Nibe s735 tulkintaa

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja 12345
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

12345

Jäsen
Morjes, viikon verran asuttu uudessa 122m2 yksikerroksisessa talossa, jossa nibe s735+sam42. Lukenut foorumia ja yrittänyt tulkita myUplinkkiä. Mitä näistä käyristä pitäisi olla mieltä ja miten tulkita?
 

Liitetiedostot

  • Screenshot_2024-10-09-11-04-04-72_97d2da0217864af787b25dc6a3e2f222 (1).jpg
    Screenshot_2024-10-09-11-04-04-72_97d2da0217864af787b25dc6a3e2f222 (1).jpg
    69,1 KB · Lukukerrat: 167
  • Screenshot_2024-10-09-11-03-53-81_97d2da0217864af787b25dc6a3e2f222 (1).jpg
    Screenshot_2024-10-09-11-03-53-81_97d2da0217864af787b25dc6a3e2f222 (1).jpg
    103,2 KB · Lukukerrat: 161
En ole superammattilainen mutta on tässä pari vuotta tullut leikittyä oman F750 kanssa (=S735 aikaisempi malli)

Ekassa kuvassa näyttäisi siltä, että lämmöntarve on talossa aika matala, jolloin laitteen kompura käy matalilla taajuuksilla. Ihan normaalin näköistä, ja tosiaan mitä hitaammin toi kompura käy (ts. pieni taajuus, ainakin F750 tuo taajuusalue on 20...120Hz) sitä energiatehokkaampi vehje on. Poistoilma (=kämpästä kerätty ilma) näyttää noin 20C ja illalla varmaan olette käyneet saunassa kun poistoilma nousee hetkeksi tuonne 26C maihin.

Tokassa kuvassa näyttää lämmöntarve olevan suurempaa ja sen seurauksena kompressori käy kovemmilla kierroksilla. Edelleen ihan normaalilta näyttää. Aika usein näyttää tosin menevän sulatustilaan (PILP kenno jäätyy -> oranssi käyrä menee nollaan -> sulatus alkaa -> kompressori käynnistyy uudestaan kun sulatus loppuu). Tuntuu, että itselläkin tuo laite sulattelee useammin kun menee ulkona lämpötila nollan tietämille. Ehkä ilma on kosteampaa tai jotain.

Minusta kummatkin graafit näyttävät ihan normaalilta toiminnalta.
 
Jeps, kiitos selkeästä vastauksesta.
Mites tota ulospuhallusilmaa pitäisi tulkita kun sahannut -15 + 15 välillä?
 
Minusta kyllä noita sulatteluja tulee todella tiheään, ottaen huomioon että talonne on kuitenkin vain 122m2. Oliko tuolloin kun noita tuli noin tiheään miten kylmä ulkona? Meillä samankokoinen talo vähän isompikin ja iso ilmanvaihto kun huonekohtaisia tuloja ja poistoja ja silti ei sulattele noin tiheään.
 
Minusta kyllä noita sulatteluja tulee todella tiheään, ottaen huomioon että talonne on kuitenkin vain 122m2. Oliko tuolloin kun noita tuli noin tiheään miten kylmä ulkona? Meillä samankokoinen talo vähän isompikin ja iso ilmanvaihto kun huonekohtaisia tuloja ja poistoja ja silti ei sulattele noin tiheään.
Usein tai ei, fakta on se että jos jäteilma on reippaasti pakkasen puolella niin ilman muuta kenno jäätyy kun laite tekee työtään. Ainakin itsellä kun ulkolämpötila huitelee nollan plussapuolella tulee sulatuksia enemmänkin. Sitten kun ulkolämpötila on pikkupakkasilla ei sulatuksia tule enää niin usein. Ehkä ilmankosteus vaikuttaa asiaan.
 
