NIBE VVM 320R hurjat lämmitysverkoston paineenvaihtelut? Mistä on kyse?

MasaTku

Jäsen
Otanpa nyt tännekin oman kysymykseni tiimoilta kontaktia omasta nyt noin 6-vuota vanhan Nibe VVM 320 R tiimoilta (Versio: 9721R3)
Tämä kokonaisuus, se on palvellut lähes täydellisesti tätä omaa tölliäni nyt edellispäivään asti (ja palvelee edelleenkin, mutta hämmennystä aiheuttaen).
Aivan alkuvaiheessa tämä ulkoyksikkö AMS10 16A -8 vaihdettiin takuun puitteissa aivan alkuvaiheessa uuteen (invertterisuodin-vika, olettavasti, joka pimensi koko lähikorttelin muiden OK asukkaiden sähkömittarien etäluvun).
Mutta nyt asiaan, joka oli tämä, kun edellispäivänä kuulin patteriverkostossa pientä pulputusta kävin katsomassa Niben painemittarista patteriverkoston paineet, jotka olivat laskeneet noin kaksi viikkoa aiemmin asetetuista 1,2 bar asetuksista 0,7 bar tasoon?
Asiaa sen enemmän pohtimatta lisäsin suluista järjestelmään vettä muutaman lusikallisen (siis, käytännössä todella hyvin vähän), joka nosti sen verkostopaineen hetkessä tuonne toivottuun 1,2 bar tasoon.

Tuntia myöhemmin, kun asia jäi vaivaamaan minua, niin kävin jatkossa tarkistamassa nämä paineet, jotka tuolla aikavälillä olivat nousseet lukemaan 2,6 bar???!!!
Luonnollisesti laskin verkostopaineita varoventtiililtä kiertämällä tämän varoventtiilin nuppia, ja laskin vettä järjestelmästä pois, kunnes sain sen vakautettua takaisin alkuperäiseen 1,2 bar tasoon.
Näistä aiemmista jo huolestuneena jatkossa kävin tuntia myöhemmin alakerrassa vielä tarkistamassa nämä lukemat, jotka olivat nyt nousseet jo 3,1 bar tasolle!!!
Tästä eteenpäin sitten juoksin ylös ja alas kunnes verkoston paine oli vakiintunut jonnekin 0,8 bar tasolle, jolloin sen jälkeen jo uskalsin mennä nukkumaan kohtuullisen rauhallisin mielin, kun oli varmistanut täyttösulkujen pitävyyden vain päällisin puolin niitä kuuntelemalla (kaksi sulkua sarjassa).
Lisäksi, joka ainut näkyvillä oleva patteri lämpenee tasaisesti, jolloin tämä minusta suuri paineen alenema ei vielä ole havaittavissa asuintilojen jäähtymisenä.

Ensimmäinen aamutoimi oli VVM 320:n painemittarilla käynti, joka tuolloin näytti lukemaa 0,5 bar. Siitä eteenpäin olenkin nyt käynyt puolitunneittain - tunneittain katsomassa nämä painemittarin lukemat tekemättä kuitenkaan mitään muutoksia minnekään, joista alla on nyt lyhyt yhteenveto:

+1h / 0,7 bar
+2h / 1,8 bar
+3h / 2,4 bar
+3,5h / 1,1 bar
+4h / 0,5 bar
+4,5h / 0,4 bar
+5h /1,1 bar
+5,5h / 0,7 bar
+ 6h / 0,8 bar (paterit ”rutisivat tuolloin” => oli oletettavasti ilmaa)
+ 6,5h/ 0,8 bar
+7h / 1,5 bar
+7,5h / 2,1 bar
+8h / 2,0 bar
+8,5h / 2,0 bar
+9h /1,2 bar
+9,5h / 0,8 bar



Tänään siihen ”tarkkailuun” nyt se, että alkuvaiheen hurjat min/max paineen vaihtelut (2,6 bar) ovat jo tasaantuneet marginaalille 0,8 bar jossa nyt jatkossa pyrin pitämään tämän min. verkostopaineen tässä 1,2 bar asetuksessa. Samalla lisäsin varoventtiilin viemäröintiputken alle astian, johon nyt kuvittelen ehkä saavani joitain vesimääriä, jos laite uudelleen villiintyy?

