Nilan EC9, kylmä tulopuhallus & viiman tunne + säädöt yleisesti

Naks

Tulokas
Löytyisikö täältä foorumilta apua Nilan EC9:n kanssa, itseltä loppunut keinot jo ajat sitten...

Eli nyt on mennossa ensimmäinen talvi uudessa omakotitalosssa (110m2), ja kämpän lämmityksestä vastaa siis kyseinen vekotin. Ongelmana on mielestäni tuhottoman kylmä tulopuhallus, jonka kanssa on saanut tapella jo useamman kuukauden, mutta nyt rupeaa olemaan jo keinot lopussa.
Eli esimerkiksi nyt parhaillaan tulopuhallus on 5,3C, ja ulkolämpötila -16C. Eilen ulko -6 ja tulo 13-14C. Onko tämä ihan normaalia, vai tulisko tästä löytyä enemmän jytyä? Tuo kylmä tuloilma saa aikaan ikävän viiman tunteen, vaikka poistoilman (huone) lämpö oliskin jossain 21-23 välillä. Ja oikeastaan jo jossain nollan ulkolämpötilassa tulopuhallus on pyörinyt muistaakseni 16-18 hujakoilla, ja jo tuokin tulopuhallus aiheuttaa vedon tunnetta, vaikka puhallus oliskin 1:llä. Päivisin tätä ei ehkä niinkään huomaa, mutta yöllä on kyllä jo tosi kylmän tuntuista +5C keleilläkin.

Olen koittanut epätoivoisesti ratkaista ongelmaa, ja nostanut lattialämmitystä ylös, esim. siirtynyt käyräohjauksessa 1-->2 ja nostanut täten menoveden lämpöä, mutta ei tonne enää kuumempaakaan vettä kehtaa lykätä... Samaten laitoin vastuksen lämmittämään vettä jo aiemmin, jos näin riittäisi potkua tuohon tuloilman lämmitykseen. Eilen testasin, että tuloilman lämpö nousi 13C-->14C, kun veden lämmitys lopetettiin. Otin jo aiemmin kosteuden mukaan tehostetun puhalluksen kokonaan pois. Pyyntilämmön olen pistänyt tappiin aikapäiviä sitten jnejne.

Onko tämä ihan normaalia toimintaa ko. laitteelta, vai tulisko tuolla saada lämpimämpää tuloilmaa aikaiseiksi? Huoltovalikosta katsoin, että jo 1 tulo puhalluksella on 45% tehosta, tuntuu aika korkealta tuohon vakioarvoon verrattuna? Rakennusurakoitsija on ilmeisesti nuo tehot säätänyt, koska itse en ole niihin koskenut.

Alla siis koneesta pomittuja arvoja. Kertooko nämä teille jotain ja tosiaan kaikki säätövinkit ovat tervetulleita.

Pyyntilämpö - 30C
Puhallus - 1
Toiminta - Lämpö
Jäteilma - 6,2C

NÄYTÄ DATA
T1 ulkoilma - -15,8C
T2 tulopuh - 5,3C
T5 lauhdutin - 8,1C
T6 höyrystin - 6,5C
T10 poistoilma - 20,7C
T11 vesi ylä - 62,3C
T12 vesi ala - 15,5C
T14 menovesi - 34,5C
Ilmankosteus - 20%
Tulopuhallin - 1
Poistopuhallin - 1

KESKUSLÄMMITYS
Toiminta - Käyräohjaus
Meno min - 27C
Meno Max - 35C
Käyrä - 2
Siirtymä - 0C
Kiertovesipumppu - säästö

ILMANVAIHTO
Ilmanvaihto - Talvi
Käyrä min - 35,0C
Käyrä max - 50,0C
Kompressori min - 10,0C
Talvi pien - off

LÄMPÖTILASÄÄTÖ
Min.Kesä - 16,0C
Min.Talvi - 21,0C
Kesä - 12,0C

LÄMMINVESI
KV lisävastus - 65,0C
Veden lämpötila - 50,0C
Max veden lämpötila - 75,0C
Prioriteetti - Tulo

KOSTEUS
Puhallus pieni - 1
Pieni kosteus% - 30%
Puhallu iso - off
Max aika - 30min

VIILENNYS
Viilen.asetus - off
Puhallus iso - off

HUOLTO ILMANVAIHTO
Min. tulopuhallus - 0
Min. poistopuhallus - 1
Max.postopuhallus - 4
Tulo Teho1. - 45%
Tulo Teho2. - 64%
Tulo Teho3. - 80%
Tulo Teho4. - 100%
Poisto Teho1. - 46%
Poisto Teho2. - 65%
Poisto Teho3. - 82%
Poisto Teho4. - 100%
Käynnistysviive - 0min.
 

