Nilan ec9 ja kylmä tuloilma

tsb

Tulokas
Vajaa pari vuotta vanha talo (~120m2) varaavalla takalla. Pakkaset tipahtaneet taas 30 tienoille ja sisään puhaltava ilma jopa pari astetta pakkasella. Asiaa on selvitelleet sekä talotoimittaja että Nilan ja tilanne ei ole ratkennut. Onko laitteen logiikka tosiaan se, että kovill pakkasilla tulee noinkin kylmää ilmaa sisälle samalla kun lämpöä pyritään ylläpitämään lattialämmön/takan voimin?
 

grendy

Vakionaama
Vajaa pari vuotta vanha talo (~120m2) varaavalla takalla. Pakkaset tipahtaneet taas 30 tienoille ja sisään puhaltava ilma jopa pari astetta pakkasella. Asiaa on selvitelleet sekä talotoimittaja että Nilan ja tilanne ei ole ratkennut. Onko laitteen logiikka tosiaan se, että kovill pakkasilla tulee noinkin kylmää ilmaa sisälle samalla kun lämpöä pyritään ylläpitämään lattialämmön/takan voimin?
No ei tietenkään ole. Kyllä laitteen saa puhaltamaan pakkasilmaa sisälle tietysti jos näin haluaa, eli että ei muuta mitään asetuksia kesäasetuksista, mutta ei ole tietenkään normaalia.
 

tsb

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Asetukset on em. asiantuntijoiden tarkistamat ja säädetyt, joten emme ole nyt kesäasetuksilla liikenteessä. Noin 15 pakkasasteeseen asti sisälle tuleva ilma on noin parikymmentä asteista, mutta siitä kun lähtee kylmenemään, niin näin järjestelmä toimii
 

grendy

Vakionaama
Asetukset on em. asiantuntijoiden tarkistamat ja säädetyt, joten emme ole nyt kesäasetuksilla liikenteessä. Noin 15 pakkasasteeseen asti sisälle tuleva ilma on noin parikymmentä asteista, mutta siitä kun lähtee kylmenemään, niin näin järjestelmä toimii
No ilman että pistät asetuksia näytille on vaikea sanoa mitään sen enempää.. Ei ole täällä vielä tippunut syvemmälle pakkaslukemat kuin -25C mutta kyllä sentään plussan puolella ollaan ja varaa on IV-tehoja pudottaa enemmänkin jos tältä alkaisi näyttään. Joku mättää siis.
 

tsb

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Talviasetus päällä, prioriteetti vesi, lämmityskäyrä 2, sisällä huoneiden lämpötila 19...20 astetta, laitteen pyyntilämpötilana 28 astetta.

Data valikon tietoja:
T1 -28,4
T2 4,7
T5 5,6
T6 -9,3
T10 15,7
T11 49,7
T12 47,7
T14 30

Nouseeko näiden tietojen pohjalta mitään huomiota esille?

Yksi asia, mikä itsellä pistää silmään on se, että vaikka sisällä lämmöt ovat parinkympin paikkeilla, niin laitteelle tuleva paluuilma (T10) on viitisen astetta matalampi.
 

grendy

Vakionaama
Tää nyt päällimmäisenä. Huolto-valikosta pitäis käydä vilkaseen Sulatus osio että mikä siellä on T6 sulatuksen alku. Suositusarvo on meinaan -6 ja jos sulla on nyt -9,3 niin vilkaisisin myös sinne koneen sisälle ihan fyysisesti, että onko siellä vastassa iso jääklöntti vai mitä.

1704282546913.png

Mutta myös noita IV-tietoja kaipailisi data-valikosta JA huolto-valikosta, että mitkä on tulo- ja poistoilman asetukset niin tehonumeroina 1-4 kuin myös tehoprosentteina huoltovalikosta.
Yksi asia, mikä itsellä pistää silmään on se, että vaikka sisällä lämmöt ovat parinkympin paikkeilla, niin laitteelle tuleva paluuilma (T10) on viitisen astetta matalampi.
Aika iso ero joo kieltämättä
 

tsb

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
T6 on -6 astetta.
Tulopuhallin 1, poistopuhallin 1
Tulo 1 32%
Poisto 1 27%
Tulo 2 42%
Poisto 2 37%
Tulo 3 62%
Poisto 3 57%
Tulo 4 82%
Poisto 4 77%

Laitetteen sisälle en nyt ihan vasta ole katsonut, josko siellä on jotain jäämöykkyä
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
T6 on -6 astetta.
Tulopuhallin 1, poistopuhallin 1
Tulo 1 32%
Poisto 1 27%
Tulo 2 42%
Poisto 2 37%
Tulo 3 62%
Poisto 3 57%
Tulo 4 82%
Poisto 4 77%

Laitetteen sisälle en nyt ihan vasta ole katsonut, josko siellä on jotain jäämöykkyä
Nilanilla on velvollisuus pyytää sinne huolto paikalle kun takuu alainen laite, vaadippa sitä oikein painavasti. Avaa laite, nappaa kuva sieltä keskiosasta jossa luultavasti on jäätä ja laita Nilanilla nuo huonot datalukemat vikailnoitukseen. Ja vaadi huoltoa.