Usein tai ei, fakta on se että jos jäteilma on reippaasti pakkasen puolella niin ilman muuta kenno jäätyy kun laite tekee työtään. Ainakin itsellä kun ulkolämpötila huitelee nollan plussapuolella tulee sulatuksia enemmänkin. Sitten kun ulkolämpötila on pikkupakkasilla ei sulatuksia tule enää niin usein. Ehkä ilmankosteus vaikuttaa asiaan.
Kyllä, kun poistoilma on noin kylmää niin kostealla ilmalla vetää jäähän nopeaan. Sitä mietin että miten kylmä on ulkona ollut että laite on käytännössä antanut pitkiä aikoja kaikkensa tuon kokoisessa talossa
 
Tänään taas sulatellut tiheästi kun ollut lähempänä nollaa, kun vertaa eiliseen päivään..
 

Liitetiedostot

  • Screenshot_2024-10-12-11-52-19-25_97d2da0217864af787b25dc6a3e2f222 (1).jpg
    Screenshot_2024-10-12-11-52-19-25_97d2da0217864af787b25dc6a3e2f222 (1).jpg
    91,7 KB · Lukukerrat: 107
  • Screenshot_2024-10-12-11-52-26-40_97d2da0217864af787b25dc6a3e2f222 (2).jpg
    Screenshot_2024-10-12-11-52-26-40_97d2da0217864af787b25dc6a3e2f222 (2).jpg
    82,2 KB · Lukukerrat: 98
Minusta kyllä noita sulatteluja tulee todella tiheään, ottaen huomioon että talonne on kuitenkin vain 122m2. Oliko tuolloin kun noita tuli noin tiheään miten kylmä ulkona? Meillä samankokoinen talo vähän isompikin ja iso ilmanvaihto kun huonekohtaisia tuloja ja poistoja ja silti ei sulattele noin tiheään.
 

Liitetiedostot

  • Screenshot_2024-10-12-11-57-42-05_97d2da0217864af787b25dc6a3e2f222 (1).jpg
    Screenshot_2024-10-12-11-57-42-05_97d2da0217864af787b25dc6a3e2f222 (1).jpg
    63,2 KB · Lukukerrat: 104
Tänään taas sulatellut tiheästi kun ollut lähempänä nollaa, kun vertaa eiliseen päivään..
Viikko sitten kun etelässä oli niin kylmää että koko yö mentiin 10 tuntia lähellä nollaa niin meidän f750 sulatti 2 krt sinä yönä. Talolla kokoa 128m2, ilmanvaihtoa 80 l/sek
 
Tuloilma 18
Sisälämpötila 21 - 22 , joka on hyvä. Termarit huoneissa, pl. kylpyhuone ja kodinhoitohuone. Termarit muualla pääosin kiinni. Lämpökäyrä 3+1
 
Tuloilma 18
Sisälämpötila 21 - 22 , joka on hyvä. Termarit huoneissa, pl. kylpyhuone ja kodinhoitohuone. Termarit muualla pääosin kiinni. Lämpökäyrä 3+1
Millaiset ilmamäärät? Onkohan säädetty käyttöönotossa se ilmanvirtausanturi jonka avulla laite päättelee milloin pitää sulattaa?
 
Håmmästelen edelleen et miten ihmeessä laite pyörii käytännössä täysillä jäteilmasta katsottuna vaikka ei ole edes pakkasta. Miten astemiinuutit on kehittyneet tuona aikana?
 
Tossa tän päivän asteminuutit..

Mistäs noita ilmamääriä pystyy kattomaan?
 

Liitetiedostot

  • Screenshot_2024-10-12-14-27-29-76_97d2da0217864af787b25dc6a3e2f222.jpg
    Screenshot_2024-10-12-14-27-29-76_97d2da0217864af787b25dc6a3e2f222.jpg
    40,8 KB · Lukukerrat: 110
Termarit kun katkoo kiertoa lämpiminä päivinä niin sit kun tulee se kylmempi päivä niin siinä on aika paljon lattiassa lämmitettävää kun ne kaikki aukee kerralla.

