Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

M

mosse8

Vieras
Auttakaa viisaammat Niben omistajat!
2004 valmistunut OKT kaakkois-suomessa, ha 123 ka 151 + autotalli n45 neliötä. Autotallissa suorasähkölämmitys, lämpötilaa pidetty muutaman asteen plussalla. Muuten taloa lämmittää pilp 410p. Ja sähkönkulutus ollut aivan järjetön!! Marraskuussa meni sähköä yhteensä 3885kwh! Joulukuussa yhteensä 5169kwh! Ja tammikuussa 4431kwh! Yösähköllä ei taida olla tässä helvetin koneessa mitään hyötyä? Takkaa on lämmitetty joka päivä.
Kertokaa onko näissä arvoissa jotain pielessä? Nibeltä suoraan en ole saanut mitään apua kysyessäni.

1 52
2 31
3 20
4 4
5 8
6 4
7 -3
8 35
9 8
10 32

Tältä seudulta ei taida löytyä yhtään firmaa joka tämän koneen päälle jotain ymmärtäisi. Kone näyttäisi olevan vielä ns.vanhaa mallia jossa ilmastointiakaan ei voi säätää nappia painamalla...
Nyt kovilla pakkasilla -20-28 koneen tuloilmapatteri uhkaa joka yö jäätyä, ja kone sammuttaa itsestään ilmastoinnin.
 

ekis

Vakionaama
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

mosse8 sanoi:
Muuten taloa lämmittää pilp 410p. Ja sähkönkulutus ollut aivan järjetön!! Marraskuussa meni sähköä yhteensä 3885kwh! Joulukuussa yhteensä 5169kwh! Ja tammikuussa 4431kwh!

Monella muullakin samoja ongelmia. Tuota konetta ei ole tarkoitettu suomen pakkasiin.

Korjausehdotuksia.
1. Yritä pienentää ilmanvaihtoa kovilla pakkasilla
2. Hommaa ilmalämpöpumppu
3. Vaihda ilmanvaihtokone parempaan ja hommaa ilmalämpöpumppu
4. Vaihda ilmanvaihtokone parempaan ja hommaa maalämpöpumppu

Valitse noista se mihin budjetti venyy.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

mosse8 sanoi:
Kertokaa onko näissä arvoissa jotain pielessä? Nibeltä suoraan en ole saanut mitään apua kysyessäni.

6 4
7 -3
9 8
10 32

Nyt kovilla pakkasilla -20-28 koneen tuloilmapatteri uhkaa joka yö jäätyä, ja kone sammuttaa itsestään ilmastoinnin.

No, avaa tuloilmapatteri ensin täysin auki, sitten nosta lämpökäyrän muutosta tuosta -3:a johonkin nollaan vaikka, niin tuo IV sammuminen pitäisi loppua. Sähkönkulutus ei sillä pienene vaan kasvaa. Ilmanvaihtoa voisi pienentää mutta tosiaan se vaatii muuntajan kytkentäriman ropeltamista tossa vanhassa mallissa, sillä pienenee vähän sähkönkulutuskin.
 

sh1

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

Poistoilman lämpötilasta ja kämpän koosta päätelleen IV on mitoitettu poskelleen. Löytyykö mittausarvoja? Huonekorkeuksista riippuen tuohon kämppään nimellispoisto olisi jossain 45...60 L paikkeilla, ja näin pakkasaikaan on syytä ajaa vielä pienemmällä.

Ekis ampuu reilusti yli ehdotuksissaan, mutta totta on että ILP on hyvä kaveri Nibe410P:lle.
 

sh1

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

sh1 sanoi:
Poistoilman lämpötilasta ja kämpän koosta päätelleen IV on mitoitettu poskelleen. Löytyykö mittausarvoja? Huonekorkeuksista riippuen tuohon kämppään nimellispoisto olisi jossain 45...60 L paikkeilla, ja näin pakkasaikaan on syytä ajaa vielä pienemmällä.

Ekis ampuu reilusti yli ehdotuksissaan, mutta totta on että ILP on hyvä kaveri Nibe410P:lle.
 
