Onoff VILP toiminnasta kysymys

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pökö
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

pökö

Kaivo jäässä
Elikkäs minulla kun on tämä Gree KFRS 9kW vilp joka toimii muuten hyvin, mutta tehon nousu startin jälkeen ihmetyttää.

Miksi tällainen onoff kone ei anna heti täyttä tehoa ulos vaan menee 10 minuuttia että täysi teho saavutetaan?

Kompurahan käy koko ajan samaa nopeutta, alussa se ottaa verkosta noin 2,6 kW ja teho nousee kokoajan kunnes vasta vajaan 3 kW kohdalla alkaa tulla parhaat tehot pollucomiin. Mitä kylmempää sen pidempi odotus.

Mistä tämä johtuu ja voiko tälle tehdä jotain esim. kylmäainemäärän suhteen?
 
Vs: Onoff VILP toiminnasta kysymys

pökö sanoi:
Miksi tällainen onoff kone ei anna heti täyttä tehoa ulos vaan menee 10 minuuttia että täysi teho saavutetaan?

Kompurahan käy koko ajan samaa nopeutta, alussa se ottaa verkosta noin 2,6 kW ja teho nousee kokoajan kunnes vasta vajaan 3 kW kohdalla alkaa tulla parhaat tehot pollucomiin. Mitä kylmempää sen pidempi odotus.
Kompressorin ja lauhduttimen kestää kerätä lämpöä tovin, eli sähkömoottorin häviöt eivät tule aluksi ulos ja hyödyksi, vaan lämmittävät moottorin ja kompressorin rautaa ja käämien kuparia. Myös kaasun lämpeneminen menee aluksi osittain kompressorin, kuumakaasuputken ja lauhduttimen lämmittämiseen.

Onko tuossa TEV? No tuonkin asettumiseen menee jokunen minuutti, eli venttiili mittaa imukaasun lämpötilan aluksi todellista korkeammaksi ja säätää sen seurauksena höyrystyspaineen ja syötön turhan suureksi (kuplia ehkä pääsee venttiilistä läpi ja seurauksena on huono COP).

Paitsi että lämpöä ei noiden syiden takia tule normaalisti ulos, myös kompressorin kuormitus pysyy pienempänä.
 
Takaisin
Ylös Bottom