Sanoisin että noi sulatukset on ihan normaaleja kun laite käy täysillä enkä ihmettelisi niitä sen enempää. Jos jotain haluaa tehdä niin koittaa säätää kierto ilman termareita ettei tarvis joka kerta ensin lämmittää sitä kylmää lattiaa kun kierto on ollut seis.
 
Termarit kun katkoo kiertoa lämpiminä päivinä niin sit kun tulee se kylmempi päivä niin siinä on aika paljon lattiassa lämmitettävää kun ne kaikki aukee kerralla.

Sanoisin että noi sulatukset on ihan normaaleja kun laite käy täysillä enkä ihmettelisi niitä sen enempää. Jos jotain haluaa tehdä niin koittaa säätää kierto ilman termareita ettei tarvis joka kerta ensin lämmittää sitä kylmää lattiaa kun kierto on ollut seis.
Meilläkin termarit säätää ja menovesi on aina vähintää 27 joten miten meillä laite pääsee niin hemmetin paljon helpommalla samoilla neliöillä ja suurinpiirtein samassa ulkolämpötilassa? Pari hassua sulatusta eikä kierrokset ja jätelåmmöt kuin puolet maksimista talvella?
 
En kyllä osaa sanoa, jostainhan sen lämmön on tultava tai sit teillä on vaan hemmetin hyvät eristykset. Meidän vehje käy ainakin käytännössä täysillä kun tulee näitä syksyn ekoja nollakeliöitä, hyvin huomaa kun 60neliön oh/keittiö piiri aukeaa ja ulkona kylmä niin puhti alkaa loppua. Pääosin tuo piiri on tähän asti pysynyt kiinni kun lämpö riittänyt huoneessa ilmankin. Käänteisesti kun toi piiri menee kiinni niin aika äkkiä kone sit kirii asteminuutit ja alkaa himmailemaan. En oo vielä jaksanut testata miten kävis jos ton antais olla aina auki ja säätäisi kierrolla lämmöt kohdilleen.

Meillä ei vapaakiertoa ole muualla kuin eteinen, wc:t, kh ja pesuhuone/sauna ja termarit säädetty 21 asteeseen.

Vastukset olen estänyt -10 asti mutta ei se kyllä käytännössä sinne asti jaksaisi ilman takan polttoa.
 
Viimeksi muokattu:
En kyllä osaa sanoa, jostainhan sen lämmön on tultava tai sit teillä on vaan hemmetin hyvät eristykset. Meidän vehje käy ainakin käytännössä täysillä kun tulee näitä syksyn ekoja nollakeliöitä, hyvin huomaa kun 60neliön oh/keittiö piiri aukeaa ja ulkona kylmä niin puhti alkaa loppua. Pääosin tuo piiri on tähän asti pysynyt kiinni kun lämpö riittänyt huoneessa ilmankin. Käänteisesti kun toi piiri menee kiinni niin aika äkkiä kone sit kirii asteminuutit ja alkaa himmailemaan. En oo vielä jaksanut testata miten kävis jos ton antais olla aina auki ja säätäisi kierrolla lämmöt kohdilleen.

Meillä ei vapaakiertoa ole muualla kuin eteinen, wc:t, kh ja pesuhuone/sauna ja termarit säädetty 21 asteeseen.

Vastukset olen estänyt -10 asti mutta ei se kyllä käytännössä sinne asti jaksaisi ilman takan polttoa.
Oisko sitten niin että laite ei päästä lattiaanturilla olevaa n. 50m2 lattiaa kylmäksi niin sitten ei tule kylmä niin kovana shokkina...
 
Viimeksi muokattu:
Ei manuaalissa kyllä ole mitään "säätöä" ilmanvirtausanturille. Taitaa olla höpöhöpö juttua.

EDIT: Tässä ilmeisesti tarkoitettiin tätä ilmanvaihdon säätöä:
1728885890404.png
 
Viimeksi muokattu: