Oletko tyytyväinen Ilppisi termostaatin toimintaan?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ekku
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Termostaatin toiminta / huonel?mp?tilan "heilahdukset"

  • Olen tyytyv?inen termostaatin toimintaan, huonel?mp?tila pysyy tasaisena

    Äänet: 0 0,0%
  • Huonel?mp?tila pysyy suunnilleen tasaisena, pieni? "heilahduksia" lukuunottamatta

    Äänet: 0 0,0%
  • En ole tyytyv?inen termostaatin toimintaan / huonel?mp?tilaa joutuu "s??t?m??n" l?mp?tilan pyyntiase

    Äänet: 0 0,0%

  • Äänestäjiä yhteensä
    0
  • Äänestys suljettu. .
E

Ekku

Vieras
Toimiiko ilmalämpöpumppusi termostaatti mielestäsi niinkuin asiaan kuuluu vai "sahaako" huonelämpötila ylös ja alas samalla kun ulkoilman lämpötila muuttuu?

Itse olen havainnut että huonelämpötila ei pysy tasaisena vaikka pyynti olisi asetettu tiettyyn astemäärään eli lämpötilaa joutuu hakemaan sopivaksi muuttamalla pyyntiä suurempaan tai pienempää jos ulkoilman lämpötila muuttuu.

Lisäys edelliseen 24.12.2005
Valittelin tuossa aiemmin että termostaatti ei toimi kunnolla...Nyt sitäkin on taas testattu. Kävin ostoksilla "Klaas Uulsonilla" ja mukaan tarttui langaton elektroninen sisä/ulkolämpötilamittari( n.15 eur, mahdollista liittää 4kpl lämpötila-antureita ). Eri kätevää kun lämpötilanäyttö nököttaa television vieressä ja mittausyksikkö on laitettu sisäyksikön ulospuhallusta mittaamaan. Ei tarvitse juosta aina syynäämään sisäyksikön viereen että onko lämpötila muuttunut... (Vaimo kyllä jo pyöritteli päätään näitten mittausten kanssa...)
Asiaan.
Ulospuhallus lämpötila kyllä muuttui kun pyyntiä esim.pudotti asteella eli pumppu reagoi lämpötilan muutoksiin. En tiedä sitten mistä johtuu kun välillä pukkaa kämpän kuumaksi. Jotenkin tuntuu että termostaatti reagoi paremmin kun laitoin puhaltamaan enemmän alaspäin. Ei kai jää lämpö pyörimään niin paljon sisäyksikön lähelle eli laite haistelisi paremmin todellista lämpötilaa. Toinen vaihtoehto on että laite "resetoitui" kun laitoin samana päivänä myös sähkönkulutusmittarin ja hetken oli "black out" pumpussa . Tiedä häntä...
 
Itseasiassa välillä tuntuu, ettei laitteessa ole termostaattia ollenkaan. Eilen illalla lämmitin leivinuunin kuumaksi ja tiputin ilpin pyynnön 19:sta (20stä). Aamulla kämpässä oli lämmintä 24 normaalin 22 sijaan. Yösähköä meni tasan samaverran kuin yleensäkin tällä pakkasella, siis puunpoltto ei sähköä säästänyt, ainoastaan nosti huonelämpötilaa.

Siis en voi sanoa, että olisin täysin tyytyväinen termostaatin toimintaan, varsinkin takan kanssa toimiessa joutuu lämpötila-asetusta muuttamaan säätelemään ala-rajalle, jos meinaa, että ilppi tajua, että hei täällään on muitakin lämmönlähteitä. Mielestäni oikein toimiessaan asetukseen tarvitsisi koskea vain silloin, kun halutaan oikeasti muuttaa huonelämpötilaa. Nyt asetusta joutuu säätelemään takan käytön, ulkolämpötila ym ulkoisten seikkojen johdosta, jotta saa pysymään sisälämpötilan edes jokseenkin haarukassa (21-23). Varmaankin yksi syy on ilpin sijainti "kylmässä" ulkoseinässä, mutta harvoinpa se väliseinässä varmaan onkaan. Voisikohan olla, että ilpin mikroprosessoriin on rakennettu liian hieno "tekoäly" meidän olosuhteisiin konetta ohjaamaan.

<Toshiba Daiseikai RAS-10EAVP>
 
Minulla toimii oikein hyvin. Paremmin kuin toimi sähköpattereilla.