Naapuri

Jäsen
Meikäläisellä oli ihan sama ongelma joulukuun alusta lähtien. Tuloilma pyöri vielä keskiviikkona 13-16 asteessa.

Eilen sain tuloilman 26-28 asteiseksi, yhdellä muutoksella - > tulopuhallus teho 1 ja poispuhallus teho 2.

Aikaisemmin nämä molemmat oli teholla 2. Kosteusvalikosta muutin puhallus pieni 2 -> OFF, se oli mulla ratkaisu.

On kyllä tässä NILAN E9 masiinassa säätöjä.....Koita Naks saada tulo 1 ja poisto 2, niin toivottavasti auttaa !
 

Magirus

Jäsen
Kyllähä tuo 1-asetuksen tulopuhallusnopeus kuulostaa korkealta. Itse juuri eilen näpytin tuloa huoltovalikosta alas päin (23% -> 20%), että saisi pidettyä torpan siedettävänä näin -25C asteen pakkasella. Lisäksi nöyrryin säätämään tulo min 0, että saisi veden lämmitettyä kompuralla jotenkin. Pienelläkin tulon kuristuksella näytti saavan lämpötilaa nostettua. Poisto 2 jatkuvasti (40%). Onneksi näitä pakkasia on harvassa ja pääosin Nilanin toiminta ollut positiivista omalla kohdalla.

lisäys: Lisäksi olen muuttanut pakkasilla sähkövastuksen 60C ja kompura 40C. Näin saa vähän nopeammin koneen takaisin tuloilmanlämmitykseen.

Ja kaikki em. säädöt olen tehnyt hankalaa tilannetta helpottaakseni tilapäisesti, eli palaan takaisin aiempiin arvoihin kun pakkanen laskee ja lämpötila alkaa pyöriä -10C tienoilla.

lisäys 2: Korjattu ajatusvirhe tekstistä, eli nöyrryi asettamaan tulo min. 0
 
Viimeksi muokattu:

Skata

Vakionaama
@Naks :oops:
Mistähän tuosta datasta aloittaisi korjaamisen :hmm:
Kuten @Magirus totesi, iv% on tosi mielenkiintoisia. Toisaalta, jos iv on säädetty puhaltimien kanssa eikä lautasventtiileistä, niin kai tuo voi olla mahdollista mutta enpä usko. Ja onpa tolkuttoman kylmä vesi ala-arvo...

- Poistopuhallin pitää nostaa >2<, nosta päänäytöstä.
- lämminvesi lisävastus alas, nythän lämmität veden vastuksella etkä poistoilmalla. Laita arvoksi 35.
- IV-käyrä asetus min 30, max 45

Rakennusurakoitsijalla ei taida olla Nilanin säätö hallussa (kuten ei useinkaan tunnu olevan) kun nämä arvot laitteeseen on laittanut ja millähän perusteella arvot on arponut :rolleyes:

Arvothan ovat luonnollisesti rakennuskohtaisia mutta kokeile noita muutoksia ja katso kuinka käy...paljon enempää metsään et voi mennä. Ja kirjasithan varmuudeksi omat arvosi jo tuonne ylös...missä asunto sijaitsee, paljonko neliöitä (näköjään 110 neliötä :p) ja poltetaanko puuta??
 
Viimeksi muokattu:
Terve Naks, harmittavaa jos teillä on kylmää.

Näiden kylmien aikana olen nyt jo auttanut kolme naapuria jolla on samat Nilan EC9-koneet mutta kylmää sisällä.

Kaikilla on auttanut se kun säätää kosteusvalikosta kaiken off-tilaan. Jostain syystä kosteudenpoisto ohittaa kaikki asetukset ja pitää tulon ja poiston samalla, olkoon se sitten 1, 2 tai 3 riippuen kosteudesta.

Tällaisilla pakkasilla lauhdutin ei pysy perässä kun poisto ei anna tarpeeksi poistoilmaa tai tulo on liian korkea.

Toivottavasti ymmärsit kun ruotsinkielinen yrittää kertoa ;).

Mutta koita nämä säädöt:

Pyyntilämpö - 28C
Puhallus - 2
Toiminta - Auto
Jäteilma - 6,2C

NÄYTÄ DATA
T1 ulkoilma - -15,8C
T2 tulopuh - 5,3C
T5 lauhdutin - 8,1C
T6 höyrystin - 6,5C
T10 poistoilma - 20,7C
T11 vesi ylä - 62,3C
T12 vesi ala - 15,5C
T14 menovesi - 34,5C
Ilmankosteus - 20%
Tulopuhallin - 1
Poistopuhallin - 1

KESKUSLÄMMITYS
Toiminta - Talvi
Meno min - 20C
Meno Max - 28C
Käyrä - 2
Siirtymä - 0C
Kiertovesipumppu - jatkuva

ILMANVAIHTO
Ilmanvaihto - Talvi
Käyrä min - 35,0C
Käyrä max - 45,0C
Kompressori min - 10,0C
Talvi pien - off

LÄMPÖTILASÄÄTÖ
Min.Kesä - 16,0C
Min.Talvi - 21,0C
Kesä - 12,0C

LÄMMINVESI
KV lisävastus - 35,0C
Veden lämpötila - 45,0C
Max veden lämpötila - 80,0C
Prioriteetti - Vesi

KOSTEUS
Puhallus pieni - off
Pieni kosteus% - 30%
Puhallu iso - off
Max aika - 30min

VIILENNYS
Viilen.asetus - off
Puhallus iso - off

HUOLTO ILMANVAIHTO
Min. tulopuhallus - 0
Min. poistopuhallus - 1
Max.postopuhallus - 4
Tulo Teho1. - 40%
Tulo Teho2. - 60%
Tulo Teho3. - 80%
Tulo Teho4. - 100%
Poisto Teho1. - 45%
Poisto Teho2. - 65%
Poisto Teho3. - 82%
Poisto Teho4. - 100%
Käynnistysviive - 0min.

Nyt säät jo lämpenee onneksi mutta kovilla pakkasilla suosittelen kaikille että kosteusasetus pidetään off-asetuksella.
 

Skata

Vakionaama
@DrGonzo21620
hyvä vinkki
juuri tuossa kosteusvalikon säädöissä vika varmasti on. Itselläni on kone vm. 2011, joten tuota valikkoa ei ole. Ja vaikuttaa, että todella monella on nyt lauhduttimen lämpöjen kanssa ongelmia ja ilmeisemmin uudempia laitteita kyseessä. Tästä oli muutama vuosi sitten juttua mutta tuossa asiassa en ole pystynyt neuvomaan. Taitaa koskea @Naks lisäksi ainakin @Geego @Gmmo @Naapuri @ShadowArm @Mullikka @Larmanto ja mitäs muita tässä parin päivän aikana on ongelmasta kirjoittanut.
 
Epäilemättä @Skata - meidän kone vuosimallia 2018.

Mutta outoa että ovat ohjelmoineet sen kosteudenpoiston ohittamaan kaikki muut säädöt.

Kun se pysyy off-asetuksella kone toimii niinkuin pitää Talvikäyrän mukaisesti.
 

Skata

Vakionaama
@DrGonzo21620 ingenjör inget vet ei mitään käryä miksi tuollaiseksi on tehty mutta toimimaton ratkaisu. Onneksi tuolla sun vinkillä todennäköisesti moni saa avun tuohon lauhduttajan lämpötilaan. Ja kun tällä vanhalla on pärjätty ilman koko toimintoa niin voihan tuon todennäköisesti laittaa pysyvästikin off:lle :hmm:
 

Gmmo

Jäsen
Tuo kosteusvalikko on ilmeisesti vain noissa ihan uudemmissa malleissa. Omani taitaa olla vuodelta 2015 ja siinä ei tuota valikkoa ole.
 

Sauli77

Jäsen
Terve Naks, harmittavaa jos teillä on kylmää.

Näiden kylmien aikana olen nyt jo auttanut kolme naapuria jolla on samat Nilan EC9-koneet mutta kylmää sisällä.

Kaikilla on auttanut se kun säätää kosteusvalikosta kaiken off-tilaan. Jostain syystä kosteudenpoisto ohittaa kaikki asetukset ja pitää tulon ja poiston samalla, olkoon se sitten 1, 2 tai 3 riippuen kosteudesta.

Tällaisilla pakkasilla lauhdutin ei pysy perässä kun poisto ei anna tarpeeksi poistoilmaa tai tulo on liian korkea.

Toivottavasti ymmärsit kun ruotsinkielinen yrittää kertoa ;).

Mutta koita nämä säädöt:

Pyyntilämpö - 28C
Puhallus - 2
Toiminta - Auto
Jäteilma - 6,2C

NÄYTÄ DATA
T1 ulkoilma - -15,8C
T2 tulopuh - 5,3C
T5 lauhdutin - 8,1C
T6 höyrystin - 6,5C
T10 poistoilma - 20,7C
T11 vesi ylä - 62,3C
T12 vesi ala - 15,5C
T14 menovesi - 34,5C
Ilmankosteus - 20%
Tulopuhallin - 1
Poistopuhallin - 1

KESKUSLÄMMITYS
Toiminta - Talvi
Meno min - 20C
Meno Max - 28C
Käyrä - 2
Siirtymä - 0C
Kiertovesipumppu - jatkuva

ILMANVAIHTO
Ilmanvaihto - Talvi
Käyrä min - 35,0C
Käyrä max - 45,0C
Kompressori min - 10,0C
Talvi pien - off

LÄMPÖTILASÄÄTÖ
Min.Kesä - 16,0C
Min.Talvi - 21,0C
Kesä - 12,0C

LÄMMINVESI
KV lisävastus - 35,0C
Veden lämpötila - 45,0C
Max veden lämpötila - 80,0C
Prioriteetti - Vesi

KOSTEUS
Puhallus pieni - off
Pieni kosteus% - 30%
Puhallu iso - off
Max aika - 30min

VIILENNYS
Viilen.asetus - off
Puhallus iso - off

HUOLTO ILMANVAIHTO
Min. tulopuhallus - 0
Min. poistopuhallus - 1
Max.postopuhallus - 4
Tulo Teho1. - 40%
Tulo Teho2. - 60%
Tulo Teho3. - 80%
Tulo Teho4. - 100%
Poisto Teho1. - 45%
Poisto Teho2. - 65%
Poisto Teho3. - 82%
Poisto Teho4. - 100%
Käynnistysviive - 0min.

Nyt säät jo lämpenee onneksi mutta kovilla pakkasilla suosittelen kaikille että kosteusasetus pidetään off-asetuksella.
Kiitos tää menee testiin nyt.
 
@Sauli77 - kokeile siis että suljet kosteuspiirin kokonaan. Ja pistät koneen muuten talviasetuksiin.

Silloin pitäisi pysyä lauhdutin normaalisti 24-26 asteen lämmöissä ja tulo 1 ja poisto 2 talvikäyrän mukaisesti.

Tavoite olisi että pystyisit lämmittämään kompuralla sisäilman ja käyttöveden. Mikä pitäisi olla ihan mahdollista.

Lattialämmitys olisi auttamassa vain ihan todella kylminä päivinä.
 

Skata

Vakionaama
Silloin pitäisi pysyä lauhdutin normaalisti 24-26 asteen lämmöissä ja tulo 1 ja poisto 2 talvikäyrän mukaisesti.
Oletko mitannut mitä tuolla lauhduttajan lämmöllä tulee iv-kanavista sisään? Itselläni lauhduttaja on pääasiassa +32 ja tuolla tulee iv:sta sisään noin +25 ilmaa.
 
Pintamittarilla olen @Skata mitannut ja tulee sisään noin 20-22 astetta riippuen vähän makuuhuoneen etäisyys Nilanista.

Sulla varmaan lauhdutin pysyy noin lämmin kun on takka ja puusauna.

Koska meillä ei ole kumpaakaan ja vaikuttaa siltä että ei riitä näihin pakkaskeleihin lämpö ilman lattialämmitys.
 

Skata

Vakionaama
@DrGonzo21620
En usko takan ja puusaunan olevan syynä. Takkaa olen nyt poltellut ekoja kertoja lähes kahteen vuoteen ja takkaa ei myöskään esim syksyllä 2020 poltettu kuin jouluna. IV-säädöt tms. on uskoakseni syynä...
Tuossa jälkimmäisessä kommentissa juuri tuota pohdin, kun vain parinkympin huonelämpötilalla lauhdutin pysyy kuitenkin lämpöisenä. Ja vaikka lauhduttimen lämpö tippuu (tuo eka -26 astetta 2016) niin sisään tulee edelleen yli + 20 astetta....
 
Varmaan on näin @Skata , kun katson meidän IV-asetuksia niin ei ole muuta tehty kun pistetty tehdasasetukset ja sillä menty.

Onko sulla firmaa ehdottaa IV-asetusten puolesta jos haluaisi että tulevat säätämään.

Sähköä ei kyllä mene niin paljon mutta aina voi säätää. Viime vuonna meni 11 000 kWh koko vuonna. Ja tämä mökki on 106 neliöinen+6 neliön lämmin varasto sen päälle.
 

Skata

Vakionaama
@DrGonzo21620
Voin kaivaa nimen joka meidän iv-asetukset teki. Muistaakseni Piikkiöstä / Paimiosta olisi ollut. Asutko Turun alueella?
Mulla on pahin kulutus tähän talon 125 + varaston 12 neliöön ollut just vajaa 12000 kwh ekana asuinvuonna. Ka. 9 vuodelta on alle 10000/vuosi, pohjat 8114 kwh muutama vuosi sitten. Parina viime vuonna ei puita ole jaksettu polttaa ja siksi kulutus maltillisesti noussut. Mutta kaiken minkä voi jättää Carunalle maksamatta on hyvä teko ;)
 

Naks

Tulokas
Paljon kiitoksia kaikille neuvoista, on tässä Nilanissa tosiaan säätöjä...
Ja tarkennuksena, että asutaan Lounais-Suomessa, eikä asunnosta löydy takkaa.

Perjantaiaamulla tilanne rupes olemaan jo aika lohduton, kun tulopuhallus näytti +3,5C. Säädin tällöin HUOLTO - IV puhallus teho1. 45%-->20% & poisto 1. 46%-->30%. Tämä nosti tulopuhalluksen lämmön heti 17 asteeseen. Nyt menty viikonloppu näillä säädöillä ja ei ole vedon tunnetta enää oikeastaan laisinkaan. Samaten tulopuhallus pysynyt siinä 18-21C välillä. Mutta mietityttää hieman, kun tosi paljon poikkeaa nyt nuo IV-teho% noista rakennusurakoitsijan tekemistä...

Säädin tosiaan epävoitoisesti tuon vastuksen lämmittämään vettä, jotta puhti riittäisi tuohon tuloilman lämmitykseen... Aiemmin oli juurikin vastukselle +35C arvona.

Mutta miten on mahdollista, että mulla tulopuhalluksen lämpö tippuu merkittävästi jos tulo on 1 ja poisto 2, kuin jos olis 1 ja 1? Ihmettelin tätä jo aiemmin ja oli pakko testa taas, kun tekin neuvoitte laittamaan poiston 2:lle. Mutta tippui siis tosiaan juuri tulo 20C-->11C, kun säädin taas poiston 2:lle. IV teho% olis siis nyt aika julmat tulo 20% poisto 65%. Vai onko tää iha normaalia ja tuloilman lämpö lähtis sit hiljakseen nousemaan? Eikä tosiaan edes lämmitä vettä tällä hetkellä, joten pitäis kaikki watit olla käytettävissä tuloilmaan...

Katotaan jos huomenna taas kerkeis testaamaan/ihmettelemään noita säätöjä lisää.
 
En tiedä talostanne @Naks mutta tuntuu oudolta että sulla on poisto 2 jo 65 %. Meillä on se sama taso vasta kolmosella.

Ehkä voisit myös säätää poistoa pienemmäksi mutta en tiedä miten iso talo teillä on ja miksi on säädetty noin kovat tasot.
 

Naapuri

Jäsen
Kiitos HUOLTO-valikko vinkistä palstalaiset. Onhan sillä aika paljon merkitystä, mitä % lukemia tulo 1-4 ja meno 1-4 tehoilla siellä on.

Ajelen nyt Nilanilla tulo 1 (teho 31%) ja tuloilma 28 asteista, poisto 2 (teho 52%) ja ulkona nyt -7.

Minkä lämpöistä tuloilmaa muilla on ja millä tehoilla % teillä on Nilan (tulo ja poisto) ?

Yritän hakea "optimi-tehoja" koneesta :) Käyrä 2 ja -2 on ollut viime aikoina.
 

Skata

Vakionaama
Juu @Skata täällä Turun naapurissa asumme. Toki tämä on vasta toinen kokonainen vuosi millä Nilanilla mennään.

Mutta aina voi tietenkin hienosäätää konetta.
@DrGonzo21620
Tällainen, ilmeisesti yhden miehen yritys, teki papereiden mukaan meidän talon iv-säädöt: Ilmacontrol Oy, Piikkiöstä.
Mittaukseen käytetty SwemaMan60 ja SwemaFlow233 mittalaitteita vuonna 2011.
Rakennuttajan kautta, minulla ei ole mitään tietoa yrityksestä eikä ihmisestä. Kerran soittelin perään, kun on 2 hormia ja hieman noki ajoittain haisi. Tajusin lopulta itse pakottaa tulopuhalluksen 1:lle, mikä helpotti alipainetta. No myöhemmin siis havaitsin, että tuolla reippaasti päälle -20 pakkasilla pitää antaa lupa pysäyttää tulopuhallin, muuten kestää vedenlämmitys todella pitkään.
Ja onneksi ei koneesta ole puhaltimien tehoja muutettu samalla tavalla kuin monilla muilla täällä :p
 

Magirus

Jäsen
@DrGonzo21620
Tällainen, ilmeisesti yhden miehen yritys, teki papereiden mukaan meidän talon iv-säädöt: Ilmacontrol Oy, Piikkiöstä.
Mittaukseen käytetty SwemaMan60 ja SwemaFlow233 mittalaitteita vuonna 2011.
Rakennuttajan kautta, minulla ei ole mitään tietoa yrityksestä eikä ihmisestä. Kerran soittelin perään, kun on 2 hormia ja hieman noki ajoittain haisi. Tajusin lopulta itse pakottaa tulopuhalluksen 1:lle, mikä helpotti alipainetta. No myöhemmin siis havaitsin, että tuolla reippaasti päälle -20 pakkasilla pitää antaa lupa pysäyttää tulopuhallin, muuten kestää vedenlämmitys todella pitkään.
Ja onneksi ei koneesta ole puhaltimien tehoja muutettu samalla tavalla kuin monilla muilla täällä :p
Tämä ’tulo min 0’ -kortti piti myöntyä itsekin kääntämään tänä talvena, kun tuli nuo yli -20C asteen pakkaset. Yllättävän äkkiä se lopulta saa veden lämmittettyä ja tulopuhalluksen taas takaisin mukaan. Puhaltimien nopeuksia muuttamalla saa vielä vähän kikkailtua pelivaraa, kunhan tietää mitä tekee ja muistaa ottaa alkuperäiset asetukset ylös.
 

Knok

Jäsen
Lainaan hieman tätä ketjua, koska kysymykseni liittyy kylmään tuloilmaan.
IV-virtaukset on säädetty Jatkuva-asetuksella, jolloin tulo ja poisto on samalla teholla -> nyt kun ilmat menneet pakkaselle, niin tulee aika kylmää sisään.
Jos nyt kylmillä keleillä laittaa Talvi-asetuksen, niin tulopuhallus näyttää elävän lämpökäyrän mukaan ja iv-virtaukset sitten menee poskelleen.

Millaisilla asetuksilla Nilania pitäisi ajaa nyt kun pakkaset alkaa, että tuloilma sisään olisi edes suhteellisen lämmin, mutta ilman että iv-virtaukset menisi ihan poskelleen?
 

Magirus

Jäsen
IV-virtaukset on säädetty Jatkuva-asetuksella, jolloin tulo ja poisto on samalla teholla -> nyt kun ilmat menneet pakkaselle, niin tulee aika kylmää sisään.
Jos nyt kylmillä keleillä laittaa Talvi-asetuksen, niin tulopuhallus näyttää elävän lämpökäyrän mukaan ja iv-virtaukset sitten menee poskelleen.

Millaisilla asetuksilla Nilania pitäisi ajaa nyt kun pakkaset alkaa, että tuloilma sisään olisi edes suhteellisen lämmin, mutta ilman että iv-virtaukset menisi ihan poskelleen?
Ei taida olla tässä tapauksessa oikotietä onneen jos ei anna laitteen himmailla tulopuhallusta.

Tässä taitaa olla ratkaisuja joita saa kun laittaa kättä taskuun:

 

Knok

Jäsen
Näinhän se taitaa olla, että esi- tai jälkilämmitystä tarvitaan lämpöisen sisäilman tuottamiseen, kun ulkolämpötilat menee kovin kylmiksi.

Itselläni ensimmäinen talvi edessä EC9:n kanssa ja nyt n. -10 asteen kanssa sisään tulee vielä ihan ok lämmintä ilmaa (~22 koneen mukaan), kun puhaltimet on tulo1/poisto2.

Minkälaisia kokemuksia muilla on kovista pakkasista, esim. -20 > -25 -> -30. Millaisia lämpötiloja kompura jaksaa tuottaa tuloilmaan ilman noita erikseen asennettavia lämmityspattereita?
 

Nipe Tin

Jäsen
Just kun alkoi olla "testauskelit" niin miinuskylmää tuloilmaa en saanut loppumaan, vaikka kosteusasetus on poissa. Muuta en keksinyt kuin virrat pois ja takasin. Nyt puhaltaa taas plussaa lähemmäs 30. VP18 cek. 2vuotta.
 

Nipe Tin

Jäsen
Värinäytön kohdassa Ilmanvaihto, jos valitsee Puhallus pieni arvoksi Off, niin ei tule enää valikkoon Talvi pieni. Vika vai ominaisuus? Onko tässä kohtaa ohjeessa virhe, s.22? Eli Off ei ole yhteydessä lämpötilaan, kaikki muu tehoasetus on? Onko jonkun muun kielinen ohje tässä eri lailla?
 

Nipe Tin

Jäsen
S. 22 alempi kappale, teksti päättyy ...ilman jälkilämmitystä. Saksaksi sanotaan: ...kun jälkilämmitystä ei ole asennettu. Aika oleellinen ero! :huh:

Komp. min Asetukset ohjeessa teksti "Off / 0 <-> 15°C", kun näytöllä voi säätää -15....+15.
Saksankielinen ohjeteksti tälle kohtaa Alhaisen Lämmön Kompressorikäynnistys ja selityksenä Käynnistetäänkö lämpöpumppu jne... (ei mainta kompressori, kuten suomenkielisessä, jossa tosin lukee "kompressori lämmitys" välilyönnin kanssa). Kai kompressoria ohjataan tässä, ei koko laitetta.

Entäpä Ilmanvaihdon toiminta: sakemanni valitsee Vesi/Mukavuus/Energia kun suomeksi on Jatkuva2/Jatkuva1/Talvi. Kuvauskohta antaa nämä eri järjestyksessä, voiko menuun luottaa: eli tekeekö näytössä valinta sen mitä ohje väittää?

Jatkuva2:n selitys on molemmin kielin samansisältöinen. Tosin saksaksi sanotaan tuloilman keskeyteyksestä (tilapäistä?), suomeksi pysähtymisestä (kokonaan?).
Talvi/Energia: tämä on näytöllä vasta kolmantena.
Jatkuva1, kuvauksessa ykkönen poissa, lienee sama? Pessimistikäännös: on AIKA tasapainossa :)
Sakemanniohje: AINA tasapainossa.

Käyrä min. saks.:Alemman lämpötilan käyrä. Sakemanneille ei kerrota tässä, että pitää valita Talvi ja kyseessä on perusteena lauhduttimen lämpötila. Eipä kerrota heille vastaavasti Käyrä max.-kohdassakaan. :oops:


Ota nyt näistä selvää? Ruotsin sivulla ohje on tanskaksi, en edes viitty yrittää ymmärtää...
Miten ihmessä Tukes tai TÜV tms. sallii tuotteet näin huonoilla ohjeilla markkinoille?
 

Magirus

Jäsen
S. 22 alempi kappale, teksti päättyy ...ilman jälkilämmitystä. Saksaksi sanotaan: ...kun jälkilämmitystä ei ole asennettu. Aika oleellinen ero! :huh:

Komp. min Asetukset ohjeessa teksti "Off / 0 <-> 15°C", kun näytöllä voi säätää -15....+15.
Saksankielinen ohjeteksti tälle kohtaa Alhaisen Lämmön Kompressorikäynnistys ja selityksenä Käynnistetäänkö lämpöpumppu jne... (ei mainta kompressori, kuten suomenkielisessä, jossa tosin lukee "kompressori lämmitys" välilyönnin kanssa). Kai kompressoria ohjataan tässä, ei koko laitetta.

Entäpä Ilmanvaihdon toiminta: sakemanni valitsee Vesi/Mukavuus/Energia kun suomeksi on Jatkuva2/Jatkuva1/Talvi. Kuvauskohta antaa nämä eri järjestyksessä, voiko menuun luottaa: eli tekeekö näytössä valinta sen mitä ohje väittää?

Jatkuva2:n selitys on molemmin kielin samansisältöinen. Tosin saksaksi sanotaan tuloilman keskeyteyksestä (tilapäistä?), suomeksi pysähtymisestä (kokonaan?).
Talvi/Energia: tämä on näytöllä vasta kolmantena.
Jatkuva1, kuvauksessa ykkönen poissa, lienee sama? Pessimistikäännös: on AIKA tasapainossa :)
Sakemanniohje: AINA tasapainossa.

Käyrä min. saks.:Alemman lämpötilan käyrä. Sakemanneille ei kerrota tässä, että pitää valita Talvi ja kyseessä on perusteena lauhduttimen lämpötila. Eipä kerrota heille vastaavasti Käyrä max.-kohdassakaan. :oops:


Ota nyt näistä selvää? Ruotsin sivulla ohje on tanskaksi, en edes viitty yrittää ymmärtää...
Miten ihmessä Tukes tai TÜV tms. sallii tuotteet näin huonoilla ohjeilla markkinoille?
Kyllä mielestäni kuvaukset on ihan oikein
- Jatkuva2/Vesi: kun vedenlämmitys on päällä, otetaan kaikki energia vedenlämmitykseen pysäyttämällä tulopuhallin (jos asetus min 0)
- Jatkuva1/mukavuus: pidetään ilmanvaihto (lähinnä puhaltimien esiasetukset) molemmat samana huolimatta siitä mikä on lauhduttimen lämpötila
- Talvi/energia: pyritään pitämään tuloilma (=lauhdutin) sopivan lämpimänä siitä huolimatta onko vedenlämmitys päällä vai ei.

Tuo ”on aika tasapainossa” tai ”on aina tasapainossa” riippuu täysin siitä onko ilmanvaihto säädetty oikein käyttöönottotilanteessa. Suomessahan suositellaan pientä alipainetta. Kummassakin tapauksessa kuitenkin selvästi annetaan ymmärtää ettei tulopuhaltimella kikkailla, piste.

Edit: mitä eroa on kohdilla ”ilman jälkilämmitystä” tai ”kun jälkilämmitystä ei ole asennettu”. Mielestäni melko sama asia?
 

Knok

Jäsen
Säätöihin liittyen kysymys: ollaan lomareissussa seuraavat päivät, eli kotona ei ketään useisiin päiviin. Suht uutena käyttäjänä ja nyt ~20 asteen pakkasilla, niin suosituksia miten konetta jättää päälle?

Kannattaako puhaltimet laittaa ihan kokonaan pois päältä vai esim 1:lle, kun näin kylmillä kompura ei tunnu jaksavan lämmittää tuloilmaa muutenkaan, vaan puhaltaa viileää. Normisti takalla ja ILP:llä saanut kompensoitua, mutta nyt tulevina päivinä ei ketään kotona.
 

Skata

Vakionaama
Kannattaako puhaltimet laittaa ihan kokonaan pois päältä vai esim 1:lle, kun näin kylmillä kompura ei tunnu jaksavan lämmittää tuloilmaa muutenkaan, vaan puhaltaa viileää.
tästä varmaan ollaan montaa mieltä mutta itse jättäisin ehdottomasti kompuran päälle 1-teholle
Siis älkää nyt hyvät ihmiset antako sen kompuran sammua :oops: Tuo tarkoittaisi, että raaka ulkoilma puhallettaisiin sisään minkä nyt hiukan kanavistossa lämpenisi. Sit on kämppä kylmä. Sen kompura PITÄÄ olla talvella päällä (eli sen oranssin ledin palaa vanhanaikaisessa päänäytössä, uudesta näytöstä en tiedä mitään). Huonelämpötilapyynti niin korkealle, ettei vahingossakaan sammu.
IV:n osalta toki tehoja voi muuttaa mutta se PILP elää poistoilmasta. Mitään kummempaa säästöä tuskin saa aikaan jos IV:tä pudottaa pienemmälle teholle. Itse jätän laitteen ihan samoille asetuksille kuin kotona ollessa, jos olen talvella pidempään poissa. Eli TALVI-IV käytössä, poisto 2, tulo 1, ja pyynti 28 astetta mitä tuolla laitteella ei saavuta ikinä mutta kompura ei sammu tuota yrittäessään :p Lattialämmityskäyrän voi halutessaan nostaa kun takkaa / muita kompensaatioita ei ole lämpöä tuottamassa mutta samapa tuo vaikka tyhjässä kämpässä olisi vain 18 astetta…saa sen nostettua, kun kotiin tulee takaisin.
 

Knok

Jäsen
Kiitos kommenteista. Ainoa muutos normaaliin oli, että tiputin puhallinnopeuksia ykköselle. Kompura kyllä käy, mutta kovilla pakkasilla tuntuu, että viileää se puhaltaa riippumatta iv-nopeuksista ja kämpän lämpötilaan vaikuttaa nyt puhtaasti lattialämpö (kun esim. takkaa ei käytetä poissaolessa 7pv). Ja kun jätin käyrän maltilliseksi, niin näyttää että kämpän lämpötila ollut nyt ~18 astetta.
 

Nipe Tin

Jäsen
Tuossa asiaa hieman eri lailla selitettynä englanniksi:


Samoin selkiää tuo jälkilämmitys.
 

Jokke

Jäsen
Lainataas vanhaa ketjua. Onko kukaan foorumilaisista asennuttanut tuota esilämmityspatteria? https://www.nilan.fi/tuotteet/lisavarusteet/sahkoinen-esilammityspatteri/

Lähinnä, ettei tarvitsisi alipainetta pitää talvella juuri takan nokihajujen yms. vuoksi.

Lisävarusteissa on myös tuo jälkilämmityspatteri, mutta ei kuulemma ole yhteensopiva EC9:ään, vaikka CTS602 kanssa sanotaan sivuilla toimivan :huh:

Vai onko tulo/poisto 1/1 -tehon käyttäminen ainoa vaihtoehto, jos ei halua alipainetta.
 

huugo

Vakionaama
Vai onko tulo/poisto 1/1 -tehon käyttäminen ainoa vaihtoehto, jos ei halua alipainetta.
2/2 on usein se normaali asento. Itse ajelin 2/2 talvella ja vain alle -10 pakkasilla 1/1.

Riippuen asumapaikastasi pakkasten määrä ei välttämättä ole suuri.
 

Jokke

Jäsen
2/2 on usein se normaali asento. Itse ajelin 2/2 talvella ja vain alle -10 pakkasilla 1/1.

Riippuen asumapaikastasi pakkasten määrä ei välttämättä ole suuri.
Minkälaisella prosenttiteholla sulla on tuo 1-puhallus? Meillä 25%.

Itseä tuossa esilämmityspatterissa mietityttää paljonko se vie sähköä suhteessa hyötyyn. Veden lämmitys kai vie silloinkin suurimman hyödyn ja loput ilmaan, mitä jää.

Siksi tuo jälkilämmityspatteri vaikuttaisi selkeämmältä tuloilman lämmitykseen, mutta jos ei se kerran sovi EC9:ään.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Eikai EC9 tarvitse jälkipatterista mitään tietää? Eikä sen tarvitse olla Nilanilta. Kanavaan vain termarilla varustettu patteri ja johonkin 12-14C pyynti ja se vie mitä vie.
 