Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Geego

Jäsen
No nyt kun käyrä on nostettu 2/-2 niin sähkönkulutus on ollut minimissään 50kWh/vrk. Ulkolämpötila -2 ja menovesi lattiaan 29 astetta. Onko nuo nyt vieläkään ihan niinkuin pitäisi? Huonelämpö on 20. Nostin käyrän, koska 1-käyrällä lämpötila putosi 18 asteeseen vaikka huonekohtaset termarit täysillä ja pyynti näytöltä oli 26. Ja ulkolämpötila oli vasta juuri ja juuri pakkasen puolella.
 

Larmanto

Tulokas
Terve. Apuja kaipailisin ongelmaani. Kyseessä v. 2013 rakennettu omakotitalon. 100m2. Taloudessa 2 aikuista 3 lasta. Ongelmana nyt, että sisälämpötilat eivät tuppaa nousemaan yli 20-21 asteen laitteen etupaneelin pyynnistä huolimatta. Ohessa hiemaan laitteeni asetuksia:

Päävalikossa AUTO >2< 25C

NÄYTÄ DATA
NYKYTILA LÄMMITYS
HUONE T15 23C (sijaitsee yhdessä makuuhuoneista suoraan nilanin seinän toisella puolelma. Muuten kämpässä n.20-21 lämminta)
ULKOILMA T1 -3C
VESI-YLÄ T11 49C
VESI-ALA T12 46C
MENO T14 31C
LAUHDUT. T5 31C
TULOPUH TEHO 1
POISTOPUH TEHO 2
SOFTA 1 1.38
SOFTA 2 1.02
TYYPPI VP 18CEK

KESKUSLÄMMITYS
TOIMINTA LÄMMITYS
MENO MIN 20C
MENO MAX 35C
KÄYRÄ 2
SIIRTYMÄKÄYRÄ 0
PUMPPU JATKUVA

LÄM. VESI
SÄHKÖVAST T11 30C
KOMPRES T12 45C
KOMP MAX 80C
PRIORIT. VESI

ILMANVAIHTO
I-VAIHTO TALVI
KÄYRÄ MIN 30C
KÄYRÄ MAX 45C
KOMP MIN OFF
TALVI PIEN OFF

LÄMPÖTILANSÄÄTÖ
KESÄ MIN 15C
TALVI 16C
KESÄ >12C

Toivottavasti löytäisin apua ongelmaani ja/tai parannuksia asetuksiini. Kiitos!
 

Skata

Vakionaama
@Geego ja @Larmanto minkäs lämpöistä ilmaa venttiileistänne tulee, pystyttekö mittaamaan? Ainakin Larmannon tuvassa pitäisi olla lämpimämpää, koska lattiaan menee tuo +31 vesi ja 5 henkilöä lämmittää tupaa. Onko tulisijoja ja käytetäänkö?
Täällä CTS näyttää ulkona -4 ja sisällä +21 (toive on + 20-21 eikä yhtään enempää, vaimo toki aloittaa toiveen +22 mutta ei ole yhdeksään vuoteen toteutunut ei Nilanista johtuvista syistä :p ). Lattiaan T4 +25 vesi ja olohuoneen venttiilistä tulee +25,2 asteista ilmaa, lauhduttaja T4 +32.
 

Larmanto

Tulokas
@Skata itselläni ei ole juuri nyt mahdollisuutta mitata, mutta nyt ilma tuntui käteen lämpimämmältä, kuin aiemmin tänään päivällä. Nostin paneelista pyyntiä 26 asteeseen (näin korkeisiin sisälämpöihin en pyri, mutta testimielessä muuttuuko edelleenkään mikään). Varaava takka löytyy, jota pakkaskeleillä pyrkinyt pari kertaa viikkoon lämmittämään.
Säädin lisäksi huonekohtaisista termostaateista lattia lämpöä ylöspäin kompensoimaan (22C). Huomena vielä talon ulkopuolen venttiili tarkastukseen ja suodattimien vaihdostakin kohta taas jo 3kk.
@Skata muuttaisitko asetuksiani mihinkään suuntaan? Kiitos vastauksista.
 

