NIBE päätalon ja erillisen saunarakennuksen lämmitys

Ti88

Tulokas
Juuri muutettu uuteen taloon (espoo), jossa nibe f750 ja päätalo sekä erillinen saunarakennus.
Ongelma on että saunarakennuksen lämpötila on vajaa 16 astetta ja päätalon 21-22C. Käyriä on säädetty (4 +2) ja saunan venttiilit täysin auki. Mistä tämä lämpötilaero voi johtua? rakennuttajan mukaan lisää lämpöä menoveteen ja jakotukista venttiilit päätalossa minimiin, mutta onko tämä tosiaan se oikea tapa? Saunassa ei ole sensoria erikseen vaan ilmeisesti käyttää päätalon sensoria.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Kun sanot että on "erillinen" saunarakennus, niin onko siinä välillä ihan metrejä kunnolla? Ja meneekö siis rakennusten välillä joku lämpökanaali? Jos näin, niin yksinkertaisesti lämpöä hukkuu siirrossa varmasti jonkun verran ja siksi menolämmön nosto ehkä kannattaisi.

Mutta yleisesti ottaen, eikö tuo 16C ole ihan hyvä lämpötila saunarakennukselle? Varsinkin jos on puukiuas siellä, niin nopeastihan se lämpenee kun saunaa lämmittää.

Minkä kokoiset muuten rakennukset on? Äkkiseltään kuulostaa siltä, että PILP on ylipäätänsä alitehoinen lämmittämään kahta rakennusta. Mennee vastuksille aika lailla nopeasti kun kelit kylmenee.
 

Ti88

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
On lämpökanaali ja ehkä matkaa tukista tukkiin n. 15 m. Saunarakennuksessa on myös vierashuone joten 16 astetta on aika kylmä eikä ole vielä edes pakkasta. Lämmönhukkaa varmasti tapahtuu mutta eikai sentään noin monen asteen eroa.
Päärakennus ja sauna ovat 110/20 neliötä, pilp on suunniteltu kestämään molemmat lämmitykset. Menoveden lämpötilaa nostin ja tämä nosti heti paineet saunassa yli 4. Päätalo lämpenee nyt hieman liikaakin. Termostaatit toimivat joko viiveellä tai eivät toimi koska olen asettanut ne 21 asteeseen mutta lämpötila on 22.5.
 

Harrastelija

Vakionaama
Jos se saunaosa on huonommin eristetty niin voihan se lämpö tippua. Osin pitkän matkan vuoksi (vesi jäähtyy matkalla) ja osin lämpö karkaa itse rakennuksesta (huono eristys).
Ehkä sinne pitäs saada enemmän virtausta ja/tai korkeampi veden lämpö.
Saako mitattua että minkä lämpöistä vesi on saunalla vs talossa?
 

Mikki

Hyperaktiivi
Päärakennus ja sauna ovat 110/20 neliötä, pilp on suunniteltu kestämään molemmat lämmitykset.

Kyllä se kestääkin, kun laitoksessa on 6,5kW vastukset. Minulla on siis F750 ja sen sielunelämään olen perehtynyt jonkun verran.

Mutta mietitytti tuo että paineet nousi neljään.... Siis lämmityspiirin paineet Nibestä katsottuna vai? Vai mitä tarkoitit että paineet nousi saunassa?

Niin tai näin, mutta lämmityspiirissä paine ei kyllä 4 barin saisi nousta... Varoventilistä pitäisi jo moiset paineet purkautua.
 

misa64

Aktiivinen jäsen
On lämpökanaali ja ehkä matkaa tukista tukkiin n. 15 m. Saunarakennuksessa on myös vierashuone joten 16 astetta on aika kylmä eikä ole vielä edes pakkasta. Lämmönhukkaa varmasti tapahtuu mutta eikai sentään noin monen asteen eroa.
Päärakennus ja sauna ovat 110/20 neliötä, pilp on suunniteltu kestämään molemmat lämmitykset. Menoveden lämpötilaa nostin ja tämä nosti heti paineet saunassa yli 4. Päätalo lämpenee nyt hieman liikaakin. Termostaatit toimivat joko viiveellä tai eivät toimi koska olen asettanut ne 21 asteeseen mutta lämpötila on 22.5.

