Nibe Fighter 410P veden läpilasku

P

Pumppuvika

Vieras
Onko kukaan seurannut, paljonko Nibe laskee vettä läpi paineventtiilin kautta? Aloin mittaamaan tuota hukkaan menevää vesimäärää, kun letku lattiakaivoon oli poissa ja huomasin vettä kertyvän lattialle. Kuukauden mittauksen aikana vuorokauden keskimääräinen "hukkavesi" oli 2,4 litraa. Vuositasolla tuo tekee yli 800 litraa. Mielestäni kuulostaa paljolta, Niben edustajan mukaan normaalia. Onko muilla havaintoa asiasta?
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe Fighter 410P veden läpilasku

Meillä NIBE laskee vedet lattialle ja siitä lattiakaivoon. Vettä kertyy aika tavalla. Määriä en ole koskaan mitannut, mutta tuo mainitsemasi määrä on varmaan ihan oikean suuntainen.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe Fighter 410P veden läpilasku

Käsittääkseni meillä tulee vettä lattialle ainakin kahdesta kohteesta.

1. Höyrystimeltä (sulatteluihin liittyen)
2. Käyttöveden paineventtiililtä

Erityisesti silloin, jos lisälämpimän veden laittaa päälle, niin meillä nousee paine merkittävästi myös lattiakierrossa ja silloin tuppaa vettä lorahtamaan myös pihalle - kuvittelisin, että silloin vettä tulee sekä käyttöveden kierrosta että lämmityksestä.
 
P

Pumppuvika

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Nibe Fighter 410P veden läpilasku

Olen kuvitellut, että tuo vesi tulee lämmitysjärjestelmän paineventtiilistä läpi. Järjestelmän paine kun heittelee välillä melkoisesti. Täytyy ottaa tuo ylivuotoastia pois ja tutkia, mistä rööristä sitä vettä tiputtelee.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe Fighter 410P veden läpilasku

Jos lämmitysjärjestelmästä vuotaisi pari litraa päivässä niin paineet olisi jatkuvasti nollassa ja vähän väliä saisi olla täyttämässä. Paineenvaihteluita tasaamassa siellä on semmoinen paisuntasäiliö (en tiedä aivan oikeaa termiä) jossa on vastapainetta. Sen tilavuus pääsee vaihtelemaan, kunnes se sitten hajoaa. Ne ovat kulutustavaraa kuulemma. Kun varoitin nuorempaa putkaria vetämästä putkilinjaa siitä säiliön edestä niin että vaihtaminen menisi vaikeaksi JOS se paisuntasäiliö hajoaa, niin vanhempi putkari korjasi heti: "KUN se hajoaa, ei JOS".
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Nibe Fighter 410P veden läpilasku

Onkos teillä Nibe -systeemeissä painemittaria? Minulla on 2000 litran varaajan ja lattialämmityksen yhteydessä painemittari. Paine vaihtelee 0,5-0,9 bar varaajan lämpötilasta riippuen. Muutama tippa sieltä tippuu vettä astiaa, mutta koskaan sitä ei ole tarvinnut tyhjentää. Tipat haihtuu pois sitä mukaa kun tulee. Paisuntasäiliön ja sen kalvon kuntoa voi testata koputtelemalla säiliön kylkeen eri korkeuksille. Vesirajan alapuolella ääni on kumeampi kuin sen yläpuolella ilmatilassa.

Järjestelmän paine kun heittelee välillä melkoisesti.

Tulee mieleen, jos paisuntasäiliön kalvo on rikki ja paisuntatila täyttynyt vedellä, veden lämpölaajentuessa varoventtiili spruuttaa paineen noustessa vettä ulos jottei paikat mene rikki.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe Fighter 410P veden läpilasku

On siinä painemittari. Ei tarvitse olla isokaan vuoto niin paineet laskee hiljalleen ja saa täyttää systeemiä.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe Fighter 410P veden läpilasku

Ei taida olla vuotoja, sillä vettä en ole puoleen vuoteen lisännyt ja paineenvaihtelu tuntuu olevan normaalia.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Nibe Fighter 410P veden läpilasku

Ettei vesi tulisi pelkästään käyttövesipuolen venttiililtä. Kun runsaasti käytetään lämmintä vettä ja se korvataan kylmällä, niin tämä kylmä vesi taas lämmitettynä kasvattaa tilavuuttaan. Käyttövesipuolella ei taida olla mitään painesäiliötä, joten silloin toiminta olisi normaalia. Eikös tuonne kunnan verkoon päin ole takaiskuventtiili ettei vesi pääse sinne suuntaan enää virtaamaan takaisin laajetessaan?

Jos lämmitysjärjetelmän puolella olisi tuo 2 litran vuoto/vrk se ei pitkään toimisi, jollei hävinnyttä vettä korvattaisi jotenkin.
 
P

Pumppuvika

Vieras
Vs: Nibe Fighter 410P veden läpilasku

Jos paisuntasäiliön kalvo on rikki, niin näkyykö se paisuntasäiliön paineessa? Siellä pitäisi muistaakseni olla 0,5 baria. On tämä Nibe aika mielenkiintoinen laite kaiken kaikkiaan. Puoli vuotta olen tutustunut sen ihmeellisyyksiin, kun laite oli ostamassani kiinteistössä. Tähän mennessä vaihdettu piirikortti, jossa palanut rele, jumiutunut shunttimoottori, johtosarja, kun asentaja löysi kärähtäneen johdon ja kontaktorit. Korjausten jälkeen hävisivät lämmöt kylppäristä ja eteisestä, eteisessä käsisäätöinen shuntti jakotukissa. Ennen korjauksia kylppärin lattia ja eteinen olivat liiankin kuumia, nyt niitä ei saa kunnolla lämpiämään, vaikka huonekohtaiset säädöt ovat tapissa. Nibeltä todetaan, että arvojen mukaan laite toimii niin kuin pitää, kierrossa on jotain vikaa. Mistähän se vika ilmaantui noitten huoltojen jälkeen...Jatketaan ihmettelyä. Ja kiitos vastauksista ja pohdinnoista tuon otsikon "vian" tiimoilta.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Nibe Fighter 410P veden läpilasku

Jos paisuntasäiliön kalvo on rikki, niin näkyykö se paisuntasäiliön paineessa? Siellä pitäisi muistaakseni olla 0,5 baria.

Ei heti näy paineessa. Vähitellen kun kalvo on rikki ilma liukenee veteen ja ilmatilavuus pienenee -> järjestelmän paine laskee ja samalla se ei enää kykene vastaamaan enää niin hyvin veden tilavuuden muutoksiin, kuin laajenemisvara on vähentynyt.
Kalvon tarkoitus on estää ilman liukenemista veteen ja vähentää huoltotarvetta (ilmanlisäystä paisuntasäiliöön).

Käyttövesisäiliön esim. 200 litraa veden laajenema, kylmä vesi (5 C), lämmitetty vesi (75 C) voidaan laskea kaavasta: 0,21*0,000001*200 ltr*(75-5)*1000=2,94 litraa. Kun terässäiliö laajenee myös lämmetessään sen tilavuus kasvaa, mikä kompensoi hieman ulospurkautuvan veden määrää. (Tässä tapauksessa hyvin vähän, jos säiliötä ei ole otettu kerralla tyhjäksi.) Tästä voidaan päätellä, että teillä kuluu kuumennettua vettä keskimäärin tuo n. 200 litraa/vrk. Jos sama määrä muutetaan suoraan suihkuvedeksi se on noin kaksinkertainen. Niben teknisillä arvoilla voit laskea tuon itse, kun tiedät tilavuudet ja lämpötilat.
 