Ongelma Gree:n kanssa

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja energizer
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
E

energizer

Vieras
Nyt noin -2 asteessa ei nosta lämpöä kuin 28(pyynti 30),käy koko ajan,kenno aivan huurteessa.Itse en näistä kovin
ymmärrä,sulatuksessako ongelma vai onko kaasu vähissä?
 
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

...aika vähän lähtötietoja. Minkäslainen kone ja systeemi....

Nyt kun lämpenee, ilmankosteus nousee ja kenno huurtuu enemmän. Ja koska ylipäätänsä huurtuu, kone toimii.

Menisikö lämmöt lämmitykseen eli tehot ei riitä?
 
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

Paljonko näyttää Green paneelista kuumakaasun lämpötila. Paina check ja nuolilla näyttöön nro 7. Tuon jälkeen kerran exit nappulaa niin poistuu valikosta. Meillä Green kuumakaasu liikkuu jossain 65 asteen paikkeilla.
Saisitko vielä jollakin digimittarilla mitattua vaihtimen alta siitä pienemmästä nestelinja putkesta lämpötilan. Tuo pitäisi olla mahdollisimman vähän, meidän pumpussa kuvaamassasi tilanteessa tuo olisi noin 28 astetta.
 
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

No se on tämä Gree KFRS-9.On kytketty öljypannuun ja 240 l Niben varaajaan,joka lämmittää käyttövettä.
Vesikiertoinen lattialämmitys.On tämä ennen pelannut tonne -8-10 asteeseen.Nyt ei jaksa vääntää,kuin tuon 28.
:-[
 
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

Koskahan teki edellisen sulatuksen? Kuuraa tosiaan pahasti tällä kelillä. Meillä on sulatuksia tullut nyt 1.5-2 tunnin välein. Itsellä Green pyyntinä nyt 38 ja huomenissa pitää nostaa 42 kun kerran ilmat lauhtui. Saa paremmin lämpöä käyttöveteen.
 
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

Kuumakaasun lämpö 58.Noin käsikopelolla(mittaria ei ole) kuumemmalta tuntuu,kuin 28.
 
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

Vielä:edellisen sulatuksen.No kun ei se tunnu sulattelevan!?
 
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

Viimeisen vrk:n aikan meillä on sulateltu 12% tuoteusta energiasta eli paljon. Siis tuotettu 66kwh ja sulatukseen 8kwh. Mutta ihan hyvät VILP kelithän nyt on kun mennään päälle 2 coppelolla.
 
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

Nyt se alkoi sulattaa,mutta noin 20 cm vain kennon alaosasta,valtaosa kennosta aivan huurteessa.
Kaasu 62 astetta.Jospa Gree on HAJALLA?
 
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

Voisiko käyttäytyä näin jos vaihtimessa on tukos. Tietääkö joku voiko se olla edes mahdollista? Vaikuttaako mitään jos laittaa vaihtimen kiertovesipumppua suuremmalle? Itsellä se on kakkosella. Kai se vaihtimen kiertovesipumppu pyörii kuitenkin edelleen? Oletko kokeillut kädellä kiertovesipumppua / kuunnellut?

Lähteekö nostamaan lämpöjä 28:sta jos Green pyyntiä vääntää ylös 42:een?
 
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

Kahden tunnin välein näyttäis sulatelleen meidän Gree nyt kun ulkona on -2 astetta.
 
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

Tarvii katsoa huomenissa.Sammutin laitteen ja meen nukkumaan.Kiitos avusta!
 
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

Kyllä se tosi tukkoon vetää meidänkin laitteen. Ihme lumipöperöä kenno täynnä. Jäin mielenkiinnolla odottelemaan sulatusta kun näytti olevan samanlainen kuvailemasi 20cm alhaalta sulana. Sulatus tuli lopulta sen parin tunnin syklillä edellisestä, kesti 3min ja sulatti kennon täysin. Alla kuvia kennosta ennen ja jälkeen. Sitten on yksi kuva josta näkee missä tahdissa sulatukset tulee.
 

Liitetiedostot

  • ennen.jpg
    ennen.jpg
    34,8 KB · Lukukerrat: 553
  • jalkeen.jpg
    jalkeen.jpg
    48,5 KB · Lukukerrat: 521
  • sulatus.jpg
    sulatus.jpg
    73,2 KB · Lukukerrat: 509
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

höpö höpö näissä mitään ongelmia ole kenelläkään ollut ;D
 
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

Se kävi nyt 2 tuntia.Pyynnön laitoin 42 asteeseen.2 tunnissa nosti lämpöä 25:stä 27 .Kaasun lämpö 58.Jospa
sieltä on kylmäaine karannut,ei sitä koskaan ole tarkistettu.No...antaa olla,kylmämies tarvii tilata.Kovin "laiskalta"
pumppu vaikuttaa.
 
