Nilan ec9 ja kylmä tuloilma

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Hei!

Täällä hieman samaa ongelmaa näillä pakkasilla: puhaltaa kylmää sisään ilmankosteuden noustessa suihkussa käynnin vuoksi. Puhaltaa 3-asetuksella vaikka Nilanin aspan kanssa tsekattu että pitäisi lopettaa kun kosteusprosentti ei ylitä 30% ja otettiin myös pois se puhallusaika (joka normisti ollut 60min).

Laitteen päänäytöstä puhallustehoa saa kyllä muutettua pienemmälle mutta se näyttää silti olevan 3 ja tuloilmaventtiilistä puhaltaa kylmää.

Millä tämän saa fiksattua?
Vastasinkin tuonne toiseen ketjuun, että laita talveksi koko kosteus toiminto pois, kosteus iso Off. Se ei selvästi vielä reagoi tuohon että se saavuttaa sen 30%.
 

Asukas

Jäsen
Joo ilmastointi tietty päällä koko ajan. Ongelma juuri se että ei lakkaa puhaltamasta tuloilmasta kylmää sisään vaikka haluttu kosteusprosentti on jo saavutettu. Laitan tähän kuvan, josta näkee ettei tuota ”pieni kosteus%” saa ollenkaan pois, siinä pienin lukema 15%, ei offia ollenkaan. Olisiko lisää vinkkejä?
 

Liitteet

  • image.jpg
    image.jpg
    78,5 KB · Katsottu: 122

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Joo ilmastointi tietty päällä koko ajan. Ongelma juuri se että ei lakkaa puhaltamasta tuloilmasta kylmää sisään vaikka haluttu kosteusprosentti on jo saavutettu. Laitan tähän kuvan, josta näkee ettei tuota ”pieni kosteus%” saa ollenkaan pois, siinä pienin lukema 15%, ei offia ollenkaan. Olisiko lisää vinkkejä?
Tarkoitatko että se puhaltaa esim teholla 3 ja ei lakkaa sitä? Tuolla kuvassa näkyvällä asetuksella sulla ei tapahdu nyt mitään, jos laitat siihen puhallus pieni 1 niin puhallus putoaa ykköselle kun ilmankosteus alittuu. Mutta sitten on aina puhallus ykkösellä, kun kosteus% alittuu, et voi käyttää talvi ivtä kakkosella koska kosteus toiminto ohittaa sen.

Eikö sulla tule tuohon lisää alaspäin kosteus toimintoja? Seuraavana pitäisi olla kosteus ISO ja siihen laitat Off. Jos noissa lukee Off ei toiminto ole päällä vaikka tuossa lukee ne prosentit eli ne voi jättää siihen.

Jos sulle ei tule tuota kosteus iso asetusta niin sitten menet huoltovalikkoon(salasana 02) kohtaan kosteus ja laitat sinne Off niin koko toiminto ei ole käytössä kunnes valitset sen sieltä uudestaan.
 

Asukas

Jäsen
Moikka,

Hyviä neuvoja mutta ei ole edes kosteutta valittavana huolto -valikossa sieltä löytyy kyllä tulopuhallinsäätö ja siitä ”uudelleenkäynnistys”, jossa on nyt 6min Nilanin aspan ohjeiden mukaan.

En tiedä mikä maanantai - kappale tämä on jos on lisää vinkkejä niin saa laittaa tulemaan!
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Moikka,

Hyviä neuvoja mutta ei ole edes kosteutta valittavana huolto -valikossa sieltä löytyy kyllä tulopuhallinsäätö ja siitä ”uudelleenkäynnistys”, jossa on nyt 6min Nilanin aspan ohjeiden mukaan.

En tiedä mikä maanantai - kappale tämä on jos on lisää vinkkejä niin saa laittaa tulemaan!
No kylläpä on oudot asetusvalikot.

Laita sitten siihen puhallus pieni 2 (jos haluat käyttää pää käytöstä 2 puhallustehoa, jos haluat käyttää 1 tehoa niin 1) ja pieni kosteus niin ylös kun saat vaikka 50% niin silloin se saavuttaa ton rajan nopeammin.

