Omituinen kondenssivesiongelma

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja T
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
T

T

Vieras
Apua!

Todella omituinen ongelma ilmennyt viikon aikana E12EKEB ILP:n kanssa. Sisäyksikön putket lähtevät oikealle päin ja kulkevat muovikourussa (sellaista isoa johtokourua). Maalasimme huoneen viikko sitten jolloin myös kyseinen kouru maalattiin seinävärillä. Maalauspäivän iltana jo huomasin, että kuorun etuosassa oli valuvan veden jälki mutta se myös näytti vähän kuin olisi jo kuivuneessa maalissa korjattu valumaa, joten en ajatellut asiaa sen tarkemmin. Eilen illalla kuitenkin satuin katsomaan juuri tuota kohtaa ja huomasin, että siinä valumajäljessä oli vesipisara. Sormi kostui pyyhkäistäessä sitä. Tarkemmin kohtaa taskulampulla tutkiessa näytti, että kourun yläosassa etupuolella oli vähän isompi pisara ja siitä heti etupuolella oli taas vähän isompi pisara josta sitten tämä valumajälki alaspäin.

Tuossa vaiheessa aloin jo epäillä kattovuotoa mutta seinässä ei valumajälkiä näkynyt. Katossa oli ihan pieni pisaran kokoinen epäilyttävän näköinen jälki (joka saattaa hyvinkin olla jotain aikaisemmissa remonteissa sotkettua) mutta se ei ollut yhtään kostean tuntoinen ja se oli kaiken lisäksi n. 5 senttiä putkessa olevaa valumaa sivummalla.

Sammutin jäähdytyksen ja jätin pumpun ilmankierrolle ja seurasin tilannetta jonkin aikaa eikä kohta kostunut enää. Myös aamulla tarkistin putken kohdan ja katon (aamuyöllä satoi) mutta ne oli molemmat kuivia (ILP oli yön pois päältä).

Nyt sitten heräsi kysymys, että onko mahdollista, että sisäyksiköltä lähtevien putkien kotelon ulkopintaan voisi tiivistyä kosteutta? Molemmilla kerroilla on ollut melko kostea sisällä jäähdytyksestä huolimatta (eilen oli n. 70% suhteellinen kosteus, kun tuon huomasin). Tuo kohta on n. 30-40 cm päässä sisäyksiköstä. Onkohan tuossa kohtaa esim. kylmäaineputkien liitoskohta (vai asennetaanko ne sisäyksikköön samalla tavalla kuin ulkoyksikköön ettei tule mitään jatkoksia kylmäaineputkiin)?
Jos tuossa on jatkos niin voiko se todella mennä niin kylmäksi, että huoneilmasta alkaa tiivistyä kosteutta ja voiko se olla noin pistemäinen paikka?
 
Vs: Omituinen kondenssivesiongelma

Kyllä ne kylmäaineputket menevät jäähdytyksellä niin kylmäksi että ilman muuta ne kondensoivat vettä. Sen vuoksi niiden pitää olla kauttaaltaan eristettyjä, höyrytiiviillä pinnalla.

Sisäyksikön putkissa on liitos suunnilleen tuossa 30-40 sentin kohdalla sisäyksiköstä. Sekin pitäisi teipata huolella.
 
Vs: Omituinen kondenssivesiongelma

Toni sanoi:
Kyllä ne kylmäaineputket menevät jäähdytyksellä niin kylmäksi että ilman muuta ne kondensoivat vettä. Sen vuoksi niiden pitää olla kauttaaltaan eristettyjä, höyrytiiviillä pinnalla.

Sisäyksikön putkissa on liitos suunnilleen tuossa 30-40 sentin kohdalla sisäyksiköstä. Sekin pitäisi teipata huolella.

Kohta jossa vettä on valunut täsmää kyllä täydellisesti liitoskohdaksi. Kuinka pitkästi siinä on putkea paljaana, jos siihen ei mitään eritystä ole lisätty?
Se ala jossa kondensoitumista (oletus) tapahtuu on noin sormenpään kokoinen ala ja se on nimenomaan sen kourun etureunan yläpuoli ja etupuolen yläosa josta kapea valumajälki alaspäin. Kulkeeko juuri tuossa etuyläkulmassa kylmäaineputki. Putket lähtevät sisäyksiköstä oikealle päin heti samaa seinää pitkin, jossa sisäyksikkö on.

Tosiaan kouru on ollut useita vuosia alkuperäinen valkoinen muovi kunnes viikko sitten maalattiin se, jonka takia tuoreessa maalipinnassa valumajäljet tulevat helposti näkyviin. En uskalla valalle mennä etteikö tuossa olisi vettä sitten valunut ennenkin mutta en ole ikinä aikaisemmin huomannut sitä ja olen putkea ja sisäyksikköä ennenkin tarkkaillut.
 
Vs: Omituinen kondenssivesiongelma

T sanoi:
Kohta jossa vettä on valunut täsmää kyllä täydellisesti liitoskohdaksi. Kuinka pitkästi siinä on putkea paljaana, jos siihen ei mitään eritystä ole lisätty?
Se ala jossa kondensoitumista (oletus) tapahtuu on noin sormenpään kokoinen ala ja se on nimenomaan sen kourun etureunan yläpuoli ja etupuolen yläosa josta kapea valumajälki alaspäin. Kulkeeko juuri tuossa etuyläkulmassa kylmäaineputki. Putket lähtevät sisäyksiköstä oikealle päin heti samaa seinää pitkin, jossa sisäyksikkö on.

Sisäyksiköstä lähtien putkien eristeenä on sellainen solumuoviputki, ja se pitäisi saada jatkumaan sen verran yksiköiden välisen kylmäaineputken eristeen päälle että saadaan eristys myös jatkokohdan yli. Se miten tuo onnistuu riippuu ihan asentajan ammattitaidosta/ylpeydestä. Ja tietysti teippiä koko komeuden päälle varmistamaan höyrytiiviyden, mulla on sähkömiehen teippiä.
 
Vs: Omituinen kondenssivesiongelma

Mikäli tuo kondenssivedeksi paljastuu niin vaikuttaisi, että liitosta ei ole kunnolla eristetty. En kyllä ole ennen törmännyt asiaan, että muovin pinta kondensoituu. Tässäkin tapauksessa siinä on varmaan jonkinlainen rako putken ja kourun välillä. Asennuksen on suorittanut asianmukaiset luvat omaava yritys joka on vieläkin toiminnassa. Asennusajankohdan aikaan firma oli vielä aika vasta aloittanut.
 
Vs: Omituinen kondenssivesiongelma

Kyllä muovikin kondensoi, jos se vaan on tarpeeksi kylmä. Eli metallisten putkien ja pintamuovin/teipin välissä pitäisi olla eristettä.
 