A

apophis

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

mosse8 sanoi:
1 52
2 31
3 20
4 4
5 8
6 4
7 -3
8 35
9 8
10 32

Ilmanvaihtoa *reilusti* pienemmälle. Eli kaivat manuaalin jostakin ja kytkentärimalta (vanha malli?? vai potikat, uusi malli??) laitat puhaltimet pienelle. Koita saada tuo 5. kanavan arvo reilusti pakkaselle näillä keleillä! Itsellä se on jatkuvasti -5 paikkeilla ja kulutus on ihan kohtuullista kovillakin pakkasilla. Säädä molemmat puhaltimet samassa suhteessa, niin IV tasapaino pysyy kunnossa.

Koneesi yksinkertaisesti puhaltaa hullun lailla lämmintä ilmaa suoraan harakoille.

Säädä tuloilmanpatterin kierto vasta sen jälkeen, kun olet saanut ilmanvaihdon reilusti pienemmälle.

Käyränä 4 ja korjaus 0 toimii monella tuttavallani ja myös itselläni.

ps. Jos tuo ilmanvaihdon pienentäntäminen ei auta tuohon höyrystimen / jäteilman lämpötilaan, niin silloin voi vaihtoehtona olla kylmäaineen karkaaminen / vikaa kompurassa.
 
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

No ohhoh. Onpas hurjat lukemat. Itsellä ainakin auttoi kulutukseen, omasta mielestä aika paljonkin, ilmanvaihdon säätäminen pienemmäksi. marras-joulukuun oli käytössä reilulumpi puhallus ja silloin jäteilma oli +4 - +5 koko ajan. Nyt pienemmällä, mutta kuitenkin riittävällä ilmanvaihdolla jäteilma on jatkuvasti pakkasella. Eron sähkönkulutukseen kyllä huomaa.

Eli nyt tutkimaan, voitko säätää ilmanvaihtoa pienemmälle.

Ekis:lle sellaisia terveisiä, että tammikuun kulutuksessa onnistuin peittoamaan(siis mulla pienempi kulutus) lankomiehen joka asuu neliöltään ja rakennusvuodeltaan vastaavassa talossa kuin minä. Asukasluku sama. Puutakin taitaa molemmissa palaa suht saman verran.
Mulla nibe410 ja lankomiehellä tehowatti+sun air. Tammikuun Lukemat olivat 2200 vs 2600 minun hyväkseni. Eli ei se nibe ihan sysipaska sentään ole. vaikka huono onkin ;D ;D
 
M

mosse8

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

Kiitos vastanneille! Todella kun järjellä ajattelee niin ilmanvaihtohan on täysin pielessä. Pitää pyytää joku viisaampi katsomaan miten sitä saisi säädettyä pienemmälle.
 
J

JM80

Vieras
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

Paljonko autotallisi kuluttaa sähköä? Kuuluiko autotallin lämmitys kulutuslukemiin. Kannattaa huomioida, että autotallin osuus kovilla pakkasilla lienee helposti 600 kWh tai enemmän... nosto-ovet valskaa jne...
 
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

mosse8 sanoi:
Kiitos vastanneille! Todella kun järjellä ajattelee niin ilmanvaihtohan on täysin pielessä. Pitää pyytää joku viisaampi katsomaan miten sitä saisi säädettyä pienemmälle.

Jep. Kannattaa pyytää ammatti IV-säätäjä paikalle, joka samalla voi mitata ja säätää kaiken kohilleen.
 

ekis

Vakionaama
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

alottelija sanoi:
Ekis:lle sellaisia terveisiä, että tammikuun kulutuksessa onnistuin peittoamaan(siis mulla pienempi kulutus) lankomiehen joka asuu neliöltään ja rakennusvuodeltaan vastaavassa talossa kuin minä. Asukasluku sama. Puutakin taitaa molemmissa palaa suht saman verran.
Mulla nibe410 ja lankomiehellä tehowatti+sun air. Tammikuun Lukemat olivat 2200 vs 2600 minun hyväkseni. Eli ei se nibe ihan sysipaska sentään ole. vaikka huono onkin ;D ;D

Hienoa, että kulutus on tippunut. Smiley211001 Ilmanvaihtoa pienentämällä saa merkittävän säästön ja lämmöntalteenoton merkitys pienenee.
2200kWh on kuitenkin tammikuulta vielä suht iso lukema tuon kokoiseen taloon. Ootko harkinnut ilmalämpöpumppua?
 