Skata

Vakionaama
@Larmanto ihan samat asetukset itselläni on, ainoa poikkeus IV-valikon komp min on mulla -10. Enkä kyllä heti muista miksi, on ollut 2012 lähtien.
Se päänäytön pyynnin nosto ei sinänsä vaikuta, eipä tuolla laitteella ilman mittavaa puunpolttoa tai isoja bileitä lukuunottamatta lämpö tuonne nouse. Mutta talvella se kannattaa pitää vaikka tuossa lukemassa, ettei kompressori pääse vahingossakaan sammumaan. Ohjekirjahan suosittelee talveksi +28 pyyntiä, itselläni on 24 eikä tuotakaan helpolla ole saavutettu.
Tsekkaa se IV-tulo varmuudeksi, jos siellä on hyttysverkko niin on saattanut jäätyä. Mutta enpä usko, ainakaan jos hyttysverkkoa ei ole. Muuten lauhduttimen arvo olisi jotain muuta. Itselläni sisääntuleva lämpö on noin lauhduttaja -7 astetta näillä keleillä eli sen verran ilma viilenee putkistossa tuolla vintillä. Itse mittaan tuon ihan ulkolämpötilamittarilla, sellaisella johdollisella mallilla, jonka anturin työnnän venttiiliin olohuoneessa.
 

Geego

Jäsen
Nyt näillä pakkasilla kun ollaan menty muutama päivä niin perustilanteessa lauhdutin näyttää arvoa 23, tulopuhallus 21. Todellinen mitattu tulopuhallus 15-16°. Päivittäinen kulutus ilman saunaa 50-60kwh. Lattiaan menee kokoajan 30° vesi. Iv oli asennossa jatkuva 2, vaihdoin sen nyt asentoon talvi. Liekkö tällä vaikutusta lopultakaan mihinkään?

Näillä asetuksilla huonelämpö ollut noin 20.
 

Magirus

Jäsen
Täällä -11 pakkaspäivänä kulutuslukemat 50-60kwh. Nilan jatkuva1 asetuksella, puhallus 2 (44/45%). Varaavaan takkaan tuikataan 3 pesällistä, noin 10kg puuta iltaisin. Kompuran asetus 45C ja sähkövastus 55C (sähkövastus ei vielä ole joutunut töihin kahden ihmisen suihkutteluilla/saunomisella). Huoneistokohtainen lämpötila vaihtelee 21-24 asteen välillä (takkaa polttaessa nousee). Lauhdutin nippanappa 20C astetta, tuloilma siinä 15C asteen tuntumassa. Sähköinen lattialämmitys, kylpyhuoneessa säädetty 25C astetta ja muualla 20-21C astetta. Tuloilmaa saisi lämpimämmäksi ja vettä lämmitettyä tehokkaammin talvi-asetuksella, alipaineistaa tosin asuntoa sinne -10Pa tienoille, mitä pyrin välttämään (normaalisti -0...-5Pa, jatkuva mittaus käytössä). Talviasetuksellahan tuo tulopuhallus säätyy asetusten perusteella portaattomasti.

Takan lämmityksellä mentävä -10C asteesta kovimpiin. Jos iskee paukkupakkaset, taidan ottaa talvi-asetuksen käyttöön.

Ok-talo ~100m2 + autotalli ~36m2, jossa pidetään 10C astetta pelkän sähköisen lattialämmityksen voimin.
 

Skata

Vakionaama
@Geego ”perustilanteessa lauhdutin näyttää arvoa 23, tulopuhallus 21. Todellinen mitattu tulopuhallus 15-16°.”
@Magirus ”Lauhdutin nippanappa 20C astetta, tuloilma siinä 15C asteen tuntumassa.”
No eipä ihme, että kämpät eivät lämpene. Tai vaatii, kuten Magiruksella, aikamoista puunpolttoa (itse en takassa ole ikinä polttanut enempää kuin pesällisen, kuivaa koivua toki) tai lattialämmityksen huudattamista. Täällä on lähes aina lauhdutin n. 32 asteessa ja sisään tulee reilusti yli +20 asteista ilmaa. Sisään on tullut lähes -30 asteen pakkasillakin yli +20 asteista ilmaa mutta tuolloin lauhduttaja oli kyllä reilusti alle +30 asteinen muistaakseni ja takkaa + puusaunaa käytettiin lisälämmönlåhteenä (tuostakin löytyy mittaustulosta jostain ketjusta). Jatkuva2 oli käytössä pakkasten alkamiseen ja sitten menty Talvi-iv:lla, näin toimittu joka vuosi.

edit: vanhoja juttuja aiheesta
1. Nilanista ulkona ollessa -26 astetta

2. Lauhduttajasta ja veden lämmityksestä alle -20 asteen lämpötiloissa
 
Viimeksi muokattu:

Magirus

Jäsen
Juu tuon ongelman tiedostan jatkuva1-asetuksella. En vaan ole oikein muuta keinoa, jos pudottaa puhalluksen ykköselle, niin alkaa jäätyä.. Ja taas tuota alipaineistamista pyrin välttämään. Eihän tuo kauas suositellusta tuloilmanlämpötilasta jää noinkaan.

