Nyt vihdoin Panasonic 16kW R290 hommatu

Basilisk

Jäsen
Dodii elikkäs pähkäilin pitkään että mikä pumppu laittais niin odotus ilmeisesti palkitaan, nyt kai ensimmäinen (Suomessa) Panasonic r290 testattavana WH-WXG16ME8 ja WH-ADC0316M9E82 ulkoyksikkön ja sisäyksikön väliin tulee energia mittari ja erillinen sähkö mittari heti alkuun, talo on noin 340m2 kaukolämpöä viime vuonna meni 24mW verran niin kohta pääse vertaamaan. Alan laittamaan päivityksiä sitä mukaan ku laitteet menee paikkoileen....
Eka Panasonic minkä laitan, jos jollain on vinkkejä saa antaa. Magneettinen suodatin tulee heti kättelyssä väliin sekä valmistaja että tukku sitä suosittelivat...
 

Liitteet

  • IMG_20240912_191410.jpg
    IMG_20240912_191410.jpg
    338,4 KB · Katsottu: 137
  • IMG_20240912_191432.jpg
    IMG_20240912_191432.jpg
    360,5 KB · Katsottu: 131

Basilisk

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
DAHL tai Sonepar ite otin Dahl.llista oon tmi.putkimies niin sieltä sai suhteellisen hyvään hintaan, alunperin pumppujen piti tulla myyntiin vuoden lopussa niin tä tuli vähän yllätyksenä itellä on vielä kaikki valmistelut kesken.
 

Basilisk

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Paperilla kyllä, uskon sitten ku on ollu vuoden paikalla ja kaikki toimii, hirvittää vaa sähkösyötöt sisäyksikölle 3x16A max 9kW ja ulos 3x20A Max 13kW niin oikea SCOP kiinnosta Lahden suunnalla...
 

Basilisk

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
En saisi puuttua hinnoitteluun (olen lopettamassa oman firman) mutta voisin veikata että saman paketin saisi liki samalla hinnalla, aika paljon riippuu mistä osta ja monta välikättä siinä on.
 
Viimeksi muokattu:

Basilisk

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Nyt on paikalla, ulkoyksikkö oliki aika haastava nosta paikkoileen yksin.
Piti tehdä niin korkea teline varmuuden vuoksi jos joutuu viemä sulatusvedet sisään niin on sitten korkeuseroa....
 

Liitteet

  • IMG_20240923_184837.jpg
    IMG_20240923_184837.jpg
    248,6 KB · Katsottu: 551

Nikon

Aktiivinen jäsen
Nyt on paikalla, ulkoyksikkö oliki aika haastava nosta paikkoileen yksin.
Piti tehdä niin korkea teline varmuuden vuoksi jos joutuu viemä sulatusvedet sisään niin on sitten korkeuseroa....
Miten keräät sulatusvedet koneen alta ?
Viemäröinti sisälle on fiksua kun se mahdollisuus on olemassa..
 

hessuttaja

Aktiivinen jäsen
Ilmeisesti monoblokki? Laita sitte sisäpuolelle sulkuhanat ja tyhjennysnippa jos sattuu kilikoli kuulumaan niin saa vedet yksiköstä pois. Sulatusvesiä sitten tulee paljon ja vähän enemmän niin allas alle ja putki viemäriin, kuvasta hankala sanoa miten saa alle taiteiltua. Itse taiteilin peltikoirista L mallisen ja itsesäätyvän kaapelin pohjalle ja poistoputken ulkopuolelle kiepille + armaflex eriste suojaksi. Näissäkin eroja että saako eristää vai ei
 

Basilisk

Jäsen
Dodii palasin lomilta ja tukku oli hukannut mun osa tilauksen.... Prkl..... Sain sisäyksikön paikalle avasin sen ja vähän kauhistuin kuinka "paljon" saa noin 3k eurolla... Putkimiehenä olisi pitänyt ottaa pelkästään ohjaus boxi.... Pisti silmään lämpimän käyttöveden putkikoko 15mm mielestään voi tehä tiukka jos on 2 suihkusekoittaja päällä ja keittiössä hana auki...

Sulatus vedelle teen kaukalon varmaan RST tai HST pellistä, kunhan saan nyt koneen pelaamaan, edistyy erittäin hitaasti ku nyt on jääny hoito vapaalle...
 

Basilisk

Jäsen
Dodii projekti liikku eteenpäin vähän kuvia, kyllä oli aika järeä kuljetustuki kompuralla... Sähköt on tehty, sähkäria vaille eli vaa ruuvien kiristystä putket puristusta vailla valmiina ulko ja sisäyksikön välissä, talossa joutuu aika paljon putkia vaihtamaan / suunnitteleman uusiksi. Ai nii ja tänään tuli kaukolämpö soppari irtisanottu....
 

Liitteet

  • IMG_20241011_164250.jpg
    IMG_20241011_164250.jpg
    160,5 KB · Katsottu: 405
  • IMG_20241010_155918.jpg
    IMG_20241010_155918.jpg
    211,5 KB · Katsottu: 404

LosD

Jäsen
Minkälainen homma oli erota kaukolämmöstä? Katselin, että taas tuli korotus kaukolämmön hintaan Lahdessa…
 

Basilisk

Jäsen
Jup, oli viimeinen niitti. Tota soitin Lahti Energian asiakaspalveluun ilmoitin osoiten hän löysi sopparin sitten kysyi h-tunnus, ja asia meni alue insinööreille käsittelyyn sitten sovitaan tarkemmat ajat kaukolämmön katkaisuun. Ja riippuen milloin liittymä on otettu niin osa rahoista voi palata takaisinpäin.

Tänään tein kaukalon sulatus vesiä varten tässä on kuvat. Sitten vaa lavuaari yhde sinne ja 32 putkella sadeveteen se nimittäin pysyy sulana koko talven... Ehkä joutuu virittämään jokunen metri lämpökaapelia kaukaloon ja 32 putkeen.
 

Liitteet

  • IMG_20241013_133825.jpg
    IMG_20241013_133825.jpg
    408,3 KB · Katsottu: 318
  • IMG_20241013_133851.jpg
    IMG_20241013_133851.jpg
    559,8 KB · Katsottu: 316

jamseil

Aktiivinen jäsen
Peltikouru taitaa tarvita aina lämmityskaapelin.

Minulla on paljun pohjasta leikattu muovikouru ja siitä vesi valuu 32mm viemäriputkeen joka menee seinän läpi pannuhuoneeseen. Molemmissa on reilusti kaatoa ja vielä ei ole ollut tarvetta lämmityskaapelille kahteen talveen. Sisällä on 32mm putkessa hajulukko estämässä ilmanvirtauksen.
 

Basilisk

Jäsen
Tota kysymys: onko kenelläkään tietoa mikä komponenti pt1000 vai 100 on tämän anturin sisällä CZ-TK1 Panasonic?
 

Cac

Tulokas
Onko tästä Panasonicin r290 mallistosta valmistajan datakirjaa (teholupauksia) kenelläkään? Alkoi kiinnostamaan tämä malli ja mitenhän pärjää vertailuissa?
 

Espejot

Hyperaktiivi
Paljon tässä on kylmäainetta... isojen laitteiden kohdalla tämä voi hyvinkin olla lähitulevaisuus kun propaania ei saa viedä sisälle kuin ... mikä se raja nyt olikaan.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Onko kukaan kaivanut esille että mikä on kompurana miniteho tai mikä on kompuran nimellisteho? T-CAP:ssä noin on perinteisesti aika korkeita...
Tuo päälle kakkosen COP @-20 °C on kyllä kova saavutus, varsinkin jos sen saa vielä 45 °C tuottolämpötilalla. Tehoakin vielä 14 kW !
Yleensä ottaen asialla on kääntöpuolikin joka on tietysti tapauskohtainen ja riippuu talosta, nimittäin minimiteho lienee korkea ja pikku pakkasten COP heikompi. Kun Niben R290-VILP:it tuli markkinoille niin kiinnitin huomioita että COP lukemien ilmoitus muuttui ja oletan sen johtumista että COP heikeni pienillä pakkasilla. Toisaalta uudet VILP:it sai tehtyä aikaisempaa kuumempaa vettä. F2120 datassa 0C@35C oli niinkin korkea kuin 4.0 ja "huononnus" johtunee kylmäaineesta. Panan datalehti viittaa hieman samaan. Kokonaisuuten uuden Panan lukemat on kunnioitusta herätäviä ja tämän myötä "onko vastukset laskettu mukaan" -keskustelu vaipunee ajan saatossa unohlaan. Yksi kehityksen merkkipaluu sekin.
 
Viimeksi muokattu:

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Minimilämpöteholla ei ole niin kovin merkitystä, jos on lattialämmitys tai jonkinlainen vähän isompi varaaja. Lattiaan voi ajaa 1-2 krt vuorokaudessa tarpeellisen annoksen lämmintä.
 

