Minulla on loma-asunnossa noin kolme vuotta sitten asennettu Nibe split ACVM 270 pumppu ja ulkoyksikkö AMS 10. Nyt syksystä alkaen on kompressoriin alkanut kertyä runsaasti jäätä kennoston alaneljännekseen ja myös yksikön sisälle. asunto on siis loma-asunto ja käymme täällä satunnaisesti. Nyt kun tulimme kolme päivää sitten oli pumppu hälytystilassa ja siirtynyt suoraan sähköön. Puhallin oli sammunut jäätymisen vuoksi. Sain pumpun toimimaan kun sulatin jäät pariilakymmenellä ämpärillisellä kuumaa vettä. Nyt jäätyminen on alkanut uudelleen. Sulatustoiminta kyllä toimii mutta ei sulata alinta vyöhykettä. Pohjalle ei kerry jäätä ja poistoputki toimii. Sulatus toimii kerrallaan noin minuutin ajan ja poistaa kyllä huurteen ylemmistä vyöhykkeistä.
Paikallinen huolto ei osaa tehdä asialle mitään eikä Niben tuestakaan saa mitään apua. Löytyisikö täältä foorumilta joku asiantuntija?
1675589481954.jpeg
1675589590345.jpeg
1675589528048.jpeg
 

VesA

In Memoriam
Naapurissa on ulkoyksikkö joka käyttäytyy samalla tavalla, en ole katsonut mitä mallia se on. Se on talo jossa ei vielä asuta - voi olla että lämmöt eivät ole normaaliasetuksissa. Minkälaista lämpöä kesäasunnolla pidetään ?
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Kovin kuulostaa lyhyeltä tuo sulatustoiminto jos vaan noin minuutin kerrallaan sulattelee.
Onko tuo höyrystinkennon lämpötilaanturi paikallaan siellä kennon yläosassa? Kuva oli rajattu juuri sopivasti niin ettei tuo näy. Se kannattaa varmistaa että se on kiinni paikallaan.
Toki kuvia katsellessa tulee mieleen et voisi tuo johtua kylmäainevajauksestakin. Jos kolme vuotta on ollut paikallaan ja jossain kartioliitoksessa on pieni vuoto niin kolmessa vuodessa vajauksesta kertyy jo ihan huomattava.
Etänä on kyllä vaikeeta arpoa syitä ilman sen enempää tietoa, saatko tuosta ulos dataa joko uplinkin tai sisäyksikön kautta? Niiden avulla pystyisi ehkä hiukan paremmin haarukoimaan tuota mahdollista kipukohtaa.
 

repomies

Hyperaktiivi
Toki kuvia katsellessa tulee mieleen et voisi tuo johtua kylmäainevajauksestakin.
Kovin epätasaisesti näyttäisi kuuraa keräävän. Höyrystimeenhän ei pitäisi pahemmin mitään paljaita alueita jäädä lämmityssyklin lähestyessä loppuaan. Jos jää, niin ensimmäisenä alkaisin epäillä kylmäainevajausta. Pullo vaa'alle ja kylmäaineet pulloon..
 

repomies

Hyperaktiivi
Nostaa loma-asunnon sisälämmön normaaliin 18 asteeseen niin alkaa sulatuksetkin toimimaan.
Eiköhän siellä ole lämmöt jo aika normaalit, jos on kolme päivää sitten menty paikalle, veikkaanpa. Lisäksi tuollaisissa VILPeissä riittää käytännössä aina energiaa sisäyksikössä sulatuksiin, ja sulatus on parhaimmillaan aika raju. Höyry vain nousee ulkoyksiköstä lopuksi. Niin se ainakin omassa virityksessä oli. Kenno puhdistui aina hyvin, sulatushöyryt sitten saattoivat jäätyä puhaltimen ritilään ynnä muualle.
 

Risto

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Soitin uudelleen tukeen yhtä huonolla menestyksellä. Kehotettiin tarkastamaan kylmäaine. Sen on paikallinen huoltomies tehnyt oikeaoppisesti tyhjentämällä ja täyttämällä. Ei vuotoa. Huonelämpötilat ollet yli 20˚C eli ei siinäkään vikaa. Sulatusaika on minuutista kahteen ja se on kuulemma normaali. Sen jälkeen pumpun pitäisi käynnisty noin viidessä minuutissa. Se käynnistyy jo minuutissa mutta se tuskin on mikään ongelma.
Tänään sulatin jälleen kennon alimmasta kolmanneksesta noin sentin kerroksen jäätä. Jo iltapäivällä on uusi kerros kertynyt. Nyt tilanne on se, ettei Niben tuki eikä paikallinen valtuutettu huolto pysty tekemään kompressorille mitään. Joudun jättämään sen nyt yksikseen pariksi viikoksi. Saa nähdä mllainen tilanne sitten on. Taitaa olla ainoa vaihtoehto ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön kun kahden vuoden takuukin on jo ummessa. Luulen että ainoa vaihtoehto on vaihtaa uusi kompressori. Vai onko jollakin vielä ideoita mitä vielä voisi yrittää.
 