Yksi vaihtoehto on laittaa huoltovalikosta ilmanvaihdosta poisto puh max 2 teho siihen, mutta silloin et saa valittua 3 tai tehoja käymättä vaihtamassa tätä huoltovalikosta. Tai sitten laitat huoltovalikon ilmanvaihto kohdasta poisto puhaltimelle 3 pienemmän prosentin, vaikka samat kuin kakkosessa. Ota alkuperäiset arvot ylös että voit muuttaa ne takaisin talven jälkeen. Onnistuuko jompi kumpi noista?
 

Asukas

Jäsen
Moikka,

Kiitos neuvoista, tämä auttoi

Laita sitten siihen puhallus pieni 2 (jos haluat käyttää pää käytöstä 2 puhallustehoa, jos haluat käyttää 1 tehoa niin 1) ja pieni kosteus niin ylös kun saat vaikka 50% niin silloin se saavuttaa ton rajan nopeammin.

Laitoin ennen suihkua yllä olevasti ja seurasin tilannetta niin ei tiputtanut tuloilmaa kuin vain 14,5 asteeseen! Sitten se kuitenkaan ei oikein tahtonut nousta yli 20 asteen missä normaalisti on ollut (jäi tuonne 14,5 asteeseen), niin palautin asetukset ennalleen kun oli alle sen 30% kosteus joka mulla aiemmin oli. Tuolla laitteella maksimikosteus on näköjään vain 45%

Mutta aikamoista venkulointia ja erikoista on se ettei tämmöstä oo joutunut aiempina talvina tekemään ollenkaan! Asetukset oon monasti vuodenaikojen vaihtuessa tarkistanut Nilanin aspasta niin on tosi outoa että tänä talvena tullut ongelmia tuloilman kanssa. Kiinnitin huomiota tähän ekan kerran kun oli viime viikolla ne kovat pakkaset ja alkoi pakkasilmaa tulla sisälle

Kiitos sulle tosi paljon ja jos tulee mitä vaan uutta mieleen niin otan kaikki neuvot vastaan ☺️
 

jeke

Jäsen
Laitoin nyt -6 sulatuksen testaukseen. 2kW pitäisi ilmeisesti olla kompressorin teho, pitääpä tarkastaa jossain vaiheessa onko todella näin.

Testailen myös hitusen tehokkaampaa poistoa jossain vaiheessa.

Kiitokset vinkeistä kaikille!
Ja tähän vielä korjauksena, että kompuran antoteho pitäisi olla 2kW, ottoteho n. 600W. Tuota luokkaa kompressori pitäisi löytyä. Pienihän tuo on.
 

f080421

Jäsen
itse laittaisin roponi likoon jälkilämmityksen puolesta. Etenkin kun lauhduttimen jäätyminen on vain tällaisten äärimmäisten pakkaskausien ilmiö, joita tulee kerran viidessä vuodessa tai jopa harvemmin.
Pidemmässä juoksussa jälkilämmitys lienee järkevämpi vaihtoehto jos kokonaiskustannuksia ajatellaan.
En lähtisi tämän yhden kerran pakkasjakson perusteella tekemään vielä johtopäätöksiä
No se on ihan totta, että onhan tämä ollut aika poikeuksellisen kylmä talvi. Sinänsä erittäin hyvä worst case -testi uuteen taloon ja tosi hyvin toiminut kaikki. Tai sanotaanko, että ennakko-odotuksia paremmin.
 

jeke

Jäsen
No niin, oma laitteeni pääsi huoltoon. Paisuntaventtiilin vaihdolla saatiin n. 6 C lisää tuloilmaan eli aiemmin kun -7 puhallettiin 23 asteista ilmaan sisään, nyt -13 pääsee samaan. Nyt ollaan samassa luokassa kuin muilla täällä eli asia kunnossa. Kiitokset vielä referensseistä!
 

Liitteet

  • IMG_20240318_072523.jpg
    IMG_20240318_072523.jpg
    76,3 KB · Katsottu: 176

huugo

Vakionaama
No niin, oma laitteeni pääsi huoltoon. Paisuntaventtiilin vaihdolla saatiin n. 6 C lisää tuloilmaan eli aiemmin kun -7 puhallettiin 23 asteista ilmaan sisään, nyt -13 pääsee samaan. Nyt ollaan samassa luokassa kuin muilla täällä eli asia kunnossa. Kiitokset vielä referensseistä!
-5.8 asteista ilmaa ulos - nyt on kylmää Nilanilla.

Mitkä on puhallinasetukset ja prosentit?
 
Back
Ylös Bottom