Norjassa testivoittaja on toshiba!

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja m1xa
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Norjassa testivoittaja on toshiba!

Palaan tähän tossu aiheeseen lähinnä varajussin viestin http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3823.msg45817#msg45817 takia. Kiitoksia hänelle merkittävästä havainnosta!

Kun olen katsellut noita VTT:n testejä, olen ihmetellyt, miksi COP on esim tossulla pienillä lämpötiloilla melko alhainen.

Tuo "varajussin" huomio, että koneen tehosta pelkästään ulkoflektin pyörittämiseen menee noin 80 W (aika yleinen teho kaikilla laitteilla). Sulatusvastuksen toiminnasta ja siitä mitä elektroniikka ottaa, ei minulla ole tossun eikä muidenkaan laitteiden osalta mitään tietoa.

Jos nyt tarkastellaan vain tuota flektiä, on 80 W 200W:sta 40 % (tossu), mutta esimerkiksi mitsun FA35 minimi ottoteholla 80W/400W 20%. Epäilisimpä, että tässä on selitys tossun ja eräiden muiden VTT:n testaamien laitteiden COP:iin plus lämpötiloilla. Tässä näkyy se ero, mikä syntyy, kun suoritusarvoja mitataan 20...21°C huonelämpötilaa vastaan verrattuna esitteiden arvoihin, jossa nupit ovat kaakossa ja koneesta otetaan irti, mitä sieltä saadaan.
 
Vs: Norjassa testivoittaja on toshiba!

markusj sanoi:
Sulatusvastuksen toiminnasta ja siitä mitä elektroniikka ottaa, ei minulla ole tossun eikä muidenkaan laitteiden osalta mitään tietoa.

Toshiban sulatusvastukselle voit laskea 75W, pakkasella päällä koko ajan.
 
Vs: Norjassa testivoittaja on toshiba!

Jostain kumman syystä ei tullut mietittyä tätä aiemmin, mutta toden totta pieni minimiteho leikkaa aika tehokkaasti COP:a.

Tuossa alla on kuva, jossa kompressorin COP on laitettu 5:ksi. Sitten on laskettu todellisen ottotehon kautta kokonais-COP, kun oheislaitteiden tehon kulutus on huomioitu (x-akselin lukemat). Kuvassa on käyrät erilaisille minimitehoille ja sitten 1 kW:lle

Näissä niin sanotuissa standardin mukaisissa testeissä laitetta huudatetaan täysillä +7 °C, jolloin noiden oheislaitteiden (piirikortit, flekti yms) merkitys jää erittäin pieneksi. VTT:n testi vastaa siinä mielessä todellista käyttötilannetta, että kone tekee vain sen tehon, mitä mittaushuoneen lämpötilan pitäminen 21°C edellyttää ja näin laitteet painuvat joko minimiteholle tai katkokäynnille.
 
Vs: Norjassa testivoittaja on toshiba!

markusj sanoi:
. VTT:n testi vastaa siinä mielessä todellista käyttötilannetta, että kone tekee vain sen tehon, mitä mittaushuoneen lämpötilan pitäminen 21°C edellyttää ja näin laitteet painuvat joko minimiteholle tai katkokäynnille.

Noo.. miten sen nyt ottaa.

yksi tarpeettomista VTT-kummallisuuksista on, ettei VTT:n testiraportissa ole kerrottu, millä logiikalla lämpöä mittaushuoneesta poistetaan. Niinpä kaikesta huolimatta pumput käyvät sittenkin melko täysillä lähes koko syklin.

smes http://www.scanoffice.fi/pdf/VTT/VTT-S-10933-07e.pdf rapparissa tehot putoavat sitten 0:n tienoilla jyrkästi, mutta pakkaspuolella mennään lähes täysillä koko ajan.
 
Vs: Norjassa testivoittaja on toshiba!

Tässä mennään metsään ja syy on se että oletaan liikaa.
(assumption is the mother of all f*ck*ps)
1) oletettiin että puhallin ottaa 80W aina kun se on päällä.
2) oletettiin että lämmitysvastuksen kaikki lämmöt menee harakoille.
...ja taas pirrettiin hienoja excel-käppyröitä joilla ei ole mitään tekemistä
todellisen maailman kanssa.
 
Vs: Norjassa testivoittaja on toshiba!

sebbe sanoi:
Tässä mennään metsään ja syy on se että oletaan liikaa.
(assumption is the mother of all f*ck*ps)
1) oletettiin että puhallin ottaa 80W aina kun se on päällä.
2) oletettiin että lämmitysvastuksen kaikki lämmöt menee harakoille.
...ja taas pirrettiin hienoja excel-käppyröitä joilla ei ole mitään tekemistä
todellisen maailman kanssa.

Noei.. tässä ainostaan vedettiin raja sille, minkä raamien sisään totuus asettuu. Missä siellä se sitten sattuu kulloinkin olemaan, riippuu monesta asiasta, eikä sitä voi piirtää luettelematta piiiiiitkää listaa olosuhdetietoja.
 