Onko -20 asteeta riskiraja ILPin kopressorille?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja zadah
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

zadah

Vakionaama
Se nyt vaan on niin, että -20 astetta ON riskiraja kompuralle, sille ei voi nykytekniikalla mitään. Pitäisi ruveta käyttämään kaskadi kompressoria, että voisi turvallisin mielin ajaa kylmemmässä. (Kuten CO2 tekniikassa tehdään)
 
zadah sanoi:
Se nyt vaan on niin, että -20 astetta ON riskiraja kompuralle, sille ei voi nykytekniikalla mitään. Pitäisi ruveta käyttämään kaskadi kompressoria, että voisi turvallisin mielin ajaa kylmemmässä. (Kuten CO2 tekniikassa tehdään)

Jaahas! Ketä täällä nyt pitäisi uskoa ???
Useampikin valmistaja lupaa käyttää pumppua vielä -25c asteessa. Esim. mitsu, toshiba jne... Vai onko tämä lupaus vain maahantuojan keksintö.
 
zadah sanoi:
Se nyt vaan on niin, että -20 astetta ON riskiraja kompuralle, sille ei voi nykytekniikalla mitään. Pitäisi ruveta käyttämään kaskadi kompressoria, että voisi turvallisin mielin ajaa kylmemmässä. (Kuten CO2 tekniikassa tehdään)

Mihin tämä mielipide perustuu? Kysyn vain siksi, että an tunne riittävästi komressoreja.

En usko, että yhdessäkään kylmälaitteen kompressorissa on kylmähauraita materiaaleja. En usko, että öljyjen viskositeetti tulee vastaan nykyisillä öljyillä, joten kiinni leikkautumisen riskiä ei ole. Tiiveys voisi olla ongelma suurien lämpötilaerojen takia, mutta voisin kuvitella, että lämpöliikkeiden ongelmat eivät kyllä tule vastaan vielä -20°C. Itse -20°C ulkolämpötilan ei pitäisi vielä olla mikään konstruktiivinen ongelma millekään kylmiin olosuhteisiin tehdylle laitteella, varsinkin jos se on koko ajan käynnissä.

Jos jotkin komressorit oikeasti paukkuu -20°C, kuulisin mielelläni selityksen miksi? Tietäisin ainakin sen jälkeen mitkä kylmälaitekompressorit eivät ole tehty pohjoisiin olosuhteisiin.
 
JKK sanoi:
zadah sanoi:
Se nyt vaan on niin, että -20 astetta ON riskiraja kompuralle, sille ei voi nykytekniikalla mitään. Pitäisi ruveta käyttämään kaskadi kompressoria, että voisi turvallisin mielin ajaa kylmemmässä. (Kuten CO2 tekniikassa tehdään)

Jaahas! Ketä täällä nyt pitäisi uskoa ???
Useampikin valmistaja lupaa käyttää pumppua vielä -25c asteessa. Esim. mitsu, toshiba jne... Vai onko tämä lupaus vain maahantuojan keksintö.

Se on markkinointi kikka asiakkaan kustannuksella, tyypillistä viihde-elektroniikka valmistajille. Ei taida Toshiban/Mitsun maahantuojaa kiinnostaa laitteen elinkaari hirveästi.

Vielä kerran alle 20 asteen pakkasessa ei kannata ajaa pumpulla koska:

a) reaali COP on n 1,0-1,5
b) painesuhde on liian suuri
c) kuumakaasun lämpötila on liian suuri
ja vielä d) eli R410A:ta ei ole edes koskaan suunniteltu pakkaskylmäaineeksi, oikeita aine tuohon käyttöön on R404A
 
zadah sanoi:
Vielä kerran alle 20 asteen pakkasessa ei kannata ajaa pumpulla koska:

a) reaali COP on n 1,0-1,5
b) painesuhde on liian suuri
c) kuumakaasun lämpötila on liian suuri

Tässä olisi nyt hyvä erottaa kaksi asiaa toisistaan: se onko taloudellista ajaa kylmässä, ja se onko laitteen rikkoutumisriskiä. Tässä on nyt keskusteltu nimenomaan laiterikon riskistä, joten tuo a-kohta ei kuulu tähän keskusteluun.

Painesuhde, ja siitä johtuva kuumakaasun lämpötila ovat siis ne riskitekijät. Mikä sitten on se riskiraja, eli paljonko laitteet kestävät? Sanyo alkaa rajoittaa kompressorin kierroksia, kun kuumakaasun lämpö nousee yli 101 °C, ja pysäyttää kompressorin kokonaan jos lämpötila nousee yli 120 °C. Uskoisin, että valmistaja on nämä suojaukset tehdessään juuri ajatellut näitä riskejä, ja tehnyt sellaiset suojaukset jotka estävät laitetta rikkoutumasta?
 
zadah sanoi:
JKK sanoi:
zadah sanoi:
Se nyt vaan on niin, että -20 astetta ON riskiraja kompuralle, sille ei voi nykytekniikalla mitään. Pitäisi ruveta käyttämään kaskadi kompressoria, että voisi turvallisin mielin ajaa kylmemmässä. (Kuten CO2 tekniikassa tehdään)

Jaahas! Ketä täällä nyt pitäisi uskoa ???
Useampikin valmistaja lupaa käyttää pumppua vielä -25c asteessa. Esim. mitsu, toshiba jne... Vai onko tämä lupaus vain maahantuojan keksintö.

Se on markkinointi kikka asiakkaan kustannuksella, tyypillistä viihde-elektroniikka valmistajille. Ei taida Toshiban/Mitsun maahantuojaa kiinnostaa laitteen elinkaari hirveästi.

Vielä kerran alle 20 asteen pakkasessa ei kannata ajaa pumpulla koska:

a) reaali COP on n 1,0-1,5
b) painesuhde on liian suuri
c) kuumakaasun lämpötila on liian suuri
ja vielä d) eli R410A:ta ei ole edes koskaan suunniteltu pakkaskylmäaineeksi, oikeita aine tuohon käyttöön on R404A

Ensimmäinen on ok, toinen konstruktio kysymys ja kolmatta ymmärtääkseni rajoitta ohjauslogiikka. Riskirajan suhteen voisin hyväksyä tuon keskimmäisen perusteluilla, koska jotenkin ne laitteen välykset käyttäytyvät.
 
tet sanoi:
zadah sanoi:
Vielä kerran alle 20 asteen pakkasessa ei kannata ajaa pumpulla koska:

a) reaali COP on n 1,0-1,5
b) painesuhde on liian suuri
c) kuumakaasun lämpötila on liian suuri

Tässä olisi nyt hyvä erottaa kaksi asiaa toisistaan: se onko taloudellista ajaa kylmässä, ja se onko laitteen rikkoutumisriskiä. Tässä on nyt keskusteltu nimenomaan laiterikon riskistä, joten tuo a-kohta ei kuulu tähän keskusteluun.

Painesuhde, ja siitä johtuva kuumakaasun lämpötila ovat siis ne riskitekijät. Mikä sitten on se riskiraja, eli paljonko laitteet kestävät? Sanyo alkaa rajoittaa kompressorin kierroksia, kun kuumakaasun lämpö nousee yli 101 °C, ja pysäyttää kompressorin kokonaan jos lämpötila nousee yli 120 °C. Uskoisin, että valmistaja on nämä suojaukset tehdessään juuri ajatellut näitä riskejä, ja tehnyt sellaiset suojaukset jotka estävät laitetta rikkoutumasta?

Juuri näin, mutta onko esim. mitsulla vehkeet tehty kovemmasta materiaalista, kun uskaltavat luvata käytön tuonne -25c.
Ja onko sanyo mitoittanut pumppunsa niin, että siitä otetaan maksimi irti -20c asteessa sen kustannuksella, että alle -20 ei kärsi käyttää?
Mitsu68 voisi myös kommentoida?
 
JKK sanoi:
Juuri näin, mutta onko esim. mitsulla vehkeet tehty kovemmasta materiaalista, kun uskaltavat luvata käytön tuonne -25c.
Ja onko sanyo mitoittanut pumppunsa niin, että siitä otetaan maksimi irti -20c asteessa sen kustannuksella, että alle -20 ei kärsi käyttää?

Selvennyksenä sen verran, että tämä oma Sanyoni on juuri niitä "ei-sammuvia", jolle maahantuoja kirjallisesti lupaa -25 °C pakkasrajaksi. Myyjän mukaan lupaa suullisesti, että voi käyttää aina pakkasesta riippumatta. ;D

Eli tarkoitin siis sitä, että uskoakseni muillakin on vastaavia suojauksia jotka suojaavat laitetta rikkoutumiselta. Joten tuo pysäytys -20 °C rajasta tuntuu vain ylimääräiselle varmistukselle, joka on katsottu hyväksyttäväksi siitä syystä että laite ei kuitenkaan tuon rajan alapuolella juurikaan rahallista säästöä tuo. Tuskin ne vehkeet kuitenkaan rikkoutuu, vaikka niitä kylmemmässäkin käytetään, suojaukset pitävät huolen noista edellä luetelluista riskitekijöistä.
 
Niin, ei ne tietenkään hajoa yhtäkkiä, mutta kuluvat entistä tehokkaammin, eli laskennallinen käyttöikää lyhenee.

Noissa keleissä pumppu alkaa olemaan aikalailla ulkona sen normaalista toimintaympäristöstä...

Jos vertaa kompuraa tavalliseen sähkömoottoriin, niin käy näin:

moottori pyörii vapaasti (normaali olosuhteet) vs moottorin akseliin tartutaan kiinni (liian suuri painesuhde), lisäksi moottoria puhalletaan vielä kuuma-ilma puhaltimella (liian suuri kuumakaasun lämpötila).

Kummassa olosuhteissa pyörittäisitte moottoria, varsinkin jos jälkimmäisestä EI OLE MITÄÄN HYÖTYÄ ?
 
zadah sanoi:
moottori pyörii vapaasti (normaali olosuhteet) vs moottorin akseliin tartutaan kiinni (liian suuri painesuhde), lisäksi moottoria puhalletaan vielä kuuma-ilma puhaltimella (liian suuri kuumakaasun lämpötila).

Kummassa olosuhteissa pyörittäisitte moottoria, varsinkin jos jälkimmäisestä EI OLE MITÄÄN HYÖTYÄ ?

No, varmaan osat voidaan mitoittaa kestämään myös tuo jälkimmäinen vaihtoehto - eikö? Ruotsalaisten esitteissä tuota mitsun uutta FD-sarjaa mainostettiin vaatimattomasti "Ruotsin vahvimmaksi" ja "osien mitoitukselta hyvin mataliin käyttölämpötiloihin suunnitelluksi" - noin ulkomuistista napattuna.

Ja onhan tuosta matalissa lämpötiloissa ajamisessa se hyöty, että kylmäkännistykset vähenevät tai jäävät kokonaan pois. toinen etu on, että lämmöntulo ei lakkaa kuin seinään tietyn pakkasrajan ylittyessä.
 
zadah sanoi:
Jos vertaa kompuraa tavalliseen sähkömoottoriin, niin käy näin:

moottori pyörii vapaasti (normaali olosuhteet) vs moottorin akseliin tartutaan kiinni (liian suuri painesuhde), lisäksi moottoria puhalletaan vielä kuuma-ilma puhaltimella (liian suuri kuumakaasun lämpötila).

Onko näihin (liian suuri painesuhde+ lämpötila) syynä käytetty kylmäaine vai voidaanko komponenttien (kompuran ym..) mitoituksella korjata tilannetta?
Itse aion käyttää pumppua niin kylmille keleille, kuin vain suinkin se kykenee ja vähänkään sitä ilmaista lämpötehoa irtoaa. Sitä varten se on hankittu.
 
Itselleni ei ole edes rullut mieleen miski laitepitäisi sammuttaa kovilla pakkasilla, laite on suunniteltu käytettäväksi ei jatkuvaa ON/OFF rukkaukseen.

MAX vuorokausikulutus kaudella 2006-2007 'Fujitsu AWYZ18:lla 140m^2' 14KWh kovimmilla pakkasilla vuorokausi kulutus rahassa n. 1,4€ siis ei mitään merkitystä pakkastakin taisi olla reilu -30astetta pahimmillaan.
 
Jos on 25 astetta pakkasta ja laittaa silloin pumpun päälle niin silloin sitä voidaan verrata auton kylmäkäynnistykseen.. Eli silloin kompuran elinikä voi vähentyä merkittävästi!
Taas jos pumppu on pyörinyt koko ajan ei pelkoa ole että kone vahingoittuisi koska kone on kuumana ja öjykin on silloin notkeampaa.
Mielestäni pumpun kuuluu toimia vielä noissa lämpötiloissa vaikka hyötysuhde on minimissään kovissa pakkaslukemissa. kaikki eivät varmasti hae sitä suurinta säästöä pumpusta vaan mukavuutta asumiseen..
 
JKK sanoi:
zadah sanoi:
Jos vertaa kompuraa tavalliseen sähkömoottoriin, niin käy näin:

moottori pyörii vapaasti (normaali olosuhteet) vs moottorin akseliin tartutaan kiinni (liian suuri painesuhde), lisäksi moottoria puhalletaan vielä kuuma-ilma puhaltimella (liian suuri kuumakaasun lämpötila).

Onko näihin (liian suuri painesuhde+ lämpötila) syynä käytetty kylmäaine vai voidaanko komponenttien (kompuran ym..) mitoituksella korjata tilannetta?
Itse aion käyttää pumppua niin kylmille keleille, kuin vain suinkin se kykenee ja vähänkään sitä ilmaista lämpötehoa irtoaa. Sitä varten se on hankittu.

Kun tuota painesuhdetta miettii enemmän, niin eihän kompressori oli sen kummempi kuin mikä hyvänsä pumppu, vaikka kykeneeki mielenkiintoisiin paine eroihin.

En jaksa uskoa, että kukaan kompuravalmista olisi suunnitellut sellaisen kompura sähkömoottori yhdistelmän joka kykenisi rikkomaan itsensä paine-eron takia, varsinkin kun kyseessä on vielä suljettu kierto. Eikohän tuollainen laite kykene johonkin tiettyyn paine-eroon (vrt. vaikkapa vesipumpun nostokorkeus) ja komponentit on valittu siten, että ne kestää sen riippumatta siitä, mikä laitteen ulkopuolinen lämpötila on.

Kun yritän ulkoa muistella IS-piirrosta, tuon liian korkean lämpötilan vaarahan tulee pikemminkin lämpöisillä kuin kylmillä keleillä, mikäli kompuran puristusta ei mitenkään rajoitettaisi. Siis kylmäällä, kun kaikki puristukset on käytetty, ei kai se lämpötila mihinkään karkaa vaan pikemminkin jää liian alas.
 
Niin, kertokaapas nyt millainen käsitys teillä on "tasaisesti jatkuvasta" ILPon toiminnasta esim -25 C:n tietämillä? Onko tässä mielikuvassanne mukana nämä pöhköt sulatussyklit, joita suurin osa nykylaitteista tuntuu harrastavan ajastettuna aina 30-40 min väkisin vaikkei siihen edes ole tarvetta? Jos on, niin mitä uskotte kompurassa tapahtuvan näissä toistuvissa tilanteissa??

Tämä ketju voi johtaa aika mielenkiintoisiin tuloksiin, jos noihinkin vielä vastaatte. ;)
 
Joppe112 sanoi:
Niin, kertokaapas nyt millainen käsitys teillä on "tasaisesti jatkuvasta" ILPon toiminnasta esim -25 C:n tietämillä? Onko tässä mielikuvassanne mukana nämä pöhköt sulatussyklit, joita suurin osa nykylaitteista tuntuu harrastavan ajastettuna aina 30-40 min väkisin vaikkei siihen edes ole tarvetta? Jos on, niin mitä uskotte kompurassa tapahtuvan näissä toistuvissa tilanteissa??

Tämä ketju voi johtaa aika mielenkiintoisiin tuloksiin, jos noihinkin vielä vastaatte. ;)

Noihin ei meikäläinen kykene vastaamaan ::), mutta tiedä vaikka uudessa mitsussa ei enään moista ominaisuutta olekkaan ;).
 
markusj sanoi:
Kun tuota painesuhdetta miettii enemmän, niin eihän kompressori oli sen kummempi kuin mikä hyvänsä pumppu, vaikka kykeneeki mielenkiintoisiin paine eroihin.

En jaksa uskoa, että kukaan kompuravalmista olisi suunnitellut sellaisen kompura sähkömoottori yhdistelmän joka kykenisi rikkomaan itsensä paine-eron takia, varsinkin kun kyseessä on vielä suljettu kierto. Eikohän tuollainen laite kykene johonkin tiettyyn paine-eroon (vrt. vaikkapa vesipumpun nostokorkeus) ja komponentit on valittu siten, että ne kestää sen riippumatta siitä, mikä laitteen ulkopuolinen lämpötila on.

Kun yritän ulkoa muistella IS-piirrosta, tuon liian korkean lämpötilan vaarahan tulee pikemminkin lämpöisillä kuin kylmillä keleillä, mikäli kompuran puristusta ei mitenkään rajoitettaisi. Siis kylmäällä, kun kaikki puristukset on käytetty, ei kai se lämpötila mihinkään karkaa vaan pikemminkin jää liian alas.

Se on hyvä jos Hitachi ja Toshiba ovat kyenneet mitoittamaan kompuransa noihin olosuhteisiin, sillä teollisuuskompuroiden valmistajat Copeland ja Bizer eivät ole onnistuneet tässä. ( Ko valmistajat eivät anna mitoittaa koneitaan noihin keleihin, suurin rajoitus taitaa olla tuo kuumakaasu)

Ja kuumakaasu ongelma tulee vastaan nimenomaan pakkaskeleillä, vaikka se voi hullulta kuulostaa ja sama homma tuossa pätee tuossa paine-erossa. Lisäksi paine-eron kasvaessa puristuksen hyötysuhde laskee, mikä lisää kuumakaasun lämpötilaa entisestään. Se on tuommoinen oravanpyörä kun ajallaan noilla vehkeillä speksien ulkopuolella.
 
markusj sanoi:
Kun yritän ulkoa muistella IS-piirrosta, tuon liian korkean lämpötilan vaarahan tulee pikemminkin lämpöisillä kuin kylmillä keleillä, mikäli kompuran puristusta ei mitenkään rajoitettaisi. Siis kylmäällä, kun kaikki puristukset on käytetty, ei kai se lämpötila mihinkään karkaa vaan pikemminkin jää liian alas.