"Tukista tukkiin" eli ainakin 2 tukkia , joten varmaankin löytyy linjansäätöventtiilit joilla tukkien kokonaisvirtauksia voi säätää.
F750 n kiertovesipumppua voi kokeilla laittaa kovemmalle koska toinen tukki sijaitsee kauempana niin lämpöhukan vaikutus luultavasti pienenee
Tuntuu rakennuttaja etsivän itselleen helpointa ratkaisua :)

Jos on lattialämmitys kohteessa , niin termostaatit toimivat viiveellä koska lattia varaa lämpöä eli vrk tarvitaan lämpömuutokseen.
Menoveden lämpötilanmuutos ei pitäisi pahemmin vaikuttaa paineeseen , ja 4 bar ei ole järkevä luku lämmityspiirissä!
 

Harrastelija

Vakionaama
Jos tuommoinen 4bar on tosiaan mitattu niin tulee mieleen viallinen paisuntasäiliö.
Tuo erillään oleva rakennus lisää myös veden määrää järjestelmässä joten paisuntasäiliö voi olla liian pieni jo alunperin.

Tuo 4 bar ei voi olla vain yhdessä paikassa. Kyllä se täytyy olla koko järjestelmässä sama.

Edit: vai onko siellä joku väärä hana kiinni ja paisuntasäiliö ei sen vuoksi ole käytössä.
Se hana jolla järjestelmään lisätään vettä pitää normaalisti olla kiinni. Jos ei ole kiinni niin paineet voi nousta vaikka jonnekin 8 bar ja silloin kyllä alkaa joku paikka vuotamaan.
 
Viimeksi muokattu:

misa64

Aktiivinen jäsen
Jos tuommoinen 4bar on tosiaan mitattu niin tulee mieleen viallinen paisuntasäiliö.
Tuo erillään oleva rakennus lisää myös veden määrää järjestelmässä joten paisuntasäiliö voi olla liian pieni jo alunperin.

Tuo 4 bar ei voi olla vain yhdessä paikassa. Kyllä se täytyy olla koko järjestelmässä sama.

Edit: vai onko siellä joku väärä hana kiinni ja paisuntasäiliö ei sen vuoksi ole käytössä.
Se hana jolla järjestelmään lisätään vettä pitää normaalisti olla kiinni. Jos ei ole kiinni niin paineet voi nousta vaikka jonnekin 8 bar ja silloin kyllä alkaa joku paikka vuotamaan.
Tuo erikoinen 4 bar lämmityspiirissä vaatisi myös vikaantuneen varoventtiilin f750 ssä , varoventtiili aukeaa normaalisti toimiessaan 2,5bar ssa
 

Tifo

Vakionaama
Ymmärrän aloituksesta että talo on uusi, siis noin vuosimallia 2025 mutta joka tapauksessa myyjä opastamaan pannuhuoneeseen ja mahdollisesti lvi-urakoitsija myös.
Eikös tuollaisessa kohteessa pitäisi olla saunarakennuksessa oma kiertovesipumppu ja shunttipiiri.
 
Viimeksi muokattu:

Mikki

Hyperaktiivi
Väittäisin että 95-99% pakettitaloista tehdään yhdellä kiertovesipumpulla ja kahdella tai kolmella jakotukilla.

Homma toimii muuten siedettävästi, mutta joudutaan suuri osa vuodesta pitämään lämmityksen kannalta liian kuumaa kierrossa, että saa märkätilojen lattiat mukavan lämpimiksi. Tämä on taso mihin keskimääräinen LVIS suunnittelija pystyy.

Tuosta ideasta, että yhdellä PILP:llä yritetään pitää kaksi erillistä rakennusta lämpimänä voisin sanoa muutaman valitun sanan kanssa. Mutta ei mennä siihen, kun kyllä vastuksilla sen saa toimimaan pakkasella ja plussakeleillä kompressorillakin.
 
Viimeksi muokattu:

misa64

Aktiivinen jäsen
Mitenköhän tuo ilmanvaihto on toteutettu?
Onko saunarakennuksessa oma tai painovoimainen?
Aika paljon menetetään jos saunarakennus ei ole f750 n ilmanvaihdossa , mutta lämmitys on ....olisin kyllä kys kohteeseen valinnut jonkin muun lämmitysratkaisun kuin Pilpin!
 

