sisu_pastilli
Tulokas
Hei,
Talo: Paritalo 1 kerros, 2015 valmistunut, noin 90 m2, vesikiertoinen lattialämmitys, ei muita lämmitysmuotoja kuin Nibe F470.
Niben huoltovalikosta näkyy, että poisto- ja jäteilman lämpötilat yli 20 C, höyrystimen lämpötila 24 C, ulkolämpötila 0 C. Kompressori Niben mukaan käynnistyy, käyttötunnit lisääntyy valikoiden mukaan, mutta kompuran ääntä ei oikeastaan pysty erottamaan. Koetettu ongelmanratkaisua pikakäynnistää kompressori huoltovalikon kautta, manuaalitilasta jättää lisälämmitys vastuksilla pois, sekä turvakytkimeltä virrat pois pariksi minuutiksi. Ei vaikutusta. Ulkoilman ritilä auki, ei lumen eikä jään tai roskan peitossa.
Nibe toimii päällisin puolin normaalisti, paineet ok (~1 bar) ja ilmattu. Suodattimet vaihdettu 3 kk välein, RN1 säädetty hieman ja tuloilman lämpötila pikkasen turhan korkea 22 C, ei vikakoodeja missään vaiheessa. Sisälämpötila 19-20 C, käyttövesi on lämmintä, ulkona 0 C, lattiat tuntuu "lämpimiltä".
Hälytyslogeista näkyy, että ainakin maaliskuussa 2024 höyrystimen lämpötila 5 C paikkeilla, samoin jäteilman lämpötila. Nyt lämmityskaudella höyrystimen ja jäteilman lämpötilat huoneilman tasolla.
Osaisiko joku neuvoa eteenpäin, pitääkö epäillä kylmäaineen vajetta, vai mikä voisi olla ongelman syynä, ja miten koettaa ratkaista? Logitietojen keräys USB on vielä vaiheessa, kunhan tarpeeksi pieni muistitikku löytyy.
Kiitoksia
Talo: Paritalo 1 kerros, 2015 valmistunut, noin 90 m2, vesikiertoinen lattialämmitys, ei muita lämmitysmuotoja kuin Nibe F470.
Niben huoltovalikosta näkyy, että poisto- ja jäteilman lämpötilat yli 20 C, höyrystimen lämpötila 24 C, ulkolämpötila 0 C. Kompressori Niben mukaan käynnistyy, käyttötunnit lisääntyy valikoiden mukaan, mutta kompuran ääntä ei oikeastaan pysty erottamaan. Koetettu ongelmanratkaisua pikakäynnistää kompressori huoltovalikon kautta, manuaalitilasta jättää lisälämmitys vastuksilla pois, sekä turvakytkimeltä virrat pois pariksi minuutiksi. Ei vaikutusta. Ulkoilman ritilä auki, ei lumen eikä jään tai roskan peitossa.
Nibe toimii päällisin puolin normaalisti, paineet ok (~1 bar) ja ilmattu. Suodattimet vaihdettu 3 kk välein, RN1 säädetty hieman ja tuloilman lämpötila pikkasen turhan korkea 22 C, ei vikakoodeja missään vaiheessa. Sisälämpötila 19-20 C, käyttövesi on lämmintä, ulkona 0 C, lattiat tuntuu "lämpimiltä".
Hälytyslogeista näkyy, että ainakin maaliskuussa 2024 höyrystimen lämpötila 5 C paikkeilla, samoin jäteilman lämpötila. Nyt lämmityskaudella höyrystimen ja jäteilman lämpötilat huoneilman tasolla.
Osaisiko joku neuvoa eteenpäin, pitääkö epäillä kylmäaineen vajetta, vai mikä voisi olla ongelman syynä, ja miten koettaa ratkaista? Logitietojen keräys USB on vielä vaiheessa, kunhan tarpeeksi pieni muistitikku löytyy.
Kiitoksia
Viimeksi muokattu: