minulla on noin 12 vuotta vanha ilppi merkki on ariagel sl 80 kylmäaine on R22. koko ajan on ollut käytössä nyt se siirrettiin lämmittämään kellaria kun tuli uusi pumppu huoneistoon. olisin kysynyt minkä laisilla paineilla kyseinen pumppu käy.
 
Vs: paineet

Ohessa linkki mkuvaajaan josta voinet tarkistaa toimintapaineet ja alueet.
http://www.janiahola.com/tietokone/kompurajaahy/molier_r22.pdf

Mutta karkeasti ottaen :
-20 2,4bar
-10 3,2bar
0 4,9bar
+10 6,7bar
+20 9bar
+30 12bar
+40 15,5bar
 
kylmäaine on R22 . pyynti on 28astetta painemittari näyttää 13bar. ulkolämpötila 0astetta.onko oikein vai alkaako kompura väsyä vai onko ainetta liian vähän.käytössä ollut noin 12 vuotta.
 