Kysymys kuuluu:
Mitä ihmettä tämä Nibe VVM 320 R nyt puuhaa, ja mikä tästä laitteistosta on nyt mahdollisesti rikkoutunut.
Mikä on teidän paras arvaus, mistä kohtaa tämä järjestelmä nyt oikuttelee tämän antamani kuvauksen perusteella?
Minun oman logiikan mukaan tämä minun mielestäni hyvinkin raju paineenvaihtelu, se ei täysin sovi minnekään kalvopaisunta-astian kalvon rikkoutumiseen, eikä vastapaineen laskuun, jossa tosin saatan myös olla väärässäkin.
Kalvopaisunta-astian tiimoilta minä itse olen nyt jopa pohtinut sitä, että kaipaako tämä VVM 320 R rinnalleen toisen kalvopaisunta-astian tasaamaan näitä suuria paineenvaihteluita?

Aiempaan taustaan vielä tämä lisäys.
Koko tämän Nibe VILP-systeemin olemassaolo ajan olen aina lämmityskaudella joutunut patteri- ja lattialämmityspiireihin (50/50) aika ajoin lisäämään pari lusikallista vettä (hyvin vähän), joka tämäkin on minua aiemmin vähän hämmentänyt, kun moista ei ole tapahtunut Oilon/Jämä öljylämmityksen aikana aiemmin. Mitään verkostovuotoja ei ole myöskään systeemistä vielä tähän mennessä löydetty.
Alti-Systems Oy:n alkuvaiheessa vinoon asentamista 5kpl Flamco Flexvent automaatti-ilmauslaitteista suljettiin jo alkuvaiheessa jo heti kolme, kun vinoon asennettuina vaikuttivat tuovan verkostoon ilmaa kiertovesipumpun taajuuden nopeasti muuttuessa. Nyt aivan äskettäin kyllästyneenä jatkuvasti tarkkailemaan menneitä verkostopaineiden alenemia suljettiin loput kaksi näistä Flamco Flexvent automaatti-ilmauslaitteista. Voiko tämä olla jokin vaikuttava tekijä nyt tämän systeemin tiimoilta asiaa pohdittaessa?
Lisäksi aiemmat havaitsemani painevaihtelut ovat pysyneet noin 0,5 bar sisällä.
Liitteenä itse piirtämäni havainnekuva laitteistosta ja sen asennustavasta ohessa liitteenä.
Omakotitalo lämmitettävä asuinpinta-ala 150 m² kahdessa tasossa, koneellinen ilmanvaihto.

1765726454062.jpeg
 

Liitteet

  • 1765720821686.jpeg
    1765720821686.jpeg
    201,8 KB · Katsottu: 58
Viimeksi muokattu:

IJN

Jäsen
Olisko Niben kalvopaisarista tihkunut kaasut pois? Painelukema vaihtelee silloin jyrkästi veden lämmön mukaan, kun vedeltä puuttuu turpoamisvarat. Poistuneen kaasun tilavuutta olet korjannut lisäämällä vettä, nyt on kaasu loppu ja pienikin veden lisäys nostaa painetta reippaasti.
 

BBF

Vakionaama
Paisari on se mikä tasaa veden laajenemisesta johtuvat paineenvaihtelut eli sieltä se ongelma varmaan löytyy. Uusi paisari vaan.
 

MasaTku

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Olisko Niben kalvopaisarista tihkunut kaasut pois? Painelukema vaihtelee silloin jyrkästi veden lämmön mukaan, kun vedeltä puuttuu turpoamisvarat. Poistuneen kaasun tilavuutta olet korjannut lisäämällä vettä, nyt on kaasu loppu ja pienikin veden lisäys nostaa painetta reippaasti.
Itsekin tuota pohdin yhtenä todennäköisenä vaihtoehtona, mutta...

