Nilan VP18C/EK9 sähkönsäästövinkkejä?

terohe

Jäsen
Vajaa pari vuotta asunut 146m2 talossa, jossa Nilan VP18C/EK9-poistoilmalämpöpumppu.

Olosuhteiden pakosta joutui juuri ottamaan pörssisähkön ja talvi hirvittää. Onko teillä hyviä vinkkejä miten saada kojeen sähkön kulutus minimiin ja painottumaan yölle/halutuille jaksoille?

Esim:
  1. Mitä ilmanvaihtoasetuksia hyvä käyttää?
  2. Kannattaisiko käyttää keskuslämmityksen toimintana L.PYYNTÖ (LÄMMITYS sijaan) ja kasvattaa lämmityspyyntö öisin "vähän yli" ja päivällä laskea? Jos näin, niin saako jotenkin estettyä ettei sitten koje päätä puhaltaa haluttuja ylimäärälämpöjä pihalle.
  3. Onko viikkokalenterista tässä hyötyä?
  4. Auttaisiko jokin huolto (esim. kiertovesipumpun vaihto, tuulettimien rasvaus, sakan poisto vesisäiliöstä, tms)? Ainakaan käyttövesi ei kompuralla kuumene kovin korkeaan lämpötilaan (joku 59C).
  5. Löytyykö jotain ulkoisia apuvälineitä (vaikka jotain älykkäämpää ohjausta laitteelle)?
Kannattaa vääntää suositukset rautalangasta (esim. asetukset), koska laitteen logiikka ei ole täysin selkärangassa.


Loppuun vielä omat nykyasetukset (30.9.2022 kirjattu ylös), jos niistä jotain outoa löytyisi:

AUTO
> 2 < 21C

KESKUSLÄMMITYS
- TOIMINTA: LÄMMITYS
- MENO MIN: 20C
- MENO MAX: 32C
- KÄYRÄ: 2
- SIIRTYMÄ: -1C
- PUMPPU: JATKUVA

LÄM.VESI
- SÄHKÖVAS T11: 30C
- KOMPRES T12: 50C
- KOMP MAX T12: 75C

VIILENN.
- LÄMPÖTIL ASETUS +2

ILMAN VAIHTO
- I-VAIHTO JATKUVA2

LÄMPÖTIL SÄÄTÖ
- ULKOLÄMP 15C
 

terohe

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
n. 20000kWh kulutus. Takka löytyy. Erillistä ILP:ia ei - toimisiko moinen hyvin yhteen PILP:n kanssa?
 

Mikki

Hyperaktiivi
Oikeastaan kaikkiin PILP taloihin on ILP:stä hyötyä. Lisäksi jos takkaa käytettään, niin ILP:n sopivalla sijoittelulla voi takan lämpöä levittää paremmin.

Mutta yleisesti ottaen ILP on hyvä tukilämmitin. Yksinkertaisimmillaan sen voisi laittaa lokakuun alusta pikkupuhallukselle lämmintä ja "unohtaa" sen talveksi päälle. Se keventää PILP: kuormaa ja tekee sen hyvällä COP:lla. Uskoisin kyllä että 20MWh kulutuksesta ILP;llä voi muutamia tuhansia kWh tiputtaa.

Takkaa kannattaa käyttää jos polttopuut on järkihintaisia.
 

terohe

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Kiitos vinkistä! Ja tarkennuksena tosiaan, että kyseisessä PILP:ssa ainoastaan käyttövesi lämpenee kompressorilla. Lattiassa kiertävä vesi taas sähköllä.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Kiitos vinkistä! Ja tarkennuksena tosiaan, että kyseisessä PILP:ssa ainoastaan käyttövesi lämpenee kompressorilla. Lattiassa kiertävä vesi taas sähköllä.
Joo kyllä. Märkätilojen kuivaamisen ja mukavuuden takia lattiaan kannattaa ajaa tietty jossain määrin lämmintä vettä. Mutta jos huoneiston puolella on huonetermostaatit, niin ne toki automaattisesti rajaa lämmitystä jos ILP/Takka tuottaa lämpöä. Se on se keino mitä kautta säästöt pääosin tulee.
 

Skata

Vakionaama
LÄM.VESI
- SÄHKÖVAS T11: 30C
- KOMPRES T12: 50C
- KOMP MAX T12: 75C
Tiputa toi T12 arvoon 45. Lopettaa vedenlämmityksen nopeammin ja siirtyy lämmittämään ilmaa. Kyllä se vedenlämpö nousee edelleen tuohon samaan kuin aiemmin. Mahdollisimman lyhyet ja viileät suihkut.

KESKUSLÄMMITYS
- TOIMINTA: LÄMMITYS
- MENO MIN: 20C
- MENO MAX: 32C
- KÄYRÄ: 2
- SIIRTYMÄ: -1C
- PUMPPU: JATKUVA
Lattiat niin kylmänä kuin mahdollista, sillä tekee isoimman säästön. Jos pystyt niin pudota käyrä 1:lle. Khh+kph niin kylmä lattia kuin sietää.

Kompuran antaa käydä vielä pätkäkäyntiä aina kuin mahdollista (eli huonelämpötilapyynti 20-21°, erityisesti kämpän ollessa tyhjänä 20° hyvä pyyntö) tässä viikkoajastus hyvä. Pikkuhiljaa sen kompuran on pakko käydä 24/7 ja silloin kulutus kompuralta on 12 kwh / päivä.

Kaikki riippuu talouden koosta ja tottumuksista mutta kyllä tuossa 20000 kwh:sta pystyy taikomaan kilowattitunteja pois. Lämmin varasto, pudota lämpöä. Lämmin autotalli, sama homma. 15 minuutin suihkut, vähennä aikaa jne. Pelkät asetukset ja tieto laitteesta ei kerro aina mihin sähköä kuluu. Oman näyttöprofiilin tarkka seuranta ja tämän jälkeen korjaavia toimenpiteitä :)
 
Back