Kuumakaasuhan tulistuu kompressorissa sitä enemmän, mitä enemmän kompura ottaa sähkötehoa verkosta. Vaikka ulkolämpötilan laskiessa höyrystymislämpötila laskeekin, tulistuminen puolestaan lisääntyy koska kompressoria täytyy huudattaa suuremmalla teholla. En ole mistään taulukoista tai simulaattoreista tätä haarukoinut, mutta kyllä se tulistuminen käsittääkseni kasvaa nopeammin kuin kiehumispiste laskee, eli kuumakaasu on sitä kuumempaa mitä kylmemmässä kelissä ajellaan.

Mutta kompressori on käsittääkseni imukaasujäähdytteinen, joten se kompensoinee jonkin verran kuumakaasun rasittavaa vaikutusta. Toki se kuumeneminen tapahtuu siellä kompurassa, joten lienee hyvinkin kompuran rakenteesta riippuvaa miten hyvin imukaasu pystyy laitetta jäähdyttämään.
 
Itsellä ei ole vielä tullut ensimmäistäkään mannikan taikka bitzerin konetta vastaan jossa kylmäaineena olisi ollut R410A. Nämä kompura valmistajat ovat lähinnä keskittyneet jääähdytys/kaupan kompuroiden valmistukseen..
 
PauliG sanoi:
Itselleni ei ole edes rullut mieleen miski laitepitäisi sammuttaa kovilla pakkasilla, laite on suunniteltu käytettäväksi ei jatkuvaa ON/OFF rukkaukseen.

MAX vuorokausikulutus kaudella 2006-2007 'Fujitsu AWYZ18:lla 140m^2' 14KWh kovimmilla pakkasilla vuorokausi kulutus rahassa n. 1,4€ siis ei mitään merkitystä pakkastakin taisi olla reilu -30astetta pahimmillaan.

Meilläkin täällä vähän pohjoisemmassakin pyöri ilman katkoja AWYZ14 läpi viime talven, ja lämpötila tosiaan kävi useammankin kerran vähintäänkin reilussa -30°C:ssa. Taloudellista tai ei, teki mieli selvittää missä määrin tuohon vehkeeseen voi luottaa, kun ei sitä voi kuitenkaan muutenkaan olla koko ajan kotona ja valveilla lämpömittarin kanssa vahtimassa että pitääkö se nyt sammuttaa ja voiko sen nyt jo käynnistää.

Meille tuota ILPpiä ei ole miksikään harrastusvälineeksi hankittu. Katson, että kaikella ajalla jota joudun tai joutuisin käyttämään sen käyttämiseen, sen käytön opetteluun tai huoltoon on oma hintansa, koska se on pois omasta vapaa-ajastani jota on vain rajallisesti. Aika on yksittäisen ihmisen elämän kannalta uusiutumaton luonnonvara.

Muuten olen sitä mieltä, että aina parempi, jos laitteet edes yritetään jollain lailla testata muilla kuin käyttäjillä, niin kuin monella alalla on valitettavasti nykyään tapana... :P ;D
 
Vs: Onko -20 asteeta riskiraja ILPin kopressorille?

Keskustelu eksyti tuosta alkuperäisestä aloituksesta sen verran, että katsoin aiheelliseksi erottaa tämän omaksi ketjuksi. /janti
 
Vs: Onko -20 asteeta riskiraja ILPin kopressorille?

Ihan hyvä ratkaisu Janti!

Zadah kirjoitti:
Ja kuumakaasu ongelma tulee vastaan nimenomaan pakkaskeleillä, vaikka se voi hullulta kuulostaa ja sama homma tuossa pätee tuossa paine-erossa.


Putoan kyllä tässä kohtaa kärryiltä? ???

Kun olemme -20°C periaatteessa sen kaasun lämpötila on vielä tuon alle ja siitä se sitten tulistuu, mutta eihän siitä silloinkaan tule mitään kuumaakaasua. Luultavasti olen kuitenkin nyt aivan väärässä kohdassa prosessia, joten voisiko joku opastaa, missä kohtaa kiertoprosessia se kuumakaasu esiintyy, vaikkapa tuon alla olavan tasapainokuvan avulla.
 
Vs: Onko -20 asteeta riskiraja ILPin kopressorille?

markusj sanoi:
Kun olemme -20°C periaatteessa sen kaasun lämpötila on vielä tuon alle ja siitä se sitten tulistuu, mutta eihän siitä silloinkaan tule mitään kuumaakaasua. Luultavasti olen kuitenkin nyt aivan väärässä kohdassa prosessia, joten voisiko joku opastaa, missä kohtaa kiertoprosessia se kuumakaasu esiintyy, vaikkapa tuon alla olavan tasapainokuvan avulla.

Oheiseen kuvaan piirretty kaksi teoreettista puristusta. Toinen -30 asteen lämpötilassa (sininen) ja toinen 0 asteessa (punainen). Molemmissa puristuksissa loppupaine 30 bar (vastaa noin +50 asteen lauhtumislämpöä). Kuvasta näkyy, että pakkasessa tähän paineeseen päästääkseen kaasusta tulee +90 asteista. Nollakelillä sen sijaan vain 70 asteista.
 
Vs: Onko -20 asteeta riskiraja ILPin kopressorille?

Panasonic on ilmeisesti liittymässä -20 sammuvien kerhoon. :-\
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,2667.0.html
 
Vs: Onko -20 asteeta riskiraja ILPin kopressorille?

JKK sanoi:
Joppe112 sanoi:
Niin, kertokaapas nyt millainen käsitys teillä on "tasaisesti jatkuvasta" ILPon toiminnasta esim -25 C:n tietämillä? Onko tässä mielikuvassanne mukana nämä pöhköt sulatussyklit, joita suurin osa nykylaitteista tuntuu harrastavan ajastettuna aina 30-40 min väkisin vaikkei siihen edes ole tarvetta? Jos on, niin mitä uskotte kompurassa tapahtuvan näissä toistuvissa tilanteissa??

Tämä ketju voi johtaa aika mielenkiintoisiin tuloksiin, jos noihinkin vielä vastaatte. ;)

Noihin ei meikäläinen kykene vastaamaan ::), mutta tiedä vaikka uudessa mitsussa ei enään moista ominaisuutta olekkaan ;).

Sääli ettei asia saanut siipiä alleen tämän enempää. Eihän tämä ole mitään salatiedettä vaan prosessi on aika hyvin dokumentoitu foorumillakin. Katsokaapa oheista kuvaa alta jos luette selostuksen.

Sulatussykli menee näin:

  • Kompura pysäytetään.
  • Nelitieventtiili vaihtaa asennnosta "lämmitys" (Heating cycle) asentoon "viilennys" (Cooling cycle).
  • Kompura käynnistyy uudestaan ja R410A kierto alkaa pyöriä vastakkaiseen suuntaan.
  • Sisäkennoon (Indoor Unit) ja EEVlle pakkautunut kylmäaine alkaa pursuta kompuran keräimelle (Accumulator).
  • Suuri osa öljystä keräytyy kylmäaineen mukana nyt vauhdilla takaisin.
  • Kompura saa tuhdin suihkun kylmäainetta+öljyä jolla se alkaa pestä taas ulkoyksikön kennoa.
  • Ulkokenno alkaa "kiehua", koska lauhtuva ainemäärä on valtaisa ja kenno siis sulattaa jäät.
  • Kennon pohjalle keräytyy nopeasti nestemäinen seos öljyä ja kylmäainetta sen jäähtyessä supernopeasti pakkasessa.
  • Kompura pysäytetään.
  • Nelitieventtiili vaihtaa asennnosta "viilennys" (Cooling cycle) asentoon "lämmitys" (Heating cycle) .
  • Kompura käynnistyy ja lämmitys voi jatkua normaalisti.

Näin käy, koska sulatussyklissä kylmäainetta pumpataan hetken "alamäkeen": kuumemmasta tilasta pakkaseen. Käytännössä kompuraan tarvittava työ on lähes olematon vrt lämmitykseen koska kylmäaine haluaakin ihan jo luonnostaan siirtää lämpöä lämmemmästä kylmään ja juuri siksi nuo ainemäärät sulatuksessa ovat helposti valtaisat.

Kaikki semmoiset kompuran osat, joiden voitelu on perustuukin kylmäaineen mukana kulkeviin öljypisaroihin saavat tuhdin kertavoitelun jokaisessa sulatussyklissä. Tämä selittää osaltaan osaltaan sulatussyklien logiikkaa huippupakkasilla. Sillä voinee kompensoida huippupakkasilla kärjistyvää tilannetta laihasta kylmäainevirrasta, jonka mukana voitelu heikkenee luonnostaan.

Jokaikinen sulatussyklikin siis sisältää kaksi kappaletta kompuran kylmäkäynnistystä, joista huippupakkasilla se 1. tapahtuu melko kuivissa olosuhteissa voiteluöljyn suhteen. 8)
 
Vs: Onko -20 asteeta riskiraja ILPin kopressorille?

Koska nyt on puhuttu paljon tuosta kylmänkestävyydestä , niin mihin perustuu IVT:n sammuminen vasta välillä -28 - -30°C?
Uudelleen käynnistymis lämpötilasta ei ole ollut puhetta missään , mutta en uskoisi sen käynnistyvän kuitenkaan ihan -27°C:ssa.
Uudehkossa mainoksessa lukee jopa näin "Huippuhyötysuhde! - 20°C 200 %. Ei pakkasrajaa = lämmittää aina".
Onko tuo tulkittavissa (fr-n eller gr-n) ettei sammumista tapahdu enää missään pakkasessa? ???
 