Joka vuosi on tullut mentyä vähän eri tavalla. Kokeillaan tänä vuonna näin. Takanlämmitys ei ole ongelma, päin vastoin. Valmiita puita löytyy seuraavaksi vuosikymmeneksi ja takanlämmitys on mielekästä puuhaa :)
 

Geego

Jäsen
Täytyy välillä lekotella käsiä ja nostaa ne pystyyn.:oops:Mikäs siis neuvoksi kun ei lauhduttimen lämpötila nouse? Mitäs tässä kuuluis seuraavaksi tehdä, että näillä keleillä kulutus olis jtn muuta kuin 60kWh? Onkos jossakin arvoissa vikaa vai onko koneessa kipua? Vai onko tämä se todellisuus, joka on hyväksyttävä?
 

Magirus

Jäsen
Vastausta edeltävään kysymykseen en pysty antamaan, mutta kerron nyt omista muutoksista viimeisten postauksien jälkeen. Eli vaihdoin kokeiluksi taas talvi-asetuksen käyttöön sen kummemmin alipaineesta huolehtimatta. Nyt tulopuhallus illan suihkuttelujen jälkeen putoaa 23% (asetus joka ykkösnopeudelle on säädetty ja minimi tulopuhallusnopeudeksi) ja alkaa siitä hiljalleen nousta veden lämmetessä portaattomasti. Poisto 2 (45%). Töistä tullessa vesi lämmennyt -> iv lähes tasapainossa, kun tulopuhallus noussut ~40% hiljalleen. Tulo pysyy nyt koko ajan +20C asteen yläpuolella ja lauhdutin 25-30C astetta vedenkäytöstä huolimatta, tosin alipaineistaen normaalia enemmän asuntoa. Kun vedenlämmitys käynnissä ja tulo 23% poisto 45%, alipaine nousee 15Pa. Normaalisti jatkuva ja 2-nopeudella n. -5Pa (43/45). Komp. min ja komp. max säädetty nyt näille pakkaskeleille (että toimisi kuten kuvasin yllä) ja myöhemmin pitää huolehtia, ettei tulo nouse liikaa kelien (ja lauhduttimen) lämmetessä.

Onko tässä järkeä, en tiedä. Mutta mukavaa pikkupuuhastelua kaikkien niiden kymmenien muiden projektien lomassa :D
 

Geego

Jäsen
Ihmetystä kyllä herättää kun lueskelen teidän lauhduttimen lämpötiloja. Itse kun en meinaa sitä millään nousemaan järkeviin lukemiin.

Tänään saunottiin ja otin taas arvot ylös kun vettä oli käytetty suht reilusti ja ruokaa lämpöpumpulle piti olla tarjolla.

t15 22
t10 28 (mikäs arvo tämä on, ulkoinen t10 lukee taulussa)
t2 17
t1 -1
t11 56
t12 19
t14 29
t5 20
t6 9
tulopuh 3
poisto 3

Edit: Noin 45min-1h saunomisen jälkeen t5 nousi 29°
 
Viimeksi muokattu:

Geego

Jäsen
Hieman ihmetystä herättää taas lukemat. Pyynti lämpötilaksi 26°. Käyrä 2/0.
Tulopuhallus 13° ??
Lauhdutin 14
Höyrystin -1
Meno t14 34°
Ulkona -13
 

ShadowArm

Jäsen
Pari vuotta sitten muutettiin taloon missä kyseinen laite on pääasiallisena lämmönlähteenä, lisänä takka mitä käytetään satunnaisesti. Vedon tunnetta ollaan tässä ihmetellyt ja selitys tuolle on ilmeisesti lauhduttimen alhainen lämpötila

Sisäilma pysyy kyllä tuolla 22-23 asteen tienoilla, mutta ilmeisesti nyt sitten lattialämmityksen voimin.

Nyt täällä on ehkä muutenkin vähän huonot olosuhteet kun ulkona on -23 astetta. Joka tapauksessa mittarit tällä hetkellä:

Lämpö: 22
Ulko: -23
Nykytila: Läm. vesi
Vesi ylä: 53
Vesi ala: 46
Lauhdutin: 20
Meno: 33
Tulo: 1
Poisto: 2

Lämpimän veden asetukset kompressorille on 50/80, prioriteetti vesi ja IV on Talvi asennossa. Tuloa ei voi kokonaan tiputtaa 0-asetukselle, kun sitten rupeaa imemään korvausilmaa takan hormista.

Nyt kun lauhdutin on tuolla 20 asteessa, sisään puhalletaan 15-16 asteista ilmaa mikä toki sitten on epämielyttävän tuntuista. Varsinkin kun varsinaisesti lämpöä kämppään ei tarvitsisi lisää. Viime talvena tuota jo kävi Nilanin huolto ihmettelemässä kun minusta vesi ei lämmennyt kunnolla, mutta kompurassa ei ollut vikaa ja kylmäaineetkin tarkastettiin ja täytettiin samalla.
 
Viimeksi muokattu:

Skata

Vakionaama
Hieman ihmetystä herättää taas lukemat. Pyynti lämpötilaksi 26°. Käyrä 2/0.
Tulopuhallus 13° ??
Lauhdutin 14
Höyrystin -1
Meno t14 34°
Ulkona -13
@Geego Heh...nyt mittari näyttää täällä ulkona -18. Sauna päällä ja tämän vuoksi takkakytkin käytössä. Päänäytössä tulo >1< ja takkakytkin teholla 1. Lauhdutin + 23 :p
@ShadowArm ”Lämpimän veden asetukset kompressorille on 50/80”. Eli onko komp min 50 astetta?? Tiputa arvo alemmas. Itsellä komp. min 45. Kone lopettaa lämmityksen hiukan ennen (oiskohan +43-44 astetta) mutta vesi lämpenee tuon jälkeen edelleen ilman kompressoria. Kompressori alkaa jälleen lämmittämään tuloilmaa. Esim illalla koko perheen suihkujen jälkeen vesi ala saattaa olla reippaasti alle 30 astetta mutta aamulla siinä +-60 astetta.
 
Viimeksi muokattu:

Skata

Vakionaama
Ja lisätään vielä edelliseen että minulla on tulo pakotettu 1:lle, eli tulopuhallinta ei pysäytetä vedenlämmityksen aikana. Huomasin muutama vuosi sitten, että tuolla -20 pahemmalla puolella pitää antaa pysähtyä, muuten vedenlämmitys kesti ikuisuuden. @ShadowArm sulla käy meinaan lauhdutin tosi kylmänä, jos ajatellaan että vesi ala on kuintenkin +46 ja vettä edelleen lämmitetään. Yleensä lauhdutin ja vesi ala arvot käyvät aika yksiin.,.,.
 

Mullikka

Tulokas
Aiempi ongelma oli se, kun lattiat olivat kylmät, mutta iv puhalsi lämmintä. Sain lattiat lämpimäksi, mutta nyt iv puhaltaa kylmää. Ulkona tällä hetkellä -26 ja sisälämpö 15,9 astetta. Muutaman asteen pakkasissa sisälämpö oli vajaa 20. Varmaan vaatii soiton Nilanin tukeen, mutta osaako täällä joku kommentoida että missä vika voisi olla?

Data:
Lämpö >2< 28', Nykytila lämm+ves, Anode Ok
Paneeli t15 20
Ulk t10 18
Kosteus 16%
Tulopuh t2 5
Ulkoilma t1 -26
Vesi-ylä t11 43
Vesi-ala t12 39
Meno t14 38
Lauhd t5 7
Höyryst t6 -5
Tulopuh teho 1
Poispuh teho 2

Kyseessä siis 90m2 paritalon puolikas, kahdessa kerroksessa. Sähkönkulutus ollut reilut 70kWh, kun pakkasta ollut yli 20.
 

ShadowArm

Jäsen
Ja lisätään vielä edelliseen että minulla on tulo pakotettu 1:lle, eli tulopuhallinta ei pysäytetä vedenlämmityksen aikana. Huomasin muutama vuosi sitten, että tuolla -20 pahemmalla puolella pitää antaa pysähtyä, muuten vedenlämmitys kesti ikuisuuden. @ShadowArm sulla käy meinaan lauhdutin tosi kylmänä, jos ajatellaan että vesi ala on kuintenkin +46 ja vettä edelleen lämmitetään. Yleensä lauhdutin ja vesi ala arvot käyvät aika yksiin.,.,.
Tätä minäkin ihmettelin. Illalla vaihdoin tuon lämpimän veden ala-arvoksi 45 ja kone vaihtoi tilan lämmitykseen veden teosta. Lauhdutin pysyi samassa arvossa silti.

Yöllä lämpötila oli laskenut ulkona -29 ja lauhdutin näytti 16-astetta ja lämmitteli vettä edellis illan suihkun jäljiltä, jolloin veden alalämpö oli 43. Soittelin Nilanin sivuilla olevaan asiakaspalvelunumeroon, josta sain vastaukseksi että laite toimisi normaalisti eikä huollolle olisi tarvetta. Aikaisemmin, muistin mukaan toki nyt, kun ulkona oli siinä -10 paikkeilla, lauhdutin oli kuitenkin yli 30-asteessa vettä lämmittäessä. Ei se kuitenkaan minusta ihan samoissa ole ollut kun mitä veden alalämpö. Tämä pitää vielä tarkastaa kunhan ilmat lämpiävät.

Sitä voin vain sitten arvailla millainen sähkönkulutus nyt sitten on ollut kun lattialämmöllä korjataan tuota sisään tulevaa kylmää ilmamassaa. Kohtahan sen näkee sähköyhtiön seurantatiedoista :confused:

Edit: Onneksi talon lämmöt ovat silti pysyneet kurissa. Lattiaan meni 33-34 asteista vettä ja huonelämmöt 20-22 astetta, olohuoneessa korkeimmat kun siellä lämmitettiin takkaa illalla. Nyt on ulkona ruvennut lauhtumaan ja pakkasta on enää -24. Lauhdutinkin on pompannut "takaisin" 19-asteeseen niin ei ihan niin kova tuuli käy niskaan työtuolissa istuessa.
 
Viimeksi muokattu:

Skata

Vakionaama
Sitä voin vain sitten arvailla millainen sähkönkulutus nyt sitten on ollut kun lattialämmöllä korjataan tuota sisään tulevaa kylmää ilmamassaa. Kohtahan sen näkee sähköyhtiön seurantatiedoista :confused:
@ShadowArm Liitteessä oma kulutus tältä kuukaudelta. Takkaa en siis ole paria päivää lukuunottamatta lämmittänyt ja varasto vie osansa...mielenkiintoista nähdä huomenna (?) tämän päivän kulutus kun on selvästi kylmin vuorokausi pitkääääään aikaan :)
 

Liitteet

  • A8F362CD-554A-4633-8E0F-BCD201678D11.jpeg
    A8F362CD-554A-4633-8E0F-BCD201678D11.jpeg
    35,9 KB · Katsottu: 273

Magirus

Jäsen
Meillä eilen -24C astetta ja kulutus 77,6kWh. -15C astetta ja 63,5kWh. -7C astetta 54,3kWh.

Sisälämpötila 20-24C astetta, takalla saa mukavasti kovimmat pakkaspäivät selätettyä (poltettu kovimpina pakkaspäivinä kolme pesällistä, 7-10kg). Sähkösauna, saunottu kerran pari viikossa. Liitteenä omat kulutukset. Meneehän sitä sähköä, mutta onneksi Suomen talvi on lyhyt ja leuto
 

Liitteet

  • F1751428-8079-44FE-9297-953490A580B2.png
    F1751428-8079-44FE-9297-953490A580B2.png
    200 KB · Katsottu: 210

Gmmo

Jäsen
Uudehko Nilanilainen täällä myös. Nyt näiden kovien -25 pakkasten jälkeen on alkanut lauhtumaan ja on jäänyt ihmetyttämään tuo lauhduttimen lämpötila, että eikö se tosiaan tuon korkeammaksi nouse. Ennen pakkasia toiminut hyvin ja lämmöt olleet +30 molemmin puolin. Otin arvot eilen illalla klo 2200 aikoihin ylös ja ne ovat nyt olleet about samat klo 10 aamulla (suluissa aamuarvot). Illalla käyty suihkussa josta tuo VESI-ALA 25C lämpö, yön aikana lämpö noussut vain tuonne 36-asteeseen, eikä ole nähtävästi nousemassa siitä enempää. Mistähän tuo voisi johtua? Lämmintä vettä kuitenkin tarvitsee pienen lapsen kanssa ihan kiitettävästi.

Ja mikäs tuossa keskuslämmityksen pumpun toiminnassa oli se järkevin asetus talvella, "TALVI" vai "PUMPPU JATKUVA"? Täältä foorumeilta on löytynyt ehkä hieman ristiriitaista tietoa, että kumpaa kannattaa käyttää. Talo paritalon puolikas kahdessa kerroksessa, 111 neliötä vesikiertoisella lattialämmityksellä, varaavalla takalla ja ilmalämpöpumpulla (yläkerta sähköpattereilla). Takkaa ei juuri ole tullut poltettua, ILP päällä käytännössä koko ajan kovilla pakkasilla ja lattialämmöt pienellä.

TYYPPI: Nilan VP 18cek

NYKYTILA: LÄMMINVESI
T15 23C (aamulla 22C)
T1 -11C (sama aamulla, oma ulkomittari näyttää -16)
T11 VESI-YLÄ 45C
T12 VESI-ALA 25C (aamulla 36C)
T14 30C
T5 LAUHDUTTAJA 12C (sama aamulla)
TULOPUH 1
POISTOPUH 2

AUTO >2< 25C

KESKUSLÄMMITYS
TOIMINTA LÄMMITYS
MENO MIN 23C
MENO MAX 30C
KÄYRÄ 2
SIIRTYMÄ 0
PUMPPU JATKUVA

LÄMMINVESI
T11 35C (Nostin aamulla 45C)
T12 45C (Nostin aamulla 55C)
T12 Max 80C
PRIO VESI

ILMANVAIHTO
TALVI
KÄYRÄ MIN 30C
KÄYRÄ MAX 45C
KOMP MIN 7C
TALVI PIEN OFF

Aiheuttaa hieman harmaita hiuksia tämä laite aika-ajoin.
 

Magirus

Jäsen
Ylälämmön oletkin jo nostanut. Jos kone kunnossa, niin ei taida muulla saada lauhduttimen lämpötilaa nostettua kun tuloa pienentämällä. Eli vettä lämmittäessä tulo 0. Tällä tavoin ainakin meillä nousee lauhduttimen lämpötila +30C astetta suihkun jälkeen. Illalla vesi ala putosi 25-30C asteeseen ja tulo meni nollille. Aamulla oli noussut 43C asteeseen ja tulo kivunnut hiljalleen 25% ja nousee sitä mukaan kun lauhdutin lämpeää (poisto 2 40%). Lauhdutin nyt 21C, tuloilma 18C astetta. Ylävesi 58,5C, ala 43,2C. Ulkona -17C.

Mielenkiinnosta, mitkä on puhaltimien asetusarvot eri nopeuksilla?
 

Gmmo

Jäsen
Ylälämmön oletkin jo nostanut. Jos kone kunnossa, niin ei taida muulla saada lauhduttimen lämpötilaa nostettua kun tuloa pienentämällä. Eli vettä lämmittäessä tulo 0. Tällä tavoin ainakin meillä nousee lauhduttimen lämpötila +30C astetta suihkun jälkeen. Illalla vesi ala putosi 25-30C asteeseen ja tulo meni nollille. Aamulla oli noussut 43C asteeseen ja tulo kivunnut hiljalleen 25% ja nousee sitä mukaan kun lauhdutin lämpeää (poisto 2 40%). Lauhdutin nyt 21C, tuloilma 18C astetta. Ylävesi 58,5C, ala 43,2C. Ulkona -17C.

Mielenkiinnosta, mitkä on puhaltimien asetusarvot eri nopeuksilla?
Tulon pudotin nolliin HUOLTO-valikosta kun oli nuo kovemmat pakkaset, mutta palautin sen ykköselle kun alkoi lauhtumaan. Silloin muistaakseni tuo lauhdutin hieman lämpeni, mutta ei tietenkään noille +30 luvuille. Pistin nyt taas takaisin nolliin, kun näemmä alkaa hieman kiristymään kelit. Katsotaan vaikuttaako tuo mitään.

Puhaltimien arvot ovat seuraavat:

TULOPUH
>1< 23%
>2< 40%
>3< 65%
>4< 100%

POISTOPUH
>1< 25%
>2< 45%
>3< 70%
>4< 100%
 

Skata

Vakionaama
LÄMMINVESI
T11 35C (Nostin aamulla 45C)
T12 45C (Nostin aamulla 55C)
T12 Max 80C
PRIO VESI
@Gmmo Tuota T12 ei kannata nostaa noin ylös, laitteelta vie tuhottomasti aikaa saavuttaa tuo arvo. Eli laite vaan yrittää lämmittää vettä eikä siirry lämmittämään ilmaa jolloin siinä sivussa vesi edelleen lämpenee. Tiputa vaan takas 45:teen. Nythän sä lämmität sähkövastuksella veden tuonne 45:teen...
Koitin katsoa mitä tuo komp min arvo säätää (sulla 7). Enpä löytänyt enkä muista vaikuttaako Talvi vai Jatkuva asetuksella. Mulla arvona on -10
 

Gmmo

Jäsen
@Gmmo Tuota T12 ei kannata nostaa noin ylös, laitteelta vie tuhottomasti aikaa saavuttaa tuo arvo. Eli laite vaan yrittää lämmittää vettä eikä siirry lämmittämään ilmaa jolloin siinä sivussa vesi edelleen lämpenee. Tiputa vaan takas 45:teen. Nythän sä lämmität sähkövastuksella veden tuonne 45:teen...
Koitin katsoa mitä tuo komp min arvo säätää (sulla 7). Enpä löytänyt enkä muista vaikuttaako Talvi vai Jatkuva asetuksella. Mulla arvona on -10
Ok, kiitos tiedosta! Tiputin tuon T12:sta nyt takaisin 45:teen ja samalla T11:sta 40C:seen, kun Nilanin ohjeiden mukaan tuossa pitää olla 5-10 asteen ero (jostakin syystä?). Tuo Komp.min on myös hieman kysymysmerkki, että mitä se varsinaisesti tekee (vai tekeekö mitään). Edellisen asukkaan jäljiltä tuo +7, joten en ole muuttanut.