Se sattuma, joka ajallisesti osui yhteen näiden kahden viimeisen automati-ilmaisimen sulkemisen kanssa saman aikaan vain jotenkin nyt hämmentää minua?

Oletukseen, että se alkuperäinen pieni (en suoran muista kokoa) Niben pasari on nyt mennyt tyhjäksi, niin ennen kuin todennan tämä, niin se oltettavasti vaatii verkoston paineiden pois päältä laskun, johon ehkä ei heti kannata talvea vasten heti kannata ryhtyä?

Eikö käytännön tasolla olisi järkevämpää vain tehdä koko systeemin rinnalle toinen joku 25-litrainen paisari, joka hoitaa koko homman, oli se Niben oma paisari ihan millä tasoa sitten?
 

MasaTku

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Paisuntasäiliöön sopii nuo viat, sen ottaisin tarkasteluun.
Niin #pökölle kuin myös #BBF:lle nyt tämä, että itsekin olen nyt päätynyt sinne paisariin, jossa vain tänä 2,6 bar paineen vaihtelu hämmentää varsin paljon hyvin lyhyellä aikavälillä.
Miksi se paisari olisi juuri nyt mennyt rikki saman aikaan, kun suljin nämä loput kelvotomat automaati-ilmaushäärpäkket? Sattuma, vai se, etten ole nyt tämän kuuden vuoden aikana sitä aiemmin havainnut?
Jos ei ole ollenkaan paisarissa vastapainetta, tai siellä on liikaa vastapainetta (joka käytännön tasolla on mahdoton yhtälö), niin minusta jälkimmäinen sopisi paremmin tuohon paineenvaihtelun kuvaukseen?

Eli, uusi paisari seinään, ja jääköön Niben paisari odotamaan tuon VVM:n sisuksin sen ajan, kun sen etupaneelin joskus jostain muusta syystä avaan?
Mikä on se järkevin suositus nyt?
 

pökö

Kaivo jäässä
Eikö käytännön tasolla olisi järkevämpää vain tehdä koko systeemin rinnalle toinen joku 25-litrainen paisari, joka hoitaa koko homman, oli se Niben oma paisari ihan millä tasoa sitten?
Näin tekisin itse. Nyppää vaikka ilmain pois kytke siitä vedet paisariin, tai mikä sitten helpointa onkaan.
 

MasaTku

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Näin tekisin itse. Nyppää vaikka ilmain pois kytke siitä vedet paisariin, tai mikä sitten helpointa onkaan.
Juuri tätä olen nyt miettimässä, että kun noissa kelvottomissa automaatti-ilmaimissa on olemassa sulut (onneksi), niin näistä lähdöistä vain putki jonnekin 25-litraiseen johonkin Refleks'n paisariin, ja homma jatkukoon.

Ainoana LVI-hommien saloja tuntemattoman nyt pohdin sitä, että voisiko tuosta korvaavasta paisarista jatkossa syntyä jotain haittoja, kun kaikki asiat kuitenkin kompensoituvat muualle?
 

pökö

Kaivo jäässä
Ainoana LVI-hommien saloja tuntemattoman nyt pohdin sitä, että voisiko tuosta korvaavasta paisarista jatkossa syntyä jotain haittoja, kun kaikki asiat kuitenkin kompensoituvat muualle?
Ei synny, paisunta voi olla missä vain kunhan sinne pääsee vesi esteettä aina.
 

IJN

Jäsen
Jos VVM320R paisuntasäiliössä on venttiili kaasun puolella, voihan siitä koittaa lisätä painetta ensihätään. Ihan aluksi kokeilla suhahtaako se, jos ei sano mitään niin tyhjä on. Helpoimmillaan vika on minimaalinen roska venttiilissä josta se on tihuuttanut kaasun pois pitkän ajan kuluessa, ja kun sille antaa liikuntaa niin saattaa jopa korjaantua.
 