Vs: Onko -20 asteeta riskiraja ILPin kopressorille?

plundstrom sanoi:
markusj sanoi:
Kun olemme -20°C periaatteessa sen kaasun lämpötila on vielä tuon alle ja siitä se sitten tulistuu, mutta eihän siitä silloinkaan tule mitään kuumaakaasua. Luultavasti olen kuitenkin nyt aivan väärässä kohdassa prosessia, joten voisiko joku opastaa, missä kohtaa kiertoprosessia se kuumakaasu esiintyy, vaikkapa tuon alla olavan tasapainokuvan avulla.

Oheiseen kuvaan piirretty kaksi teoreettista puristusta. Toinen -30 asteen lämpötilassa (sininen) ja toinen 0 asteessa (punainen). Molemmissa puristuksissa loppupaine 30 bar (vastaa noin +50 asteen lauhtumislämpöä). Kuvasta näkyy, että pakkasessa tähän paineeseen päästääkseen kaasusta tulee +90 asteista. Nollakelillä sen sijaan vain 70 asteista.

Noin sitä hiukan ajattelin, mutta tuossakin kuviossa on eri paine erot. Toisessa 2,2 MPa ja toisessa 2,7 MPa. Mietiskelen vain, miten kompressori sähkömoottoripari on mitoitettu ja miten pumpattavan aineen tiheys vaikuttaa siihen.

Joka tapauksessa esimerkiksi mitsussa on kyllä service-manuaalin mukaan tuo kuumakaasu rajoitus, jonka tehtävänä on laitteen suojaus "protection". Tuo suoja toimii 116°C ja kone lähtee uudelleen käyntiin, jos lämpötila on 3 min jälkeen alle 100°C. Jos ilmiö esiintyy, service manuaali ehdottaa, että pitäisi tarkastaa kylmäaineen kierto ja sen määrä sekä paisuntaventtiili.

Näillä tiedoilla olettaisin, että tuota kuumakaasutilaa ei tulisi tuota R410A kuvaa katsellessa ja piirtämiesi viivojen perustella kuin vasta jossakin -50°C tietämillä, mutta luultavasti laite olisi silloin jo pysähtynyt jostakin muusta syystä.
 
Vs: Onko -20 asteeta riskiraja ILPin kopressorille?


markus: tn painesuojaukset tulee vastaan moottorille. Tuossa ohessa on kuva, jossa olosuhteet ovat siis -30 C höyrystiminen ja +50 C lauhtiminen. Siitä näet kaikki pisteet missä prosessi pyörii.

Nämä kuvat on kaapattu tanskan teknisen korkeakoulun CoolPack-softasta, josta sinun kyllä kannattaa imuroida kopio. Sen työkalupakista kun menee kohtaan "Cycles" pääsee aika vapaasti pyörittelemään eri vaihtoehtoja. 8)

Lataa tältä sivulta: CoolPack-softa
 
Vs: Onko -20 asteeta riskiraja ILPin kopressorille?

Onzzan asiaa sivuava manifesti http://www.onzza.com/pag/manifest.asp
 
Vs: Onko -20 asteeta riskiraja ILPin kopressorille?

Joppe112 sanoi:
Lataa tältä sivulta: CoolPack-softa

Empä taida ladata, sillä luotan, että tarvittaessa jaksat valistaa meitä esimerkillä.

Joka tapauksessa, tuo simuloitisi osoittaa, että raja kuumakaasun osalta olisi pikemmin -30°C kuin -20°C ja uskoisin, että laitteissa ylipäätänsä on suoja termistori tätä varten.

Mielenkiintoinen kysymys kuitenkin on, että riittäkö tehot puristukseen noissa lämpötiloissa tai rajoittaako jo jokin muu lauhdutuslämpötilaa. Ainakin Mitsussa kun sisäyksikön "coil termistor" saavuttaa 55°C lämpötilan, kompuran moottorin frekvenssiä alennetaan ja mikäli se ylittää 70°C ulkoyksikkö pysähtyy. Näistä ensimmäinen liittyy koneen normaaliin toimintaan, mutta voi liittyä myös puhdistamattomiin suodattimiin tai kylmäaineen vähyyteen. Jälimmäinen on sen sijaan laitteen suojaus toiminto.
 
Vs: Onko -20 asteeta riskiraja ILPin kopressorille?

Joppe112 sanoi:
Jokaikinen sulatussyklikin siis sisältää kaksi kappaletta kompuran kylmäkäynnistystä, joista huippupakkasilla se 1. tapahtuu melko kuivissa olosuhteissa voiteluöljyn suhteen. 8)

Mutta eikös nyt puhutaan hiukan eri asiasta. Kyllä kai se kompura+kenno+kylmäaine on hieman enemmän kohmeessa jos se on seissyt pari vuorokautta alle -20c asteessa ja siitä rysäytetään käymään ???.

