No nyt on sitten törmätty ensimmäistä kertaa "positiiviseen" ongelmaan. ELi kovilla pakkasilla korjasin ihan vaan pihistely/kokeilumielessä 4 käyrän muutosta -2:seen. tuntui silti lämmöt riittävän, kun on takka apuna.
Nyt kun kelit lämpes, ja käytössä edeleen 4 ja -2, niin kompura pysäyttää itsensä välillä keskipäivällä, kun aurinko helottaa kämppään sopivasti. En ole päässyt seuraamaan missä lämpötilassa kompura pyösähtyy, mutta veikkaisin noin 55. Ongelmahan tulee siinä, että kun esim. tänään hiihtolenkiltä palattuani menin suihkuun, oli kompura seis. Suihkuttelun jälkeen paukkuu vastukset päälle ilman, että kompura käynnistyy ensin. Olisihan se taloudellisempaa, että kompura käynnistyisi ennen vastuksia.

Miten siis kannattaisi aparaattia säätää, jotta turhat kompuran pysähtelyt kevätauringossa saadaan aisoihin?
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Koneen voi pakottaa moodiin jossa vastuksien käyttöä ei sallita ellei kompura käy. Ks ohjekirja "vastusten käytön esto" tjsp. Mitään muuta tuolle ei kannata tehdä, kaikki muut ratkaisut tarkoittavat lämmityksen lisäystä käytännössä, mikä maksaa sekin.

Jos haluat pihistellä, voit käsin napsauttaa vastukset pois päältä ennen suihkua ja laittaa ne sitten parin tunnin päästä takaisin päälle. Tuossa voisi joku ajastin olla näppärä.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Jep, tuo vastuksien käynnin esto on kyllä tuttu juttu, mutta on kuitenkin vielä liian kylmät kelit ottaa vastuksia pois pelistä. Kyse on kuitenkin vielä ainoastaan keskipäivällä tapahtuvasta ilmiöstä, kun aurinko helottaa täysillä.( tänään näytti mittari parhaimmilaan auringossa +18 8)

Ja tuo ennen suihkua vastusten pois pudottaminen väliaikaisesti menee jo liialliseksi näpräilyksi. Taitaa vaan olla parasta antaa homman olla ja näuttia kauniista kevät päivistä!
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Repomies tuossa jo kertoikin, että siellä koneen sisuksissa on mikrokytkin minkä vapauttamalla vastukset EI mene päälle, jos kompura ei käy.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

kaupamees sanoi:
Repomies tuossa jo kertoikin, että siellä koneen sisuksissa on mikrokytkin minkä vapauttamalla vastukset EI mene päälle, jos kompura ei käy.

Katos katos, Nyt ei mulla luetun ymmärtäminen ollut hallussa, sori.

Tuo varmaan kannattaa napsaista pois. onkos teillä vastaava toiminto päällä?
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Minulla ei ole tuo vastusten käynnin esto kytkettynä, enkä aio kytkeä sitä.

Pikemminkin olen ajatellut rakentaa kompuran käynnin eston pumppuuni. Vastukset ovat ihanan hiljaisia.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

repomies sanoi:
Pikemminkin olen ajatellut rakentaa kompuran käynnin eston pumppuuni. Vastukset ovat ihanan hiljaisia.

;D Kumit kaipaa uusimista vai ?
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

ekis sanoi:
Ei vaan kompura vie liikaa sähköä....

Ai äänestäkö sen tietää ??? Njoo tosin täysin äänetön kompura ei tosiaan kuluta mitään. ;D
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Molemmat olette oikeassa. Kompuran kumit on orggikset eli niitä ei juuri ole enää, ja kompura syö sähköä turhan paljon. Talvella hyöriväkennoisen pitäisi toimia paremmin - jos jäätymiset saa kuriin.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Mikähän mahtaa olla vialla kun Nibe sulattelee näillä keleillä joka päivä? Ulkona on ollut kuitenkin koko ajan +5 astetta ja Nibe näyttää höyrystimen lämpötilaksi -3 ja -4. Aiemmin pidin poistoilmaa isommalla mutta säädin takaisin alkuperäiseen jolloin tämä ongelma taas alkoi.
Sen takia laitoin takaisin pienempään poistoilman kun ajattelin sen kuluttavan sähköä enemmän. Onko tämä vain harhaa?
Tämän ajatuksen perustin siihen kun helmikuun sähkönkulutus oli 2100kWh vaikka kyseessä rivari 76m2 ja vesikiertoisella lattialämmityksellä. Vinkkejä?
Ja suodattimen puhdistettu n.2kk sitten. Vaikuttaisko ilmanvaihto jotenkin tähän?
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

käsi sanoi:
Mikähän mahtaa olla vialla kun Nibe sulattelee näillä keleillä joka päivä? Ulkona on ollut kuitenkin koko ajan +5 astetta ja Nibe näyttää höyrystimen lämpötilaksi -3 ja -4. Aiemmin pidin poistoilmaa isommalla mutta säädin takaisin alkuperäiseen jolloin tämä ongelma taas alkoi.
Sen takia laitoin takaisin pienempään poistoilman kun ajattelin sen kuluttavan sähköä enemmän. Onko tämä vain harhaa?

Et kai pelkkää poistoilmaa ole säätänyt ?
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

käsi sanoi:
Mikähän mahtaa olla vialla kun Nibe sulattelee näillä keleillä joka päivä? Ulkona on ollut kuitenkin koko ajan +5 astetta ja Nibe näyttää höyrystimen lämpötilaksi -3 ja -4. Aiemmin pidin poistoilmaa isommalla mutta säädin takaisin alkuperäiseen jolloin tämä ongelma taas alkoi.
Sen takia laitoin takaisin pienempään poistoilman kun ajattelin sen kuluttavan sähköä enemmän. Onko tämä vain harhaa?
Tämän ajatuksen perustin siihen kun helmikuun sähkönkulutus oli 2100kWh vaikka kyseessä rivari 76m2 ja vesikiertoisella lattialämmityksellä. Vinkkejä?
Ja suodattimen puhdistettu n.2kk sitten. Vaikuttaisko ilmanvaihto jotenkin tähän?

Laita ilmanvaihto niin pienelle kuin vain voit laittaa se säästää eniten sähköä.
Tuo nibe on kuin syöpä joka pikkuhiljaa syö omistajansa rahapussin tyhjäksi.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Näin menin tekemään että pelkkää poistoilmaa laitoin isommalle. Tällöin kone toimi ok eikä sulatellut. Sähköä tosin tuntui vievän sitten enemmän. Kannattaisiko kokeilla ilmanvaihtoa laittaa jopa A-asentoon? Nyt tosiaan B-asennossa josta poistoilma säädetty yhtä pykälää alkuperäistä säätöä isommalle. Käyrä on 4 ja muutos +1.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

käsi sanoi:
Näin menin tekemään että pelkkää poistoilmaa laitoin isommalle. Tällöin kone toimi ok eikä sulatellut. Sähköä tosin tuntui vievän sitten enemmän. Kannattaisiko kokeilla ilmanvaihtoa laittaa jopa A-asentoon? Nyt tosiaan B-asennossa josta poistoilma säädetty yhtä pykälää alkuperäistä säätöä isommalle. Käyrä on 4 ja muutos +1.

Ensimmäinen neuvo - ja tärkein - on että älä kuuntele ekkistä. Hän on anti-PILP fanaatikko.

Jos on takka niin käyrää loivemmaksi ja vetoapua takkalla. Jos ei ole takkaa niin sitten ILP. Jyrkkä käyrä käyttää suorasähköä enemmän kuin loiva kun lämpötila laskee. Säädä ilmanvaihto (sekä tulo että poisto) niin että talvella poistoilma on 0C pinnassa, hieman alle. Silloin sulatuksia tulee harvakseltaan ja pikkupakasilla ne loppuu kokonaa. Älä pese & kierrätä vanhoja suodattimia (nukkaantuvat/tukketuvat). Osta rullatavaraa, on halpaa kuin näkkileipä. Lisäksi kannattaa säätää korvausilman lämpötila sopivan pieneksi(makuasia).

Myös lattian virtaamaa voi säästää niin että takalle enemmän lämmitysvastuuta. Kierron kuristus takan vaikutuspiiristä ja isommalle talon reunoilla.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Otin justiin arvot Nibeltä:

01: 56
02: 29
03: 02
04: -01
05: 04
06: 04
07: 01
08: 50
09: 19
10: 29

Ja näillä arvoilla siis tuo tuloilma säädetty jo isommalle, joten höyrystinkin tullut heti lähemmäs nollaa. Käyrän säädin 3, koska takka on käytössä. Ilmeisesti ruuvia voisi hieman laittaa kireämmälle että tuloilma laskisi alemmas? Kannattaako ilmanvaihto pitää edelleen noin suurena vai säätää takaisin normaaliin tai jopa normaalia hiljaisemmalle? Tuloilman on asennossa E ja poistoilma G. Ilmanvaihto siis koneesta asennossa B. Kannattaisko kokeilla ilmanvaihtoa A-asennossa? Arvot näytti tälle olevan D ja E.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

käsi sanoi:
Otin justiin arvot Nibeltä:

