Vajaa pari vuotta asunut 146m2 talossa, jossa Nilan VP18C/EK9-poistoilmalämpöpumppu.
Olosuhteiden pakosta joutui juuri ottamaan pörssisähkön ja talvi hirvittää. Onko teillä hyviä vinkkejä miten saada kojeen sähkön kulutus minimiin ja painottumaan yölle/halutuille jaksoille?
Esim:
Loppuun vielä omat nykyasetukset (30.9.2022 kirjattu ylös), jos niistä jotain outoa löytyisi:
AUTO
> 2 < 21C
KESKUSLÄMMITYS
- TOIMINTA: LÄMMITYS
- MENO MIN: 20C
- MENO MAX: 32C
- KÄYRÄ: 2
- SIIRTYMÄ: -1C
- PUMPPU: JATKUVA
LÄM.VESI
- SÄHKÖVAS T11: 30C
- KOMPRES T12: 50C
- KOMP MAX T12: 75C
VIILENN.
- LÄMPÖTIL ASETUS +2
ILMAN VAIHTO
- I-VAIHTO JATKUVA2
LÄMPÖTIL SÄÄTÖ
- ULKOLÄMP 15C
Olosuhteiden pakosta joutui juuri ottamaan pörssisähkön ja talvi hirvittää. Onko teillä hyviä vinkkejä miten saada kojeen sähkön kulutus minimiin ja painottumaan yölle/halutuille jaksoille?
Esim:
- Mitä ilmanvaihtoasetuksia hyvä käyttää?
- Kannattaisiko käyttää keskuslämmityksen toimintana L.PYYNTÖ (LÄMMITYS sijaan) ja kasvattaa lämmityspyyntö öisin "vähän yli" ja päivällä laskea? Jos näin, niin saako jotenkin estettyä ettei sitten koje päätä puhaltaa haluttuja ylimäärälämpöjä pihalle.
- Onko viikkokalenterista tässä hyötyä?
- Auttaisiko jokin huolto (esim. kiertovesipumpun vaihto, tuulettimien rasvaus, sakan poisto vesisäiliöstä, tms)? Ainakaan käyttövesi ei kompuralla kuumene kovin korkeaan lämpötilaan (joku 59C).
- Löytyykö jotain ulkoisia apuvälineitä (vaikka jotain älykkäämpää ohjausta laitteelle)?
Loppuun vielä omat nykyasetukset (30.9.2022 kirjattu ylös), jos niistä jotain outoa löytyisi:
AUTO
> 2 < 21C
KESKUSLÄMMITYS
- TOIMINTA: LÄMMITYS
- MENO MIN: 20C
- MENO MAX: 32C
- KÄYRÄ: 2
- SIIRTYMÄ: -1C
- PUMPPU: JATKUVA
LÄM.VESI
- SÄHKÖVAS T11: 30C
- KOMPRES T12: 50C
- KOMP MAX T12: 75C
VIILENN.
- LÄMPÖTIL ASETUS +2
ILMAN VAIHTO
- I-VAIHTO JATKUVA2
LÄMPÖTIL SÄÄTÖ
- ULKOLÄMP 15C