Vs: Nimellisteho/lämmitysteho?
ville_te sanoi:
Pumppuesitteissä mainitaan pumpun lämmitysteho 1,3-7,7 kW ja lisäksi suluissa nimellisteho esim. 4kW.
Mitä nämä käytännössä tarkoittavat?
Nimellisteho on mitattu tietyissä olosuhteissa. Nimellistehon määrittelyolosuhteet ovat kaikille ILPeille samat, pyynti +20, imuilma 20C, ulkoilmanlämpötila +7, puhallus autolla ja puhalluksen suuntaukset autolla.
Nimellisen
jäähdytystehon mukaan laitteet jaetaa eri kokoluokkiin. Kokoluokat tulevat rapakon toiselta puolelta 0,75 ton = 9000 btu/h, 1 ton = 12000 btu/h ja 1,5 t = 18000 btu/h
Meillä nuo vastaava jäähdytysteholuokat ovat 2,6 kw, 3,5 kW ja 5,2kW.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ton#Refrigeration
http://wiki.answers.com/Q/How_many_BTU_per_Hour_equals_1_Ton_of_Air_Conditioning
http://www.hometips.com/buying-guides/airconditioning.html
"1 "ton of cooling", a common unit in North American refrigeration and air conditioning applications, is 12,000 BTU/h. It is the amount of power needed to melt one short ton of ice in 24 hours, and is approximately 3.51 kW. "
Nimellislämmitystehoille ei taida olla omia kokoluokkia. Laiteet ovat eri kokoluokissa yleensä tuon jäähdytystehon perusteella.
Maksimi lämmitysteho on sitten samoissa olosuhteissa nupit kaakossa tilanne eli pyynti ja puhallus täysillä.
Minimi on sitten pienin teho jonka laite pystyy antamaan jatkuvasti kyseisissä olosuhteissa.