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

Ei terveeltä vaikuta. Nyt plussakelillä pitäis nostaa lämmöt ylös että heilahtaa. Koska tuo kone on asennettu? Kerrotko tännekkin sitten kylmämiehen käynnin jälkeen tulokset.
 
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

Se on laitettu varmaankin kesällä -07(tai -08).Aiemmin on oireillut siten,että jos kovin korkea pyynti on ollut,niin kone
sammuttanut itse itsensä liian kuuman kaasun takia.(oliko se error 9).Liikaako kylmäainetta ollut?Kyllä mä sitten informoin
jos/kun vika saadaan korjattua :-[
 
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

En viitsinyt seurata kuin tunnin,kun jauhoi sitä 28 astetta ulkoilman lämmön ollessa +2.Sulatti kennon alaosan,kuin Vilperön
1. kuvassa.Loppu kennosta umpihuurteessa.En tiiä.....
 
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

No kyllä kai se sulatus pitäisi ensin saada pelaamaan, ei kai sitä
lämpöä muuten voi tehokkaasti saada aikaiseksi umpikuuraisella höyrystimellä?

Nyt jos se laite on sulattavinaan vain hetken, niin se luulee, että sulatustarvetta
ei ole ja sitten junnataan umpikuuraisella höyrystimellä vielä pidempään?

Yhteys vaan myyjään, jos sulatus ei toimi oikein.
 
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

Siis.Mitä meiltä ootte?Soitin firmalle,joka asensi.Ovat lopettaneet työn merkin kohdalta.Kehoittivat ottamaan yhteyttä maahantuojaan.No...soitin.Herra Kahilampi vastasi ja ..
tuli paikan päälle Hämeenlinnaan katsomaan tilannetta.Arvio oli siinä vaiheessa,että lämmönvaihtimessa olisi vikaa.
No....sitten tulivat nämä helmikuun paukkupakkaset,asia siirtyi.Sen jälkeen(kun Hanskin kevätflu helpotti),tulivat paikan päälle.Lämmönvaihdin OK.Siiirsivät anturin paikan
lämmönvesivaraajaan ja muunsivat sähköpuolta siten,että vaihtimen pumppu käy vain silloin,kun ulkoyksikkö pelittää.
Nyt kaikki ok.
Tiedä sitten,mikä on hyvää palvelua,mutta mä koin saavani sellaista.Lasku tosin vielä tulematta!Ei edes myyty kalliimpaa viritelmää.
Mun vaikutelmani:erinomaista asiakaspalvelua,ystävällistä ja todella asiallista. ;)
 
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

energizer sanoi:
Siis.Mitä meiltä ootte?Soitin firmalle,joka asensi.Ovat lopettaneet työn merkin kohdalta.Kehoittivat ottamaan yhteyttä maahantuojaan.No...soitin.Herra Kahilampi vastasi ja ..
tuli paikan päälle Hämeenlinnaan katsomaan tilannetta.Arvio oli siinä vaiheessa,että lämmönvaihtimessa olisi vikaa.
No....sitten tulivat nämä helmikuun paukkupakkaset,asia siirtyi.Sen jälkeen(kun Hanskin kevätflu helpotti),tulivat paikan päälle.Lämmönvaihdin OK.Siiirsivät anturin paikan
lämmönvesivaraajaan ja muunsivat sähköpuolta siten,että vaihtimen pumppu käy vain silloin,kun ulkoyksikkö pelittää.
Nyt kaikki ok.
Tiedä sitten,mikä on hyvää palvelua,mutta mä koin saavani sellaista.Lasku tosin vielä tulematta!Ei edes myyty kalliimpaa viritelmää.
Mun vaikutelmani:erinomaista asiakaspalvelua,ystävällistä ja todella asiallista. ;)


En ole Kahilammelta mitään ostanut, mutta keskustelut messuilla ovat myös antaneet hyvän kuvan, mitään epärealistista höpinää ei tule edes messutiskillä.
 
Vs: Ongelma Gree:n kanssa

Tarinahan ei loppunut siihen,kun hra Kahilampi kävi viisiitillä.Edelleen jatkui tilanne,että pumppu kävi koko ajan ja tuotti 28 asteista vettä.Uudelleen yhteys Kahiliin ja
sieltä tultiin 2 miehen voimin katsomaan.Menovettä laattialämmitykseen rajoittamalla voitiin todeta,että pumppu+vaihdin toimivat,lopulta oli niin,että ilman että
kukaan oli puuttunut säätimiin(shunttiin etc) lattiakierto oli niin voimallista,että laitteen teho ei riittänyt.
Karmein skenaario lie se,että lämmitin taloa vilpillä ja viilensin ilpillä!Minäkö tyhmä? :'(
No.....nyt homma toimii.Mutta...todettava on,että Gree puolella on todellista kiinnostusta ja välittämistä asiakkaasta,tiedä sitten,mikä tilanne on Ultin puolella.Ovatko
Gree ja Ultin koneet identtisiä,sitäkään en tiedä.
 