Tämän viestin mukaan tuota PUMPPU JATKUVA -asetusta kannattaisi pitää päällä, mutta noissa omissa Nilanin ohjeissa tuosta asetuksesta ei ole kerrottu kuin ympäripyöreästi, joten sen todellinen apu on hämärän peitossa.

 

Geego

Jäsen
Onhan nämä aika lohduttomia lukemia... Varsinkin jos tässä nyt kuuntelee mitä muilla kuluu ja mitä nuo arvot kuuluisi olla. Olen nyt mielestäni säätänyt koneen foorumin ohjeilla niin hyvin kuin mahdollista, mutta silti tuo kulutus on infernaalista. Kovat pakkaspäivät kun oli niin kulutus oli 101kwh.

Pakkasaamun -25° arvot oli seuraavat:

t15 21
t10 17
t2 2
t1 -25
t11 49
t12 46
t14 36
t5 3
t6 -4
tulopuh 2
poisto 2

Eikös tuo nyt aika vahvasti näytä sille, että kämppä lämpiää pelkällä lattialämmöllä vai mikäs tässä nyt mättää?
 

Liitteet

  • Screenshot_20210117-214734.jpg
    Screenshot_20210117-214734.jpg
    30,7 KB · Katsottu: 249
  • Screenshot_20210117-214642.jpg
    Screenshot_20210117-214642.jpg
    42 KB · Katsottu: 213

Mikki

Hyperaktiivi
Onhan -25C kova pakkanen kaikille ilmasta lämpönsä ottaville pumpuille. Tuo 100kWh on kulutuksena tuttua monille palstalaisillekkin joiden VILPt sammui jo -20C pakkasessa ja talot suoralla sähköllä lämpiää.

Pitää siis olla realisti myös mihin ajattelee pääsevänsä vaikka EC9n alle 2kW antotehon kompuralla. Tuloilma ei sillä teholla edes lämpiä. Talosta puhumattakaan.

Tuo kulutus oikeastaan kuulostaa siltä että talo on ihan hyvin eristetty ja kun kelit leutonee tippuu kulutukset paljon.
 
Viimeksi muokattu:

Geego

Jäsen
Tuo päivittäinen kulutus, joka oli jälkimmäisessä kuvassa esitettynä, on tosiaan pakkaspäivältä, jonka keskilämpötila on -11.
Noh, ainakin osittainen syy korkealle kulutukselle selvisi kun soittelin Nilanin huoltomiehelle. Paljon on kaikkia arvoja koitettu säädellä, mutta kosteus-valikossa oli kuitenkin valintana teho pien>2<. Sen kun muutti teho pien off niin lähti kummasti lauhduttimen arvot nousuun ja tulopuhallus lämpiämään. Pienestä se on kiinni kun ei kaikkea tuolla valikossa ymmärrä selvittää. Mielenkiinnolla odotan, että mitä tuo vaikuttaa kulutukseen.
 

ShadowArm

Jäsen
Kylläpä se meilläkin noilla kovimmilla pakkasilla harppasi sinne 120kWh:n huonommalle puolelle päiväkulutus. Toki tällä hetkellä koko perhe (2+2) käytännössä kotosalla 24h ja työhommatkin tulee täältä tehtyä niin nekin laitteet vie oman osansa sähköstä.
 

viggeblo

Jäsen
Ohessa meidän kulutuksemme tammikuulta 2021

Aika sairasta on.

Koneen LTO:ta on korjattu lokakuussa 2020, nyt viime viikolla on vaihdettu vastusboksi (en tiedä yksi vastusko vaihdettiin vai useampi).
 

Liitteet

  • sähkönkulutus 01_2021.PNG
    sähkönkulutus 01_2021.PNG
    32,3 KB · Katsottu: 271

Skata

Vakionaama
@viggeblo onhan noissa eroja ;) tuonne sähkönkulutusketjuun päivittelin oman Nilanin tilanteen tammikuisin 2011 eteenpäin...
 