MITSUBISHI FA-25 (3,2kW)
 
Minulla ei mitään murhetta LT-säädön kanssa. Tuli mieleen maahantuojan jutut rakennusmessuilla JKL-2005, juteltiin tästä LT-säädöstä, hän sanoi, kellä vaan puulämmitystä takkaa, kaminaa ym. säädön kanssa ollut murheita. Suositteli minulle kake-mittausta. Ja olen huomannut, että tämä
TOIMII. Mulla kake noin 1 metrin korkeudella vastapäätä sisäyksikköä.
Katonraja on hel.... tin kuuma verrattuna lattiatasoon. Nyt jälkeenpäin mietittynä maalaisjärjelläkin tämän tajuaa, näin se pitää säätö olla.
Useimmissa ILPeissä säätönä ilmeisesti NTC- tai PTC-anturi, jos pystyy varmistamaan anturityypin, piuhat poikki, jatkopiuha väliin ja mitataan aivan muualta säätölämpö.... En suosittele, joka ei sähköstä mitään tiedä...mutta ohmimittari anturiin ja varmasti monelle selviää...
Mulla ollut loggeriseuranta joulun alta, sisäyksikön LT:t seilaa, mutta 2 metriä yksiköltä näyttää vähän toista....
 
Nyt on mittaustietoa tästä. Mitattu kake-ohjaus, tällä viikolla tulee tietoa sisäyksikkösäädöstä.
Katso, jos kiinnostaa, KÄYTTÖKERTOMUKSET
 
Sama ongelma ja sama pumppu (Toshiba Daiseikai RAS-10EAVP) kuin HTC:llä. Saisi nuuskia tarkemmin takan lämmön.
Sisäyksikkö asennettu VÄLISEINÄÄN wc takana, putket 7m viety välikaton päällä ulos.
 
LT-säätö sisäyksiköltä. Mitattu eilisestä klo 18.15 tähän päivää klo 12.00. Mittaus 1 min välein, LT_ulko, LT_in ja LT_out. Kake-säädöllä asetus 23, nyt joutui nostamaan 24, että pääsi "normaaliin" huonelämpöön 22.5.
Illalla homma lähti hyvin käyntiin, mutta aamulla huonelämpö 21 ja mutkan takana keittiössä 19. Aamulla LT-ohjaus kakelle ja lämmöt meni normaalille tasolle. Päivällä purin loggerin ja katselin vähän tuloksia. Illalla pakkasta -11, yöllä käynyt -16 ja aamulla -13. Takka lämmitetty eilen. Pumpulla nouseva trendi aamua kohti eli LT_out nousi tasaisesti, mutta kämppä viilenee. Eli tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että LT_out vaikuttaa sisäanturiin.
Argo "kuittaa" sulatuksen suuremmalla teholla pikkuhetken. Kaikki LT_out käyrät laskevia eli sulatuksen jälkeen korkein lämpötila ja sitten alkoi laskea ja tasaantui. Ulospuhalluksen täytyy vaikuttaa lievästi koko sisäyksikköön.
Aamulla säätö kakelle ja nyt LT_out järkevä eli nousua ja laskua.
Uskoisin tämän olevan yleinen ilmiö sisäyksikölle, kun tehot muuttuu, sisäyksikön lämpötila muuttuu kanssa.
Mielipiteeni on, kun haetaan suht tarkkaa LT:a, mittaus pitää olla muualla kuin sisäyksiköllä.
 
Vajaa viikko poissa kotoa ja pyynti oli +20 astetta ja puhallusnopeus kolmosella. Lämpömittarin mukaan lämpötila oli ollut sisällä 20,8-22,0 astetta ja ulkolämpötila oli seilaillut välillä +0,9 - -10,2 astetta. Mittarin ja sisäyksikön välinen etäisyys on noin viisi metriä.

Mielestäni tuo on riittävän tarkka vaihteluväli kun ottaa huomioon että ulkolämpötila on muuttunut tuona aikana yli 11 astetta.
 
Näyttäisi tuo lämpötila pysyvän melko vakiona. Minulla on sisäyksikkö olohuoneen väliseinässä ja rakenne on paria huonetta lukuunottamatta melko avara. Pistin merkille että lämpötila heittelee jonkinverran mutta asiaa tarkemmin tutkittuani selvisi että ulkoseinälle kiinnitetty elektroninen mittari näyttäisi olevan noiden heittojen syy. Seinä jäähtyy herkemmin kun patteritkaan eivät ole päällä, lisäksi mittari on puhallukseen nähden mutkan takana. Sisätilassa mittari pysyy noin asteen sisällä vaikka ulkolämpötila heitteleekin 0 ja -12 asteen välillä.

Tosfiba RAS-13EAVP-E neliöitä 112, pyynti 22 astetta lämpöä noin 23 ja nuo pari erillistä makuuhuonetta n. 21
 
Itselläni vanhojen sähköpattereitten kanssa on hankaluuksia, koska niiden termostaatin asetusta ei meinaa saada ruuvatuksi niin alas, että alkaisivat lämmittää vasta kun pumpun kapasiteetti ei riitä. Tämä johtuu juuri tuosta seinien (ja etenkin niiden alaosien) viileydestä - siellähän termostaatit ovat. Pitäisi kai uusia termarit...

Pumppu itsessään on pitänyt lämpötilan aika mukavan vakiona siellä missä oleillaan, eli keskilattialla.
 