01: 56
02: 29
03: 02
04: -01
05: 04
06: 04
07: 01
08: 50
09: 19
10: 29

Ja näillä arvoilla siis tuo tuloilma säädetty jo isommalle, joten höyrystinkin tullut heti lähemmäs nollaa. Käyrän säädin 3, koska takka on käytössä. Ilmeisesti ruuvia voisi hieman laittaa kireämmälle että tuloilma laskisi alemmas? Kannattaako ilmanvaihto pitää edelleen noin suurena vai säätää takaisin normaaliin tai jopa normaalia hiljaisemmalle? Tuloilman on asennossa E ja poistoilma G. Ilmanvaihto siis koneesta asennossa B. Kannattaisko kokeilla ilmanvaihtoa A-asennossa? Arvot näytti tälle olevan D ja E.

Suhteellisen korkee korvausilma... tuota voi ruuvata pari astetta pienemmälle paitti jos on ihan armoton vilukissa.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Otinpa taas arvot Nibeltä:

01: 53
02: 29
03: 02
04: -01
05: 01
06: 03
07: 02
08: 47
09: 19
10: 29

Ja tällä kertaa ihmetystä aiheuttaa tuo lattioihin menevän veden lämpötila. Koneen mukaan näyttää 29 asteista vettä menevän mutta silti lattiat ovat viileät. Mistähän moinen voisi johtua? Termostaatit on säädetty reilusti isolle lämmölle ettei tämä ainakaan rajoita.
Pitääkö tässä nyt säätää jakotukilta jotain ja miten sitä säädetään? Siihen en ole koskenut vielä ollenkaan.
Kannattaako muuten näillä keleillä (yölläkin plussan puolella) pistää vastus kokonaan pois päältä? Välillä näyttää käyttävän vastusta.
Sekin kummastuttaa että miten näin pienessä kämpässä joutuu pitämään samoja käyriä ja muutoksia kuin 50m2 isommissa omakotitaloissa, mitä olen tältä palstalta lukenut. Heitelkääs vinkkejä! Ja vinkkiä myös ilmanvaihtoasiaan, kannattaisiko sitä laittaa pienemmälle? Kiertovesipumppu muuten on II-asennossa.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Kokeile laittaa pumppu III asentoon. Jos olet äskettäin ruuvannut termostaatteja, voi lämpeneminen kestää päivän pari, koska kiertoon menee enemmän vettä.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

tervehdys!
Meillä oli ongelmia talvella sisääntuloilman lämmityksen kanssa.Ei noussut yli 19 vaikka venttiili täysin auki.
Asuttu talossa nyt 3,5 vuotta lämmintä tilaa 175 neliötä.Käyrä 3 siirto pakkasilla-3 nyt -2.Takkaa lämmitetään pakkasilla päivittäin,saunassa puukiuas.Kulutus vuositasolla alle 8000kwh.Ääni ajoittain häiritsee mutta eristin nipen huoneen Motonetin
vaahtomuovi eristeellä,auttoi kummasti.(sijainti khh:sa)Makureissa oh:sa termostaatit,muut käsisäädöllä,kyllä siinä pari talvea meni säätöjä hakiessa,mutta toimii nyt hyvin.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Terve. Ostettiin kesällä talo, jossa 2003 vuodelta Nibe Fighter 410P ja Nereuksen lattialämmitys.
Talossa on kaksi kerrosta ja lattiapinta-alaa noin 170.

Nyt on alkanut vähän ihmetyttämään tuo Nibe, kun tuntuu että siinä on koko ajan vähintäänkin se
kompuran valo päällä, mutta todella tiuhaan myös sähkövastuksen valo. Ja omasta mielestä vähän
ihmeellisesti soutaa tuo kattilan lämpötila 53 ja 46 asteen välillä.
Sisällä on tasaisen lämmintä 21-22. Välillä tuntuu, että ilma kiertää vähän liikaakiin.
Termostaatit on ykkösessä joka huoneessa (max=5).
Otin ylös nuo arvot, että jos joku osaa niistä sanoa jotakin:

02: 28
03: -1
04: 02
05: 05
06: 04
07: -1
08: 34
09: 15
10: 28
11: 00
12: 50
14: 01

Mitä nuo Service A:n ja C:n arvot tarkottaa?
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Kaikki arvot normaaleja, ei hätää. Sähköä toki kuluu, se kuuluu asiaan.

