Nilan EC9 vm.2013 lattialämmitys

Asuja123

Jäsen
Terve kaikille

Ongelmana T14-anturin veden lämpötila. Tällä hetkellä se on 16-astetta, sama lämpötila huoneissa --> Nilan ei tuota lämpöä lattian vedelle.
Pumppu pyörii, asetukset lämmityksellä ja talvi-asennossa. Käyttövesi normaalia,lämmintä siis.
Ei ole käsittääkseni termostaatin nollauksella vaikutusta,mutta jos jollain olisi ollut vastaavaa ongelmaa ja ratkaissut asian jotenkin, olisin kovin kiitollinen vihjeistä.
 
Viimeksi muokattu:

Helu

Jäsen
Terve kaikille

Ongelmana T14-anturin veden lämpötila. Tällä hetkellä se on 16-astetta, sama lämpötila huoneissa --> Nilan ei tuota lämpöä lattian vedelle.
Pumppu pyörii, asetukset lämmityksellä ja talvi-asennossa. Käyttövesi normaalia,lämmintä siis.
Ei ole käsittääkseni termostaatin nollauksella vaikutusta,mutta jos jollain olisi ollut vastaavaa ongelmaa ja ratkaissut asian jotenkin, olisin kovin kiitollinen vihjeistä.

Lattian vettä lämmitetään vain suoralla sähköllä, eli siellä puolella ongelma jos ei vesi lämpene ja pyyntiä on?
 

Asuja123

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Lattian vettä lämmitetään vain suoralla sähköllä, eli siellä puolella ongelma jos ei vesi lämpene ja pyyntiä on?
Pyyntiä on kyllä huoneissa lämmölle. Pitää tutustua voiko itse tehdä jotain tuohon sähköasiaan.
Tämä ongelma ilmeni tällä 1. kertaa viikolla, joten aika tuore asia.
Lauhduttimen arvo on negatiivisen, -5 C.
 

Jounis

Aktiivinen jäsen
Terve kaikille

Ongelmana T14-anturin veden lämpötila. Tällä hetkellä se on 16-astetta, sama lämpötila huoneissa --> Nilan ei tuota lämpöä lattian vedelle.
Pumppu pyörii, asetukset lämmityksellä ja talvi-asennossa. Käyttövesi normaalia,lämmintä siis.
Ei ole käsittääkseni termostaatin nollauksella vaikutusta,mutta jos jollain olisi ollut vastaavaa ongelmaa ja ratkaissut asian jotenkin, olisin kovin kiitollinen vihjeistä.
Terve kaikille

Ongelmana T14-anturin veden lämpötila. Tällä hetkellä se on 16-astetta, sama lämpötila huoneissa --> Nilan ei tuota lämpöä lattian vedelle.
Pumppu pyörii, asetukset lämmityksellä ja talvi-asennossa. Käyttövesi normaalia,lämmintä siis.
Ei ole käsittääkseni termostaatin nollauksella vaikutusta,mutta jos jollain olisi ollut vastaavaa ongelmaa ja ratkaissut asian jotenkin, olisin kovin kiitollinen vihjeistä.
Onkohan vesikierron paine ok, ja mahdollinen suodatin ok?
 

Helu

Jäsen
Pyyntiä on kyllä huoneissa lämmölle. Pitää tutustua voiko itse tehdä jotain tuohon sähköasiaan.
Tämä ongelma ilmeni tällä 1. kertaa viikolla, joten aika tuore asia.
Lauhduttimen arvo on negatiivisen, -5 C.


Huonepyynti ei auta mitään, ellei Nilanin asetuksissa ole varaa lämmittää?


Keskuslämmitys valikosta "käyrä" + "siirtymä käy" ja "meno min" ja "meno max" on ne mitkä määrittää kuinka lämmintä vettä voi lattiaan mennä ja termostaatti huoneessa sitten rajoittaa tätä jos ei tarvitse niin paljon lämmitystä.

Jos sulla on käyrä 1 ja lattia ei lämpene, niin takista meno min (itsellä 18c) ja meno max (itsellä 35c)

Jos min ja max arvot on ok, koita käyrä 2

Jos lattia ei vieläkään lämpene, on vika vastuksissa ja niiden ojauksessa = vastus ei lämmitä vettä

Lauhdutin ei vaikuta lattialämpöön, lattian vettä lämmitettään suoralla sähköllä.
 

grendy

Vakionaama
Onko lattia lämmityspiirissä ns.” mutasihti” ?
Tässä yksi mahdollinen tukkeutuja.

Lauhduttimilla, ilmansuodattimilla tai millään ilmanvaihtoon/käyttöveteen liittyvällä ei olekaan mitään merkitystä jos lattiat ei lämpene. Se on aivan oma sähkökattilajärjestelmä .
 

Asuja123

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Epäilen, että vastus on mennyt rikki lattiaveden lämmityspiiristä. Kun en ole sähkömies niin en osaa/uskalla alkaa sitä etsiä enempää.
Huonepyynti ei auta mitään, ellei Nilanin asetuksissa ole varaa lämmittää?


Keskuslämmitys valikosta "käyrä" + "siirtymä käy" ja "meno min" ja "meno max" on ne mitkä määrittää kuinka lämmintä vettä voi lattiaan mennä ja termostaatti huoneessa sitten rajoittaa tätä jos ei tarvitse niin paljon lämmitystä.

Jos sulla on käyrä 1 ja lattia ei lämpene, niin takista meno min (itsellä 18c) ja meno max (itsellä 35c)

Jos min ja max arvot on ok, koita käyrä 2

Jos lattia ei vieläkään lämpene, on vika vastuksissa ja niiden ojauksessa = vastus ei lämmitä vettä

Lauhdutin ei vaikuta lattialämpöön, lattian vettä lämmitettään suoralla sähköllä.
Meno min 30 ja max 42. Käyrä 2. Nämä käytössä.

Siirryin nyt tuloilman lämmittämiseen siihen asti kunnes saadaan mahdollisesti rikki mennyt vastus vaihdettua. En tiedä auttaako asiaa, mutta se selviää pian. Sähkömies on tilattu vastuksen vaihtoon, saas nähdä milloin pääsee paikalle.

Kiitos neuvoista.
 
Viimeksi muokattu:

Asuja123

Jäsen
Tässä yksi mahdollinen tukkeutuja.

Lauhduttimilla, ilmansuodattimilla tai millään ilmanvaihtoon/käyttöveteen liittyvällä ei olekaan mitään merkitystä jos lattiat ei lämpene. Se on aivan oma sähkökattilajärjestelmä .
Ei liity suoraan asiaan, mutta lattialämmityksen kanssa on painittu aiemminkin.
Parisen vuotta sitten vaihdoin alkuperäisen lattian lämmitysjärjestelmän ohjauksen Uponoriin luullakseni alkuperäisen järjestelmän aiheuttavan huonekohtaisia lämpötilaeroja. Ei juurikaan tullut ohjaukseen Uponorin kanssa merkittävää parannusta ja aloin miettimään onko talossa ollut alunperin jo huonekohtaisten lämpötilaerojen kanssa haasteita.

Kiitos ohjeista ja tiedoista. Arvostan!
 

Skata

Vakionaama
Ongelmana T14-anturin veden lämpötila. Tällä hetkellä se on 16-astetta, sama lämpötila huoneissa --> Nilan ei tuota lämpöä lattian vedelle.
Jos meno min on 30 ja max 42 ja käyrä 2 niin korkeaa on pyynti. Sulla on vanhanmallinen Nilan. Onko hälylokissa hälytyksiä, ylilämmityssuoja lauennut? Pistä nyt noi arvot vaikka min 25 ja max 35, pidä käyrä halutessasi 2:lla. Avaa se Nilanin alapelti ja paina sitä punertavaa / rusehtavaa nappia lujaa, naksahtaako? Jos naksahtaa, niin ylilämmityssuoja on lauennut ja nyt pitäis lattioiden lähteä lämpenemään. Itselläni kävi tuo kerran ennen releiden vaihtoa, ei jäänyt kyllä hälylokiin merkintää.
 

Asuja123

Jäsen
Jos meno min on 30 ja max 42 ja käyrä 2 niin korkeaa on pyynti. Sulla on vanhanmallinen Nilan. Onko hälylokissa hälytyksiä, ylilämmityssuoja lauennut? Pistä nyt noi arvot vaikka min 25 ja max 35, pidä käyrä halutessasi 2:lla. Avaa se Nilanin alapelti ja paina sitä punertavaa / rusehtavaa nappia lujaa, naksahtaako? Jos naksahtaa, niin ylilämmityssuoja on lauennut ja nyt pitäis lattioiden lähteä lämpenemään. Itselläni kävi tuo kerran ennen releiden vaihtoa, ei jäänyt kyllä hälylokiin merkintää.
Kiitos ohjeista. Muutin nyt min ja max arvot alemmas. En löytänyt alapellin alta kytkintä mitä painaa. Tarkoititko tuolta, kts.kuva? Hälytyslokissa ei ollut muuta kuin suodattimesta ja legionasta. Suodatin vaihdettu.
 

Liitteet

  • 20260204_142632(1).jpg
    20260204_142632(1).jpg
    310,7 KB · Katsottu: 42

grendy

Vakionaama
Kiitos ohjeista. Muutin nyt min ja max arvot alemmas. En löytänyt alapellin alta kytkintä mitä painaa. Tarkoititko tuolta, kts.kuva? Hälytyslokissa ei ollut muuta kuin suodattimesta ja legionasta. Suodatin vaihdettu.
Miltä vedenpaine näyttää tuossa mittarissa? Miltä kiertovesipumppu näyttää (en muista näkeekö siitä mitenkään että toimiiko se edes...)? Suodatin ei tosiaan liity mitenkään lattialämmitykseen eikä kompressorin käynnissä oleminenkaan. Tuo alakerta on 100% oma lisäyksikkö mitä ohjataan vaan samasta paneelista mistä muutakin Nilania.
 

Asuja123

Jäsen
Miltä vedenpaine näyttää tuossa mittarissa? Miltä kiertovesipumppu näyttää (en muista näkeekö siitä mitenkään että toimiiko se edes...)? Suodatin ei tosiaan liity mitenkään lattialämmitykseen eikä kompressorin käynnissä oleminenkaan. Tuo alakerta on 100% oma lisäyksikkö mitä ohjataan vaan samasta paneelista mistä muutakin Nilania.
Vedenpaine oli n. 0,3bar. Pumppu siirtää vettä äänen ja värinän perusteella. Pumppu on vaihdettu n. 3-4-vuotta sitten.
 

Asuja123

Jäsen
Kiitos kaikille vastauksista. Pääsen piakkoin katsomaan onko tilanne vaihtunut sähkömiehen käynnin jälkeen.
 

Asuja123

Jäsen
Tilannepäivitys:
Lattiaan virtaa nyt 35-asteinen vesi. Sähkömies oli löytänyt löysät kytkennät, jonka takia ilmeisesti vastus ei saanut jännitettä. Toki mietityttää miksi yhtäkkiä vastaava tämä tapahtui.
Pitää lisätä vettä järjestelmään ja myös ilmata se.
Kiitos vielä kaikille nopeista vastauksista ja vihjeistä.
 