Laittaisin näillä paukkupakkasilla poisto puhalluksen kakkosasetukselle ja antaa olla talvi iv, joo iv menee pikkusen epätasapainoon mutta niin se laite toiminee paremmin ja ei näitä kelejä kauaa varmaankaan ole.

Toinen asia on että tuon höyrystimen voisi itse saada sulatettua kunnolla:huoltovalikosta manuaalitoiminta ja sieltä sulatus päälle kunnes höyrystin näyttää vaikka +10 astetta. Mutta tsekkaa sinne sisälle tilanne ensin ja sitten tarkistat sulatuksen jälkeen että suli. Sitten laitat poistoa kovemmalle. Se ei saa tarpeeksi positoilmasta lämpöä ykkösasteuksella kun on nämä kovat pakkaset.
 

grendy

Vakionaama
Kokeilin muuten eilen ihan pari minuuttia tuota epätasapainoista talvi-IV:tä kunnes alkoi pelottaan ja palasin takaisin tasapainoiseen. Alkoi kaikki lämpötilat mennä ihan vääriin suuntiin, joten painoin ABORT ja lopetin testin. En tiedä kauanko olisi mennyt että olisi tilanne alkanut parantuun vai olisiko ikinä, mutta ei ainakaan tuo testisuositus tuottanut haluttua pikatulosta itsellä.

Mutta joo, kurkkaa sisälle että miltä se kenno näyttää ihan ekana ja pistä vaikka kuva tänne! Jotain tän suuntasta siis pitäis löytyä ruuvien takaa
20240103_102931.jpg
 

tsb

Tulokas
Vaihdoin samalla suodattimet ja hetken aikaa kun yläluukku oli avoinna, niin sisääntuleva ilma kohosi pariinkymppiin... Laitetilassa on noin 13 astetta, joten se selittänee tämän, kun ulkoilmaan sekoittuu lämmintä huoneilmaa
IMG_20240103_171537.jpg
 

grendy

Vakionaama
Noniin teitkö manuaalisulatuksen samalla että pääsit eroon tuosta salamatkustajasta? Huoltovalikosta manuaali->sulatus ja sit kattelet ton sulamista. Sit kun sula niin samasta paikasta sulatus takaisin offille. Jos toi siis sulaa edes laitteen omilla keinoilla... ja varmaan sit ton jälkeen vois vähän tiukentaa sulatusasetuksia.
 

tsb

Tulokas
Jäämöykky lähti ohjeellasi pois ja laitoin sulatuksen alkamaan hieman aikaisemmin. Ja sulatuksen aikana puhallus menee nollaan, joten tuolloin ei puhalla kylmää aisälle. Onko tuolla jäätymisellä millainen korrelaatio tähän alkuperäiseen kylmän ilman sisälle puhaltamis ongelmaani?
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Jäämöykky lähti ohjeellasi pois ja laitoin sulatuksen alkamaan hieman aikaisemmin. Ja sulatuksen aikana puhallus menee nollaan, joten tuolloin ei puhalla kylmää aisälle. Onko tuolla jäätymisellä millainen korrelaatio tähän alkuperäiseen kylmän ilman sisälle puhaltamis ongelmaani?
Kyllä se kompressorin tehoa heikentää jos menee noin jäähän, mutta ei selitä koko ongelmaa. Edelleen itse siirtyisin paukkupakkasilla puhallinasetukselle 2 päänäytöstä, talvi iv jolloin tulo on alempi mutta säätyy 1 ja 2 tehojen välillä automaattisesti vaikkei sitä laitteen näytöstä näy. Tällöin saat tuloilmaa lämpimämmäksi, tämä on ihan yleinen Nilanin asetus kovilla pakkasilla vaikka jakaakin mielipiteitä. Voit vaikka siirtyä takaisin siihen vanhaan sitten kun pakkanen laskee sinne missä sanoit että tuo ykköspuhallinteho oli vielä hyvä.
 

pekka75

Jäsen
Edelleen itse siirtyisin paukkupakkasilla puhallinasetukselle 2 päänäytöstä, talvi iv jolloin tulo on alempi mutta säätyy 1 ja 2 tehojen välillä automaattisesti vaikkei sitä laitteen näytöstä näy. Tällöin saat tuloilmaa lämpimämmäksi, tämä on ihan yleinen Nilanin asetus kovilla pakkasilla vaikka jakaakin mielipiteitä. Voit vaikka siirtyä takaisin siihen vanhaan sitten kun pakkanen laskee sinne missä sanoit että tuo ykköspuhallinteho oli vielä hyvä.
Kuukauden ajellut niin, että päänäytöstä ykkösasetus valittuna ja tulo ja poisto ollut ykkösalueella.
Tänään laitoin päänäytöstä valinnan kakkoselle.