Liitteet

  • C585DE45-394C-49A3-830B-B9FE0989E29E.jpeg
    C585DE45-394C-49A3-830B-B9FE0989E29E.jpeg
    53,9 KB · Katsottu: 238

Mikki

Hyperaktiivi
Nilanin oikeiden asetusten löytäminen taitaa olla vaikeudeltaan TKK kvanttimekaniikan kurssien veroinen homma. Tiedä sitten kumpi on vaikeampaa.

Yritin oikeasti lukea EC9 ohjeesta miten käyttöveden lämpö säädetään ja epäonnistuin.

Meinaan lukea jotain helpompaa seuraavaksi. Tämä voisi olla..

 
Viimeksi muokattu:

viggeblo

Jäsen
@viggeblo onhan noissa eroja ;) tuonne sähkönkulutusketjuun päivittelin oman Nilanin tilanteen tammikuisin 2011 eteenpäin...
Kaksinkertainen kuulutus 15.1 o_O:mad:

Kyllä seurasin sun postauksia tällä palstalla ja yritin säätä omaa koneetta sun neuvojes mukaan mutta kaukaa vielä ollaan.

Mitäs luulet jos laitan koneella menoveden pyynniksi vaikka 24 astetta (min 24 ja max 24) ja huoneissa termarit täysille? Auttaako se?

Listailen illalla vielä omat säädöt.
 

Skata

Vakionaama
Mitäs luulet jos laitan koneella menoveden pyynniksi vaikka 24 astetta (min 24 ja max 24) ja huoneissa termarit täysille? Auttaako se?
@viggeblo Tuolla saat vain tasalämpöiset lattiat. Heitän kulutuksesi nousevan. Käyräohjauksella hankaluus on lattialämmön laahaaminen perässä, eli kelien kylmentyessä lämpöä tulee hiukan viiveellä....lauhtuessa taas puskee varsinkin keväällä hetken ylilämpöä. Itselläni käyrä hoitaa ohjauksen eikä se 15.1 puskenut korkeimmillaan kuin 27 asteista vettä...
Mutta sinulla, kuten monella muullakin, on tuo uudempi laite missä on se ihme kosteusvalikko. Luulenpa tuolta löytyvän syyn ihme kulutuksiin, ja tuon käytössä en osaa neuvoa. Toki kaikki muutkin vaikuttaa, normi arkikulutus (toisen normi on akvaario, toisen autotuunaus tai 7 lasta), asuinpaikka jne. Mutta jotenkin tuo kosteusvalikko on noussut aiemminkin täällä puheeksi...

@Mikki kvanttimekaniikasta tai muutenkaan mekaniikasta en tiedä mitään mutta Nilan toimii loistavasti. Voipi olla että tyhmä osaa käyttää tyhmää laitetta :p laitteeseen kosken vain iv: n osalta puuta polttaessa (takkakytkin) ja keväällä / syksyllä vaihdan iv:n kulloinkin oikeaan asetukseen...muuten saa olla rauhassa lukuunottamatta palstalle infoa palikkanäytöstä hakiessani...
 

viggeblo

Jäsen
@viggeblo Tuolla saat vain tasalämpöiset lattiat. Heitän kulutuksesi nousevan. Käyräohjauksella hankaluus on lattialämmön laahaaminen perässä, eli kelien kylmentyessä lämpöä tulee hiukan viiveellä....lauhtuessa taas puskee varsinkin keväällä hetken ylilämpöä. Itselläni käyrä hoitaa ohjauksen eikä se 15.1 puskenut korkeimmillaan kuin 27 asteista vettä...
Mutta sinulla, kuten monella muullakin, on tuo uudempi laite missä on se ihme kosteusvalikko. Luulenpa tuolta löytyvän syyn ihme kulutuksiin, ja tuon käytössä en osaa neuvoa. Toki kaikki muutkin vaikuttaa, normi arkikulutus (toisen normi on akvaario, toisen autotuunaus tai 7 lasta), asuinpaikka jne. Mutta jotenkin tuo kosteusvalikko on noussut aiemminkin täällä puheeksi...

"Ilmanlaatu" jossa on se mainitsemasi kosteusoptiokin on kytketty jo aikoja pois juuri sen takia ettei haittaisi säätöjä ja näinolleen olisi vaikutusta kulutukseen. Mutta sekän ei auta. Meidän ympärillä on todella monella Nilanit ja ongelmat ihan jokaisella. Talot rakenettu 2019-2020 Ihme laite.

Asun Turussa, Yli-Maarian kaupunginosassa.
 
Back