Toshiba muuten antaa daiseikai -ND mallille alimmaksi lämpötilaksi -15c :o. Toshibafinland on visiin sitten esitettä parantelemalla saanut toimimaan saman laitteen luotettavasti vielä -25c >:(.
Olisi mukava kuulla maahantuojan kommentti asiasta.
 
Vs: Onko -20 asteeta riskiraja ILPin kopressorille?

McQuay:n euromalleissa toiminta luvataan -20°C ja -21.1°C:een asti. :P
 
Vs: Onko -20 asteeta riskiraja ILPin kopressorille?

Panasonicin laitteissa tuo kuumakaasun katkaisuraja menee 110 asteessa. (E9DKEW 112 astetta)
=> Elikä jos kuumakaasu nousee yli 110 asteen, niin kompressori OFF

105 asteessa kompressorin taajuus vakioksi
108 asteessa kompressorin taajuutta alas

Elikä niin kauan kuin kuumakaasu ei saavuta tuota 108 astetta kompressori ajelee normaalisti.
Mitähän ulkolämpötilaa tuo 108 asteen kuumakaasu vastaa? ~-25 astetta?

Mitsubishissa rajana on 111 astetta.
"When temperature of discharge temperature thermistor exceeds 111C, compressor frequency lowers."

Sanyolla katkaisuraja on 120 asteessa ja kopressorin taajuutta aletaan rajoittamaan jo 101 asteessa.
"* The compressor will stop if the temperature of the compressor discharge exceeds 120°C due to shortage of gas or other reason."

Toshiballa rajana on 117 astetta "Discharge temp exceeded 117°C => All off", muuten toimii suurin piirtein kuten Pana
 
Vs: Onko -20 asteeta riskiraja ILPin kopressorille?

markusj sanoi:
Mielenkiintoinen kysymys kuitenkin on, että riittäkö tehot puristukseen noissa lämpötiloissa tai rajoittaako jo jokin muu lauhdutuslämpötilaa.

Kyllähän se taitaa kovalla pakkasella käydä niin, että lauhtumislämpötila laskee. Tämän näkee siitä, että kovilla pakkasilla sisäyksikön puhallin ei suostu käymään enää kovinkaan kovalla nopeudella, vaan vedontunteen esto rajoittaa puhallinnopeutta koska kenno on viileä.

Mistä tämä sitten johtuu? Heitänpä taas arvauksen, ja katsotaan mitä asiaan paremmin perehtyneet sanovat. ;) Kun pakkanen kiristyy, höyrystin ei enää toimi kunnolla, jolloin kylmäaineen virtausta rajoitetaan paisuntaventtiiliä sulkemalla. Kylmäaineen massavirta pienenee, jolloin kuumakaasun lämpötila nousee (sama sähköenergiamäärä muuttuu lämmöksi kompurassa, mutta kylmäainemäärä vähenee -> enemmän energiaa kylmäainekiloa kohti -> lämpö ylös). Tämän takia kuumakaasun lämpötilarajoitus pudottaa kierroksia, mistä seuraa paineen lasku korkeapainepuolella, joka taas johtaa lauhtumislämpötilan laskuun.
 
Vs: Onko -20 asteeta riskiraja ILPin kopressorille?

8)
Pojat jäitä hattuun.
Nyt täällä on sellainen käsitteiden ja prosessin pyörityksen viidakko, ettei siitä ota enää tolkkua.
Tässä yksi tiedosto ihan perusasioista.
 
Vs: Onko -20 asteeta riskiraja ILPin kopressorille?

8)
Pitäisikö tänne perustaa "ropelihattupäiden" kylmäkoulutus sivu? ;D
Tässä yksi esimerkki siitä mitä tapahtuu prosessissa silloin kun höyrystimen teho laskee.
Tämä ei aivan vastaa tätä kysyttyä tilannetta, mutta seuraukset ovat osittain samat.
Kuva on vähän vinksallaan, mutta eiköhän sen saa pyörittelemällä kohdalleen.
 
Vs: Onko -20 asteeta riskiraja ILPin kopressorille?

Kyllä sellainen sivu pitäisi ehdottomasti perustaa mutta miten sinne saisi eston joka estäisi meitä "propellihattuja" kirjoittamasta sinne ja ryssimään hyvän sivun ;D
 
Vs: Onko -20 asteeta riskiraja ILPin kopressorille?

Joppe112 sanoi:
Lataa tältä sivulta: CoolPack-softa

Kuva lienee ajatuksellisesti oikein, mutta jotain mätää siinä on, koska kuvan alapuolella olevassa taulukossa entalpiat eivät ole suunnillekkaan oikeassa, vain täysin metsässä, jos kyseessä pitäisi olla R410A kylmäaine.
 
Takaisin
Ylös Bottom