LT-säätöjen kanssa taisteleville

Lisäsin viime viikolla LT-mittauksen sisäyksikön sisäänmenoon. Ilman lämpötila seuraa täysin ulospuhalluksen trendiä. Lämpötila kiikkuu 1.5-4 astetta huonelämmön yläpuolella riippuen ulospuhalluslämpötilasta. Tämä selvittää kokeilun sisäyksikkösäädöllä. Jouduin nostamaan asetusta pari astetta heti alkuun, pakkasen noustessa lisää. Lopetin leikkimisen huonelämmön laskiessa. Tähän soppaan jos tulee vielä kylmävuotoja kondenssiputkesta/läpiviennistä, niin hyvä tulee.

Tällä säädöllä ei saa Erkkikään huonelämpöä tasaiseksi. Sisäyksikkösäätö
säätää sisäyksikön lämpötilan mahdollisimman tasaiseksi ja yksikkö luovuttaa huoneisiin, minkä luovuttaa.
Kaukosäädinsäädöllä ei ole tarvinnut asetuksiin koskea.
Tämä ei ole mutu-tuntumaa, pelkkää datakäyrän tulkintaa.

Sanalla sanoen, mielestäni sisäyksikkösäätö on täysi susi.
 
Jatkoa edelliseen

Menin aamulla pintaa syvemmälle, laitoin LT-anturin sisäyksikön anturin kylkeen. 4 sulatusta iltaan ja sitten:
Joka sulatuksella LT noin 5 astetta!!! Enkka 3.4 astetta. Sulatuksen jälkeen LT anturin kupeessa noin 25 astetta, 3 astetta yli huonelämmön, ulospuhallus siinä vaiheessa noin 45 astetta.

Eiköhän tämä ole yleinen ilmiö kaikilla merkeillä, pienessä tilassa pyöritetään suuria LT-vaihteluita. Huonelämpö on minimaalinen vaikuttaja.
 
Mä olen nyt seurannut vuoden vaihteesta kuukauden päivät tuota termaria ja en kyllä pääse sen ajatusmaailmaan mukaan tekemälläkään. Suurimmaksi osaksi se toimii ihan ok, mutta monesti käy kuten tänään:
- klo 17 eukko sanoi että on kalsahko (sisällä 21,8C, ulkona -4C, pyynti 21C)
- yleensä Toshu pitää suunnilleen +2C pyynnistä eli jäin odottamaan isompaa puhallusta (tehoa)
- kone veti tyytyväisenä hyvin hissukseen eli ei lämpö noussut
- itsellä tuntui ihan lämpimältä, mutta sanoin että laita 22C pyynniksi
- nyt Toshu heräsi, kompura alkoi kuultavasti tekemään töitä ja sisäpuhallus oli hyvin lämmintä. Sisälämpö nousi hetkessä yli 23C
- noin tunnin päästä laitoin takaisin pyynnin 21C, koska itselläni oli jo kuuma
- ja ei prkl! Toshu vaan jatkaa suunnilleen samalla teholla. Odotin tunnin ja kokoajan se vain työntää energiaa sisään korvakuulolta samalla höngällä

Olen aiemminkin huomannut, että jos nyt käyttää koneen pois päältä, niin sen jälkeen se ottaa heti muutoksen huomioon eli ei käytännössä työnnä energiaa sisään kunnes sisälämpö laskee alle/lähelle pyyntiä.

Kondenssiputki eivät huohota ulos, eikä sisäyksikön lähellä ole mitään ilmanvaihtoräppänää, tms. kylmää tuottavaa.

Sama käy joskus toistekinpäin kun alkaa kylmetä. Toshu ei välttämättä tunnu reagoivan, tai jos reagoi, se on niin hidas, että sisällä olijoilla on jo kylmän tunne joten se tulee 'herätettyä' hetkellisellä pyynnin nostamisella.

Mene ja tiedä onko omassa päässä vikaa vai onko tuossa logiikassa joku lapsus. Voi olla että myös tuo asteen heitto ei Toshun mielestä ole paljoa, mutta ihmisliha regoi jo asteen muutokseen tarkemmin.

Tai sitten vaan se on välillä unelias..
 
Eiköhän se syy näihin sekoiluihin ole termarin paikka. Tuossa aiemmin laitoin LT-arvoja sisätermarilta. Ei sieltä VOI mitään stabiilia säätöä saada.
Itsellä molemmat säädöt, hyvä verrata loggerituloksista.
Kukahan olisi niin innokas, että jatkaisi sisätermarin piuhan ja mittaisi säätö-LT:n ihan muualta? Uskoisin, että säätö löytyy.
Omassa helppo tehdä, mutta ei ole tarvetta.
 
Vs: Oletko tyytyväinen Ilppisi termostaatin toimintaan?

Tässä mittausdataa sisäyksikön termostaatilta. LT-mittaus sisäanturin kupeelta.
Eiköhän tämä selvitä säätövaikeudet.
 
Takaisin
Ylös Bottom