VesA

In Memoriam
Luulen että ainoa vaihtoehto on vaihtaa uusi kompressori.
Tuskinpa siinä kompurassa mitään vikaa on, mutta sulatusta ohjaavissa lämpöantureissa tai ihan vaan softassa voisi olla jotain hämärää jos se ei tarpeeksi kauan sulattele. Naapurissa on tosiaan ihan samaa tekevä laite - ihan raidallinen ja olen siinä nähnyt 10 sentin jääpannankin alaosassa. Ehkä niitä on joku erä tämmöisiä. Ehkä on kennon putkitus vähän epäonnistunut ja sulatus mitataan sieltä missä lämpö kulkee ja tavara sulaa. Anturi pitäisi saada mittaamaan niitä huonoja paikkoja.
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Soitin uudelleen tukeen yhtä huonolla menestyksellä. Kehotettiin tarkastamaan kylmäaine. Sen on paikallinen huoltomies tehnyt oikeaoppisesti tyhjentämällä ja täyttämällä. Ei vuotoa. Huonelämpötilat ollet yli 20˚C eli ei siinäkään vikaa. Sulatusaika on minuutista kahteen ja se on kuulemma normaali. Sen jälkeen pumpun pitäisi käynnisty noin viidessä minuutissa. Se käynnistyy jo minuutissa mutta se tuskin on mikään ongelma.
Tänään sulatin jälleen kennon alimmasta kolmanneksesta noin sentin kerroksen jäätä. Jo iltapäivällä on uusi kerros kertynyt. Nyt tilanne on se, ettei Niben tuki eikä paikallinen valtuutettu huolto pysty tekemään kompressorille mitään. Joudun jättämään sen nyt yksikseen pariksi viikoksi. Saa nähdä mllainen tilanne sitten on. Taitaa olla ainoa vaihtoehto ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön kun kahden vuoden takuukin on jo ummessa. Luulen että ainoa vaihtoehto on vaihtaa uusi kompressori. Vai onko jollakin vielä ideoita mitä vielä voisi yrittää.

Mistä juontaa juurensa ajatus siitä että vika paikantuisi kompuraan? Mittasiko huoltomies paineet ja lämpötilat sen jälkeen kun oli punninnut aineet?
Täältä vahva veikkaus siitä että kipu löytyy kyllä jostain muualta kun kompressorista. Ellei sit jo asennettaessa joku on oionnut perusteellisesti. Sulatuslogiikan toiminta ja antureiden kunto sekä sijoitus niin kun edellä jo todettiin on ne kohdat mihin kannattaa huomio suunnata.
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Tuo minuutista kahteen sulatusaikaa kiinnittää vielä huomiota. Liitteenä F2120 tehokäyrä äskeisestä sulatuksesta, tuohon valittu ainoastaan tuotto jotta olisi mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä. En tiedä miten ja mistä laskevat tuon ajan mutta ainakin tuossa omassa pumpussa/tämän sulatuksen osalta menee aika tasan 6 minuuttia siitä kun tuotto putoaa nollaan ja negatiiviseksia ennen kun tuo taas tuottaa lämpöä. F2120:ssa nelitieventtiili kääntyy lennossa, muistikuva on sellainen että AMS pohjaiset kävisivät välillä nollassa mutta en ole siitä varma. Tuossa sulatuksen lopussa kenno on niin lämmin että siitä tulee tuo tehopiikki tuossa lämmitysjakson alussa kun imaistaan kennoon kertyneet lämmöt uudestaan talteen.

F2120-16 sulatus 060223.png
 
Viimeksi muokattu:

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Luulinkin että Nibe sulattelisi nopeammin mutta tuo 6 minuuttia alkaa olla jo lähellä mitä olen CTC:stä havainnut. Siinä 400 sekunnin kahta puolen menee sulatuksiin ja vettä alkaa valua vasta suunnilleen tuon puolivälissä ellei sitten ole keli plussan puolella. Minuutissa ei vielä tapahdu oikein mitään. Loppurutistuksen jälkeen kenno tuntuu käteen lämpoiseltä.

Ehkä on kennon putkitus vähän epäonnistunut ja sulatus mitataan sieltä missä lämpö kulkee ja tavara sulaa. Anturi pitäisi saada mittaamaan niitä huonoja paikkoja.

CTC:ssä on kennossa anturi. Se on kiinni pienellä klipsillä siellä hetuloiden välissä ja paikkaa voi muuttaa joskaan eipä ole koskaan ollut tarvetta tuota siirtää. Sinällään en yllättyisi, jos anturi vaikka olisi jossakin putkessa kiinni.

Setässä olen vaihtanut tuon kennossa olevan anturin kahdesti. Ensimmäinen anturi meni kuukaudessa ja alkoi pysäytellä vikailmoitukseen kunnes lakkasi toimimasta keskellä kesää.
 

Risto

Tulokas
Nyt tulee Niben valtuutettu huoltomies tutkimaan tilanteen. Menee vielä takuuseen kun pumppu on kolme ja puoli vuotta vanha mutta ongelmat on alkaneet jo vuosi sitten. Nyt jäätymisongelma niin paha, että laitettiin kompressori lepäämään ja siirryttiin lisäsähköön kunnes saadaan kompressori kuntoon. Toivottavast lämmin sää jatkuu ja pumppu saadaan kuntoon.
 

Risto

Tulokas
Jäätymisongelma on selvinnyt. Viileex-firman asentaja selvitti hetkessä vian. Vika oli yhdessä viidestä lämpöanturista. Se oli jostain syystä rikkontunut ja kun se vaihdettiin niin kaikki toimii normaalisti. Vika näkyy koneen valikosta, joka näyttää antureitten lämpötilat. Kaikkien pitäisi näyttää suunnnilleen samaa lukemaa, mutta tuo yksi näytti ihan hulluja lukemia. Korjaus meni vielä takuuseen.
kiitos kaikille mielenkiinnosta ja neuvoista. Ehkä tästä opittiin jotakin.
 