Basilisk

Jäsen
Dodii nyt on pumppu ollu viikon päällä sähkö ja energia mittari näkymä... Ai nii toi Kiinan mittari automaattisesti vähentää sulatuksen menevän energian. Pieni mittari on sisäyksikön mittari.
 

Liitteet

  • PXL_20241130_163337179.jpg
    PXL_20241130_163337179.jpg
    102,1 KB · Katsottu: 218
  • PXL_20241130_163329783.MP.jpg
    PXL_20241130_163329783.MP.jpg
    90 KB · Katsottu: 218
  • PXL_20241130_163837577.jpg
    PXL_20241130_163837577.jpg
    124,6 KB · Katsottu: 215

Basilisk

Jäsen
Tota nyt oli lämmin talvi niin lämmityksen ja kuumään käyttöveteen on mennyt 10000kW lämpöenergia ja sähköä 4300kW, mitään ongelmia jäätymisen kanssa ei ollu ja sulatukset pelannut kun unelma, ainoa ongelma ilmeni siinä että kun kone tekee pelkästään lämmintä käyttövettä se haluaa pyöräyttää myös lämmitys puolen ja kun kaikki patterit on kiinni ja lattialämpö ottaa aivan minimaalisen määrän lämmitystä pelkät vessat ja suihkut... Niin hyppää ainaa virheilmoitus kierron häiriöstä ja joutuu käynnistämään koneen uudelleen, ai nii Appi on päivitetty nyt on käyttäjä-ystävällisempi... Että sellaista tähän asti on tullut esille...
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Niin hyppää ainaa virheilmoitus kierron häiriöstä ja joutuu käynnistämään koneen uudelleen, ai nii Appi on päivitetty nyt on käyttäjä-ystävällisempi... Että sellaista tähän asti on tullut esille...
Kannattaa avata jotain pikkupatteria sen verran auki (käsiventtiili) että menee sulatukset läpi. Ylivirtausventtiili lämmitysverkossa hoitaisi minimivirtauksen parhaiten. ;)

Esim. tuollainen
 

Arisoft

Hyperaktiivi
kun kone tekee pelkästään lämmintä käyttövettä se haluaa pyöräyttää myös lämmitys puolen

Johtuisko tuo vaihtoventiilistä. Kääntää sen lopussa käyttövedestä lämmitysveteen jottei käyttövesivaraaja jäähtyisi sitä kautta, mutta sammuttaa pumpun vasta sen jälkeen niin anturi ehtii havaita virtauksen vähentymisen. Systeemissäsi ei ole puskurivaraajaa, joka tämän yleensä hoitaisi?
 

Basilisk

Jäsen
Joo tässä just työn alla pistän sen kesäksi 3m2 varaaja kiinni niin luulisi että sitten pääse kierrättää vettä niin paljon kun jaksaa, kesällä katolla on 5x tyhjiöputkikeräin niin varaajassa jatkuvasti 60-75°C vesi kai pitää laittaa sen ottaman vedet jostain keskemmältä ettei se mene aivan päästä sekaisin....
 

Jule

Vakionaama
Tota kysymys: onko kenelläkään tietoa mikä komponenti pt1000 vai 100 on tämän anturin sisällä CZ-TK1 Panasonic?
Pt1000 ja pt100 on lineaarisia standardi lämpötila-antureita, jota on helposti saatavilla.

Tosin mulle jää vähän hämäräksi mitä nyt kysyttiin.
 

Basilisk

Jäsen
Pt1000 ja pt100 on lineaarisia standardi lämpötila-antureita, jota on helposti saatavilla.

Tosin mulle jää vähän hämäräksi mitä nyt kysyttiin.
Eli mikä komponentti on CZ-TK1 sisällä mistään netissä ei löydy varma tietoa... Kärkkäinen myy ulos 82€,
Sillä jos siinä olisi pt1000 niin aika roima hinta vaikka siinä olisikin 6m piuha perässä....
 

Jule

Vakionaama
Eli mikä komponentti on CZ-TK1 sisällä mistään netissä ei löydy varma tietoa... Kärkkäinen myy ulos 82€,
Sillä jos siinä olisi pt1000 niin aika roima hinta vaikka siinä olisikin 6m piuha perässä....
Mittaamallahan se selviää jos tuollainen osa on käsillä.

Todennäköisesti se ei ole pt1000, joka on suhteellisen kallis komponentti lämpötilan mittaamiseen. Ne maksavat melkein euron vaikla niitä hommaisi merkittävänkin erän, kun perus NTC anturit ovat halpoja.
 