K

kaupamees

Vieras
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

ekis sanoi:
Ootko harkinnut ilmalämpöpumppua?

Komppaan Ekistä tässä asiassa. ILP:illä voi tiputtaa vielä n.30% kulutuksesta lämmityksen osalta ja lisäherkkuna tulee jäähdytys kesällä.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

kaupamees sanoi:
Komppaan Ekistä tässä asiassa. ILP:illä voi tiputtaa vielä n.30% kulutuksesta lämmityksen osalta ja lisäherkkuna tulee jäähdytys kesällä.

Silloin lattiat kylmenee mutta jos se ei haittaa niin silloin ILP on oiva peli... korostan että tämä on puuhtaati maku asia jo lämmönaistimisen luonteesta johtuen.
 
K

kaupamees

Vieras
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

Espejot sanoi:
Silloin lattiat kylmenee mutta jos se ei haittaa niin silloin ILP on oiva peli... korostan että tämä on puuhtaati maku asia jo lämmönaistimisen luonteesta johtuen.

Totta turiset. Nyt on lattian lämpötila 22, kun ei ole lämmitystä ja lämmitetyissä on 26, pakkasta ulkona -25.
 
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

Kaikille yhteisesti, että olen harkinnut. Ja jos vaimo antaa luvan, niin selllaisen kyllä keväämmällä hommaankin.
merkki vaan on vielä hakusessa. Lisäksi pitäis saada sovitettua se sellaiseen paikkaan, että takanpoltosta saa edelleen hyötyä. Se ku on niin kivvoo hommoo, se puun poltto meinaan =)
 
A

apophis

Vieras
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

Parikin naapuria tahkoaa Kajaanissa Nibellä alle 15MWh / a, talot about 125m2. Ei mielestäni huonoja lukemia?! Takkaa toki mukana, mutta ei mahdottomasti.

Itellä on mennyt about 20MWh, mutta 40m2 talli+varasto vastuksilla haukkaa väkisellä osansa, varsinkin tallin falskaava nosto-ovi on myrkkyä pakkasella.

Kesällä menee erittäin vähällä kulutuksella (~400kWh / m), eon : nin online vertailussa hakkaa normi suora/varaava sähkötalot heittämällä. Vertailu perustuu siis lukemiin, joita eonin tietokantaan tulee sähkön käyttäjiltä.

Talvikuukaudet kun saa Niben kanssa aisoihin, niin ei tarvi ILPpiä viritellä että päihittää suoräsähkötalon.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

apophis sanoi:
Parikin naapuria tahkoaa Kajaanissa Nibellä alle 15MWh / a, talot about 125m2. Ei mielestäni huonoja lukemia?! Takkaa toki mukana, mutta ei mahdottomasti.

Itellä on mennyt about 20MWh, mutta 40m2 talli+varasto vastuksilla haukkaa väkisellä osansa, varsinkin tallin falskaava nosto-ovi on myrkkyä pakkasella.

Kesällä menee erittäin vähällä kulutuksella (~400kWh / m), eon : nin online vertailussa hakkaa normi suora/varaava sähkötalot heittämällä. Vertailu perustuu siis lukemiin, joita eonin tietokantaan tulee sähkön käyttäjiltä.

Talvikuukaudet kun saa Niben kanssa aisoihin, niin ei tarvi ILPpiä viritellä että päihittää suoräsähkötalon.

Voitko heittää muutamalta kylmältä päivältä kulutus lukemat erottelulla? Minullakin on tuo EON oma energia testissä.
 
A

apophis

Vieras
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

Otetaan vaikka viime Sunnuntai 13.2.2011, kulutus 101.97kWh ja keskilämpö -25 astetta.

Kulutus Lämpötila

4,08 -26,7
3,96 -26,5
4,72 -24,6
3,85 -25,7
3,74 -27,5
4,94 -28,39
4,86 -29,2
5,04 -29,2
3,11 -27,6
5,08 -25,1
2,96 -21,1
5,12 -19,29
2,1 -18,39
3,75 -16,7
2,07 -16,5
4,29 -18,79
3,48 -21,29
5,33 -23,7
5,27 -25,79
5,57 -27,29
4,59 -28,7
5,14 -29,7
3,99 -30,2
4,93 -30,7

Ja keskiviikko 18.2.2011, erittäin kylmä päivä, kulutus 144,79 ja keskilämpö -30 astetta:

6,88 -31,79
5,65 -32,09
5,95 -32,5
4,4 -33
6,75 -33,4
4,77 -33,5
5,8 -33,5
6,1 -33,59
7,09 -33,4
7,61 -31,5
6,44 -28,2
5,45 -24,5
3,97 -22,6
4,09 -20,39
5,22 -19
4 -20,5
5,56 -25
6,39 -27,89
9,92 -29,79
12,73 -31,2
6,06 -32,09
3,81 -32,79
4,9 -33,4
5,25 -33,79

Päivien suurimmat erot: keskiviikkona oli sauna ja takassa vähemmän puuta kuin sunnuntaina.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

apophis sanoi:
Otetaan vaikka viime Sunnuntai 13.2.2011, kulutus 101.97kWh ja keskilämpö -25 astetta.

Kulutus Lämpötila

4,08 -26,7
3,96 -26,5
4,72 -24,6
3,85 -25,7
3,74 -27,5
4,94 -28,39
4,86 -29,2
5,04 -29,2
3,11 -27,6
5,08 -25,1
2,96 -21,1
5,12 -19,29
2,1 -18,39
3,75 -16,7
2,07 -16,5
4,29 -18,79
3,48 -21,29
5,33 -23,7
5,27 -25,79
5,57 -27,29
4,59 -28,7
5,14 -29,7
3,99 -30,2
4,93 -30,7

Ja keskiviikko 18.2.2011, erittäin kylmä päivä, kulutus 144,79 ja keskilämpö -30 astetta:

6,88 -31,79
5,65 -32,09
5,95 -32,5
4,4 -33
6,75 -33,4
4,77 -33,5
5,8 -33,5
6,1 -33,59
7,09 -33,4
7,61 -31,5
6,44 -28,2
5,45 -24,5
3,97 -22,6
4,09 -20,39
5,22 -19
4 -20,5
5,56 -25
6,39 -27,89
9,92 -29,79
12,73 -31,2
6,06 -32,09
3,81 -32,79
4,9 -33,4
5,25 -33,79

Päivien suurimmat erot: keskiviikkona oli sauna ja takassa vähemmän puuta kuin sunnuntaina.

Tässä on Kajaanista maalämpövastine ja ilmeisesti melkein saman kokoinen talo? Ulkorakennus ollut meillä nyt kylmänä. Tietysti maalämpö on kalliimpi laittaa, mutta kulutus näytäisi olevan linjassa hinnan kanssa.

Kulutus Lämpötila
13.2.2011 0:00 1,13 -26,7
13.2.2011 1:00 1,33 -26,5
13.2.2011 2:00 1,31 -24,6
13.2.2011 3:00 1,11 -25,7
13.2.2011 4:00 0,95 -27,5
13.2.2011 5:00 1,59 -28,39
13.2.2011 6:00 1,37 -29,2
13.2.2011 7:00 1,96 -29,2
13.2.2011 8:00 2,13 -27,6
13.2.2011 9:00 1,37 -25,1
13.2.2011 10:00 3,3 -21,1
13.2.2011 11:00 1,96 -19,29
13.2.2011 12:00 1,45 -18,39
13.2.2011 13:00 1,72 -16,7
13.2.2011 14:00 1,75 -16,5
13.2.2011 15:00 0,69 -18,79
13.2.2011 16:00 1,09 -21,29
13.2.2011 17:00 3,08 -23,7
13.2.2011 18:00 1,67 -25,79
13.2.2011 19:00 1,38 -27,29
13.2.2011 20:00 1,01 -28,7
13.2.2011 21:00 1,16 -29,7
13.2.2011 22:00 1,03 -30,2
13.2.2011 23:00 1,42 -30,7

yht. 36,96 kWh
Kulutus Lämpötila
16.2.2011 0:00 0,61 -31,79
16.2.2011 1:00 1,55 -32,09
16.2.2011 2:00 1,32 -32,5
16.2.2011 3:00 1,81 -33
16.2.2011 4:00 1,84 -33,4
16.2.2011 5:00 1,77 -33,5
16.2.2011 6:00 1,78 -33,5
16.2.2011 7:00 2,61 -33,59
16.2.2011 8:00 1,81 -33,4
16.2.2011 9:00 1,87 -31,5
16.2.2011 10:00 0,88 -28,2
16.2.2011 11:00 2,15 -24,5
16.2.2011 12:00 1,32 -22,6
16.2.2011 13:00 0,69 -20,39
16.2.2011 14:00 1,43 -19
16.2.2011 15:00 1,64 -20,5
16.2.2011 16:00 0,99 -25
16.2.2011 17:00 1,36 -27,89
16.2.2011 18:00 1,23 -29,79
16.2.2011 19:00 1,32 -31,2
16.2.2011 20:00 0,99 -32,09
16.2.2011 21:00 1,44 -32,79
16.2.2011 22:00 0,99 -33,4
16.2.2011 23:00 1,2 -33,79

yht. 34,6 kWh

Puuta on poltettu 9.2.2011 viimeksi ennen näitä mittauksia.
 
A

apophis

Vieras
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

Hyviä lukemia maalämmöksi! Tiedän muutamia MLP lämmittäjiä, joille saat kertoa omat lukusi vähintään kahdella. Se on paljon säädöistä kiinni.

Aikalailla samankokoiset talot meillä ja tosiaan pääset alle 1/3 kulutukseen. Harmi kun ei tullut laitettua tallin sulakkeille kwh mittaria, niin näkisi oikeasti paljonko se haukkaa. Siellä on yhteensä 3kW kaapelia lattiassa ja termarin valot on yleensä punaisena näillä pakkasilla jos käy katsomassa.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

Zen sanoi:
Tietysti maalämpö on kalliimpi laittaa, mutta kulutus näytäisi olevan linjassa hinnan kanssa.

Hintaero on niin paljon että tuottodostus on samaa luokka kuin pankkitaletuksella ;D toki täytyy muistaa että 15v sijoituksen idea on pieni mutta varma tuotto. Jokainen voi tehdä leikkisjoituksen esim. fortumin osaikesiin ja lehdistä katso miten olisi käynyt tai miten käy.

Minusta näitä asiota täytyy normitalossa perustella muulla kuin todellisella säästöllä.

apophis sanoi:
Hyviä lukemia maalämmöksi! Tiedän muutamia MLP lämmittäjiä, joille saat kertoa omat lukusi vähintään kahdella.

Taloussähköä taitaa kulua vähemmän kuin vähän. Kokonaiskulutus on vain puolittainen mittari.
 
A

apophis

Vieras
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

Onko mosse8 saanut puhaltimet säädettyä ja kulutuksen kuriin? Meni vähän offtopic hölinäksi tämä ketju, mutta ekalla sivulla oli ihan asiaa...
 
M

mosse8

Vieras
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

Ei ole saatu vielä ilmastointia säädettyä. Otettu yhteyttä yhteen lvi-liikkeeseen että saataisiin ammattilainen apuun mutta ei ole vielä apuja näkynyt. ..
Käyrän muutos 4 ja 0 kuitenkin auttoi kovalla pakkasella ettei tuloilmapatteri enää hälyttänyt jäätymisvaaraa.
 
M

madbear

Vieras
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

Minulla ha 120m2 ja tilavuus 360 kuutiota talossa + autotallissa sähkökaapelit lämmitysmuotona ja niin tietysti tuo Niben 410P fighter. Perheessä kaksi aikuista ja kaksi lasta. Marras - joulukuun 2010 sähkönkulutus 4545 kWh, siis kahdelta kuukaudelta. Tammi - helmikuun kulutus 4359 kWh.
 
M

madbear

Vieras
Vs: Nibe410p säädöt ja tajuton sähkönkulutus

alottelija sanoi:
Paljonko on madbear ollut koko vuoden kulutus?

Vuoden 2010 kokonaiskulutus 14 781 kWh. Huomiona se, että talo oli tyhjillään vuoden ensimmäiset viisi kuukautta, kun olin ulkomailla hommissa. Pidin tuolloin talossa peruslämmöt +17 C.

Aikajanalla 1.1 - 30.6.2010 kulutus 7277 kWh
ja 1.7 - 31.12.2010 -"- 7504 kWh
 
Back
Ylös Bottom