Moi.
Omistan Tossun Suzumi RAS-16N3AV2. 2013 tai 2014. Laite hankittu isohkon okt:n yläkerran viilennystä varten. Laite Länsi-Espoossa
Taustaa:
Viime vuonna (05/2021) tilasin Lämpöykköseltä "premium"-huollon laitteeseen, jonka jälkeen ongelmat alkoi. Laite toimi moitteettomasti ennen huoltoa.
Laitteen sisäyksikkö "jäätyi" ensimmäistä kertaa ikinä tuon huollon jälkeen, laite ei enää viilentänyt.
Kolme kertaa "ykkösen" ukot kävi tuota ihmettelemässä, kunnes totesivat, että ei mitenkään voi olla heidän aiheuttamansa ongelma.
Sikäli hauskaa, että ennen tuota "premium"- huoltoa laitteessa ei ollut mitään vikaa. Taisivat kerran täyttääkin kylmäaineet, kun saivat paikalle huoltoukon, jolla oikeasti riitti oikeudetkin tuon kylmäainemäärän täyttöön, ensimmäisellä ei papereita ollut. Syytä kylmäaineen vähenemiselle ei löytynyt.
Loppujen lopuksi 7vkoa odoteltuani laitteen korjaantumista "ykkösen" toimesta, tilasin toisesta firmasta ukon, joka koeponnisti laitteen ja vaihtoi täyttöliittimen neulaventtiilin, ja ongelma korjaantui. Ja ainakaan siinä painetestissä mitään vuotoja ei löydetty. Laite viilensi koko kesän ilman ongelmia.
Eilen laittelin taas konetta käyntiin talven jäljiltä. Sitä ennen tein ns käyttäjäputsin ulko ja sisäyksikölle, eli tarkastin sisäyksikön verkkofiltterit, imuroin ne ja putsailin lähinnä ulkoyksikön kuorta, puhtaan oloinen oli.
Sama oire alkoi kahdessa tunnissa, joten oletan, että kylmäaineet taas vähissä. Soitin eilen huoltoukolle, joka vaihtoi tuon neulaventtiilin viime kesänä. Ja hän epäili, että viime vuoden painetestauksessa kun ei löytynyt järjestelmästä vuotoa, voisi vika olla joku pieni vuoto kennossa. Itse alkanut kääntyä siihen suuntaan, että tuo voi ollakin rikki ja päätellen siitä, miten "ykkösen" eka huoltoukko tuota kennoa käsitteli, en ihmettelisi ollenkaan (sivusta seurasin kohtuullisen kovakouraista käsittelyä). Tiedän kumminkin, etten saa firmaa siitä vastuuseen mitenkään enää.
Joko se neulaventtiili vuotaa taas tai sitten järjestelmässä on jossain vuoto.
Kysymyksiä:
1. Millä esim kylmäkennon voi testata? (jos siis järjestelmän painetestauksessa vuotoja ei löydy, paineet pysyy eikä väriainettakaan löydy mistään)
2. jos se on paskana, kannattaako vaihtaa vai ostaa vain uusi laite?
3. Löytyykö täältä joku, joka osaisi asioita tuolle tehdä ja ihan aidosti selvittää vian?
- itse aika käsi kylmälaitteiden kanssa
- ja koska takuut kumminkin laitteesta jo rauenneet, sama se olis kokeilla, saisko laitteen järkisummalla kuntoon, kun kennon vaihto on vissiin jo niin kallista, että kannattaa ennemmin ostaa kokonaan uusi laite.
Omistan Tossun Suzumi RAS-16N3AV2. 2013 tai 2014. Laite hankittu isohkon okt:n yläkerran viilennystä varten. Laite Länsi-Espoossa
Taustaa:
Viime vuonna (05/2021) tilasin Lämpöykköseltä "premium"-huollon laitteeseen, jonka jälkeen ongelmat alkoi. Laite toimi moitteettomasti ennen huoltoa.
Laitteen sisäyksikkö "jäätyi" ensimmäistä kertaa ikinä tuon huollon jälkeen, laite ei enää viilentänyt.
Kolme kertaa "ykkösen" ukot kävi tuota ihmettelemässä, kunnes totesivat, että ei mitenkään voi olla heidän aiheuttamansa ongelma.
Sikäli hauskaa, että ennen tuota "premium"- huoltoa laitteessa ei ollut mitään vikaa. Taisivat kerran täyttääkin kylmäaineet, kun saivat paikalle huoltoukon, jolla oikeasti riitti oikeudetkin tuon kylmäainemäärän täyttöön, ensimmäisellä ei papereita ollut. Syytä kylmäaineen vähenemiselle ei löytynyt.
Loppujen lopuksi 7vkoa odoteltuani laitteen korjaantumista "ykkösen" toimesta, tilasin toisesta firmasta ukon, joka koeponnisti laitteen ja vaihtoi täyttöliittimen neulaventtiilin, ja ongelma korjaantui. Ja ainakaan siinä painetestissä mitään vuotoja ei löydetty. Laite viilensi koko kesän ilman ongelmia.
Eilen laittelin taas konetta käyntiin talven jäljiltä. Sitä ennen tein ns käyttäjäputsin ulko ja sisäyksikölle, eli tarkastin sisäyksikön verkkofiltterit, imuroin ne ja putsailin lähinnä ulkoyksikön kuorta, puhtaan oloinen oli.
Sama oire alkoi kahdessa tunnissa, joten oletan, että kylmäaineet taas vähissä. Soitin eilen huoltoukolle, joka vaihtoi tuon neulaventtiilin viime kesänä. Ja hän epäili, että viime vuoden painetestauksessa kun ei löytynyt järjestelmästä vuotoa, voisi vika olla joku pieni vuoto kennossa. Itse alkanut kääntyä siihen suuntaan, että tuo voi ollakin rikki ja päätellen siitä, miten "ykkösen" eka huoltoukko tuota kennoa käsitteli, en ihmettelisi ollenkaan (sivusta seurasin kohtuullisen kovakouraista käsittelyä). Tiedän kumminkin, etten saa firmaa siitä vastuuseen mitenkään enää.
Joko se neulaventtiili vuotaa taas tai sitten järjestelmässä on jossain vuoto.
Kysymyksiä:
1. Millä esim kylmäkennon voi testata? (jos siis järjestelmän painetestauksessa vuotoja ei löydy, paineet pysyy eikä väriainettakaan löydy mistään)
2. jos se on paskana, kannattaako vaihtaa vai ostaa vain uusi laite?
3. Löytyykö täältä joku, joka osaisi asioita tuolle tehdä ja ihan aidosti selvittää vian?
- itse aika käsi kylmälaitteiden kanssa
- ja koska takuut kumminkin laitteesta jo rauenneet, sama se olis kokeilla, saisko laitteen järkisummalla kuntoon, kun kennon vaihto on vissiin jo niin kallista, että kannattaa ennemmin ostaa kokonaan uusi laite.
Viimeksi muokattu: