Nilan EC9, kylmä tulopuhallus & viiman tunne + säädöt yleisesti

Jokke

Jäsen
Eikai EC9 tarvitse jälkipatterista mitään tietää? Eikä sen tarvitse olla Nilanilta. Kanavaan vain termarilla varustettu patteri ja johonkin 12-14C pyynti ja se vie mitä vie.
Kuulostaa järkevältä, ainakin jos saa myös kokonaan pois päältä, että viilennys kesällä onnistuu kuitenkin.

Mistäköhän Turun seudulla tollasta kannattaisi kysellä? Nilan vastaa muutenkin niin nihkeesti noihin teknisen puolen kysymyksiin.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Kuulostaa järkevältä, ainakin jos saa myös kokonaan pois päältä, että viilennys kesällä onnistuu kuitenkin.

Mistäköhän Turun seudulla tollasta kannattaisi kysellä? Nilan vastaa muutenkin niin nihkeesti noihin teknisen puolen kysymyksiin.

Niin tämmöinen todennäköisesti olisi ihan kelvollinen:

Kuka vain sähkäri asentaisi tuohon esim. kytkentäjohdon pistorasiaa varten. 1200W kuorma menee kelvollisesti pistorasiasta koska kuorma ei ole mitenkään hurjan pitkäaikaista.

Senhän jälkeen asennus on, että IV putki poikki ja pätkä pois. Työntää tuon väliin ja toiselle puolelle esim. tämmöinen pantaliitin:
 

PumpItUp

Tulokas
Lainataas vanhaa ketjua. Onko kukaan foorumilaisista asennuttanut tuota esilämmityspatteria? https://www.nilan.fi/tuotteet/lisavarusteet/sahkoinen-esilammityspatteri/

Lähinnä, ettei tarvitsisi alipainetta pitää talvella juuri takan nokihajujen yms. vuoksi.

Lisävarusteissa on myös tuo jälkilämmityspatteri, mutta ei kuulemma ole yhteensopiva EC9:ään, vaikka CTS602 kanssa sanotaan sivuilla toimivan :huh:

Vai onko tulo/poisto 1/1 -tehon käyttäminen ainoa vaihtoehto, jos ei halua alipainetta.
Tässä suoraan Nilanilta näitä speksejä omaan kyselyyn tuloilman lämmittimeen liittyen:

"Lisälämmittimen teho on 2,4 kW kulutus riippuu siitä kuinka lämpimäksi ilma halutaan tuolla lämmittää, esimerksi lämmitettäessa 50l/s ilmamäärää 10 astetta on kulutus 0,7kW

lämmittimessä on oma säätimensä jonne asetetaan kiinteä lämpötila, eli minimi mitä koneelle saakka menee."

Tässä nyt tulee just se kysymys. Että haluaako ton 20-70 kwh lisävirtaa vuorokausitasolla työntää mieluummin lattian lämmittämiseen vai tuloilman lämmittämiseen? Nykyisellä 1 miinus 2 käyrällä on kylmähköt lattiat, joten mukavuusmielessä ne olis kiva lisää sinne. Toisaalta kuk tulee se 15-20 miinusta ja toi työntää kylmää sisään niin varpaiden lämmitys ei hirveesti... Noh... Lämmitä.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Tässä nyt tulee just se kysymys. Että haluaako ton 20-70 kwh lisävirtaa vuorokausitasolla työntää mieluummin lattian lämmittämiseen vai tuloilman lämmittämiseen?
Eihän ne ole mitenkään toisiaan poissulkevia. Tuloilma pitää olla riittävän lämmintä. Mikä on riittävä riippuu kämpästä ja asujista, mutta 14-18 C väliltä löytyy yleensä. Ei tuloilmaa tuota enempää kannata suorasähköllä lämmittää.
 