Nilan E ongelma

hekape

Tulokas
Olisko tälle laitteelle jotain tehtävissä? Niin ja mitä?

Laite on Nilan E. Se toimi ensin kuten kuvittelin. Se lämmitti vettä ja ilmaa. Kun vesitankki tuli 68C asteiseksi, niin laittteen huoneeseen tuoma ilma vastasi lämmöltään ulkoilmaa.

Pari tuntia sen jälkeen kun laittesta tuli ilmanvaihtaja. HMI-näytössä vesitankki on 67 ja tankkia tökättyä näkyy lukema 45C.
Huoneseen tuleva ilma on 14,1C.

Asetukset valikosta(HMI-näyttö)

laite ON
toimintatila Auto
hälytys -

näytä data

nykytila ilmanlämmitys
lämpötilat:
T1 ulkoilma 12,1C
T2 tulopuh 13,2C
T5 lauhdutin 12,5C
T6 höyrystin 18,3C
T10 poistoilma 19,5C
T11 vesi ylä 67,2C
T12 vesi ala 62,9C

Lämmin vesi
veden lämpötila 45C
Prioriteetti Tulo
Ilmanvaihto Talvi
käyrä min 35C
käyrä max 50C
kompressori min de-activated

lämpötilasäätö
min kesä 14C
min talvi 16C
max kesä 35C
max talvi 35C
kesä 12C

HMI-näytössä vesitankki 67C

Huoltovalikko/Max veden lämpötila 68C

Laitteessa on lätkä, joka kertoo sen olevan VP 18 M2. HMI-näytössä se on VP18 M1. Dokumentit(3 kpl) ovat tanskalaisia. Verkossa ovat suomalaiset dokumentit vuosilta 2019 ja 2023.
 