Tulo pysyy ykkösellä mutta niin myös poistokin. Eli ei mene poisto kakkostehoalueelle missään vaiheessa. Onkohan minulla joku asetus tuota rajoittamassa?

IV-valikosta valittuna

Iv: talvi
Käyrä min: 30C
Käyrä max: 45C
Kompressori min: Off
Talvi pien: 1
Talvi: -3C

Vääntäisikö joku rautalangasta mitä nuo asetukset nyt oikein tarkoittaa? Etenkin Kompressori min ja Talvi pien.
 

Maallikko

Jäsen
Pähkäillään täällä saman asian kanssakysyin Nilanilta ja sanoivat, ettei EC9 pysty tuottamaan kuin 29 astetta ulkoilmaa lämpimämpää tuloilmaa. Siksi laitettiin ilmanvaihto ykköselle, ettei työntäisi niin kovalla teholla 6-asteista ilmaa. Nyt lähtee 18-asteista koska takka on päällä. Mutta onko tosiaan näin ettei tämä parempaan pysty

IMG_6475.jpeg
 

Skata

Vakionaama
Pähkäillään täällä saman asian kanssakysyin Nilanilta ja sanoivat, ettei EC9 pysty tuottamaan kuin 29 astetta ulkoilmaa lämpimämpää tuloilmaa.
Onkohan tämä uuden Nilanin ominaisuus? Täällä on ulkona nyt -22,2° ja sisään tulee +22,1°, nousu siis 44,3° :cool: Talvi iv, tulo 1 / poisto 2. Prosentit täällä jossain aiemmin mainittu.
 

pekka75

Jäsen
Onkohan tämä uuden Nilanin ominaisuus? Täällä on ulkona nyt -22,2° ja sisään tulee +22,1°, nousu siis 44,3° :cool: Talvi iv, tulo 1 / poisto 2. Prosentit täällä jossain aiemmin mainittu.
eilen asteen lämpimämmällä ulkolämmöillä ajelin (Tulo1 20%, Poisto1 24%)
T1: -20,7
T2: 15,7
T5: 17,9
T6: -3,9
T10: 19,9
T14: 32,3

joten nousu 36,4C.
Näitä ei nyt ihan suoraan voine verrata toisiinsa (?) koska minulla ei mitään apulämmönlähteitä (ei takkaa eikä ILPiä).

Tällä hetkellä ulkona -24,5C ja nousu 37,7C (Tulo1 20%, Poisto1 24%)
T1: -24,5
T2: 13,2
T5: 15,0
T6: -4,9
T10: 20,7
T14: 32,4
 
Viimeksi muokattu:

pekka75

Jäsen
Pähkäillään täällä saman asian kanssakysyin Nilanilta ja sanoivat, ettei EC9 pysty tuottamaan kuin 29 astetta ulkoilmaa lämpimämpää tuloilmaa. Siksi laitettiin ilmanvaihto ykköselle, ettei työntäisi niin kovalla teholla 6-asteista ilmaa. Nyt lähtee 18-asteista koska takka on päällä. Mutta onko tosiaan näin ettei tämä parempaan pysty
millaiset asetukset?
Luulisi niitä viilaamalla tulolämmön nousevan ainakin vajaan 10 astetta tuosta
 

Mikki

Hyperaktiivi
Jos on tuloilma 50l/s niin tuo 30C nousu alkaa olemaan maksimit mitä fysiikan lakien mukaan voi EC9 kompuran teholla tuloilma nousta.

Eli ilmavirtaa laskemalla nousu voi olla suurempaa.
 

Maallikko

Jäsen
Nyt siis sisälämpötila nostettu takalla, tällaisia arvoja tuo applikaatio näyttää, noita kaikkia ei ole tässä joita näin muilla:

IMG_6477.png
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Kuukauden ajellut niin, että päänäytöstä ykkösasetus valittuna ja tulo ja poisto ollut ykkösalueella.
Tänään laitoin päänäytöstä valinnan kakkoselle.

