Nibe SPA spot-ohjaus, onko parempaa

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja roots
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

roots

Hyperaktiivi
Niben pumpuissa on tuo oma SPA spotohjaus ja sen toimintaa tässä seurannut ja ei kovin laadukasta tekemistä enkä korkeita pisteitä antais ehkä 7/10.

Se näyttäis toimivan vaikuttamalla lasketun menolämmön kautta nostamalla/laskemalla sitä yli/ali tarvittavan ja siten siihen tulee mukaan asteminuutit joten siihen tulee mukaan pitkä "vieteri" ja osumatarkkuus on siten niin ja näin.

Onko tuohon korvaajaksi jotain kykenevämpää vaihtoehtoa?

Näitä taitaa olla täällä moniakin tullut esiin vähän siellä täällä keskuteluissa ja taitaa ihan "tehdastekoisiakin" olla tarjolla, esimerkkinä tulee mieleen 'Synergi' mainokset.
Vai onko ulkopuoliset yhtään sen parempia?
Periaatteessa sisäänrakennettu pitäisi olla parhain.
 
Shellyllä käyrän nosto tai lasku pösähinnan mukaan, miten sen haluaakaan toteuttaa. Itellä SPA miedolla asetuksella vielä hienosäätämässä toimintaa, se vähän ennakoi jo tulevia hintoja ja säätelee asteminuutteja sopivasti ennen kuin shelly käskyttää kovemmin. Auttaa jos joku tunti-pari on halpoja ja ympärillä kallista, niin ehtii hyödyntää halvat tunnit paremmin. Mulla siis tuntihintojen mukaan vielä soppari, varttihinnat varmaan vähän hankaloittaa tätäkin asiaa.
 
Shellyllä käyrän nosto tai lasku pösähinnan mukaan, miten sen haluaakaan toteuttaa. Itellä SPA miedolla asetuksella vielä hienosäätämässä toimintaa, se vähän ennakoi jo tulevia hintoja ja säätelee asteminuutteja sopivasti ennen kuin shelly käskyttää kovemmin. Auttaa jos joku tunti-pari on halpoja ja ympärillä kallista, niin ehtii hyödyntää halvat tunnit paremmin. Mulla siis tuntihintojen mukaan vielä soppari, varttihinnat varmaan vähän hankaloittaa tätäkin asiaa.
Niin siis shellyllä reagoi vikkelämmin vai?
Se shelly menee myös AM kautta kun kerran nostaa vain tavoitetta eli yhtä hidas reagointi?

Oletko huomannut että SPA tarvitsisi opiskella pitkänkin aikaa ennenkuin osaa pelata?
 
Kyllä tuo vikkelään shelly+spa -yhdistelmällä toimii ainakin itellä, ehkä 10 minuuttia maks menee jos hinta romahtaa niin lämmitys on jo päällä ja asteminuutit tippuu sen verran että kompura vetelee lähellä maksimia, ulkolämmöstä tietty riippuen myös.

En ole spa toimintaa nyt sen enempää analysoinut, silloin kun se oli suht tuore tapaus niin oli sen verran omaan makuun huono, että korvasin sen shellyillä. Käyttöveteen mielestäni kelvoton, eli se menee pelkästään shellyllä.

Jossain kohtaa sitten kokeilin laittaa spa taas päälle, kun pelkkä shelly-ohjaus oli vähän hidas, mutta yhdistelmä toiminut nyt vissiin parisen vuotta ainakin hyvin.

Mutta tuotahan pitää vaan kokeilla ja hakea asetuksia, mitkä itelle ehkä sopii parhaiten.
 
Takaisin