MiguelCiervo

Aktiivinen jäsen
Meillä vastaava kombo kun aloittelijalla ja neliötkin täsmää, rupesin epäilemään jo että puhutaanko meidän kämpästä. Shellyn lämpömittari näyttää nyt saunassa 21,1 C ja talon kylmimmässä huoneessa (Ei lämpiä samalla tavalla kuin muut huoneet) on 21,9 C. Putkiveto ei ehkä tuota 15m ole kun saunarakennus meillä on 2m talosta, arvelisin että ehkä puhutaan 10m:stä (eristetty duoputki).

Toki pakkasilla saunarakennus viilenee nopeammin kuin talo, mutta en ole vielä asiaa murehtinut. Sauna on edelleenkin kesken ja odottaa motivaatiota. Saunan ulkoseinästä puuttuu 50mm saunasadut, lattioilla rakennustavaroita ja kovalevyt. En usko että nuo ainakaan edesauttaa lattialämmitystä.

Meillä samassa IV-järjestelmässä myös saunarakennus, mielestäni fiksuin ratkaisu PILP:n kanssa. Varmasti jonkin verran saa hyötyjä kun saunaa lämmittää (puulla ja mieluusti ilmaisilla puilla). Alunperin piti olla painovoimainen mutta suunnitelija piti päänsä. Toki tällä hetkellä enemmän haittaa:)

Kyllä sen pitäisi toimiessaan näillä ulkolämpötiloilla jaksaa lämmittää myös se saunarakennus vaikka olisi keskeneräinen. Onko mahdollista että putkissa ilmaa ja vesi ei kierrä kunnolla?
 

Ti88

Tulokas
mieheni oli katsonut paineet väärin eli eivät olleet 4 😅 olen lisännyt lämpökäyriä nyt 4 (+2) eli aika reilusti ja myös muuttanut manuaalisesti käyttöveden lämpötilaa jokaisessa ulkoasteessa korkeammalle. Ei vaikutusta. Nibe näyttää käyttövedeksi 52 astetta. Meno ja tuloveden lämpöaste erotus on vain 4 paikkeilla eli hieman hukkaan menee.
On vain yksi kiertovesipumppu ja se käy nyt jo kovimmalla mahdollisella asetuksella…
 

Ti88

Tulokas
Lisäksi kone herjaa että huoneanturi ei ole yhteydessä Nibeen. Meillä on kolmessa eri huoneessa termostaatit mutta Niben huoltovalikosta löytyy vain tämä yksi ja se näyttää - - eli mitä tästäkin pitäisi päätellä? Termostaatti on Opus Basic wifi
 

fraatti

Hyperaktiivi
Varsin usein termostaateilla ja lämpöpumpulla ei ole yhteyttä toisiinsa, vaan ovat omat itsenäiset järjestelmänsä.

Lämpöpumpun lämmityskäyrä määrää kiertävän veden lämpötilan ja termostaatti leikkaa lämpöä pois jos sitä on liikaa.

Hyvä lähtökohta olisi että kiertävän veden lämpötila olisi mahdollisimman alhainen. Tällöin lämpöpumpun hyötysuhde on paras ja se vie vähemmän sähköä.
 

misa64

Aktiivinen jäsen
mieheni oli katsonut paineet väärin eli eivät olleet 4 😅 olen lisännyt lämpökäyriä nyt 4 (+2) eli aika reilusti ja myös muuttanut manuaalisesti käyttöveden lämpötilaa jokaisessa ulkoasteessa korkeammalle. Ei vaikutusta. Nibe näyttää käyttövedeksi 52 astetta. Meno ja tuloveden lämpöaste erotus on vain 4 paikkeilla eli hieman hukkaan menee.
On vain yksi kiertovesipumppu ja se käy nyt jo kovimmalla mahdollisella asetuksella…
Lämpökäyrästä päätellen lattialämmitys kyseessä .
Linjansäätöventtiileillä tukkien päistä pitäisi pystyä säätämään virtauksia esim lisäämään virtausta sinne saunarakennukseen , mutta suosittelisin Ammattihenkilöä siihen .
Jos talo on uusi , niin rakennuttajan on kyseinen toimenpide hoidettava.
Luulisi että löytyy myös lattialämmitys suunnitelma/ piirrustukset lasketuilla säädöillä.
Käyttövesi on se kuumavesi mikä tulee hanoista , ei sillä ole mitään vaikutusta lämmitykseen.
Meno ja tuloveden erotus ei saa kovin iso ollakaan , mun nibe pyrkii 2 asteen erotukseen ja joskus oikein kylmällä ilmalla voi erotus olla 4 astetta jonkinaikaa.
 

Espejot

Hyperaktiivi
mieheni oli katsonut paineet väärin eli eivät olleet 4 😅 olen lisännyt lämpökäyriä nyt 4 (+2) eli aika reilusti ja myös muuttanut manuaalisesti käyttöveden lämpötilaa jokaisessa ulkoasteessa korkeammalle. Ei vaikutusta. Nibe näyttää käyttövedeksi 52 astetta. Meno ja tuloveden lämpöaste erotus on vain 4 paikkeilla eli hieman hukkaan menee.
On vain yksi kiertovesipumppu ja se käy nyt jo kovimmalla mahdollisella asetuksella…
On kaksi pumppua. Riippuen asetuksista niin pumppu voi olla automaatilla, manuaalilla tai jopa väärin konfattu. Kannattaa katsoa ohjekirjasta oikeat asetukset. Infovalikosta näkee kuinka paljon pumppu kierrättää vettä, oletan koska ainakin maalämpöpumpuissa on virtausmittari.
 

MiguelCiervo

Aktiivinen jäsen
Lämpökäyrästä päätellen lattialämmitys kyseessä .
Linjansäätöventtiileillä tukkien päistä pitäisi pystyä säätämään virtauksia esim lisäämään virtausta sinne saunarakennukseen , mutta suosittelisin Ammattihenkilöä siihen .
Jos talo on uusi , niin rakennuttajan on kyseinen toimenpide hoidettava.
Luulisi että löytyy myös lattialämmitys suunnitelma/ piirrustukset lasketuilla säädöillä.
Käyttövesi on se kuumavesi mikä tulee hanoista , ei sillä ole mitään vaikutusta lämmitykseen.
Meno ja tuloveden erotus ei saa kovin iso ollakaan , mun nibe pyrkii 2 asteen erotukseen ja joskus oikein kylmällä ilmalla voi erotus olla 4 astetta jonkinaikaa.
Onkohan mulla jokin asetus eri tavalla kuin sinulla? Aina kun näyttöä vilkaisee niin erotus on lähempänä 4 astetta kuin 2. Sama kuin aloittajalla.

Talon jakotukeissa olevat mittaritkin tukevat samaa. Eli järkyttävästi erillinen saunarakennuskaan ei jäähdytä
 

Espejot

Hyperaktiivi
Kyllä se dT 4c on kohtuulisen paljon jos se tulee pelkästä lattiasta... riippuu tietysti ulkolämpötilasta ja paljonko siinä on IV jälkilämmitys. Ja siksi katsoisin mitä se virtaama oikeasti on. Kaivaisin myös LL suunitelmat esiin ja katsoisin onko siinä IV jälkilämmitys mukana. Virtausasetuksiin sitten täytyy laittaa se MUT ja tavoite dT.
 
Viimeksi muokattu:

Mikki

Hyperaktiivi
Menon ja paluun ero on F750+SAM paketilla suurempi kuin silloin jos vesi kiertää vain lattiassa. Eli dT 4 ei ole mitään poikkeuksellista.

Tuloilman lämpötilapyynti kannattaa tarkistaa. Tulisi olla joku 18-19C
 

pökö

Kaivo jäässä
Taitaa 15 metrin kanaali olla syyllinen saunan viileyteen. Voiko lämpöä riittääkään kun säädöt on tehty päärakennuksen ehdoilla, siinä eläminen kun vähentää lämmitystarvetta.
Saunakämpässä ilmeisesti pelkkä poistoilmanvaihto niin ihme että lämpenee noinkin paljon.

Ei varmasti olisi kovin kallista nostaa saunakämpän lämpö 16 asteesta haluttuun lämpöön sähköpatterilla. Se olisi samalla alilämmön esto sillä kovalla pakkasella lämpö ei ehkä riitä.
 

MiguelCiervo

Aktiivinen jäsen
Kyllä se dT 4c on kohtuulisen paljon jos se tulee pelkästä lattiasta... riippuu tietysti ulkolämpötilasta ja paljonko siinä on IV jälkilämmitys. Ja siksi katsoisin mitä se virtaama oikeasti on. Kaivaisin myös LL suunitelmat esiin ja katsoisin onko siinä IV jälkilämmitys mukana. Virtausasetuksiin sitten täytyy laittaa se MUT ja tavoite dT.
Jossain viestiketjussa tästä vuosi-kaksi silloin keskusteltiin. Meidän tapauksessa ei suunnittelija ollut ottanut huomioon IVn lämmitystä ja porukalla taidettiin tulla siihen tulokseen ettei monella muullakaan oltu otettu huomioon. Meillä tosiaan tuo F750+Sam.

Itse lähtisin tsekkaamaan että vesi virtaa saunarakennuksessa piireissä. Niinkuin mainitsin niin meillä näillä keleillä lämpöä riittää saunarakennuksessa ja en usko että 5m vaikuttaisi noin paljoa asiaan. Kun ehdin niin tarkistan paljon meidän linjan pituus oli.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Itse lähtisin tsekkaamaan että vesi virtaa saunarakennuksessa piireissä. Niinkuin mainitsin niin meillä näillä keleillä lämpöä riittää saunarakennuksessa ja en usko että 5m vaikuttaisi noin paljoa asiaan. Kun ehdin niin tarkistan paljon meidän linjan pituus oli.
Etäisyys 15m, jos nyt oikein ymmärsin.
 

MiguelCiervo

Aktiivinen jäsen
Ja jos jakotukeissa on mahdollisuus mittarille niin asentaa ne. Tällöin pystyisi vertaamaan talon veden lämpötilaa versus saunalle menevää. Näin saisi tiedon että jäähtyykö se muka niin paljoa

Vai saisiko esim. Infrapunamittarilla tai lämpökameralla tarvittavan tarkkaa tietoa?
 

MiguelCiervo

Aktiivinen jäsen
Etäisyys 15m, jos nyt oikein ymmärsin.
Juu oli meillä vastaava kombo, samoilla neliöilläkin. Meillä veto saunalle n. 10metriä, siitä erosta puhuin. En viitsinyt tarkentaa kun ketjussa aikaisemmin sen mainitsin.

Toki jos rakennuksen etäisyys on tuo 15m, niin putkiveto vähintään n. 20m luokkaa eli silloin voi kyllä lämpö hävitä reilusti enemmän kun meillä.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Kyllä se vesi mikä matkustaa kylmässä maassa lämpökanaalissa 15 metriä jäähtyy.

Kyllä, jos on vain eristetyt valmisputket. Sitten asia on parempi jos lisäksi on esim. Routalevyillä eristys yltä ja alta.

Saunarakennuksessa jos on pelkkä poistoilma ja ehkä ohuemmat eristeet kuin talossa, mahdollisesti myös harvempi putkitukseltaan, niin yhdistettynä kanaalin häviöihin.... Ei mikään ihme jos mökki on viileähkö.

Kannattaa muistaa myös että F750 saa irti 110m2 talon poistoilmasta ehkä 2-2,5kWh. Se kun jakaa tuloilmaan, taloon ja kanaalin takana olevaan mökkiin, niin vähän ohueksi menee.

Laittaisin kanssa jonkun erillislämmittimen saunamökkiin. Jos melko avaraa tilaa niin ILPn.
 
Viimeksi muokattu:

MiguelCiervo

Aktiivinen jäsen
Kyllä se vesi mikä matkustaa kylmässä maassa lämpökanaalissa 15 metriä jäähtyy.
Tietenkin jäähtyy versus taloon. Henkilökohtaisesti en osta tuota että kaikki johtuu vain kanaalista vaikka olisi 20m. En ole insinööriä ja osaa noita laskea mutta vertaan sitä meidän kokemuksiin.

Meillä lämpökäyränä 2+2, menovesi tällä hetkellä 28 C, pumput automaatilla ja iv-pyynti 18 astetta. Ja saunan lämpötila tällä hetkellä 21 C. Ja mielestäni ei mitkään pakotusasetukset meillä. Toki ei se sauna noin lämpöisenä pysy kun pakkaset alkaa, meillä on siellä lattiat täynnä tavaraa niin ei ole optimaaliset olosuhteekaan. Ymmärsin että ongelma on myös näillä + keleillä.

Itselläni on ollut patteri tukemassa kovilla pakkasilla ettei poistoilman nii´a liikaa, toki poistoilman voisi olla korkeampikin. Itse olen miettinyt jotain edullista ILP:ä, talvella tarvittaessa lämmitää ja kesällä viilentää.

En muista onko meillä routaeristeitä putken päällä ja alla mutta en usko kun ei kuvissa tainnut olla.

Edit . Löysin tilausvahvistuksen ja meille oli duo putkea tilattu 14m, siinä oli vähän ylimääräistä. Uskaltaisin väittää että meillä 12m kanaalin pituus.

Mikki:ltä taas hyviä pointteja, nuo tiedot helpottaisi vian Selvittelyssä. Toki turha verrata meidän taloon jos noi asiat poikkeava suuresti. Meillä ehkä tuon osalta tehty fiksuja päätöksiä. Eristeet,iv ja LL putkitus sama kuin talossa.
 
Viimeksi muokattu:

fraatti

Hyperaktiivi
En sanonut että vain kanalista, asumisen vaikutus ja ilmanvaihto myös
Joskus myös tuollaisissa rakennuksissa saattaa olla kehnommat eristeet tai enemmän lasipintaa kuin asunnossa. Ja suhteessa lattiapinta-alaan saattaa myös olla enemmän ulkoseinää, joka myös lisää lämmitystarvetta suhteessa taloon.
 

misa64

Aktiivinen jäsen
Onkohan mulla jokin asetus eri tavalla kuin sinulla? Aina kun näyttöä vilkaisee niin erotus on lähempänä 4 astetta kuin 2. Sama kuin aloittajalla.

Talon jakotukeissa olevat mittaritkin tukevat samaa. Eli järkyttävästi erillinen saunarakennuskaan ei jäähdytä
Jaa , enpäs tiedä , mutta mulla yleensä on se erotus 2 niinkuin nytkin näin lauhalla ilmalla. Kun ilma kylmenee niin erotus on joskus 4 jonkin aikaa sekä asteminuutit laukkaa korkealla kunnes tasaantuu ...jos potku riittää :)
Sam combo on mullakin sekä omatekele shunttipiiri jolla saan asuintiloihin vähän viileempää vettä kuin kosteisiin tiloihin. Tuloilma muistaakseni 17 astetta
Takka ja ilppi käytössä tarpeenmukaan vuoronperään tai samaan aikaan kylmällä , eli niillä kyllä voi olla iso vaikutus siinä erotuksessakin
 
Viimeksi muokattu:

Tifo

Vakionaama
Lisäksi kone herjaa että huoneanturi ei ole yhteydessä Nibeen. Meillä on kolmessa eri huoneessa termostaatit mutta Niben huoltovalikosta löytyy vain tämä yksi ja se näyttää - - eli mitä tästäkin pitäisi päätellä? Termostaatti on Opus Basic wifi
Manuaalin mukaan huoneanturi kuuluu toimitukseen, ehkä sitä ei ole asennettu.
Screenshot_20251217-235606~2.jpg
Voitko kertoa millainen talo teillä on? Onko itse urakoitu vai ostettu valmiina, uusi talo kai kuitenkin? Auttaa ymmärtämään tilannetta.
 

Ti88

Tulokas
Koko ajan uutta oppii! Tuntuu monimutkaisen yksinkertaiselta. Menolämpö on nyt (ulkona +5) 30.5c ja poistoilma seilaa 3-4 välillä, asetusarvo 4.6 eli tämä ok. Poistoilma 20 astetta ja jäteilma -9, nämä mielestäni kaikki ok!
Lämmitysvesipumppu 30%, pitäisikö tätä nostaa?

Sauna on varmasti eristetty heikommin, siellä on lattiapinta alaa seiniin ja isoihin ikkunoihin nähden vähemmän, ovesta vetää myös.

Eli ilmeisesti konsensus on että tämä on normaalia että siellä on kylmempi?
Lisää menoveden lämpötilaa vielä tuosta 30 asteesta +5 ulkolämpötilassa? Päätalo asetettu 24 asteeseen mutta ei riitä tuo 30 asteinen menovesi lämmittämään yli 21.5 asteen sisäilmaa ja tämä tuntuu meille kylmältä eikä ulkona ole edes pakkasta
 

jussi

Vakionaama
Lisäksi kone herjaa että huoneanturi ei ole yhteydessä Nibeen. Meillä on kolmessa eri huoneessa termostaatit mutta Niben huoltovalikosta löytyy vain tämä yksi ja se näyttää - - eli mitä tästäkin pitäisi päätellä? Termostaatti on Opus Basic wifi
Laitteen huoneanturia et voi edes käyttää, kun kyse on kahdesta eri rakennuksesta. Ei se viileempi paikka pysy lämpösenä, jos kiertoveden lämpö säädetään toisen kohteen mukaan.
Se kiertoveden lämmönsäätö on vaihdettava pelkästään ulkolämmön mukaan säätyväksi ilman yhtäkään huoneanturia. Tai sitten se huoneanturi on siirrettävä sinne saunarakennukseen ja talon lämmitystä rajoitettava erikseen termostaattivenoilla.

Meillä kun täällä on kolme rakennusta samassa kierrossa, niin mikään muu ei toimi, paitsi se puhtaasti ulkolämmön mukaan säätyvä kiertoveden lämpö. Aika vanhakin Ouman on niin fiksu lisävarusteena saatavana paluuveden anturilla, että lämmöt pysyy hienosti sopivana aina.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Lisää menoveden lämpötilaa vielä tuosta 30 asteesta +5 ulkolämpötilassa? Päätalo asetettu 24 asteeseen mutta ei riitä tuo 30 asteinen menovesi lämmittämään yli 21.5 asteen sisäilmaa ja tämä tuntuu meille kylmältä eikä ulkona ole edes pakkasta

Onkohan sinulla Nibe liitetty nettiin ja Niben pilvipalvelu käytössä? Sieltä ainakin maksullisella historialla voi vilkuilla mitä meno- ja paluulämmöt ovat todellisuudessa olleet. Pyyntilämpö ei takaa että se on myös todellinen menolämpö...

Eli onko laitteen vastukset sallittu nyt +plus keleillä? Käyttääkö laite vastuksia?

30,5C menolämpö on jo melko korkea. Kylllä sillä menolämmöllä @+5C pitäisi talo lämpimänä pysyä.
 

Aurinko Aarne

Aktiivinen jäsen
Melkoinen "suunnittellun kukkanen" laittaa PILP lämmittämään erillistä rakennusta. Ihan sama energiataloudellisesti lämmittää sitä suorasähköpatterilla. Jos haluaa lisätä energiatehokkuutta niin saunasta kaikki läpiviennit yms. kiinni saunomisten väliseksi ajaksi ja tilaan ilmankuivain. Jos haluaa edelleen energiatehokkuutta niin seinälle ILP. Ei vissiin ole avattu minkäkokoisesta saunasta on kysymys ja kuinka usein siellä saunotaan, onko puukiuas jne.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Niin se pitää ymmärtää, että PILPin kannalta erillinen rakennus on pelkkä energianielu. Täysin vastaava kuin SAM yksikkö, joka vain ja ainoastaan kuluttaa energiaa: ei koskaan palauta sitä.

Saunarakennuksen ilmatilavuus kun ei ole F750 käytössä, on se tilavuus yksistään vain "taakka".

Kuten mainittua jos laitteen jäteilma on nyt -9C luokkaa, tarkoittaa se sitä että kompura tavallaan käy jo lähes täysillä. Ja tästä syystä jos vastukset on kielletty, saattaa olla että rakennusten kulutus jo nyt +5C kelillä ylittää kompuran antotehon ja siksi taloissa on toivottua viileämpää huolimatta +30,5C pyyntilämmöstä.
 
Viimeksi muokattu: