsillalla iv alan ihmisiin.

Painotin vähän avainsanoja lainauksesta. Juuri näin. Huonoa rakentamistapaa ja viimeistelyn puutetta paikataan taifuunimaisella ilmanvaihdolla. Jos tehtäisiin hyvin, eli viimeisen päälle höyrynsulut, eikä puhkottaisi niitä jälkeenpäin, niin taatusti pärjättäisiin ihan sillä normin mukaisella tai jopa pienemmälläkin ilmanvaihdolla. Onhan tämä vähän arseesta että nyt tehdään taloihin normi*1.5 noin suurinpiirtein ja varmuuden vuoksi, vieläpä pakkasilla aika surkealla LTO:lla varustettuihin taloihin, niin kyllähän se osansa ottaa.

Porukkaa kiinnostaa kovasti tuo kulutuksen teoreettinen määrä. Ottakaa hyvät ihmiset laskutikku käteen ja laskekaa ilman ominaislämpökapasiteetin mukaan! Käyttäkää lämpötilan pysyvyyttä hyväksi tai tehkää karkea laskelma vaikka kuukauden keskilämpötilan mukaan. Voin minäkin, joskus, noita laskeskella, mutta nyt en jaksa/ehdi. Ehkä myöhemmin.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

sh1 sanoi:
Teoriassa 1.2 W/C/L, eli jokaista lämpötilaeroastetta ja poistolitraa kohti tarvitaan lämmitystä 1.2 W teholla. Eli jos -10 asteen kelissä Nibe pukkaa ulos +2-asteista ilmaa 90 L/s, tarttee kämppää lisälämmittää 1296 W teholla verrattuna tilanteeseen että ilmanvaihtoa ei ole.

Vielä lisää laskeskellen: joulukuun keskilämpötila oli luokkaa -10 astetta täällä Turun seudulla. Nibe pystyy näissä kosteusolosuhteissa 90 L/s poistoilmavirtauksella jäähdyttämään jäteilman arviolta johonkin +6 asteen tienoille, ja 50 L/s (oletettu "oikea" luku taloosi) virtauksella noin +2 asteeseen.

Siis 90 L/s: 1.2*90*(6--10)=1728W ja 50L/s: 1.2*50*(2--10)=720W, saadaan erotuksesta (1728W-720W)*24h*30vrk*0.12 €/kWh=87 euroa harakoille joulukuussa.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

kiitos paljon pohdinnasta!

Mites muuten on, kun tietoisesti lähtee hakemaan ilmanvaihtoon suunnitelmasta poikkeavia arvoja, niin otanko jonkun riskin?
Miten voisin säädättää ilmanvaihdon siten, että talo pysyy edelleen terveenä ja asiakirjat ovat kunnossa.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Meillä oli iv säätöjen jäljiltä laitettu ilmatilavuus vaihtumaan noin 1,5 kertaa kahteen tuntiin. Huonekorkeus on aika matala 230-240, niin tuntui ja kuulosti kyllä melkoiselta puhkumiselta.
Kyseessä on vanha talo johon on saneerattu tuo Nibe 410. Ensimmäisen päivän jälkeen aloin itse säätelemään "laittomiin" lukemiin tuota.

Nyt on käytössä kesät talvet yli puolet pienempi vaihto. Eipä kerry kosteutta laseihin ja pesuhuonekin kuivaan melko nopeaan suihkun jälkeen. Tuntuu tosiaan todella ylimitoitetuilta
nämä nykyiset ohjeistukset. Hyvä esimerkki minkä itse huomaa, on vanhemmilla käydessä. Heillä 60-luvun omakotitalo painovoimaisella ilmanvaihdolla. Silmälasit huurtuu siinä määrin pakkasesta sisälle tultaessa, että pakko ottaa pois nokalta jos meinaa edes jotain nähdä. Eikä heilläkään mökki homehtumisen merkkejä ole näyttänyt. Kotiin tullessa ei tuota tapahdu koskaan.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

alottelija sanoi:
kiitos paljon pohdinnasta!

Mites muuten on, kun tietoisesti lähtee hakemaan ilmanvaihtoon suunnitelmasta poikkeavia arvoja, niin otanko jonkun riskin?
Miten voisin säädättää ilmanvaihdon siten, että talo pysyy edelleen terveenä ja asiakirjat ovat kunnossa.

Ota myös huomioon perheenjäsenet että pysyvät terveinä ja asumisviihtyvyys säilyy kun aloitat säätämisen pienemmälle. Talo lienee sijalla 2. ;)
Itse tiputan ilmanvaihdosta kierroksia, lähellä poissaoloilmanvaihtomääriä mennään kun pakkaset kiristyvät ja on vähemmän porukkaa kotosalla.
Nenässä tuon ensimmäisenä huomaa kun ilmanvaihto menee liian pienelle.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

alottelija sanoi:
Miten voisin säädättää ilmanvaihdon siten, että talo pysyy edelleen terveenä ja asiakirjat ovat kunnossa.

Tarkistusmittaus asuinpinta-alasta ja kuutioista. Uudet säädöt ja pöytäkirjat niiden mukaisesti.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

kaupamees sanoi:
Tarkistusmittaus asuinpinta-alasta ja kuutioista. Uudet säädöt ja pöytäkirjat niiden mukaisesti.

Tänks. ja tämän kun kaikki teettää ammattilaisilla, niin kustannuksia tulee reilusti.... :P
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

repomies sanoi:
Tarkoitit kai että VAIHTUI ennen kuin pienensit ilmanvaihtoa.

Tänne pitäisi saada nyt joku alan ammattilainen kertomaan miten se normin mukainen ilmanvaihto oikeasti mitoitetaan. Käsittääkseni tuo "kerran kahdessa tunnissa" on karkea yksinkertaistus ja määräyksissä on jotain ihme sontaa lattiatason ilmanvaihdosta ynnä muusta.

Niin, tuolla litramäärällä siis vaihtuu melkein kerran tunnissa, nyt kovilla pakkasilla n. 1/2 teholla ja pienemmillä pakkasilla n. 3/4 teholla tuo ilman vaihto.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

pAy sanoi:
Niin, tuolla litramäärällä siis vaihtuu melkein kerran tunnissa, nyt kovilla pakkasilla n. 1/2 teholla ja pienemmillä pakkasilla n. 3/4 teholla tuo ilman vaihto.

Noin arvelinkin, ja varmaankaan ei ole mitattu pienennettyjä lukuja. Minullakaan ei ole, pitäisi, jos jaksais, viitsis jne.

Minkäslainen pohja sulla muuten on, onko yhdessä tasossa kaikki vai 1.5? Onko tuo 140m2 RO-neliöiden mukaan vai asuinneliöistä, ja onko muuta lämmintä esim varastotilaa, joka ei ole IV piirissä?
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Mitenkäs tässä kannattais nyt oikein lähteä liikkeelle. pää on pyörällä.
Kannattaisikohan soittaa talon iv-suunnittelijalle ja kysellä, miksi iv on suunniteltu niin suureksi, vai pitäisikö olla kunnan rakennustarkastajaan yhteydessä ja lähteä sitä kautta liikkeelle. Tai sitten soittaa suoraan jonnekin iv-firmaan ja pyytää asiantuntija paikalle säätämään ilmanvaihto sopivaksi (suunnitelmasta poikkeavaksi) ??? ???
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

alottelija sanoi:
Mitenkäs tässä kannattais nyt oikein lähteä liikkeelle. pää on pyörällä.
Kannattaisikohan soittaa talon iv-suunnittelijalle ja kysellä, miksi iv on suunniteltu niin suureksi, vai pitäisikö olla kunnan rakennustarkastajaan yhteydessä ja lähteä sitä kautta liikkeelle. Tai sitten soittaa suoraan jonnekin iv-firmaan ja pyytää asiantuntija paikalle säätämään ilmanvaihto sopivaksi (suunnitelmasta poikkeavaksi) ??? ???

Talon iv-suunnittelija ensimmäisenä haastatteluun. Kunnan rakennustarkastajaan on turha ottaa yhteyttä.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

repomies sanoi:
Noin arvelinkin, ja varmaankaan ei ole mitattu pienennettyjä lukuja. Minullakaan ei ole, pitäisi, jos jaksais, viitsis jne.

Minkäslainen pohja sulla muuten on, onko yhdessä tasossa kaikki vai 1.5? Onko tuo 140m2 RO-neliöiden mukaan vai asuinneliöistä, ja onko muuta lämmintä esim varastotilaa, joka ei ole IV piirissä?

Ei ole mitattu, mutta pääasia kai, että poisto on isommalla, pysyy alipaineisena...

Yhdessä tasossa kaikki, asuinneliöitä 140m2 tai sisältää tuo teknisentilan, sitä kun ei aina mukaan lasketa. Tuo ala lämmitetään ja ilma vaihdetaan, muuta lämmitettävää ei ole.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

pAy sanoi:
Ei ole mitattu, mutta pääasia kai, että poisto on isommalla, pysyy alipaineisena.

Tuolla periaatteella minäkin olen sen antanut vaan olla. Kuriositeettina tuo kiinnostaisi, ehkä sitten mittaillaan uudelleen, jos nuohoan / nuohoutan kanavat, vaihdan puhaltimia tai jotain sellaista.

Aika pienellä sulla menee mutta aika hyvät on eristeetkin. Mulla näin: US U0.24 YP U0.14 AP U0.17, lasit U1.15. Eli seinät vuotaa 50% enemmän jo paperilla, yläpohja 55% alapohja 13% lasit 37%. Ovistani en tiedä mutta eiköhän noi skaalanpaskat samaa linjaa noudata. Siihen päälle kokoerokerrointa kun pintoja on enempi niin ei taida 50% enää riittää keskimäärin vaipan lämmöntarve-erolle. Ja sitten nuo kulutuksesi näyttäisikin jo liki samoilta kuin mulla vuosi sitten.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

kaupamees sanoi:
Talon iv-suunnittelija ensimmäisenä haastatteluun. Kunnan rakennustarkastajaan on turha ottaa yhteyttä.

Taidan huomenna kilauttaa iv-suunnittelijalle, taitaa vaan olla, että tuskin myöntää omia virheitään=)
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

alottelija sanoi:
Taidan huomenna kilauttaa iv-suunnittelijalle, taitaa vaan olla, että tuskin myöntää omia virheitään=)

Asiallinen keskustelu hyvässä hengessä voisi olla hyvä tapa aloittaa. Voihan olla, että suunnittelija on saanut virheellistä tietoa talon tilavuudesta.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Tottakai asialinjalla, Varsinkaan kun minä en tosiaankaan ole mikään talotekniikan asiantuntija. (Paha lähteä hirveästi pätemään...)
Mitäs sitten jos kaveri väittää, että tuo talo väkisinkin vaatii isot puhallukset?
laskeskelin tossa äsken sisäkuutioita ja sain noin 410m3
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

alottelija sanoi:
Tottakai asialinjalla, Varsinkaan kun minä en tosiaankaan ole mikään talotekniikan asiantuntija. (Paha lähteä hirveästi pätemään...)
Mitäs sitten jos kaveri väittää, että tuo talo väkisinkin vaatii isot puhallukset?
laskeskelin tossa äsken sisäkuutioita ja sain noin 410m3

Reilu 60l/s poisto pitäisi riittää, mutta lvi suunnittelija laskee tarkemmin. Ovat kai laskeneet sen lattiantasovirtauksen, sen takia noin suuri virtaus.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Jep. Kiitoksia kaikille avittaneille!!

Eiköhän näillä eväillä ole hyvä lähteä asioita selvittämään.
Toivottavasti tuo liian iso ilmanvaihto osoittautuu syyksi suureen sähkönkulutukseen.

Taidan ihan kokeilumielellä kääntää iv:n A-asentoon päiväksi pariksi ja katsoa mitä tapahtuu...
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Itse itselleni vastaten
No nyt on Lvi-suunnittelijalle soitettu. Sanoi, että +85/-95 on maksimi, millä tilat mitotetaan.
Ja että alaspäin voi aina mennä.....
Lopputarkistukspöytäkirjan yhteydessä olleessa mittauspyötäkirjassa oltiin mitattu juuri nuo lukemat. (MUTTA EI TIETENKÄÄN MILLÄ NOPEUDELLA LUKEMAT ON MITATTU! a, b vai c.
Ja sitten varmaan kannattaa soitella iv säätäjälle, että tulee katsomaan ja laskemaan virtaukset?
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

alottelija sanoi:
Lopputarkistukspöytäkirjan yhteydessä olleessa mittauspyötäkirjassa oltiin mitattu juuri nuo lukemat. (MUTTA EI TIETENKÄÄN MILLÄ NOPEUDELLA LUKEMAT ON MITATTU! a, b vai c.
Ja sitten varmaan kannattaa soitella iv säätäjälle, että tulee katsomaan ja laskemaan virtaukset?
Pitäisi mitata B:llä säätövaran jättämiseksi. Meillä oli kuitenkin mitattu A:lla, joten ei voinut enää pienentää. Niben huolto neuvoi muuttamaan perussäädön B:lle ohjekirjan s. 18 luvun "Puhallintehon säädöt" mukaan. Onnistuin tekemään tämän, joten nyt voi sekä suurentaa että pienentää puhallinta perussäädöistä B jompaankumpaan suuntaan.

Onneksi tiesin, mille nopeudelle oli säädetty ja säädöt olivat suunitelman mukaiset. Eri juttu sitten, jos on epäilys, että suunnitelma ei ole kohdallaan.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Mitäs olette mieltä seuraavista vaihtoehdoista pakkasilla:

1. Säädetään puhaltimet pienelle ja 'kärsitään' sulatusjaksoista?
+ ei puhalleta liian lämmitä ilmaa harakoille
+ kompura ei käy sulatuksen aikana -> pienentää sulatuksen haittaa kun myös ilmavirta harakoille on pieni
- vastukset nappaa herkästi päälle sulatuksen aikana

2. Säädetään puhaltimet niin, että ei tule sulatuksia kuin ehkä harvoin?
+ ei sulatuksia -> vastukset ehkä vähemmän päällä
- 'lämmintä' ilmaa menee harakoille

Tein tässä juuri mittauksia jäteilmasta ja siitä huomasin että nykyisellä ilmanvaihdolla voi tulla sulatuksia jopa 4 tunnin välein. Ja sulatus kestää jopa 20 minuuttia, ennenkuin kompura lähtee uudelleen tulille.

Sitten muutin puhallin nopeuksia niin että jäteilma pysyi plussan puolella ja sulatuksia ei tullut.

Mutta lopulta päädyin sellaiseen vaihtoehtoon, että pienensin molempia puhaltimia vielä pykälällä alkuperäisistä! Eli siis sama niille sulatuksille, kunhan vaan mahdollisimman vähän ilmaa vaihdetaan.

Tällä alueella on lähes reaaliaikainen sähkönseuranta netissä, joten lähipäivinä selviää näiden kokeilujen todelliset vaikutukset.

Veikkaisin, että vähimmällä sähköllä mennään, kun puhaltimet on minimillä?

Perskele kun olis tuo kompura invertteri, niin voisi osateholla pyöritellä sopivasti että ei ikinä menin lauhdutin jäähän...

EDIT: Mitäs niillä alhaisimmilla puhallinnopeuksilla on edes virkaa? Yleensähän ne puhaltimien potikat on jossain E : stä ylöspäin ja ainakin tässä talossa jäteilma on helposti miinuksella näillä pakkasilla ja E nopeudella, kun huoneilma on rutikuivaa. Toki venttiilien asennot vaikuttaa, mutta jos potikka olis A asennossa ja vaikka ilman venttiilejä, niin silti taitaisi olla lauhdutin ja jäteilma miinuksella??
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

apophis sanoi:
Veikkaisin, että vähimmällä sähköllä mennään, kun puhaltimet on minimillä?

Villi veikkaus +-0, koska lämmitykseen kuluu kuitenkin energiaa, mikä tuotetaan kompuran sijaan sähkövastuksella.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

apophis sanoi:
Veikkaisin, että vähimmällä sähköllä mennään, kun puhaltimet on minimillä?

Kyllä mentäisiin, ellei tuo jäätyminen olisi kiusana.

Niin hullulta kuin kuulostaakin, voisi puhaltimien pitämiseksi minimillä jopa harkita poistoilman lämmittämistä ainakin ajoittain mieluiten paluukierrosta otetun veden lämmöllä, jotta poistopatteri saadaan ajoittain sulamaan ilman kompressorin pysäyttämistä. Toinen vaihtoehto olisi nostaa puhallusnopeutta ajoittain toviksi (vie tosin enemmän energiaa harakoille). En tiedä moista kokeillun.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

alottelija sanoi:
Itse itselleni vastaten
No nyt on Lvi-suunnittelijalle soitettu. Sanoi, että +85/-95 on maksimi, millä tilat mitotetaan.
Ja että alaspäin voi aina mennä.....
Lopputarkistukspöytäkirjan yhteydessä olleessa mittauspyötäkirjassa oltiin mitattu juuri nuo lukemat. (MUTTA EI TIETENKÄÄN MILLÄ NOPEUDELLA LUKEMAT ON MITATTU! a, b vai c.
Ja sitten varmaan kannattaa soitella iv säätäjälle, että tulee katsomaan ja laskemaan virtaukset?

Katsoin juuri valmistuneen 137m2 (asuinpa) designtalon LVI kuvista ilmamäärät +54/-60l/s. 5h+k+khh+s.
Omassa talossa muutama neliö enemmän, sama huoneluku ja LVI-suunnittelija laittanut litramäärät +84/-90l/s, eli aika arpomista näyttää tuo ilmanvaihdon tehon määrittely olevan.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

kotte sanoi:
Toinen vaihtoehto olisi nostaa puhallusnopeutta ajoittain toviksi (vie tosin enemmän energiaa harakoille). En tiedä moista kokeillun.

Tuo toimii vain jos jäätyminen ei ole edennyt tarpeeksi pitkälle. Nyt käytän ilmankostutumia niin tuntuu että IV:tä voi pitää pienemällä mutta raja sulatuksen ja ei sulatuksen välillä on kapea.... eli kostea sisäilma jäätyy höyristimeen helpommin kun poistoilma valahtaa pakkaselle. Kun tietty piste on ylitetty ei kenno sula IV:tä lisäämällä koska höyristemen lämmöntalteenottokyky on heikentynyt.... mutta ajatuksena tuo pätkintä kovilla pakasilla ei ole ollenkaan huono... tai joku muu 'fiksu' sulatusautomatiikka.

Itse laitan IV:n pienemälle saunotaessa ja takkaa poltetaessa, silloin lisäenergia riittää pitämään höyristimen sulana.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Espejot sanoi:
Itse laitan IV:n pienemälle saunotaessa ja takkaa poltetaessa, silloin lisäenergia riittää pitämään höyristimen sulana.

Olen huomannut samantapaisen ilmiön hyvin säännönmukaisena omassa ILP-PILP-systeemissäni. Kun saunotaan, joku käy suihkussa tai pottuja keitetään, niin poistoilmahöyrystimen lämpötila pakkaa nousemaan (ja lämpöä voi pumpata talteen lisää). Samoin höyrystin pakkaa kylmenemään, kun ei kostuteta ilmaa pakkasilla ja/tai väki on poissa vähintään tunteja. Suunnittelinpa joskus sellaistakin, että olisin ohjannut poistoilman määrää PILPin höyrystimen lämpötilan perusteella, mutta jätin tuon idean käyttämättä takaperoisena.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Tuli tutkittua asiaa ja edelleen pienennetty poistopuhallus teki KOLME lyhyehköä sulatusta TUNNISSA, kun pakkanen lauhtui ja sisäilman kosteus nousi aavistuksen! Joten takaisin sille asetukselle, joka on toiminut varsin hyvin.

Tänään heti saunan jälkeen kävin chekkaamassa lämpötilat ja näytti menneen höyrystin ja jäteilma plussalle.

Meillä on puurakenteinen lattia (rossi) ja tämän kanssa on sellainen mielenkiintoinen ilmiö, että siinä ei ole varauskykyä lainkaan -> jos lämmitän takan vaikka kuinka kuumaksi, niin sisäilma ei vaan nouse yli 20 asteen (tai sen mitä huonetermostaatteihin on asetettu). Nimittäin kun takka on lämmin, katkeaa lattiakierrot samantien ja kun varauskykyä ei ole, niin sisäilma pysyy nätisti 20 asteessa. Eli tässä talossa on hankala nostaa huoneilman (ja samalla niben höyrystimen) lämpötilaa takan avulla.

Jos olisi laatta, niin ainakin hetkellisesti huoneilman lämpötila nousee, ennekuin laatan lämpötila alkaa laskea kun kierrot menee pois.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Otetaanpas kommentoitavaksi 'hullu' ajatus, jonka työkaveri heitti: tehdään Niben jäte / tulo puolelle sellainen viritys, että heti kun sulatus alkaa, kytkeytyy jäteilma suoraan (tai osittain?) raitisilman putkeen.

-> sulatus ei heittäisi juuri lainkaan ilmaa harakoille. Sulatus kestää sen verran vähän aikaa, että haittaa sisäilman laatuun ei ole juurikaan. Lisäksi kovalla pakkasella saataisiin hieman kosteutta kennosta tuloilmapuolelle ja sitä kautta sisäilmaan.

Hieman putkivirityksiä, eli haaroitus, jossa ohjattava läppä. Ohjaukseen servo ja joku PIC ja hieman softatyötä. Sulatuksen ledin tilan voi lukea piirikortilta suoraan ledin jaloista.

Miltäs kuulostaa?
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

apophis sanoi:
Otetaanpas kommentoitavaksi 'hullu' ajatus, jonka työkaveri heitti: tehdään Niben jäte / tulo puolelle sellainen viritys, että heti kun sulatus alkaa, kytkeytyy jäteilma suoraan (tai osittain?) raitisilman putkeen.

Miltäs kuulostaa?

Miksi kannat huolta korvista? Itse huolestuisin nenän mahdollisista tuntemuksista.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

:D Jos sulatus kestää vaikka 10 minuuttia siihen, että kompura lähtee uudelleen tulille, niin en usko että *askan ja ruuan käry mahdottomasti nenään ottaa?
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

apophis sanoi:
Hieman putkivirityksiä, eli haaroitus, jossa ohjattava läppä. Ohjaukseen servo ja joku PIC ja hieman softatyötä. Sulatuksen ledin tilan voi lukea piirikortilta suoraan ledin jaloista.

Miltäs kuulostaa?

Kuulostaa siltä että jollain on tylsää. Ei varmasti maksa vaivaa, mutta jos virittelemään on pakko päästä, niin siittä vaan.

Ennemmin se pyörivä kenno sinne Niben perään ja sille ohjaus. Tuollainen ehkä säästäisikin joskus jotain, ja kosteutta palautuisi kertaluokkaa enemmän.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

kanava 8 eli kompressorin lämpö.
Nyt kun olen ajellut kuristetulla ilmanvaihdolla, on tuo kompressorin lämpö ollut yleensä reilut 50 astetta.
Selventäkääs minulle, mitä tuo kompressorin lämpö käytännössä tarkoittaa, ja onko siihen olemassa jokin "ihannearvo"
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

alottelija sanoi:
kanava 8 eli kompressorin lämpö.
Nyt kun olen ajellut kuristetulla ilmanvaihdolla, on tuo kompressorin lämpö ollut yleensä reilut 50 astetta.
Selventäkääs minulle, mitä tuo kompressorin lämpö käytännössä tarkoittaa, ja onko siihen olemassa jokin "ihannearvo"

Kyse on kattilan lämmöstä, siellä on kaksi eri anturia, ks. käyttöohjeen räjäytyskuva kohdat "88 Lämpötila-anturi, sähkövastuksen käynti" ja "94 Lämpötila-anturi, kompressorin käynti".
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

`Kiitos selvennyksestä. Koetin tuosta ohjekirjasta sitä tulkata, mutta en löytänyt.
Kyselin siksi, että pakkasilla tuo lukema oli huomattavasti alempi
tossa lukemia toukokuun -10 pakkasilta
01 51
02 32
04 02
05 04
06 04
07 00
08 35
09 17
10 32
11 00
12 50

Ja tämänpäivän lukemat :
01 50
02 27
03 01
04 -1
05 00
06 04
07 -1
08 49
09 19
10 27

Puhaltimet ovat Tulo E ja Poisto F
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

alottelija sanoi:
Nyt kun olen ajellut kuristetulla ilmanvaihdolla, on tuo kompressorin lämpö ollut yleensä reilut 50 astetta.
alottelija sanoi:
`Kiitos selvennyksestä. Koetin tuosta ohjekirjasta sitä tulkata, mutta en löytänyt.
Kyselin siksi, että pakkasilla tuo lukema oli huomattavasti alempi
tossa lukemia toukokuun -10 pakkasilta
Puhaltimet ovat Tulo E ja Poisto F

Minulla myös tulo ja poisto E ja F, mutta eivät kuristetut, vaan normaalit puhaltimen B-asennossa. Jos kuristan puhaltimen A:lle, niin tulo D ja poisto E. Riippuu tietysti siitä, millaisille litramäärille (tai dm3) ilmanvaihto on noissa asennoissa säädetty. Minulla E ja F eivät välttämättä vaihda samaa ilmamäärää kuin sinulla.

Tuosta "toukokuun ;D -10 pakkasesta" olet säätänyt lämpökäyrän muutoksen (nro 7) pykälää pienemmäksi 0 > -1 jostain syystä.

Minulla on kattilassa (nro 1) yleensä 53-58 astetta. Vastus alkaa lämmittää yleensä tuossa 53-52:n paikkeilla. Silloin saattaa laskea 50:een ennen kuin vastus ehtii nostaa 54:ään ja menee pois päältä.

Kompressorin lämpö (nro 8 ) ei nouse yli 49:n, pakkasilla jäi alle 40:n.
 
Takaisin