Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

T

Timoxi

Vieras
Spinoff lohkaistu täältä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19594.msg251116#msg251116




Tänään kävi ilmastoinnin putsaajat sekä mittaajat. He säätivät Niben puhalluksen C asentoon ja nuo tulo ja meno ilmat tappiin oliko se nyt sitten J kirjain se viimeinen. Huolestuin siitä heti alkuunsa että eihän sitten saa alipainetta, mutta säätivät sitten sisältä nuo poistot silleen että talo pitäisi olla alipaineinen. Mitäs tähän sanotte kuulostaako hölmöltä?

Kovasti oli sitä mieltä että tuo tuloilman potkuri tai jokin Nibessa alkaa olemaan kulunut..poistoilmassa ei ollut mitään ongelmaa.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Siis säädettiinkö se koneen huutaessa täysillä?
 

pAy

Vakionaama
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Timoxi sanoi:
Tänään kävi ilmastoinnin putsaajat sekä mittaajat. He säätivät Niben puhalluksen C asentoon ja nuo tulo ja meno ilmat tappiin oliko se nyt sitten J kirjain se viimeinen. Huolestuin siitä heti alkuunsa että eihän sitten saa alipainetta, mutta säätivät sitten sisältä nuo poistot silleen että talo pitäisi olla alipaineinen. Mitäs tähän sanotte kuulostaako hölmöltä?

Kovasti oli sitä mieltä että tuo tuloilman potkuri tai jokin Nibessa alkaa olemaan kulunut..poistoilmassa ei ollut mitään ongelmaa.

Paljonko on jäteilman lämpötila nyt?
 
T

Timoxi

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

pökö sanoi:
Siis säädettiinkö se koneen huutaessa täysillä?

Säädettiin täys huudolla. Asentaja oli sitä mieltä että muuten ei oikeen tule tarpeeksi tuloilmaa.
Vehje millä mittaus tehtiin oli Airflow lca 301.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Timoxi sanoi:
Säädettiin täys huudolla. Asentaja oli sitä mieltä että muuten ei oikeen tule tarpeeksi tuloilmaa.
Vehje millä mittaus tehtiin oli Airflow lca 301.
Paljonko sitä tuloilmaa mittauspöytäkirjasta löytyy?
 
T

Timoxi

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Tuloilma
Sauna +6
Oloh +7
Teknin. tila +1
MH1 +5
MH2 +5
MH3 +7
MH4 +6
= totali +37

Poistoilma
Sauna -6
Pesuh -14
WC -10
KHH -11
Keittiö -8
Eteinen -8
Tekn. tila -3
= Totali -60

Nämä siis Niben ollessa aivan täysillä..J asetuksilla molemmat
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Ompas tuloilman määrä pieni koneen kiljuessa täyttä, miksiköhän?
 
K

kaupamees

Vieras
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

pökö sanoi:
Ompas tuloilman määrä pieni koneen kiljuessa täyttä, miksiköhän?

Kierresaumakanavan suojatulppa putkessa poikittain ([size=10pt]ei olisi ensimmäinen kerta[/size])? Joku tuossa kuristaa.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Oudot lukemat. Tuollaisella erotuksella pitäisi olla jo hajuongelmia rakenteista ja hormeista läpi tulevan korvausilman takia. Muutenkin viittaa kanavisto-ongelmaan jos ei virtaa kuin 60 litraa sekuntissa maksimissaan.

Omassa talossa oli lähemmäs 80 litraa poisto kun tähän muutettiin, eikä tuo ollut likikään täysillä. Toki suodattimet oli surkeat.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Onkohan koko systeemi tehty liian pienestä putkesta, kaikkialle kuitenkin tulee ilmaa?
 
K

kaupamees

Vieras
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

pökö sanoi:
Onkohan koko systeemi tehty liian pienestä putkesta, kaikkialle kuitenkin tulee ilmaa?

Aika pientä putkea, jos noin paljon kuristaa. Kyllä 100:sen kanavasta enemmän saa irti.
 
T

Timoxi

Vieras
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

pökö sanoi:
Onkohan koko systeemi tehty liian pienestä putkesta, kaikkialle kuitenkin tulee ilmaa?

Kyllä sitä ilmaa ihan hyvin tuntuu tulevan kaikkialle. Mitähän tässä nyt sitten kannattais tehdä? Varmaan kaivaa nuo rakennusken alkuperäset IV-luvut jostain. Ja verrata paljonko ne on ollut silloin?
 
T

Timoxi

Vieras
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

kaupamees sanoi:
Kierresaumakanavan suojatulppa putkessa poikittain ([size=10pt]ei olisi ensimmäinen kerta[/size])? Joku tuossa kuristaa.

Mitenkäs tuon pystyy tarkastamaan?
 
K

kaupamees

Vieras
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Timoxi sanoi:
Mitenkäs tuon pystyy tarkastamaan?

Yleensä nuohoamalla, tai kuvaamalla.

Talon iv-suunnitelmista voisit vilkaista iv-kanavien kokoja. Alipaine Nibeillä on varmaan ollut yleensä 10-15%.
 
T

Timoxi

Vieras
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Näyttipä netissä lukevan:
"Ilmavirrat tulee säätää mahdollisimman pienellä puhallinnopeudella."
"Mittausta ei yleensä kuitenkaan kannata tehdä mikäli ulkona on kova pakkanen"

Silloinhan oli -20 astetta ulkona..kun mitattiin ja NIBE huutaa täysillä..hmmph..onneksi tuossa oli 100% tyytyväisyystakuu en kyllä ihan tähän aio tyytyä..
 
T

Timoxi

Vieras
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Voi olla et selvis mistä kiikasti..talon ulkoseinässä oleva tuloilmarööri oli muutamien senttien lumikerroksen peitossa. Tuo varmaan riittää että luvut oli tuollaisia..?
 
K

kaupamees

Vieras
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Timoxi sanoi:
Voi olla et selvis mistä kiikasti..talon ulkoseinässä oleva tuloilmarööri oli muutamien senttien lumikerroksen peitossa. Tuo varmaan riittää että luvut oli tuollaisia..?

Jos siinä on hyttysverkko paikallaan, niin kannattaa poistaa se.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Timoxi sanoi:
Tänään kävi ilmastoinnin putsaajat sekä mittaajat.
Tosi ammattilaiset liikkeellä, jos ei ritilää puhdisteet niin ei kanaviakaan ;D. Ei muuta kun lasku sisään ja karkuun.
 

remykv

Vakionaama
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

ei tarvi välttämättä edes hyttysverkkoa mennäkseen umpeen, mulla veti myös viime talvena monta kertaa tukkoon.
kesällä tein terassin ja sille katon, ja kanava jäi sen katon alapuolelle, ei ole ollut ainakaan vielä ongelmia.
 
T

Timoxi

Vieras
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Eiköhän tämä tästä selviä katsotaan. Ilmoittelen kun saan "ammattilaiset" taas paikalle :)
 
A

apophis

Vieras
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Kyllä se on niin, että näitä kaiken maailman lvi-rane ammattalaisia kannattaa välttää kuin ruttoa... Jos jotain pitää mitata, niin jostakin lainaan sellainen 'torvimallin' mittari ja itse mittaamaan rauhassa.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Meillä lvi-suunnitelmassa luki että ritilä irti. On pari kertaa kuurautunut umpeen.
 
T

Timoxi

Vieras
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Perjantaina pitäisi jampan tulla uudelleen tekemään mittaukset jännä nähdä paljonko on tuloilmat virtaukset muuttunut kun ei ole lunta räppänän edessä :D
 
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Timoxi sanoi:
Tuloilma
Sauna +6
Oloh +7
Teknin. tila +1
MH1 +5
MH2 +5
MH3 +7
MH4 +6
= totali +37

Poistoilma
Sauna -6
Pesuh -14
WC -10
KHH -11
Keittiö -8
Eteinen -8
Tekn. tila -3
= Totali -60

Nämä siis Niben ollessa aivan täysillä..J asetuksilla molemmat

Aloha ...!

Arvon raatilaiset... Ettei nämä ilmoitetut lukemat olisi päätelaitteitten parametrejä ,
eli tässä tapauksessa Venttiilien ( Kts / Kso ) avauksia... ::)

Eli ei tilavuusvirtaa , l/s

t.A
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Tarkoittanet venttiilin säätöasentoa. Jos noin on niin pesuhuoneen venttiili on lähes kokonaan kiinni.
 
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

pökö sanoi:
Tarkoittanet venttiilin säätöasentoa. Jos noin on niin pesuhuoneen venttiili on lähes kokonaan kiinni.

Jep, näin on ... mutta jos pesuhuoneen liitäntäkanava on lähinnä konetta "poistorungossa" ja lisäksi
vielä kovin lyhkänen ... niin näin voi joutua tekemään... ::)
 
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Timoxi sanoi:
Säädettiin täys huudolla. Asentaja oli sitä mieltä että muuten ei oikeen tule tarpeeksi tuloilmaa.
Vehje millä mittaus tehtiin oli Airflow lca 301.

Asentajan / säätäjän kommentti tukee vielä tuota vaihtoehtoa...
 
A

apophis

Vieras
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

No ei käy järkeen, jos tekn. tilan venttiilin asento olisi -3 mm ja lienee suunnilleen koneessa kiinni ;)
 
T

Timoxi

Vieras
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Asiantuntija sanoi:
Aloha ...!

Arvon raatilaiset... Ettei nämä ilmoitetut lukemat olisi päätelaitteitten parametrejä ,
eli tässä tapauksessa Venttiilien ( Kts / Kso ) avauksia... ::)

Eli ei tilavuusvirtaa , l/s

t.A

Luvut on mitattuja L/S ainakin tuon lapun mukaan minkä asentajalta sain.
 
T

Timoxi

Vieras
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Noniin nyt alkaa oleen vähä eri settii =>

Tuloilma:
Sauna +6
Oloh +11
MH1 +7
MH2 +7
MH3 +7
MH4 +8 (2 ihmistä)
Tekn tila +3

= 49 l/s

Poistoilma:
Pesuhuone -11
Sauna -6 (+ nuppi katossa norm. kiinni -6) joten saunan nuppi auki niin -12
WC -10
KHH -11
Keittiö -8
Eteinen -8
Tekninen tila -3

Yhteensä = 57 l/s (saunan nuppi kiinni)

Näyttääkö yhtään paremmalta?
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Timoxi sanoi:
Yhteensä = 57 l/h (saunan nuppi kiinni)

Näyttääkö yhtään paremmalta?
On se parempi, vieläkö piti säätää kone täysillä?
Saunan nupin avaus ei juurikaan muuta kokonaismäärää, poisto vaan vähenee muista venttiileistä.
 
T

Timoxi

Vieras
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

pökö sanoi:
On se parempi, vieläkö piti säätää kone täysillä?
Saunan nupin avaus ei juurikaan muuta kokonaismäärää, poisto vaan vähenee muista venttiileistä.

B asetuksilla postaan tänään myöhemmin vielä kuvan miten säädetty Nibeltä.
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Nyt on hyvät. Nuppi kiinni pitääkin säätää. Tulee oikeat litrat oikeisiin paikkoihin.
 
T

Timoxi

Vieras
Vs: Nibe Fighter 410P & Warmia lattialämmitys - IV epätasapainossa?

Tuossa kuva: B:llä siis säädetty ja nuo luvut ovat siitä. Tuota A:ta vähän testailen josko olisi hyvä pakkaskeleille.

http://imageshack.com/a/img208/6908/fafk.jpg

Pikkusen jäi "varaa" vääntää nuppeja kovemmalla kun ei ollut lunta edessä! HEH ! :D
 