En ymmärrä mitä tarkoitat kysymyksellä "service A:n ja C:n" arvoista, valitan.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Mutta että se siis on normaalia, että tuo kattilan lämpö seilaa tuota väliä tiuhaan?
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Ihan normaalia, että seilaa, sehän on seurausta siitä että lämmitystarvetta on. Shuntti on auki jonkin verran ja vastusten sammuttua kattilan alaosa alkaa jäähtyä. Käyttövesi on ylempänä, ei se mihinkään heti jäähdy, älä pelkää. Kattilan lämmöt saa tietysti seilaamaan ihan myös käyttövettä käyttämällä.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

tmr1979 sanoi:
Mutta että se siis on normaalia, että tuo kattilan lämpö seilaa tuota väliä tiuhaan?

Sähkövastukset ovat kaiketi ON/OFF tyyppiä ja tuossa on varmaankin noin 10 asteen hystereesi. Eli sama juttu kuin öljykattilassa, jossa poltin tyypillisesti käynnistyy noin 75 asteen lämpötilassa ja sammuu vastaavasti noin 85 asteen lämpötilassa.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Toni sanoi:
Sähkövastukset ovat kaiketi ON/OFF tyyppiä ja tuossa on varmaankin noin 10 asteen hystereesi.

Vastukset ovat ON/OFF tyyppisiä mutta ne käynnistyvät pienellä (30s) viiveellä toisiinsa nähden, ensin 0/2/3kW ja sitten 6kW. Hystereesi on paljon pienempi kuin 10 astetta. Tuon vuosimallin vastukset menevät päälle 47 asteessa ja pois päältä 50 asteessa. Lämpötilat humppaavat kuitenkin tuota enemmän systeemin viiveiden takia.
 
Vs: Nibe fighter 410p säädöistä

Ohjekirjasta kannattaa katsoa se yhden siltauksen muutos millä komennetaan että vastukset ei saa mennä päälle jos kompura ei käy. Muuttaa myös vastusten päälle- ja poismenolämpötiloja. Tällä saa hiukan lisää säästöä, tietty sen kustannuksella että kattilalämpötilojen seilaus hiukan kasvaa.
 
Morjesta, haluaisin ottaa lattialämmityksen/kierron pois päältä vielä kun sitä ei tarvitse. Suljin venttiilit 44 ja 50 (oikeat venttiilit varmaankin?) mutta pitääkö kiertovesipumppukin sammuttaa vielä? Se on nyt 1 asetuksella (1,2,3 nopeudet), jos tuo täytyy kans sammuttaa, niin mistä? Täytyykö muuta tehdä? Haluaisin siis lämmittää mahdollisimman paljon nyt takalla sekä ilmalämpöpumpulla.
 
Vastuksen sammutusnapista sammu ensin vastukset, painaa vielä kerran niin pumppu sammuu. Ei mitään syytä venttiilejä sulkea. Mielestäni pumppua pyöritellään automaattisesti määrävälein että pysyy kunnossa (joka ajastin tjs)
Morjesta, haluaisin ottaa lattialämmityksen/kierron pois päältä vielä kun sitä ei tarvitse. Suljin venttiilit 44 ja 50 (oikeat venttiilit varmaankin?) mutta pitääkö kiertovesipumppukin sammuttaa vielä? Se on nyt 1 asetuksella (1,2,3 nopeudet), jos tuo täytyy kans sammuttaa, niin mistä? Täytyykö muuta tehdä? Haluaisin siis lämmittää mahdollisimman paljon nyt takalla sekä ilmalämpöpumpulla.
 
Vastuksen sammutusnapista sammu ensin vastukset, painaa vielä kerran niin pumppu sammuu. Ei mitään syytä venttiilejä sulkea. Mielestäni pumppua pyöritellään automaattisesti määrävälein että pysyy kunnossa (joka ajastin tjs)

No just näin, kiitoksia vastauksesta. Oonhan mä ohjekirjan lukenut miljoona kertaa läpi, ja monet kerrat renkannut tuota nappia, mutta en vaan koskaan oo jostain syystä tajunnut että se on nimenomaan tuon kiertopumpun on/off painike mikä vettä lattialämmityksessä kierrättää Kuinka tyhmä sitä taas onkaan ollut!! Kiitoksia!
 