Vs: Osa sähkötöistä itse tehtäviksi
Tässä ote Tukesin eli siis valvovan viranomaistahon kesäkuu 2011 tiedotteesta sähköurakoitsijoille.
Putkettomasti, vaan ei poskettomasti
Putketon asennustapa on herättänyt voimakkaitakin tunteita. Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) valvontahavaintojen perusteella onkin syytä kiinnittää huomioita muutamiin putketonta asennustapaa koskeviin perusasioihin.
Oikein tehtynä asennustapa täyttää standardin SFS 6000 vaatimukset. Standardista voi kuitenkin olla vaikea löytää kaikkia asennustapaa rajoittavia vaatimuksia, koska ne on kirjoitettu yleiseen muotoon ja sijoitettu hajalleen monien eri alakohtien alle. Yksityiskohtaisempien asennusohjeiden osalta kannattaakin noudattaa julkaisua D1 (Rakennusten sähköasennukset) ja sähkötietokorttia 51.70 (Asennus suoraan rakenteeseen). Lisäksi valmistajat antavat etenkin kaapelien asentamista koskevia lisäohjeita.
Ensinnäkin putkettoman asennustavan yhteydessä on muistettava, että rasioissa ja vastaavissa paikoissa on käytettävä niin sanottuja vedonpoistonysiä tai järjestettävä vedonpoisto muulla luotettavalla tavalla. Myös kaapeleiden läpivientien on oltava asianmukaiset. Toisaalta tarpeetonta kaapelin kiinnitystä on vältettävä, jotta sillä olisi riittävä liikkumavara naulojen ja ruuvien tieltä.
Nyt kun putkettomassa asennustavassa käytetään yhä useammin hyväksi pintakalusteita, esimerkiksi kaapistojen sokkelitiloja, on kiinnitettävä erityistä huomiota kaapeleiden asianmukaiseen vedonpoistoon rasioissa tai niiden läheisyydessä. Lisäksi rasiat on kiinnitettävä luotettavasti asennusalustaansa ja rasioihin on oltava helppo päästä käsiksi. Ylipäätään rasioiden sijoittelua näihin tiloihin kannattaa välttää, sillä rasioiden luoksepäästävyys on hankala järjestää tilan mataluuden vuoksi. Turhan usein havaitaan, että kyseiset tilat irtonaisine rasioineen ja kaapeleineen ovat kaaosmaisesti yhtä sekamelskaa.
Lisäksi on hyvä muistaa, että kaapelia ei missään tapauksessa saa jättää lämpöeristeen ympäröimäksi. Kaapelilla on liiallisen lämpenemisen vuoksi oltava lämpöä johtava rakennusosa, eli niin sanottu kylmä sivu, vähintään yhdellä sivulla. Vastaan on tullut tilanteita, joissa kaapeleita on asennettu kahden lämpöeristeen, ohuen sisemmän ja paksumman uloimman, ennen höyrysulkua olevan, väliin. Toisinaan kaapeleita on asennettu virheellisesti jopa puhallusvillaan.
Asennusreitteihin, rasioiden kiinnitykseen ja luoksepäästävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota myös alaslaskettujen kattojen välitilassa. Ne ovat haasteellisia asennuspaikkoja, varsinkin putkettomassa asennustavassa. Alaslaskettujen kattojen välitilassa kaapeleita ei saa kasata tai sitoa yhteen paksuksi nipuksi, koska tämä alentaa kaapeleiden kuormitettavuutta. Lisäksi on otettava huomioon, että asennusalusta on riittävän tasainen ja että kaapelit asennetaan selväpiirteisesti, tarpeettomia risteämiä välttäen. Muiden teknisten järjestelmien huolto- ja korjaustöiden takia kaapeleita ei saa asentaa ilmanvaihtokanavien, lämpöjohto-, vesi- tai viemäriputkien tai muiden vastaavien varaan. Jos näin tehdään, sähköasennukset ovat alttiina haitallisille lämpövaikutuksille ja mekaanisille vaurioille. Asennuksessa on myös oltava tarkkana, etteivät kaapelit makaa teräviä särmiä tai kulmia vasten.
Eräässä tapauksessa sähköurakoitsija joutui jälkikäteen korjaamaan useita kymmeniä asennuksia, jotka oli tehty alaslasketun katon välitilaan. Kohteessa jouduttiin tekemään LVI-putkistoille tarkistuksia, ja kaapelit olivat kiinni LVI-putkissa ja siis tiellä. Kaapeliasennuksien korjauksiin ja vedonpoistojen järjestämiseen kului noin viikon työmäärä.
Asennukset kannattaa tehdä kerralla standardin vaatimusten mukaisesti ja hyvää asennustapaa noudattaen, sillä mokien korjaaminen jälkikäteen on aina hankalaa, kallista ja turhauttavaakin. Sähkötöiden johtajien on hyvä varmistaa asennusten asianmukaisuus työvaiheittaisia omavalvontamenettelyjä käyttäen.
Ja koko teksti löytyy täältä:
http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Sahko-ja-hissit/Ajankohtaista-sahkourakoitsijoille2/