Tulo pysyy ykkösellä mutta niin myös poistokin. Eli ei mene poisto kakkostehoalueelle missään vaiheessa. Onkohan minulla joku asetus tuota rajoittamassa?

IV-valikosta valittuna

Iv: talvi
Käyrä min: 30C
Käyrä max: 45C
Kompressori min: Off
Talvi pien: 1
Talvi: -3C

Vääntäisikö joku rautalangasta mitä nuo asetukset nyt oikein tarkoittaa? Etenkin Kompressori min ja Talvi pien.
Kompressori min on se lämpötila jonka alle mentäessä kompressori on päällä ja tuottaa tuloilman lämpöä vaikka päänäytön pyyntö ei vaatisi(esim keväällä ja talvella jos laittaa siihen vaikka +5 niin se ei työnnä yölläkään liian kylmää sisään).

Talvi pien tarkoittaa että kun ulkolämpötila menee alle -3, niin tuossa asettamasi puhallinteho (=poisto) on aina ykkösellä eli se ei salli sitä kakkospuhallintehoa nyt sulla.

Nuo molemmat voi olla Off tai sitten tuon edellä kerrotun mentaliteetin mukaan asettaa.
 

pekka75

Jäsen
Kompressori min on se lämpötila jonka alle mentäessä kompressori on päällä ja tuottaa tuloilman lämpöä vaikka päänäytön pyyntö ei vaatisi(esim keväällä ja talvella jos laittaa siihen vaikka +5 niin se ei työnnä yölläkään liian kylmää sisään).

Talvi pien tarkoittaa että kun ulkolämpötila menee alle -3, niin tuossa asettamasi puhallinteho (=poisto) on aina ykkösellä eli se ei salli sitä kakkospuhallintehoa nyt sulla.

Nuo molemmat voi olla Off tai sitten tuon edellä kerrotun mentaliteetin mukaan asettaa.
Kiitoksia simppelistä rautalangasta. Nämä nyt ymmärretty ja muutettu. Täytyy seurata miten käy tuloilmalle
 

Maallikko

Jäsen
Olipa hyvät selitykset!
Miten muuten jos pudottaa sitä oliko tulo 1 prosenttia -->20%, niin lisääkö se sähkönkulutusta? Eikai, vaan päinvastoin?
 

Maallikko

Jäsen
Onpa helpottavaa tällainen foorumi! Aivan meinannut järki lähteä tuon härpäkkeen kanssa!! Kesäkeleillä puski 40-asteista ilmaa sisään ja sammutin sen, ennenkuin suurella tuskalla löysin itselle täysin epäloogisia asetuksia joita piti säätää että alkoi viilentää. Ja nyt tämä, että jäähdyttää taloa pakkasilla tuloilmalla ja kalliilla vastuksella lämmittää lattiaa samaan aikaannyt sentään tulee 13-asteista ilmaa illan 3 asteen sijaan
 

Paulatha

Jäsen
Onpa helpottavaa tällainen foorumi! Aivan meinannut järki lähteä tuon härpäkkeen kanssa!! Kesäkeleillä puski 40-asteista ilmaa sisään ja sammutin sen, ennenkuin suurella tuskalla löysin itselle täysin epäloogisia asetuksia joita piti säätää että alkoi viilentää. Ja nyt tämä, että jäähdyttää taloa pakkasilla tuloilmalla ja kalliilla vastuksella lämmittää lattiaa samaan aikaannyt sentään tulee 13-asteista ilmaa illan 3 asteen sijaan
Voi olla että kesällä manaan viilennystä mut tuun sitä tänne sitten manaamaan.
 

huugo

Vakionaama
minä olen ajanut tänään iv 1, ja kompura seis. Hyvin on pysynyt torppa lämpimänä. :)

Ilmanlämpötiloja en ole mittaillut!

Minusta esim +13 asteen tuloilma on hyvän lämpöistä. Ei kai tuloilma saisi olla yli 16 asteista koskaan - raikkauden ja sekottumisen takia. Ja energiasisällön ero (13 vs 16 astetta) on mitätön.
 

pekka75

Jäsen
Ilmanlämpötiloja en ole mittaillut!

Minusta esim +13 asteen tuloilma on hyvän lämpöistä. Ei kai tuloilma saisi olla yli 16 asteista koskaan - raikkauden ja sekottumisen takia. Ja energiasisällön ero (13 vs 16 astetta) on mitätön.
kyllä minä ainakin ajan lauhemmilla keleillä niin lämmintä kuin vaan koneesta irti saa. Esim. nollakeleillä +35C tulopuhallus.
Kannattaa muistaa, että tulolämpö ei koskaan oikeasti ole niin lämmintä mitä Nilanin mittaus näyttää
 
Back